Wiem, że nie do końca poprawny temat poruszę - ale firma z która podpisałem umową miała nam wykonać ogrzewanie wraz z kotłem gazowym, włączoną do tego pompę P-W do c.w.u. oraz rekuperator. Przedstawiam Wam zdjęcie rury z rekuperacji, którą musiałem rozebrać bo ... nikt tego nie chciał dokończyć. Domyślnym wskażę wykonawcę - Pan dwojga nazwisk, praca pod nadzorem chyba już byłego wspólnika. Przedziwny sposób wpięcia wykonany na rurze 125 mm.

[ATTACH=CONFIG]200398[/ATTACH]

 

generalnie są tak zawane kształtki jak "sztucer siodłowy" zwane również wpaleniami, montowane one są w ten sposób, że przykręca się do rury to wpalenie.

więc nie musi być to trójnik :), gdybyś odkrył bardziej izolację było by wiadomo czy to wpalenie oryginalne czy zrobione z rury, wpalenia są na tyle tanie, że się samemu nie robi, no chyba że ktoś bardzo chce, wpalnia się stosuje bo często zajmują mniej miejsca

 

kwestia tego otworu zależy co autor miał na myśli czy to miała być swego rodzaju przepustnica :) czyli wielkość otworu obliczona co do prędkości i ilość powietrza - hmm ciekawe :), jeżeli to tylko otwór (to lipa) to prościej jest było by go zrobić prawidłowo i zabezpieczyć cynk sprayem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6008240
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Myslales ale nie zrozumiales.

Chodzi o to ze dla danego urzadzenia nalezy rozroznic parametr COP od parametru SPF, bo to ten drugi nas "obchodzi finansowo" przy eksploatacji. Nie ma znaczenie czy to pompa gruntowa czy powietrzna.

 

Pyxis czytaj ze zrozumieniem ( wiem że czasem trudno - vide policzenie kubatury ) napisałem wyraźnie, że dla inwestora ma znaczenie czy wybuli 80 tys na instalację do PC bo będzie miała SPF np.5 czy np. 40 tys. i SPF 3,5 , bo te 40 tys różnicy przy małym zapotrzebowaniu na ciepło nie zwrócą mu się w ciągu 30 lat.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6008298
Udostępnij na innych stronach

Ja o chlebie Ty o niebie. :)

 

BTW: Czasami warto rozronic brak sensu i brak umiejetnosci podjecia jakiegos dzialania (vide policzenie kubatury)

Rozumiem, rozumiem zwłaszcza jak można się dowartościować, że grzeje się aż 230 m2. Ale nie ma co się podniecać wysokim SPF jeśli nie znamy całościowych kosztów inwestycji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6008315
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, rozumiem zwłaszcza jak można się dowartościować, że grzeje się aż 230 m2. Ale nie ma co się podniecać wysokim SPF jeśli nie znamy całościowych kosztów inwestycji.

 

Tym bardziej nie ma sie co podniecac wysokim COP, bo to zupelnie oderwany od kosztow parametr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6008324
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
To daj mu troche powietrza nad ruszt. :)

Kurcze,mam wkład bezrusztowy i może dlatego tak ;)

Przy pełnym otwarciu przepustnicy lepiej się pali ale to dalej nie to co płomień od drewna obejmujący cały wkład,nawet przy dwóch szczapach :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6008829
Udostępnij na innych stronach

Kurcze,mam wkład bezrusztowy i może dlatego tak ;)

Przy pełnym otwarciu przepustnicy lepiej się pali ale to dalej nie to co płomień od drewna obejmujący cały wkład,nawet przy dwóch szczapach :)

 

Moze.

Ponizej masz fotke 2 palacych sie "kostek" z calkowicie przymknietym powietrzem pod ruszt i minimalnie dozowanym nad. Tak sie potrafi to palic ze 2h :)

 

http://szkut.com/dom/Dom80.jpg

 

A tak sie pali jak dasz wiecej powietrza :)

 

http://szkut.com/dom/Dom50.jpg

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6008859
Udostępnij na innych stronach

tak przy okazji kupilem rufa coś tam za 650 zl tona

 

Widzialem takie oferty, ale dla mnie to zapas na 10 lat by byl. Chyba szkoda miejsca. Pojade jesienia do Leroya i kupie 10 paczek po 8zl/szt. W zeszlym roku kupilem 15 i 5 szt mi zostalo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6009179
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Widzialem takie oferty, ale dla mnie to zapas na 10 lat by byl. Chyba szkoda miejsca. Pojade jesienia do Leroya i kupie 10 paczek po 8zl/szt. W zeszlym roku kupilem 15 i 5 szt mi zostalo.

 

Ja kupiłem 1 paczkę w Casto i to on nie chciał się palić płomieniem.Być może za mało włożyłem bo tylko 2szt na raz ;)

Za to 2m przestrzenne buku już się suszy :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6009186
Udostępnij na innych stronach

Ja kupiłem 1 paczkę w Casto i to on nie chciał się palić płomieniem.Być może za mało włożyłem bo tylko 2szt na raz ;)

Za to 2m przestrzenne buku już się suszy :)

 

Inaczej palisz w zimnym a inaczej w goracym kominku (ja pakuje po 2 szt wlasnie na jedno podlozenie). Na poczatku nim sie elementy i komin nagrzeja trzeba palic intensywniej - wiecej powietrza i wiecej strat kominowych. No i spora garc szczapek na podpalke - suchych. :)

Szkoda tylko, ze nie ma wkladow o mniejszej mocy. Moj ma nominalna 8kW i jak chcesz sie popatrzec dluzej na ogien, to przy uchylonych drzwiach tarasowych. Inaczej 27*C w salonie murowane. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6009196
Udostępnij na innych stronach

Witam, wracam do tematu sprzed kilku stron - chodzi o dobór pompy - wczoraj dostałem od asolta OZC, wynika z niego zapotrzebowanie na ciepło 4,1kW oraz na CWU dla 4osób liczone srednio to 1,2kW - łaczne zapotrzebowanie na moc to 5,3kW. Tu pytanie - by łem nastawiony na Panasonica 9kw TCAP ze wzgledu na stała moc przy -15 - obecnie przy tych wyliczeniach jest to chyba nieuzasadnione ekonomicznie. Potem nastawiłem się na serię F i tu sie teraz zastanawiam nad dwoma wersjami albo 9kW który przy -15 ma 5,9 i jeszcze wtedy teoretycznie pokrywał by mi zapotrzebowanie na ciepło bez grzałek albo na 7kW kóry juz przy -7 ma 5,15 i juz załaczały by się grzałki. Co wybrać? Czy "dziewiatka" majac przy temp wyzszych niz -7 wieksza moc nie bedzie zbyt mocno przewymiarowana? I jeszcze jedna sprawa - lepiej jednostke zewnetrzna powiesic na scianie czy na fundamencie ustawic na ziemi?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6009200
Udostępnij na innych stronach

Inaczej się pali Barlinek z LM gdzie w paczce 10kg jest 10 kostek, a inaczej ten który ma 12 kostek. Ten bardziej zbity jest ok, ten rozpadający się śmieciuch potrafi czasem tylko dymić. Wg moich obserwacji warto wtedy rozpalać drewnem, nawet tym iglastym i potem wrzucać kostki. Przy tych porządnych nie ma takiej potrzeby. Co do cen to trzeba pilnować markety. Na początku mają zazwyczaj cenę po 5,60-5,80. Potem sukcesywnie dochodzą do prawie 8zł.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6009213
Udostępnij na innych stronach

Witam, wracam do tematu sprzed kilku stron - chodzi o dobór pompy - wczoraj dostałem od asolta OZC, wynika z niego zapotrzebowanie na ciepło 4,1kW oraz na CWU dla 4osób liczone srednio to 1,2kW - łaczne zapotrzebowanie na moc to 5,3kW. Tu pytanie - by łem nastawiony na Panasonica 9kw TCAP ze wzgledu na stała moc przy -15 - obecnie przy tych wyliczeniach jest to chyba nieuzasadnione ekonomicznie. Potem nastawiłem się na serię F i tu sie teraz zastanawiam nad dwoma wersjami albo 9kW który przy -15 ma 5,9 i jeszcze wtedy teoretycznie pokrywał by mi zapotrzebowanie na ciepło bez grzałek albo na 7kW kóry juz przy -7 ma 5,15 i juz załaczały by się grzałki. Co wybrać? Czy "dziewiatka" majac przy temp wyzszych niz -7 wieksza moc nie bedzie zbyt mocno przewymiarowana? I jeszcze jedna sprawa - lepiej jednostke zewnetrzna powiesic na scianie czy na fundamencie ustawic na ziemi?

 

witam

 

weź Panasonica LT 9kW - będzie droższa o ok. 1 tys. zł

 

jeżeli pompa będzie wisieć zdala od okien i od ścian sypialni to możesz powiesić na ścianie

ja klientom polecam na stelażu na fundamencie

 

pozdrawiam

Edytowane przez mar1973
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/560/#findComment-6009227
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...