asaselllo 06.11.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Ja jestem na 99% zdecydowany na De Dietrich ALEZIO AWHP-II V220 8MR / E / 1 faz 8,0 kW Też zastanawiało mnie jak jest z hałasem jednostki zewnętrznej i zrobiłem tak jak ktoś wyżej zaproponował. Umówiłem się z instalatorem i objeździłem inwestycje przez niego realizowane. W sumie odsłuchałem dwie 11kW i jedną chyba 16 kW (jednostka zewnętrzna z dwoma sporymi wentylatorami) więcej mi się nie chciało jeździć. Moje odczucia słuchowe są pozytywne: z pięciu metrów właściwie nic nie słychać, a stojąc przy samych wiatrakach "hałas" był na tyle mały, że można było spokojnie rozmawiać nie zwiększając siły głosu. Pompy aktualnie wygrzewały posadzki i w budynkach tem dochodziła do 30st. W każdym przypadku czekałem aż wiatraki rozkręcą się na maksa żeby usłyszeć maksymalny "hałas". Zaznaczę, że słuch mam w 100%sprawny i mam na to papier Moja 8kW będzie z jednym wiatrakiem, więc powinno być jeszcze ciszej. Koniecznie odwiedź kogoś kto ma dokładnie taką pompę jaką Ty chcesz kupić. Oglądałeś pompy o większej mocy a to duża różnica. Pompa o mocy 8kw pracuje tylko do -15 st.C te większe do -20. Z danych producenta wynika, Że zbiornik cwu 200l pompa grzeje od10 do 50stC w 1h 36 min. To się w głowie mi nie mieści. To by oznaczało, że wytwarza w tym czasie średnio poniżej 6kW ciepła. Nie ma danych od producenta o COP i mocy przy niższych temperaturach. Przy 7 st C na zewnątrz COP to tylko 4,1. Pompa Jula z sąsiedniego wątku sprawuje się lepiej. Chciałbym się mylić dlatego koniecznie poproś o dokładne dane techniczne co do mocy i COP przy niskich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 06.11.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Do tego pompy z zakresem grzania do -15 to już powoli do lamusa odchodzą, nowe konstrukcje schodzą niżej z temp a te do -15 można kupić już za 10-15kzł znacznie mocniejsze, moim skromnym zdaniem taka 8-ka za 20kzł to marny interes. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 06.11.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Koniecznie odwiedź kogoś kto ma dokładnie taką pompę jaką Ty chcesz kupić. Oglądałeś pompy o większej mocy a to duża różnica. Pompa o mocy 8kw pracuje tylko do -15 st.C te większe do -20. Z danych producenta wynika, Że zbiornik cwu 200l pompa grzeje od10 do 50stC w 1h 36 min. To się w głowie mi nie mieści. To by oznaczało, że wytwarza w tym czasie średnio poniżej 6kW ciepła. Nie ma danych od producenta o COP i mocy przy niższych temperaturach. Przy 7 st C na zewnątrz COP to tylko 4,1. Pompa Jula z sąsiedniego wątku sprawuje się lepiej. Chciałbym się mylić dlatego koniecznie poproś o dokładne dane techniczne co do mocy i COP przy niskich temperaturach. Z wykresów wynika, że moc cieplna dla temp wyjścia 35st wynosi od 6 przy -15st do 10kW przy +15 COP od 2,5 do 5 przy analogicznych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 06.11.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Czyli szukam od początku. Na szczęście do inwestycji jeszcze co najmniej pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 06.11.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 pytanie dodatkowe: na jakich producentach się skupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.11.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 (edytowane) Jesli mowa tu o powietrznych pompach to na FM jest duzo uzytkownikow Panasonica, ktorzy pochlebie wypowiadaja sie na ich temat.Jesli masz kase to jedna z lepszych firm PCi PW jest Daikin. Edytowane 6 Listopada 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 07.11.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Słyszalność pompy ciepła pw w domu zależy od osoby oceniającej. Ja słyszę jak sprężarka chodzi (taki szum), mogę to ocenić w 2 sek. Mąż tylko słyszy jak się rozpędza tak zawsze jak się pytam czy grzeje to nie wie To kwestia tego czy chcemy słyszeć czy nie. Bardziej słychać w pomieszczeniach, z którymi sprężarka i wentyle sąsiadują (u nas beton komórkowy). W nocy nie lubię tego dźwięku (denerwuje mnie). Pewnie jakiś piec na paliwo stałe, pracując w nocy w "kotłowni" za ścianą bardziej by hałasował. Na szczęście tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 07.11.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 U mnie pc na ścianie garażowej wisi. W garażu w nocy ciut słychać jednostkę zewnętrzną. O dziwo najgłośniej słychac pompę obiegową. Oczywiście żaden z tych dźwięków nie jest dokuczliwy. W pokojach cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6631708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 07.11.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Witam,Pytanie do posiadaczy pomp Panasonic:Przeglądam informacje o pompach na stronie Panasonica i czytam, że zakres pracy pompy jest od -20 do +35st. Ale jednocześnie w wykresach moc grzewcza i Cop podawany jest od -15 do +7. Pytanie jak wygląda Cop i moc przy -20st?Czy faktycznie przy -20 pompa dalej daje radę utrzymać 35st w centralnym ogrzewaniu bez pomocy grzałek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6632090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.11.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Witam, Pytanie do posiadaczy pomp Panasonic: Przeglądam informacje o pompach na stronie Panasonica i czytam, że zakres pracy pompy jest od -20 do +35st. Ale jednocześnie w wykresach moc grzewcza i Cop podawany jest od -15 do +7. Pytanie jak wygląda Cop i moc przy -20st? Czy faktycznie przy -20 pompa dalej daje radę utrzymać 35st w centralnym ogrzewaniu bez pomocy grzałek? W zeszłym roku miałem w styczniu -19st i pompa utrzymywała +37st bez grzałki. Wszystko zależy jak jest dobrana. T-Cap'y ponoć pracują do -27st, ale u mnie ciężko się o tym będzie przekonać, bo od 30lat takiej temp nie wiedziałem w moim regionie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6632127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 07.11.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 W zeszłym roku miałem w styczniu -19st i pompa utrzymywała +37st bez grzałki. Wszystko zależy jak jest dobrana. T-Cap'y ponoć pracują do -27st, ale u mnie ciężko się o tym będzie przekonać, bo od 30lat takiej temp nie wiedziałem w moim regionie;) A ma Pan wiedzę jak wyglądała jej sprawność przy takiej temperaturze? Czy pompa się "nie męczy" w takich warunkach? Jaki ma Pan model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6632172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.11.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Nie mam ciepłomierza, więc nie wiem jaka sprawność. Wg tabeli dla A-15W35 COP=2,55, więc przy -20 jest pewnie 2, albo i mniej. W tych temperaturach, które występują tylko kilka godzin w roku ważniejsze od sprawności jest to żeby dupsko nie zmarzło;) Czy się męczy? Pracuje wtedy wyraźnie głośniej, ale to chyba normalne. Mój model to SXC09D3E8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6632192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 07.11.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Tak sobie myślę, że z COP-em to pewnie gdyby sobie namalować wykres dla tych wartości do -15, które podaje producent w instrukcji serwisowej to można sobie ekstrapolować wartość COP dla -20 i ze sporym prawdopodobieństwem wyszłaby w miarę prawdziwa wartość. Wydajność już może nie wyjść na nominalnym poziomie tzn 9kW dla 9kW T-capa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6632247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 09.11.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Nie mam ciepłomierza, więc nie wiem jaka sprawność. Wg tabeli dla A-15W35 COP=2,55, więc przy -20 jest pewnie 2, albo i mniej. W tych temperaturach, które występują tylko kilka godzin w roku ważniejsze od sprawności jest to żeby dupsko nie zmarzło;) Czy się męczy? Pracuje wtedy wyraźnie głośniej, ale to chyba normalne. Mój model to SXC09D3E8. Ok. A jaki ma Pan zbiornik wody użytkowej i w jakim czasie Pana pompa nagrzeje w nim wodę od 10 do 50st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6633740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 09.11.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Może uogólnię pytanie i spytam wszystkich użytkowników:W jakim czasie wasze pompy nagrzewają wodę użytkową?Producenci podają takie dane dla przyrostu od 10 do 50st i temp zewnętrznej +7st i ten czas waha się od 1 do 2h w zależności od wielkości zbiornika. Jak to wygląda u Was w realu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6633763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.11.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Może uogólnię pytanie i spytam wszystkich użytkowników: W jakim czasie wasze pompy nagrzewają wodę użytkową? Producenci podają takie dane dla przyrostu od 10 do 50st i temp zewnętrznej +7st i ten czas waha się od 1 do 2h w zależności od wielkości zbiornika. Jak to wygląda u Was w realu? Takie uogolnienie sprawia, ze pytanie traci sens. Czas podgrzania wody o 40K wynika z 2 parametrow: Objetosci wody i mocy zrodla ciepla. Mozesz to sobie policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6633786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 09.11.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Takie uogolnienie sprawia, ze pytanie traci sens. Czas podgrzania wody o 40K wynika z 2 parametrow: Objetosci wody i mocy zrodla ciepla. Mozesz to sobie policzyc. No właśnie nie chodzi mi o obliczenia, czy dane z tabelek i opisów producentów, tylko o opinie użytkowników np: Mam zbiornik 300l pompę 9kW i woda z wodociągu do 50st grzeje się godzinę. Zmierzam do tego żeby zweryfikować to co podaje producent z rzeczywistością. Już wiem, że mimo podawanej pracy nominalnej do -15st wiele urządzeń grzeje bez wspomagania grzałkami nawet przy -25 Teraz chodzi mi o zweryfikowanie czasu nagrzewania wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6633856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 09.11.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 No właśnie nie chodzi mi o obliczenia, czy dane z tabelek i opisów producentów, tylko o opinie użytkowników np: Mam zbiornik 300l pompę 9kW i woda z wodociągu do 50st grzeje się godzinę. Zmierzam do tego żeby zweryfikować to co podaje producent z rzeczywistością. Już wiem, że mimo podawanej pracy nominalnej do -15st wiele urządzeń grzeje bez wspomagania grzałkami nawet przy -25 Teraz chodzi mi o zweryfikowanie czasu nagrzewania wody użytkowej. Odpowiem bo jakoś twoje dane i pytanie ostatnio sprawdzalem 300L CWU, PC 9kw, inwenter i chodź na niskich obrotach Od 16*c do 48 *C maks do 52 minut (nie siedziałem z zegarkiem, po 52 min jak poszedłem było nagrzanego, może było to nieco szybciej), temp zewnętrzna 7-8*c, 3,2kWh pobrała. Ale na bieżąca grzanie CWU trwa krócej bo najcześciej całego zasobnika nie rozbieramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6633877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniof 10.11.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Odpowiem bo jakoś twoje dane i pytanie ostatnio sprawdzalem 300L CWU, PC 9kw, inwenter i chodź na niskich obrotach Od 16*c do 48 *C maks do 52 minut (nie siedziałem z zegarkiem, po 52 min jak poszedłem było nagrzanego, może było to nieco szybciej), temp zewnętrzna 7-8*c, 3,2kWh pobrała. Ale na bieżąca grzanie CWU trwa krócej bo najcześciej całego zasobnika nie rozbieramy. Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6634422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 11.11.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Jakie kupić rozdzielacze do podłogówki mając w planach pompę ciepła, płyta grzejna, druga taryfa 100% podłogówka Kan-therm , 14 obwodów i dwie drabinki. Które wybrać ? http://instalator24.pl/index.php?p1388,kan-therm-55080a-8-obwodowy-rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego http://instalator24.pl/index.php?p316,kan-therm-75080a-8-obwodowy-rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego Jaka jest różnica między rozdzielaczem o przekroju 1" a 3/4". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/706/#findComment-6635484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania