pawelpiwowarczyk 17.12.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Mam problem z jednym z grzejników.Jest to klasyczny grzejnik żeliwny z lat osiemdziesiątych, czternastożeberkowy.Zauważyłem, że od kilku dni coraz więcej żeberek jest zimnych. http://i55.tinypic.com/333ln3t.jpg Instalacja c.o. z piecem na paliwo stałe, więc otwarta, z przelewowym naczyniem wzbiorczym w najwyższym punkcie. Od dwóch lat w instalacji pompa cyrkulacyjna.Na piecu 60 stopni, wszystkie grzejniki gorące, a ten jeden wydziwia. Pierw jeden, teraz już cztery najdalsze żeberka są zimne. Żeberka przy zasilaniu gorące. Spadek temperatury żeber następuje gwałtownie. Żeberko (licząc od końca) siódme gorące, szóste ciepłe, piąte letnie, pozostałe cztery zimne.Drabinka w łazience znajdująca się wyżej od tego grzejnika jest cała gorąca. Moim zdaniem wszystko wskazuje na zapowietrzenie grzejnika.Jak to usrojstwo odpowietrzyć? Na zasilaniu klasyczny zawór z lat osiemdziesiątych, na powrocie nic. Brak korka odpowietrzającego. http://i54.tinypic.com/21ezqci.jpg http://i53.tinypic.com/mb0g20.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 zakręć zawór na zasilaniu i pomiędzy zaworem a grzejnikiem jest śrubunek delikatnie go popuść (oczywiście podstaw wiadro) pierwsze wyleci trochę wody a potem powietrze z tylnych żeberek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania