Jak kupisz atlantic/fujitsu to będziesz miał bufor - tam jest "fabryczny" w jednostce wew. dlatego taka duża i "kwadratowa".

P zaleca jest nawet "firmowy" do kupienia 80l

D nie wymaga.

 

silesia nie mieszaj już Janowi z tymi buforami. W atlanticu to nie jest żaden bufor, a co najwyżej buforek, a jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie wody potrzebnej w procesie odszraniania. Panasonic zamiast tego wspomaga się grzałką - proces ten trwa ok 5min na defrost - w tym sezonie moja pompa zużyła z tego tytułu całe 9kWh, czyli jakieś 4zł/rok - do przeżycia;)

Innego sensu stosowania bufora w instalacji 100% podłogówka nie widzę. U mnie wszystko idzie na jednej pompie obiegowej i to na niskim biegu, nie mam bufora i jakoś wszystko świetnie działa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395048
Udostępnij na innych stronach

Jak kupisz atlantic/fujitsu to będziesz miał bufor - tam jest "fabryczny" w jednostce wew. dlatego taka duża i "kwadratowa".

Jak kupisz atlantic/fujitsu to będziesz miał bufor - tam jest "fabryczny" w jednostce wew. dlatego taka duża i "kwadratowa".

Mkm, porównujesz bufor 16 litrów do bufora 500 litrów? Jeszcze gdyby w Atlanticu był bufor 100 czy 200 litrów, ale 16?!

 

Jeden z drugim buforem nie ma nic ze sobą wspólnego, ani celu, ani pojemności.

 

Tak swoją drogą, ciekawi mnie przeciętne zużycie energii na podgrzanie wody w Rotexie, bo nie podgrzewa całości 500 litrów wody. Od użytkowników typowych zbiorników CWU można się dowiedzieć, ile dziennie idzie na podgrzanie wody.

 

Z tego co widzę, ten system jest właściwie stworzony tylko i wyłącznie jeśli ktoś ma/planuje solary z wodą jako czynnikiem wymieniającym ciepło - glikol jest wykluczony. W takim przypadku faktycznie od razu ma się system gotowy do współpracy z solarami, bez dokupowania różnych dziwnych patentów. Jako system samodzielny, nie widzę powodu proponowania go jako system równoważny z innymi pompami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395096
Udostępnij na innych stronach

silesia nie mieszaj już Janowi z tymi buforami. W atlanticu to nie jest żaden bufor, a co najwyżej buforek, a jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie wody potrzebnej w procesie odszraniania. Panasonic zamiast tego wspomaga się grzałką - proces ten trwa ok 5min na defrost - w tym sezonie moja pompa zużyła z tego tytułu całe 9kWh, czyli jakieś 4zł/rok - do przeżycia;)

Innego sensu stosowania bufora w instalacji 100% podłogówka nie widzę. U mnie wszystko idzie na jednej pompie obiegowej i to na niskim biegu, nie mam bufora i jakoś wszystko świetnie działa.

I ty też nie mieszaj producent zaleca tak napisałem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395166
Udostępnij na innych stronach

Z tego co pamiętam 40l albo 30

16 litrów. Zarówno w Extensa jak i w TRI. 16 litrów porównujesz do 500 litrów. Nawet gdyby to było 40 albo 30, to naprawdę nie widzisz różnicy? Jak dla mnie jest zasadnicza - te 16 litrów nie ma żadnego wpływu na grzanie CO/CWU w porównaniu do 500 litrów. Dlatego ciekawi mnie, ile idzie dziennie kWh na podgrzanie CWU w Rotexie. Ktoś wie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395200
Udostępnij na innych stronach

I ty też nie mieszaj producent zaleca tak napisałem

 

witam

 

czy producent zaleca - to nie tak do końca:yes:

 

gdy tylko 1 obieg grzewczy - ogrzewanie podłogowe, wydajność pompy obiegowej w module hydraulicznym odpowiednia (to bardzo ważne!!!), minimalna całkowita ilość wody w systemie wystarczająca - to nie ma potrzeby montażu bufora

 

jak nie konieczności montażu dodatkowego buforu - to po co?!

prosty układ - prosta, nieskomplikowana instalacja

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395209
Udostępnij na innych stronach

16 litrów. Zarówno w Extensa jak i w TRI. 16 litrów porównujesz do 500 litrów. Nawet gdyby to było 40 albo 30, to naprawdę nie widzisz różnicy? Jak dla mnie jest zasadnicza - te 16 litrów nie ma żadnego wpływu na grzanie CO/CWU w porównaniu do 500 litrów. Dlatego ciekawi mnie, ile idzie dziennie kWh na podgrzanie CWU w Rotexie. Ktoś wie?

Nie nakręcaj się pisałem mały bufor a nie 500l czy masz jakieś kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem.

Jak montowałem parę lat temu a / f to były z tego co pamiętam właśnie 30 albo 40l nie wiem co jest teraz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395214
Udostępnij na innych stronach

Janie, jeśli nie jesteś pewien co do bufora - zagadaj do użytkownika pychy. On akurat dał sobie pocisnąć bufor/sprzęgło 100l do swojej PCi (chyba 7kW). Spytaj jak bardzo był z tego rozwiązania zadowolony;) i co kazał z nim zrobić po sezonie użytkowania;) Co więcej ma opomiarowaną instalację, więc dokładnie powie Ci jakie "korzyści" przynosi bufor.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395215
Udostępnij na innych stronach

Janie, jeśli nie jesteś pewien co do bufora - zagadaj do użytkownika pychy. On akurat dał sobie pocisnąć bufor/sprzęgło 100l do swojej PCi (chyba 7kW). Spytaj jak bardzo był z tego rozwiązania zadowolony;) i co kazał z nim zrobić po sezonie użytkowania;) Co więcej ma opomiarowaną instalację, więc dokładnie powie Ci jakie "korzyści" przynosi bufor.

I zapomniałeś dodać że teraz ma za małe przepływy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395222
Udostępnij na innych stronach

I zapomniałeś dodać że teraz ma za małe przepływy

 

Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395235
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze.

Taa przy oporach wymiennika i pompie 6

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395242
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze.

 

Będzie 9 kW 400V, więc pompa 8. Czy taka wystarczy? map78 - proszę o szczegóły na temat tej wymiany orurowania i rozdzielacza. Czy to uzgodnić z instalatorem czy on powinien wiedzieć o co chodzi? Podaj szczegóły jakie na jakie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395542
Udostępnij na innych stronach

Będzie 9 kW 400V, więc pompa 8. Czy taka wystarczy? map78 - proszę o szczegóły na temat tej wymiany orurowania i rozdzielacza. Czy to uzgodnić z instalatorem czy on powinien wiedzieć o co chodzi? Podaj szczegóły jakie na jakie.

 

Wystarczy i to z nawiązką nawet bez bufora;) Jeżeli jedna firma będzie Ci robić całą instalacje to powinni wiedzieć o co chodzi. W instrukcji pompy są podane minimalne średnice wewnętrzne rur, ale lepiej dać ciut większe niż te minimalne. U mnie cała instalacja zrobiona została na miedzi fi28, czyli wewnętrzna będzie gdzieś fi25, a minimum to z tego co pamiętam fi22. A rozdzielacz wymieniłem głownie z powodu braku rotametrów we wcześniejszym egzemplarzu - łatwiej było wyregulować przepływy - bo ja dom kupiłem i nawet nie widziałem jak tam z długościami pętel itp.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395684
Udostępnij na innych stronach

A co powiecie na zastosowaniu PC do CWU jako źródło ciepła dla c.o. ? Uprzedzam, że chodzi o dom pasywny.

Dokładnie mam na myśli model Ariston NUOS EVO 110L. Urządzenie pracowałoby na powietrzu wyrzucanym z reku z GWC (wymaga przepływów na poziomie 100-200m3/h). Moc grzewcza pompy to tylko 850W + 1200W grzałka. Te 110L pracowałoby jako sprzęgło.

Co o tym sądzicie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6400544
Udostępnij na innych stronach

A co powiecie na zastosowaniu PC do CWU jako źródło ciepła dla c.o. ? Uprzedzam, że chodzi o dom pasywny.

Dokładnie mam na myśli model Ariston NUOS EVO 110L. Urządzenie pracowałoby na powietrzu wyrzucanym z reku z GWC (wymaga przepływów na poziomie 100-200m3/h). Moc grzewcza pompy to tylko 850W + 1200W grzałka. Te 110L pracowałoby jako sprzęgło.

Co o tym sądzicie ?

 

Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:)

 

Najlepiej zeby moznabylo podawac na podloge konretna temp. np 23 stopnie odpowiednio dlugo...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6400556
Udostępnij na innych stronach

Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:)

 

Najlepiej zeby moznabylo podawac na podloge konretna temp. np 23 stopnie odpowiednio dlugo...

 

Jedno podsunę sam. Chodzi o powietrze dostarczane do tej pompki. Niestety, ale wyrzut z reku to powietrze niekorzystne dla pc, ponieważ jest to powietrze o bardzo dużej wilgotności. Takie powietrze będzie powodowało częstsze defrosty niż w przypadku zaciągania powietrza o tej samej temp. bezpośrednio z zewnątrz. Zakładając, że temp. wyciągana z wewn. pomieszczeń ma temp. 23oC i wilgotność na poziomie 40%, wówczas pkt rosy wystapi już przy 7oC. Jeśli takie powietrze trafi do tej pompki to mamy lód gwarantowany...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6400602
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...