Czy przewody na poddaszu trzeba zawsze układać w peszlu.


Recommended Posts

Mam takie pytanie czysto teoretyczne.

 

Czy przewody elektryczne 230V prowadzone na poddaszu czyli przewody które zazwyczaj biegną w warstwie ocieplenia jakim jest wełna mineralna muszą być zawsze układane w peszlu czy nie muszą.

 

Jak to wygląda od strony przepisów budowlanych a jak to wygląda w praktyce.

 

 

Czyli pytając inaczej czy przewody elektryczne na poddaszu mogą był położone bez peszlowania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 79
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Tak, tylko i wyłącznie.

Poza tym przy wymianie kabli na nowe łatwiej jest wyciągnąć stary z peszli, a wciągnąć nowy.

P.S. Mam męża elektryka, stąd wiem :rolleyes:

 

 

Czyli przewód pod napięciem 230V może sobie leżeć w warstwie wełny i nie jest to błąd a ryzyko pożaru?

Edytowane przez odaro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepisy nie nakazują wprost, ale w "Warunkach Technicznych" jest zalecenie stosowania dodatkowych osłon na przewody układane na materiałach palnych. Więźba jest materiałem palnym, czy materiałem palnym jest również wełna - nie wiem, nie wnikałem, przyjąłem za zasadę, że jak coś idzie po lub przechodzi przez drewno, trzeba dać peszel.

 

A i jeszcze jedno: peszel, ten peszel, nie ta peszla. Oryginalny peschel był producentem, nie producentką :)

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepisy nie nakazują wprost, ale w "Warunkach Technicznych" jest zalecenie stosowania dodatkowych osłon na przewody układane na materiałach palnych. Więźba jest materiałem palnym, czy materiałem palnym jest również wełna - nie wiem, nie wnikałem, przyjąłem za zasadę, że jak coś idzie po lub przechodzi przez drewno, trzeba dać peszel.

 

A i jeszcze jedno: peszel, ten peszel, nie ta peszla. Oryginalny peschel był producentem, nie producentką :)

 

J.

 

 

No dobrze a jak peszel chroni przed pożarem jest to przecież PCV które jest palne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To też powinien to być peszel niepalny. Taki szary zwykle. Trochę droższy, ale wart wydanych nań pieniędzy nie tylko z powodu niepalności, ale choćby i fabrycznie wciągniętego weń pilota do zaciągania przewodów.

 

J.

 

Nie palny to w tym przypadku znaczny nie rozprzestrzeniający ognia ale czy to chroni przed pożarem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę nie wiem, o co pytasz.

Nie rozprzestrzeniający ognia, to znaczy nie rozprzestrzeniający ognia. Przed pożarem w sensie przed zajęciem się przewodów ogniem chronią inne rzeczy, peszel stanowi ochronę dodatkową i bardziej myślę chodzi to o dodatkowa barierę między przewodem a palnym środowiskiem, niż o rzeczywistą ochronę pepoż..

Ponadto peszel stanowi dodatkową ochronę mechaniczną, co akurat w przypadku przewodów na poddaszu może nie jest tak istotne, ale też warte wymienienia.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy prawidłowo wykonanej instalacji przewód nie będzie się grzał, przy uszkodzeniu izolacji i zwarciu wystąpi iskra która w skrajnych okolicznościach może doprowadzić do pożaru. Swoją drogą ktoś kiedyś pisał że peszel ochroni przed przegryzaniem kabli przez myszy, i tu się myli bo jak już zaczną gryźć, to peszel nie stanowi żadnej przeszkody.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba chciałem się zapytać o to czy peszel chroni przed pożarem w wyniku grzania się przewodu lub w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu?

 

Podałeś dwie z wielu przyczyn powstania pożaru:

- nagrzanie przewodów,

- iskrzenie styków/złącz.

 

W obu przypadkach peszel nie zapobiegnie tym zjawiskom.

Peszel je zamaskuje, nagrzewanie lub iskrzenie będzie do momentu aż coś słabszego ustąpi.

To coś to zabezpieczenia (zwarciowe, przeciążeniowe, upływowe, ziemnozwarciowe).

Czasem zabezpieczenia nie są najsłabszym ogniwem i wtedy ustępują elementy z drewna => POŻAR.

Rok, czy 2 lata temu spłonął budynek socjalny w Kamieniu Pomorskim.... w necie można znaleźć ustalenia straży pożarnej.

 

Peszel spełnia jakąś ochronę mechaniczną dla przewodów. Jakąś, bo peszel z PCV nie jest wieczny.

O ile przybicie/przymocowanie przewodu do więźby nie wchodzi w rachubę o tyle przybicie przewodów idących w peszlach już tak.

 

Czasem udaje mi się wyjaśnić klientowi, że peszle w podłodze nic nie dają i można z nich zrezygnować zastępując je innymi rozwiązaniami.

Ale jeszcze nigdy nie było dyskusji o tym, żeby zrezygnować z peszli na poddaszu czy strychu.

Hasło "pożar" działa odstraszająco i każdy woli dmuchać na zimne.

 

A propo, przewody idące wspólnie w peszlu nagrzewają się bardziej niż te które idą luźno lub w tynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego wszystkiego to wychodzi że pewne zalety peszla to:

 

1.mechaniczna ochrona przed uszkodzeniem

2.ochrona przed gryzoniami

3. peszel z przewodem łatwiej jest zamontować do drewna niż sam przewód.

 

Ale czy peszel zmniejsza ryzyko pożaru?

 

Peszel pogarsza odprowadzenie ciepła z przewodu, w niektórych sytuacjach peszel podobno może sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedyne, co możemy (My, Jarek.P) powiedzieć na podstawie tych zdjęć, to że instalacja wygląda trochę niechlujnie. A czy poprawna czy nie - nie wypowiem się, bo nie wiem, co to za instalacja. Jeśli to jest jakieś "gwiaździste niebo" na LEDach, to nie widzę problemów, jeśli to jakieś halogeny 12V, to też w zasadzie ok, ale jeśli to 230V, to już bym marudził.

Właśnie z powodu braku peszli albo choćby korytek.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie nie, to nie u mnie :). Jest to ,,prawidłowo,, wykonana instalacja , w pewnym państwie gdzie panowie chodzą w spódnicach. Tymi zdjęciami chciałem pokazać sposób ułożenia przewodów w drewnianych domach (100 procent domów które widziałem) , gdzie się nie daje ani kawałka rury, a cała instalacja jest przybita klipsami do drewna , a następnie jest na to wszystko pakowana wełna mineralna. Nie widziałem też o dziwo żadnego pożaru :). Nie chce absolutnie przez to powiedzieć że tak ma wyglądać fachowo zrobiona instalacja .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie nie, to nie u mnie :). Jest to ,,prawidłowo,, wykonana instalacja , w pewnym państwie gdzie panowie chodzą w spódnicach. Tymi zdjęciami chciałem pokazać sposób ułożenia przewodów w drewnianych domach (100 procent domów które widziałem) , gdzie się nie daje ani kawałka rury, a cała instalacja jest przybita klipsami do drewna , a następnie jest na to wszystko pakowana wełna mineralna. Nie widziałem też o dziwo żadnego pożaru :). Nie chce absolutnie przez to powiedzieć że tak ma wyglądać fachowo zrobiona instalacja .

 

I do tego nie są to przewody wielożyłowe tylko pojedyncze żyły w pojedyńczej izolacji.

 

Podobno w Irlandii robią podobnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj panowie, zmniejszcie trochę kontrast w odbiorze świata :)

Nikt przecież nie twierdzi, że przewód bez peszla idący po drewnie = pożar. Po to przewód ma podwójną izolację, żeby móc bezpiecznie przechodzić po deskach i całym mnóstwie innych palnych materiałów.

Po prostu wg obowiązujących u nas "Warunków Technicznych" przy przewodach idących w takich miejscach "zaleca się" (czyli nawet nie nakazuje, a po prostu zaleca) dodawanie dodatkowej warstwy izolacji. U nich być może takich zaleceń nie ma.

 

Natomiast nie wyciągałbym tu wniosków z gorszego chłodzenia przewodu w peszlu, ponieważ przewód MA BYĆ tak dobrany i tak zabezpieczony, żeby przy jego maksymalnym obciążeniu nie rozgrzewał się powyżej rozsądnych granic, a w razie przeciążenia, przed katastrofą ma chronić cały szereg innych zabezpieczeń.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...