Ja nie mierzę ciśnienia.Ale jak masz metodę to napisz dokładnie .

Jak mam wątpliwości ściągam czynnik do butli i ważę.

Proste i tanie jak jest za mało to ładuję nowy ,bo ten odessany jest niepełnowartościowy.proste

 

A który zawór używasz do pomiaru???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5204957
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Powiedzmy mając idealny układ chłodniczy pompy ciepła pracującej na czynniku R410A ciśnienia powinny być:

1. Za wyjściem ze skraplacza ( jednostka zewnętrzna ) przed wejściem na sprężarkę ok 6,5 bar temp. ok 8

2. Za sprężarką przed skraplaczem ( wymiennik jednostki wewnętrznej ) ciśnienie ok 28 bar temp. ok 80

3. Za skraplaczem a przed zaworem dławiącym ciśnienie ok 27,5 bara temp ok 35

4. Za zaworem dławiącym przed skraplaczem ciśnienie ok. 7 bar temp ok 0,5.

 

Przyjmując takie wstępne dane jesteś wstanie całość pomierzyć ( ciśnienie i temp. ) i określić co się dzieje z układem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5204971
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego???

To jest pierwszy krok do określenia co się dziej z urządzeniem ???

ale nie inwerterze.bo tam trudno stan ustalony.Ciągła zmiana nastaw zaworu rozprężnego i prędkości spręzarki.

Jaką masz wiedzę o tym jak ustawiony jest zawór rozprężny.

Ale ja już pasuję .Ja to robię inaczej niż ty .Ważne żeby klient był zadowolony.A metoda jest nieistotna.

Moja metoda jest droższa i bardziej pracochłonna .

Pozdrawiam

i bez urazy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5204975
Udostępnij na innych stronach

ale nie inwerterze.bo tam trudno stan ustalony.Ciągła zmiana nastaw zaworu rozprężnego i prędkości spręzarki.

Jaką masz wiedzę o tym jak ustawiony jest zawór rozprężny.

Ale ja już pasuję .Ja to robię inaczej niż ty .Ważne żeby klient był zadowolony.A metoda jest nieistotna.

Moja metoda jest droższa i bardziej pracochłonna .

Pozdrawiam

i bez urazy

 

Moja trochę więcej liczenia a twoja z mojego punktu wiedzenia to ostateczność ale też skuteczna :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5204978
Udostępnij na innych stronach

ale panowie co ja mam począć, wymieniać nie wymieniać, dlaczego miałbym płacić "parę stówek" do 2 miesiące działającego urządzenia, ja się na tym nie znam, ale jak kupuje urządzenie z usługą to powinno być jakiś czas pewne że działa ok??

 

więc powinno się sprawdzić ile tego ustrojstwa jest w pompie czy wymieniać cały, mnie najbardziej zależy na urządzeniu nie chce skracać jego żywotności

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5204992
Udostępnij na innych stronach

ale panowie co ja mam począć, wymieniać nie wymieniać, dlaczego miałbym płacić "parę stówek" do 2 miesiące działającego urządzenia, ja się na tym nie znam, ale jak kupuje urządzenie z usługą to powinno być jakiś czas pewne że działa ok??

 

więc powinno się sprawdzić ile tego ustrojstwa jest w pompie czy wymieniać cały, mnie najbardziej zależy na urządzeniu nie chce skracać jego żywotności

 

A skąd jesteście???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205025
Udostępnij na innych stronach

Bo to mają do siebie wszystkie dziwactwa :)

Miki ,ja nie zapomnę o pytaniu czy podane wartości COP uwzględniają odszranianie :)

A czy to cop to w dzień słoneczny czy pochmurny sobie winszujesz.Bo nie oznaczano podczas wiatru.Odszranianie odbywa się w/g pewnego algorytmu zależnego od temperatury mierzonej przez czujniki .Czas i częstotliwość zależy od wilgotności powietrza. Tak jak i cop w czasie pracy zależy od temperatur i % mocy w danych warunkach.Tabele podają tylko jakiś punkt pracy.Ale dotyczy to też innych urządzeń .Np kotły gazowe -podaje się sprawność wdla mocy nominalnej lub dla parametrów 55/35* .Wydaje mi się ,że nie znajdziesz urządzenia dla którego określono sprawność w każdym punkcie pracy.

Ciekawe czym będziesz grzał .Nawet grzałka nie jest pewna jak zmienią napięcie ,albo nie daj boże częstotliwość

A dziwactwo wystarczy dobrze zmontować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205030
Udostępnij na innych stronach

Nawet grzałka nie jest pewna jak zmienią napięcie ,albo nie daj boże częstotliwość A dziwactwo wystarczy dobrze zmontować.

Akurat grzałka jest odporna, a szczególnie jeśli chodzi o częstotliwość więc proszę HEREZJI na forum nie siać. Toż impedancja grzałki to czysta (no prawie) rezystancja!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205101
Udostępnij na innych stronach

gawędziarz???

w tym wypadku TAK, przeciez juz na wstepie podalem ze to OT i przykladowe bicie piany.

Masz z tym jakis problem ? Ja mam gdy szukam informacji ( do tego sluzy forum ) i musze sie przekopac przez setki postow rodem z czatu.

i nie do Ciebie pilem akuratnie :) z Twoch wypowiedzi wlasnie wiele info sie przydalo ... dla mnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205117
Udostępnij na innych stronach

Akurat grzałka jest odporna, a szczególnie jeśli chodzi o częstotliwość więc proszę HEREZJI na forum nie siać. Toż impedancja grzałki to czysta (no prawie) rezystancja!!!

Prawie ,a co jak zmieni się temperatura grzałki (chyba rośnie opór i spada moc.Oczywiście cop nadal 1).A częstotliwość też zmieni parametry pracy jeżeli grzałka będzie w kształcie spirali.

Więc jak się ktoś chce przyczepić to kij znajdzie ,i oto tylko chodziło.Więc się nie bulwersuj.:no:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205142
Udostępnij na innych stronach

w tym wypadku TAK, przeciez juz na wstepie podalem ze to OT i przykladowe bicie piany.

Masz z tym jakis problem ? Ja mam gdy szukam informacji ( do tego sluzy forum ) i musze sie przekopac przez setki postow rodem z czatu.

i nie do Ciebie pilem akuratnie :) z Twoch wypowiedzi wlasnie wiele info sie przydalo ... dla mnie

to był żart ,na żart

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205145
Udostępnij na innych stronach

Mówisz hydrauli,że nie znajdę.Pewnie tak,bo kto by to i po co podawał.Jest minus 7 i temp wychodząca 35 i jest COP.W danej chwili.Kto by tam się pożerającym prąd odszranianiem chwalił.Stąd od dawna twierdzę,że praktyczny i rzeczywisty COP tych pomp to 2 podczas średniego sezonu grzewczego.

Do tego COP do grzania wody nawet latem to żadne 4 czy 5

Ciekaw jestem jaki COP mają chińczyki po parę złotych skoro te po 20tys mają 2.Gdyby miały 1 to przecież było by nie możliwe,bo sprowadzało by się do grzałki.Mają pewnie 2 bo tyle wynika z fizyki ,tylko nie mają marki i są bardziej awaryjne

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205517
Udostępnij na innych stronach

No to jaki jest ten COP pomp ciepła PW w sezonie grzewczym?

Ale rzeczywisty COP a nie katalogowy.

Bo że pompa ciepła PW działa to wiem, ale chciałbym

wiedzieć kiedy te 20-25k zł się zwróci... jeżeli w ogóle.

Edytowane przez ozzy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205667
Udostępnij na innych stronach

Poproś instalatora niech ci policzy koszty ogrzewania - przybliżone i zobaczysz jak szybko taka inwestycja się zwróci.

Są domy co 7 lat a są domy co 10...

Kwestia technologi budowy domu i zapotrzebowania na energie do ogrzania...

Na pewno ogrzewanie pompą będzie tańsze niż eko-groszkiem, olejem czy gazem z butli ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/88/#findComment-5205674
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...