bobu62 07.01.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 jak zbilansować powietrze wentylacji gdy okap kuchenny podłączymy do atmosfery Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.01.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 pozostaje zrobić przeróbkę sterowania tak by przy włączeniu okapu zwalniał wentyl wyciągowy, o ile to trzeba policzyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4471235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 07.01.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Raczej do zera powinien wyłączyć, wydajność takiego okapu jest chyba wyższa niż to, co przy maksimum zakłada się w centrali wentylacyjnej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4471918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.01.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 dlatego lepiej policzyć niż w ciemno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4472349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 08.01.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Spojrzeć w dokumentację okapu i przypomnieć sobie, jaką maksymalną wydajność ma nasza wentylacja. Odjąć jedno od drugiego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4473832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.01.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 A najlepiej - zrobić zgodnie ze sztuką.Przy wentylacji grawitacyjnej otworzyć jakie okno.Przy mechanicznej - nie wyprowadzać wywiewu z okapu na zewnątrz, za ścianę!!! CO TO JEST okap?PO CO CI ten okap?Jak wiesz to, to wiesz wszystko! Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4473856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.01.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 wpięcie okapu do wm też jest sztuką Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4474120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobu62 09.01.2011 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 wpięcie okapu do wm też jest sztuką Ano właśnie jak wpiąć aby nie zabrudzić z czasem systemu. Kuchenki gazowej nie ma ale tłuste opary tak,a filtry tłuszczowe nie do końca dają sobie z tym rade... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4475389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 10.01.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 A po co wpinać? Pochłaniacz i wyciąg wentylacyjny w różnych miejscach .Powietrze znad kuchenki przeleci przez pochłaniacz ,tam zostawi większość syfu ,a następnie powietrze wyrzuci na kuchnię .W kanały nie odważyłbym się tego wpinać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151988-bilans-powietrza/#findComment-4477649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania