ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby grzałkę wyłączyć-odpiąc, bedzie tak samo grzać jak Altherma

granicą jest 18'C dla Althermy i Daikina

 

po wypięciu grzałki w Panasonicu podobno wyskakuje kod błędu..

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186298
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

witam

 

ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby grzałkę wyłączyć-odpiąc, bedzie tak samo grzać jak Altherma

granicą jest 18'C dla Althermy i Daikina

 

u kilku klientów dla ich "spokojnego snu" - grzałka to największe zło:) - grzałka jest wyłączona, jeżeli się w domu mieszka, utrzymuje temperaturę powyżej 20'C to grzałka nieużyteczna

 

potrzebna jest w przypadku rozrochu w "niskich" temperaturach - początki zawsze najbardziej denerwujące, licznik gazu, czy prądu kręci się b. szybko

 

każdemu klientowi z "nowym" domem mówię o czajniku z 1 literm wody i grzaniu jej, aż się zagotuje - to trwa powiedzmy 5minut, a później pytam ile trzeba czekać, żeby cała woda wyparowała

wg mnie wtedy klienci sobie uświadamiają ile energii trzeba wpompować do nowego "świerzego" domu

 

pozdrawiam

 

brak zasilania grzałki = błąd H70 (chyba)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186313
Udostępnij na innych stronach

po wypięciu grzałki w Panasonicu podobno wyskakuje kod błędu..

 

pozdrawiam

 

witam

 

oczywiście poniżej 18'C na powrocie będzie "wyskakiwał" błąd, jak będziesz w domu miał "normalną" temepraturę to grzałka nie będzie potrzebna

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186323
Udostępnij na innych stronach

czy już podczas pierwszej zimy PC pracowała ze sterownikiem pokojowym/pogodowym, czy też na manualnych ustawieniach PC

 

pozdrawiam

 

Podczas pierwszej zimy moja PC w zasadzie pracowała bez regulator pokojowego i bez pogodówki.

Po prostu ustawiłem temp. wody na zasilaniu 26°C i PC chodziła cały czas (oczywiście nie na max bo ma inwerter).

W drugiej połowie zimy podłączyłem regulator pokojowy na którym dodatkowo ustawiałem godziny pracy PC.

Testowałem różne ustawienia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186328
Udostępnij na innych stronach

witam

 

oczywiście poniżej 18'C na powrocie będzie "wyskakiwał" błąd, jak będziesz w domu miał "normalną" temepraturę to grzałka nie będzie potrzebna

 

pozdrawiam

 

Słabo znasz te pompy a już pisałeś że coś po mnie poprawiałeś w Rudzie :bash:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186331
Udostępnij na innych stronach

Dziś pomny rad z tego wątku postanowiłem poeksperymentować - zakręciłe wszystkie 15 z 17 obwodów - zostawiłem tylko kuchnię na parterze i jedną pętlę w łazience na poddaszu. Mniej więcej po godzinie temp. osiagnęła 47 na zasilaniun i 38n na powrocie. Dorzuciłem więc obwód w wc na parterze. Pół godziny i znów 47/38. Odkęciłem więc jeden obwód z salonu (ok 90m rury). Tu pompa musiała troche popracować ale doszła do 43/34.Zarzuciłem więc drugi obwód z salonu - maks co wyciągnąłem to 36/27. Tak zostawiłem teraz na noc - myślę że beton w salonie musioddac jeszcze troche wilgoci - na noc zostawiłem też osuszacz. Ani razu nie właczyła się grzałka - nie wywaliło też zadnego błeu. Ale min trzy razy widziałem jak uruchamiał się defrost pomimo ze temp na dworzu 3-5 st. Czy to nie za czesto - ten defrost - to normalne?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186337
Udostępnij na innych stronach

Słabo znasz te pompy a już pisałeś że coś po mnie poprawiałeś w Rudzie :bash:

 

witam

 

nigdy nie pisałem, że po Tobie:)

 

tylko o instalatorze-forumowiczu, którego już nie ma na forum, a który "działał" u klienta w Rudzie

 

pozdrawiam

Edytowane przez mar1973
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186347
Udostępnij na innych stronach

Dziś pomny rad z tego wątku postanowiłem poeksperymentować - zakręciłe wszystkie 15 z 17 obwodów - zostawiłem tylko kuchnię na parterze i jedną pętlę w łazience na poddaszu. Mniej więcej po godzinie temp. osiagnęła 47 na zasilaniun i 38n na powrocie. Dorzuciłem więc obwód w wc na parterze. Pół godziny i znów 47/38. Odkęciłem więc jeden obwód z salonu (ok 90m rury). Tu pompa musiała troche popracować ale doszła do 43/34.Zarzuciłem więc drugi obwód z salonu - maks co wyciągnąłem to 36/27. Tak zostawiłem teraz na noc - myślę że beton w salonie musioddac jeszcze troche wilgoci - na noc zostawiłem też osuszacz. Ani razu nie właczyła się grzałka - nie wywaliło też zadnego błeu. Ale min trzy razy widziałem jak uruchamiał się defrost pomimo ze temp na dworzu 3-5 st. Czy to nie za czesto - ten defrost - to normalne?

 

witam

 

te "nieszczęsne" defrosty najczęściej uruchamiają się przy temperaturach przejściowych i dużej wilgotności - czyli jak teraz

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186370
Udostępnij na innych stronach

Dziś pomny rad z tego wątku postanowiłem poeksperymentować - zakręciłe wszystkie 15 z 17 obwodów...nie wywaliło też zadnego błędu.

 

A) ciekawi mnie, że u Ciebie przy otwartych 2-óch obwodach z 17-tu nie ma błędu przepływu a u mnie jest (mam identyczne przekroje podłączeń co u Ciebie z tego co czytałem z wcześniejszych postów), u Arturo też wyskoczył błąd przepływu gdy zostawił jedną pętlę

 

jest ktoś na tyle obeznany aby wiedzieć jak PC liczy min. przepływ ?

 

B) jak sprawdzasz temp. powrotu, tak jak Arturo włączając check na sterowniku czy termometrem przylgowym

 

C) skąd wiadomo kiedy uruchamia się defrost ?

 

ps. fajnie, że pomimo początkowych problemów idziesz do przodu i z tego co piszesz PC pracuje już w trybie o jakim ja mogę sobie pomarzyć :)

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186519
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Zaciekawiliście mnie tym zakręcaniem pętli i dzisiejszy wieczór również spędziłem na eksperymentach. Zakręciłem wszystkie pętle prócz jednej i co pół godziny odkręcałem kolejną (na szczęście mam tylko 6:)) i żaden błąd mi nie wyskoczył, więc to na pewno nie reguła.

Co do wspomagania powrotu wodą z zasobnika CWU to może i warto spróbować, ale możesz to zrobić w dużo prostszy sposób, niż opisany przez kolegę wcześniej. Nagrzej zbiornik CWU, zmień moda na Heat+Tank i użyj funkcji wyłączenia priorytetu CO. Wtedy będziesz mógł ustawić czas jaki ma grzać CWU a jaki CO. Ustaw czas CO na minimum czyli 30min a CWU np na 20min i powinno dać radę. Oczywiście to tylko teoria, ale może się udać;) No i nie zapomnij o odpowietrzeniu i czyszczeniu filtra. Powodzenia

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186684
Udostępnij na innych stronach

map78 dzięki, spróbuję najpierw Twojego pomysłu, jeśli się nie sprawdzi przejdę do opisu mcyper

 

jeśli chodzi o obwody to ja mam w sumie 17, 10 parter (130m2 podłóg), 7 piętro (100m2 podłóg)

 

dzięki za wszelkie podpowiedzi, jesteście Wielcy!

 

ps. na forum jestem gdzieś od stycznia bż. roku (jako bierny czytelnik podejmowałem decyzję jaką PC kupić), przewertowałem tysiące stron i w końcu podjąlem decyzję

 

choć pod koniec czytania od forum odepchnęła mnie agresja forumowiczów wobec siebie i natarczywość handlowców/instalatorów oraz przekonywanie o wyższości gruntówek nad powietrznymi i na odwrót (coś jak kiedyś co jest lepsze PC czy Amiga, a dziś słuchając młodzieży Playstation czy Xbox:), postanowiłem się zalogować w chwili problemów i poprosić o pomoc.. i się nie zawiodłem.. dzięki

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6186712
Udostępnij na innych stronach

A) ciekawi mnie, że u Ciebie przy otwartych 2-óch obwodach z 17-tu nie ma błędu przepływu a u mnie jest (mam identyczne przekroje podłączeń co u Ciebie z tego co czytałem z wcześniejszych postów), u Arturo też wyskoczył błąd przepływu gdy zostawił jedną pętlę

 

jest ktoś na tyle obeznany aby wiedzieć jak PC liczy min. przepływ ?

 

B) jak sprawdzasz temp. powrotu, tak jak Arturo włączając check na sterowniku czy termometrem przylgowym

 

C) skąd wiadomo kiedy uruchamia się defrost ?

 

ps. fajnie, że pomimo początkowych problemów idziesz do przodu i z tego co piszesz PC pracuje już w trybie o jakim ja mogę sobie pomarzyć :)

 

pozdrawiam

 

Tak dwa obwody ale nie krótkie bo łacznie okołol160m rurki, temp p[owrotu sprawdzam przyciskiem check - wyskakuje zawsze jako pierwsza, defrost - pokazuje przy napisie defrost na liczniku taka kropka, poza tym widać to na jednostce zewnętrznej.

Dziś w domu było 17st!!! - a przypominam ze nie mam styro, miesiac temu lane podłogi - wełna 70% położona, wentylacja mechaniczna jeszcze nie działa. A załaczone tylko było9 pętlia na nich 40/32.

 

Defrost załaczył się trzy razy w ciągu kilku godzin

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6188023
Udostępnij na innych stronach

dzięki Wszystkim za odpowiedzi na posty

 

dziś rano odpaliłem kozę w domu (tak raczej dla sportu :)), a następnie:

 

- przełączyłem PC w tryb zasilania zasobnika wody, PC poszła jak burza (krótki obieg), temperatura zasilania rosła w oczach i zasobnika 300l z 20C to 45C podbiło w chyba ok. godzinę

 

- następnie wyczyściłem filtr stożkowy (troszkę brudu było), odpowietrzyłem układ (ale było ok, jakieś śladowe bąbelki zeszły)

 

- zdjąłem zawór trójdrożny, ściskiem stolarskim ustawiłem zawór w pozycji środkowej i odpaliłem heat

 

- po ok. 2 godz miałem na zasilaniu 28C i wtedy załączyła się grzałka, ale sprężarka nie stanęła, więc jedynie wspomagała się grzałką

 

jutro rano sprawdzę i jeśli będzie lipa, czyli jednak sprężarka stanęła i przejęła wszystko grzałka, wtedy ustawię sterownik na HEAT + TANK z priorytetem CWU i wtedy już powinno brykać

 

jestem dobrej myśli i dzięki za rady (każda była cenna)

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6188078
Udostępnij na innych stronach

Jaki masz zasobnik do cwu, dedykowany Panasonica, czy jakiejś innej firmy?

Czy wiesz jak dużą pow. wymiany ma wężownica?

 

Zasobnik 300 L KOSPEL SW TERMOMAX

Wymiennik stojący srebrny z wężownicą spiralną, czujnikiem temperatury Tewa.

 

jeśli chodzi o wężownicę to trzeba by wygooglać

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6188211
Udostępnij na innych stronach

Zasobnik 300 L KOSPEL SW TERMOMAX

Wymiennik stojący srebrny z wężownicą spiralną, czujnikiem temperatury Tewa.

 

jeśli chodzi o wężownicę to trzeba by wygooglać

 

pozdrawiam

 

OK. już znalazłem 1,5m2.

Dzięki

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/592/#findComment-6188234
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...