map78 26.11.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 map78 Ile węgla (średnio) spalałeś przed instalacją PC? Zima 2010/11 (pierwsza w nowym domu) 4,5t ekogroszków róznych; Zima 2011/12 - 3,5t ekogroszek Pieklorz Zima 2012/13 - 4t ekogroszek Pieklorz (niecałe bo 3 worki zostały) ALE koledzy, fachowcy od ekogroszku z forum twierdzą, że ciulowy był ze mnie palacz i kocioł ponoć miałem lichy, bo 25kW i nie od nich:D Także nie wiem na ile moje zużycia węglą mogą być miarodajne:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6653949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.11.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Zima 2010/11 (pierwsza w nowym domu) 4,5t ekogroszków róznych; Zima 2011/12 - 3,5t ekogroszek Pieklorz Zima 2012/13 - 4t ekogroszek Pieklorz (niecałe bo 3 worki zostały) ALE koledzy, fachowcy od ekogroszku z forum twierdzą, że ciulowy był ze mnie palacz i kocioł ponoć miałem lichy, bo 25kW i nie od nich:D Także nie wiem na ile moje zużycia węglą mogą być miarodajne:confused: Twoja odpowiedż mnie satysfakcjonuje, a ocena jaką wystawili Ci (jako palaczowi) "fachowcy od ekogroszku z forum" mnie nie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6653978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.11.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Tak wszystko idzie na jednej pompie obiegowej z PCi. Pompka to jakiś srebrno-czarny Grundfos z 3 biegami, ale modelu dokładnego to nie znam. Obsługuje 6 pętli podłogówki, 3 klimakonwektory, 2 grzejniki i 2 drabinki w jednym czasie. Działa na drugim biegu. Na pierwszym tez idzie, ale wtedy przepływy na rotametrach podłogówki spadają do 0,6 i trzeba wyższe zasilanie dawać, na drugim biegu przepływy 1,2-1,4 i wszystko pięknie działa:) Witam W moim T-cap-ie oryginalnego Grundfosa 25-80 (takiego jak twój) wymieniłem na pompę Laing -odpowiednik LFP Efekta 25-60. Płynna regulacja obrotów, chodzi na 7-ym -najwyższym biegu i pobiera 63 W. Przepływ dla podłogówki 1380l/min, a dla zbiornika CW 1690 l/min. Przepływy rzeczywiste odczytane ciepłomierzem ultradźwiękowym Danfoss Sonometr 1100. Przed instalacją PC i wymianą pompy obiegowej starannie obliczyłem opory instalacji. Jak widać obliczenia sprawdziły się. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.11.2014 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Witam W moim T-cap-ie oryginalnego Grundfosa 25-80 (takiego jak twój) wymieniłem na pompę Laing -odpowiednik LFP Efekta 25-60. Płynna regulacja obrotów, chodzi na 7-ym -najwyższym biegu i pobiera 63 W. Przepływ dla podłogówki 1380l/min, a dla zbiornika CW 1690 l/min. Przepływy rzeczywiste odczytane ciepłomierzem ultradźwiękowym Danfoss Sonometr 1100. Przed instalacją PC i wymianą pompy obiegowej starannie obliczyłem opory instalacji. Jak widać obliczenia sprawdziły się. Pozdrawiam Pratchawiec Hej, Te przepływy to raczej na godzinę co? A ile kosztowała ta wymiana? Bo chyba się to opłaca, nawet w krótkim terminie, bo ten Grundfos z tego co pamiętam to 180W na 2-gim biegu żre:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.11.2014 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Oczywiście na godzinę. Pompę kupiłem za 105 Euro + dostawa w niemieckim sklepie internetowym. Odpowiednik polskiej, może tylko zmiana opakowania bo konstrukcja i części identyczne. Problem taki, że LFP nie robi obudowy z rozstawem króćców 130 mm.Sama wymiana to 10-15 min roboty dla instalatora/hydraulika. Przed podjęciem decyzji sprawdź (policz) opory. Największe - przynajmniej w mojej instalacji są na klimakonwektorze. Pozdrawiam Pratcawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 27.11.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Też miałem zmienić pompę jak zobaczyłem ile grundfos zużywa prądu (190w na 3 biegu). Wtedy zmniejszyłem przepływ na 1300l/h i zmierzyłem moc grzewczą t-capa, później zrobiłem to samo dla przepływu 1600l/h. Okazało się, że pompa oddawała średnio o 300 Watt więcej energii przy większym przepływie. Wówczas zrezygnowałem z wymiany bojąc się, że nie osiągnę pompką energooszczędną nominalnych 1500l/m. Teraz mam stały przepływ 1700l/h a móc COP jest liczony wraz z pompą obiegową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.11.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Może za chwilę dojdzie ktoś po co jest sprzęgło / bufor ( mały ) choć bardzo wątpię 300W mniej przy nieco niższym przepływie to przecież pestka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 27.11.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 300W to średnio - im chłodniej tym różnica rosła ale nigdy nie przekroczyła 450W. Ale pytanie, po co wydawać 100 euro na energooszczędną pompkę obiegową, dzięki której zaoszczędzimy 120W ale moc pompy spadnie o 300W? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.11.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Policz sobie na którym biegu pracowałaby twoja obiegowa gdyby miała do pokonania tylko opory wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 27.11.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Za chwilę dojdzie cie do wniosku, że bufor jednak jest potrzebny. Co z tego, że na siłę wciśniesz 1, 7m3/h w instalację, kiedy pojawią się nieprzyjemne szumy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.11.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Rzecz w tym że w tym wypadku nie trzeba pchać 1,7 w instalację jak nie ma takiej potrzeby a pc ma nadal 1,7m/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 27.11.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Każdy kij ... Po to przecież pcha, by mieć niską deltę, a tym samym niższe skraplanie. Jak puścić przez sprzęgło, to delta będzie niższa, ale skraplanie wyższe. Przecież te nowoczesne, a cap do nich chyba należy miały mieć pompy z modulacją mocy w zal od obciążenia. Mam alpha2 i na 23W pędzi 1,1m3/h z deltą 5,5K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.11.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Może za chwilę dojdzie ktoś po co jest sprzęgło / bufor ( mały ) choć bardzo wątpię 300W mniej przy nieco niższym przepływie to przecież pestka Policz sobie na którym biegu pracowałaby twoja obiegowa gdyby miała do pokonania tylko opory wymiennika Rzecz w tym że w tym wypadku nie trzeba pchać 1,7 w instalację jak nie ma takiej potrzeby a pc ma nadal 1,7m/h Silesia, odpowiedz tylko bardzo szczerze proszę. Nowe pompy Panasonica są już fabrycznie wyposażone w pompki energooszczędne. Czy w tym wypadku również montujesz/polecasz bufor? Proszę o szczerość!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.11.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Druga sprawa. T-Capy do 2013 roku były wyposażane w pompę Grundfos 3 biegową. 1 bieg to pobór 130W, 2-gi 180W i 3-ci 190W. Moja pracuje na 2-gim. Chcesz mi powiedzieć, że korzystnym dla mojej instalacji będzie dołożenie dodatkowego zbiornika wody i dodatkowej obiegówki, pewnie za minimum 1000zł, po to żeby oryginalna obiegówka pracowała na 1-wszym biegu:confused: Przecież to największa bzdura jaką słyszałem! Mam zainwestować 1000zł, żeby zaoszczędzić 20-30W na pracy pompy obiegowej, bo ta energooszczędna w obiegu wtórnym tez przecież będzie pobierać, czyli w sumie będzie 130W oryginalna + 20-30W energooszczędna VS 180W oryginalna;) Kurcze na prawdę jestem wdzięczny opatrzności, że nie trafiłem na takiego instalatora:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6654726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.11.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Zima 2010/11 (pierwsza w nowym domu) 4,5t ekogroszków róznych; Zima 2011/12 - 3,5t ekogroszek Pieklorz Zima 2012/13 - 4t ekogroszek Pieklorz (niecałe bo 3 worki zostały) ALE koledzy, fachowcy od ekogroszku z forum twierdzą, że ciulowy był ze mnie palacz i kocioł ponoć miałem lichy, bo 25kW i nie od nich:D Także nie wiem na ile moje zużycia węglą mogą być miarodajne:confused: Oj tam ciulowy zaraz - tu liczy się także sprzęt. Testuję sterowniki i wiem, że różnica pomiędzy osiągami na najgorszym i najlepszym dochodzi do 30%. Podobnie są różnice pomiędzy pompami np. Hewalex do CWU miał mieć znacznie wyższy COP niż ma w rzeczywistości co wyszło u mnie po opomiarowaniu go - i jakbym nie kombinował i nie ustawiał to wiele nie zdziałam. W pierwszym sezonie spaliłem 3 tony ekogroszku Pieklorz a w zeszłym około 2 Wesołej więc da się to znacznie ograniczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6655102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.11.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 W pierwszym sezonie spaliłem 3 tony ekogroszku Pieklorz a w zeszłym około 2 Wesołej więc da się to znacznie ograniczyć. Pewnie, że się da, tylko potrzebny jest świadomy palacz, ze świadomie zakupionym kotłem, świadomie zakupionym sterownikiem, który dodatkowo jest odpowiednio ustawiony i jeszcze z dostępem do dobrego i taniego węgla:) Jak sam widzisz wiele tu zmiennych;) i prawda jest tak, że na dom ok 200m2 ze standardową izolacją trzeba liczyć 4t na sezon, bo tyle spala przeciętny/statystyczny użytkownik takiego domu, a mówienie, że jest inaczej jest po prostu przekłamaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6655126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impet 27.11.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 witammam pytanie dotyczące glikoluu kogo jest w obiegu grzewczym jaki efekt ,koszt i czy ma sensmam na myśli gęstość i teoretycznie lepszą akumulację ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6655366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 i teoretycznie lepszą akumulację ciepła Z tego co pamietam, kazdy z glikoli uzywanych w instalacjach ma mniejsze cieplo wlasciwe od wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6655379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.11.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 map78Będę wdzięczny za podanie przykładowych temperatur GZ i temperatury w zbiorniku podczas grzania CWU. Najlepiej, gdyby były zmierzone pod koniec cyklu grzania.Czujnik temperatury masz w dolnej części zbiornika?Jeśli masz możliwość pomiaru chwilowej grzewczej - to również będzie mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6655455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.11.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Każdy kij ... Po to przecież pcha, by mieć niską deltę, a tym samym niższe skraplanie. Jak puścić przez sprzęgło, to delta będzie niższa, ale skraplanie wyższe. Przecież te nowoczesne, a cap do nich chyba należy miały mieć pompy z modulacją mocy w zal od obciążenia. Mam alpha2 i na 23W pędzi 1,1m3/h z deltą 5,5K. Nie tak obiegową ustawia się na sztywno na którymś z biegów a Inwerter tak modeluje aby wyjście =.wejście +5k no i wszystko co z tym związane a czego nie chce mi się opisywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/711/#findComment-6655465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania