Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

ten typ wymiennika jest przeznaczony do pracy z gazem r410a i na razie nic lepszego nie wymyślili

ciśnienie robocze 45bar testowe 65 wymienniki są ogólnodostępne bez wychodzenia z domu tylko trzeba trochę poszpera po necie

 

a skąd wezmiesz protokół komunikacji wew-zew?

 

1. Według mojego rozeznania ten wymiennik może pracować z ciśnieniem do 36 barów, ciśnienie testowe 50 b. Może jestem w błędzie. Najlepiej pokaż kartę katalogową.

 

Znalazłem coś takiego:

 

Zničení deskového výměníku Před 1 rokem, 1 měsícem

Dobrý den

stal se mi takový problém, poskládal jsem si tepelné čerpadlo vzduch -voda 14kw R410a , praskl mi dvakrát výměník do vody, kondenzátor používám desková výměník swep B25THx30, el.expanzní ventil Carel , EEV ,vys.tlak vypnutí 38bar a nízký 1,5baru , tlak dle manometru na výtlaku mi chodí o 7°C vyšší s teplotou vody vycházející z kondazátoru, stalo se při teplotě vody 28°C, odtávání po 40min, reverzním chodem , venkovní jednotka je umístěna na střeše převýšení 9m oproti kondenzátoru ,nenapadá vás čím by se to mohlo stát.děkuji

przekład z google tłumacz

 

Witam

, stałem się taki problem, mam pieced powietrza pompy ciepła do wody 14 kilowatów R410A, pęknięty mnie dwa razy w wymienniku wody, pojemnościowy użyciu płyty Swep wymiennika B25THx30, el.expanzní zawór Carel, EEV, vys.tlak off 1 38bar i niskie, 5bar, manometr według rozładować mi iść do 7 ° C powyżej temperatury wody pochodzącej kondazátoru, stało się w temperaturze wody 28 ° C, rozmrażanie po 40min, lewo, jednostka zewnętrzna znajduje się na elewacji dachu 9 m kondensatora porównaniu myślisz Co to ​​może stát.děkuji

 

http://www.eltex-km.cz/cs/diskuzni-forum/7-tepelna-cerpadla-vzduch-voda/47-zniceni-deskoveho-vymeniku

 

2. Z dedykowanego lub samodzielnie skonstruowanego sterownika, ale na czymś takim nie znam się kompletnie.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5864641
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

1. Według mojego rozeznania ten wymiennik może pracować z ciśnieniem do 36 barów, ciśnienie testowe 50 b. Może jestem w błędzie. Najlepiej pokaż kartę katalogową.

 

Znalazłem coś takiego:

 

Zničení deskového výměníku Před 1 rokem, 1 měsícem

Dobrý den

stal se mi takový problém, poskládal jsem si tepelné čerpadlo vzduch -voda 14kw R410a , praskl mi dvakrát výměník do vody, kondenzátor používám desková výměník swep B25THx30, el.expanzní ventil Carel , EEV ,vys.tlak vypnutí 38bar a nízký 1,5baru , tlak dle manometru na výtlaku mi chodí o 7°C vyšší s teplotou vody vycházející z kondazátoru, stalo se při teplotě vody 28°C, odtávání po 40min, reverzním chodem , venkovní jednotka je umístěna na střeše převýšení 9m oproti kondenzátoru ,nenapadá vás čím by se to mohlo stát.děkuji

przekład z google tłumacz

 

Witam

, stałem się taki problem, mam pieced powietrza pompy ciepła do wody 14 kilowatów R410A, pęknięty mnie dwa razy w wymienniku wody, pojemnościowy użyciu płyty Swep wymiennika B25THx30, el.expanzní zawór Carel, EEV, vys.tlak off 1 38bar i niskie, 5bar, manometr według rozładować mi iść do 7 ° C powyżej temperatury wody pochodzącej kondazátoru, stało się w temperaturze wody 28 ° C, rozmrażanie po 40min, lewo, jednostka zewnętrzna znajduje się na elewacji dachu 9 m kondensatora porównaniu myślisz Co to ​​może stát.děkuji

 

http://www.eltex-km.cz/cs/diskuzni-forum/7-tepelna-cerpadla-vzduch-voda/47-zniceni-deskoveho-vymeniku

 

2. Z dedykowanego lub samodzielnie skonstruowanego sterownika, ale na czymś takim nie znam się kompletnie.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

 

Panowie

 

Temat zamykam

 

Trzymajcie się ciepło

swep.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5864691
Udostępnij na innych stronach

Temat zamykam

Nie zamykaj tak szybko i nie uciekaj, moim zdaniem to super sprawa i gratulacje. Fajnie też, że Pratchawiec zwrócił uwagę na ciśnienia - tak dla kolejnych chętnych do przeróbek. Ty widocznie kupiłeś właściwą wersję, ale wersja standard rzeczywiście ma mniejsze ciśnienia pracy niż 45bar.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5864718
Udostępnij na innych stronach

Fajnie też, że Pratchawiec zwrócił uwagę na ciśnienia - tak dla kolejnych chętnych do przeróbek.

Pomysł super, ale bez takich problemów można wykorzystać do wspomagania co split do cwu, tam nie ma problemu z wymiennikiem - jest przystosowany do pracy w takich warunkach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5864750
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich pompiarzy!!

 

Chciałbym przedstawic mój zrealizowany projekt pompy powietrze woda zrobionej z klimatyzatora inverterowego LG S30aw moc jednostki zewnętrznej na grzaniu 9,4 Kw przy 7 st.

(..)

 

Za niecałe 3 tys złotych mam idealnie pracującą pompę ciepła która sama dostosowuje swoją moc do zadanych parametrów

(..)

Gratuluję pomysłu i jego realizacji. Cena rewelacyjna.

Raportuj na bieżąco jak się sprawuje zmontowany zespół.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5864848
Udostępnij na innych stronach

W załączniku więcej, a tu link bezpośredni: http://tablica.pl/oferta/wiosenna-promocja-pompa-ciepla-daikin-altherma-o-mocy-5-75-kw-ID2hju1.html#3d8f5c095a;r:;s:

 

Przy -15 ma 3.5 kW mocy grzewczej. Arturo, coraz bliżej cen lodówkowych... :)

66501111_1_644x461_wiosenna-promocja-pompa-ciepla-daikin-altherma-o-mocy-575-kw-bielsko-biala_re.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5864858
Udostępnij na innych stronach

Oj oj jeszcze trochę i będą kablowcy płakać ;-). Tylko ciekawe, że ta sama pompa na Allegro kosztuje ponad 11 tys. Jakaś dziwnie tania ta promocja.

Czekam na domorosłego technika w garażu, który kupi porządną sprężarkę od jakiegoś znanego producenta i na jej bazie dorobi elektronikę i trochę lepszej chińszczyzny i zacznie produkować pompy za 5 tys ;-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865044
Udostępnij na innych stronach

 

Za drogo. Dziś 2-latek nie zszedł za 1250zł

Jakby nie Młynek (znam go z innego forum) i ten daikin, nie wiadomo czy bym go nie wziął.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865130
Udostępnij na innych stronach

A już byłem zdecydowany na kospela. A tu taka niespodzianka. Chyba wtrzymam się z zakupem. Poczekam jeszcze rok i zdecyduję.

 

Moim zdaniem niestety rok to mało. PCI zaczną tanieć najwcześniej za 5 lat do poziomu lodówek, kiedy producenci zrozumieją, że lepiej małą łyżką i często niż dużą i rzadko. Przy tanich małych pompach rozwinie się rynek instalacyjny, zaczniemy oszczędzać prąd, odciążymy kopalnie zapomnimy o węglu, gazie i innych smieciuchach ... tylko komu to na rękę? Kowalskiemu a więc ... nigdy tak nie bedzie. A nie zdziwił bym się, gdyby nasz rząd kiedy PCI będzie już dużo nałożył podatek od posiadania PCI

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865145
Udostępnij na innych stronach

nasz rząd kiedy PCI będzie już dużo nałożył podatek od posiadania PCI

 

Nasz?

Raczej nie!

W starostwie, kiedy pytałem o pozwolenie na kolektor i odwierty, gadka była o pozyskiwaniu DARMOWEJ energii. Jakbym miał zaraz usłyszeć: zapłać vat, akcyzę i podatek od zysków :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865176
Udostępnij na innych stronach

Znam tylko trzech,Ty,bitter,malux,mojej skromnej osoby nie liczę

Już ponad rok temu wskazywałem na tanie pc-pw wspomagające co i cwu, ale na pc typu split, przecież dwie takie po 3,5kW w kaskadzie to potężny system grzewczy. Chociaż większość również i w/w dostrzegali głównie pc do cwu i wykorzystujące ciepło z wentylacji - dla ,mnie to nieporozumienie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865322
Udostępnij na innych stronach

Hm...to jest akurat fajne... przy P/P... bo nie wiem czy P/W potrafia zejsc do 15%.

Nasza P/W to ca. 50%... Wiem ze niektore P/P na D tez maja relatywnie " wysokie" minimum oddanej mocy.

 

nie wiem czy dobrze rozumię ale u mnie większość sezonu na 16% modulacji jadę

 

dziś u mnie był szwagier od vieska za 70 tyś na 200m2 w sumie pochwalił moją pompę pośmial się przed moim podlicznikiem

i stwierdził że jak za 15 lat będę musial wymieniać powietrzną to pewnie będzie postęp w technice

to jest taki miły facet , który jezdzi 500 konny klekotem a pochwali kazdy inny samochód

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865441
Udostępnij na innych stronach

Byś się wstydził,jestes troszkę młodszy ode mnie a wybudowałeś dom jak małoletni szczyl ;)

 

Mlodszy? Kurde niestety nie (chyba, ze cyferka w nicku znaczy co innego).

Stary facet jestes, a domeczek jak pryszczers postawiles. Namiot prawie. ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/498/#findComment-5865586
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...