jedenastka_wojas 19.12.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 WitamW tym roku wprowadziłem się do domu i nie mogę poradzić sobie z ustawieniem ogrzewania.Dom ok 200m2 dół podłogówka obieg B, góra kaloryfery obieg A, łazienki dolna na podłogówce B, górna na obiegu A.Pice SOLNEO SGC 24 SOL + EA 104 /moduł hydrauliczny kompaktowy/ + EasyRadio AD 201 + czujnik zew.EasyRadio umieszczone w pomieszczeniu na dole czyli obieg B Dziś ustawienia Easy radio:3. 1,54. 0,75. 706. 457. 0B8. 39. 110. 511. 212. 113. 014. 2Ustawienia temperatury A-22, B-23 Temperatura w dzienna weekend 7-22 a w tygodniu 14-22Problemy polegają na tym mimo ustawień tempeatura nie jest osiągana w pomieszczeniach owszem na dole podłoga jest ciepła i temp ok 21 więc jest ok ale na górze jest zimnno ok 18 stopni i regulator nie puszcza wody na obieg A a w zasadzie puszcza ale tylko taką o tem ok 20-30 stopni.Wszystko jest odpowietrzone.Zużycie średniu w ostatnich 20 dniach gdzie temp na zewnątrz były w granicach -10 a -15 to 14,8m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 10.02.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam Gdzie jest zainstalowany sterownik pokojowy?Powinien być w najzimniejszym pomieszczeniu, w którym grzejniki są ustawione na maksa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania