tak skończmy już widzę wymianę spr. gdzie z oleju ulatnia się wybuchowy gaz a ja z palnikiem co ja saper mam być? daj człowieku żyć:D

 

Nie dajesz mi skończyć. 4 dni temu łączyłem dwie sprężarki - tzn króćce olejowe w tandemie. Jedna 1,5 roku na propanie przepracowała i ani raz nawet malutkiego płomyczka nie zauważyłem z rury. Prócz drugiej sprężarki była przerobiona chłodnica i rurki cieczowe z rozdzielacza.

Mity kolego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6655933
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nie dajesz mi skończyć. 4 dni temu łączyłem dwie sprężarki - tzn króćce olejowe w tandemie. Jedna 1,5 roku na propanie przepracowała i ani raz nawet malutkiego płomyczka nie zauważyłem z rury. Prócz drugiej sprężarki była przerobiona chłodnica i rurki cieczowe z rozdzielacza.

Mity kolego.

 

prawdziwy saper

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6655948
Udostępnij na innych stronach

Witam. Mam pytanie głównie do użytkowników Panasonica, ale takze ciekawi mnie jak to jest w innych pompach P-W. Czy jest jakas mozliwosc, aby ustawic żeby pompa w danym czasie pracowala na maksymalnej wydajności? Chodzi o to, ze obecnie pompa dziala w oparciu o krzywa grzania i w zależnie od temp na zewnątrz reguluje moc. Ja obecnie mam taryfę weekendowa i chce grzać akumulacyjnie, czyli w taniej nabić wiecej. Dlatego chcialbym, aby w tsnich godzinach. Które ustawiam na sterowniku pompa chodzila z maksymalna mocą.

Przy okazji: Z jaka czestotliwoscia działają wasze srezarki przy obecnych temperaturach (kolo 0*)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656039
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Witam. Mam pytanie głównie do użytkowników Panasonica, ale takze ciekawi mnie jak to jest w innych pompach P-W. Czy jest jakas mozliwosc, aby ustawic żeby pompa w danym czasie pracowala na maksymalnej wydajności? Chodzi o to, ze obecnie pompa dziala w oparciu o krzywa grzania i w zależnie od temp na zewnątrz reguluje moc. Ja obecnie mam taryfę weekendowa i chce grzać akumulacyjnie, czyli w taniej nabić wiecej. Dlatego chcialbym, aby w tsnich godzinach. Które ustawiam na sterowniku pompa chodzila z maksymalna mocą.

Przy okazji: Z jaka czestotliwoscia działają wasze srezarki przy obecnych temperaturach (kolo 0*)?

Nie sądzę,że coś takiego można ustawić,ja też mam G12W i temp.zewn.takie jak ty i u mnie wyglada to tak:

Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie:

-od 22-23 grzeje cwu

-od 23.10-6 grzeje c.o

-od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu.

O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4.

Temp zasilania ustawiona na max.36st C.

Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7.

Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh.

Ok.godz.19-20 czuć wyraźnie że ogrzewanie nie chodzi.

 

Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C.

Tak jak pisałem,wczoraj zmniejszałem krzywą nawet do +15 32 -15 34 bo 35st.C było dalej za ciepło i po dzisiejszym grzaniu od 23.10 w salonie jest 22,4 a w sypialni 22,3.

 

Co do częstotliwości sprężarki to zerknę dzisiaj.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656092
Udostępnij na innych stronach

Ja mam tak ustawione, że pompa pracuje z największą wydajnością w taniej taryfie.

Krzywa grzewcza to 55-56. Zatem pompa nigdy tej temperatury nie może osiagnąć. Natomiast mam sterownik pokojowy, który reguluje czas godzinowy pompy. Ustawione mam na nim, że jeśli temp w pokoju wynosi ponizej 23st to pompa ma pracować (ale tylko w taniej taryfie). W drogiej tylko jeśli temp. w pokoju spadnie poniżej 22st.C. Jak na razie sprawdza mi się to znakomicie. Pompa goni ile może w taniej taryfie a jesli temp spadnie nieoczekiwanie poniżej 22,4 st C to pompa dalej grzeje w drogiej. Trzeba ustawić sterownik w odpowiednim pokoju albo innym pomieszczeniu i będzie cacy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656149
Udostępnij na innych stronach

Ja mam sterownik w salonie, bo tam mi zalezy na konkretnej temperaturze. Obecnie mam tak, ze godziny grzania mam ustawione na tanie. Temp zadana w taniej to 24*, w drogiej 20. Krzywa mam ustawiona na 30-38. Po nocy o 5 rano temperatura nie dobija do 23*.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656167
Udostępnij na innych stronach

O 5 rano też nie mam 23st. - mam 22,8-22,9 Ale o 7-8 gdy podłogówka sobie oddaje ciepło temp sięga 23-23,1. o 22 temp w pokoju to 22,4-22,5. I cykl się powiela.

Zatem wahania temp. w domu to ok. 0,6st.C. Przy większych mrozach jak np. o 16tej zrobi się 22,3 st.C to pompa pracuje dalej (zazwyczaj przez godzinę czasem dwie aż osiągnie min. 22,4. Ale to przy zdecydowanie niższych temperaturach na zewnątrz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656194
Udostępnij na innych stronach

U mnie nie spadla jeszcze ponizej 22. Obecnie temperatury sa ok, ale nie wiem co będzie jak większe mrozy przyjdą. Sprobuje dzisiaj ustawić parametry krzywej tak jak ty i zobaczymy. Z jaka czestotliwoscia chodzi ci sprężarka?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656232
Udostępnij na innych stronach

Częstotliwość sprężarki jest ściśle skorelowana z temperaturą zewnętrzną i temperaturą górnego źródła.

Przy -17 i temp. zasilania 35st. sprężarka pracowała na 76%.

 

Jeśli to jest Twój I sezon to i tak w drugim zmienisz ustawienia. Ja tak miałem bo dom potrzebował dużo mniej energii.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656238
Udostępnij na innych stronach

Narazie szukam ustawień na ten sezon :) wiem, ze kolejne będą wymagaly mniejszej ilości energii. Dzisiaj ustawie tak jak ty masz i zobaczymy jak sie będzie sprawowac

Btw 76% a ile jest 100? Jaka masz pompę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656407
Udostępnij na innych stronach

Siemka, zastanawiam sie nad jedna rzecza. nie mieszkam teraz w domu a wiadomo trzeba utrzymywac dodatnie temp. w domu wiec grzeje do 15 st. w taniej taryfie i do 13 st w drogiej. tak sie teraz zastanawiam czy nie byloby lepiej zagrzac dom do 22st. a potem znow zmienic do tych ustawien 15st i 13st. teoretycznie dom te pare stopni bedzie tracil pare dni przez co pompa nie powinna sie zalaczac. wydaje mi sie ze mozesz wyjsc to lepiej bo ogranicze ilosc zalaczen pompy i czas ktory trace zanim podlogowka zacznie oddawac cieplo. co sadzicie o tym ? :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656579
Udostępnij na innych stronach

Może mi ktoś mądry powiedzieć jaka jest różnica w jednostkach wew. DAIKINA pomiędzy EHBH08CA3V a EHBH08CA9W oraz pomiędzy EHVH08S18CA3V a EHVH08S26CA9W

 

Zwroc sie z tym pytaniem do Clarnet-a lub asolta oni zajmuja sie Daikinem. Clarnet od dawna a asolt przeciera sciezki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656683
Udostępnij na innych stronach

EHBH08CA3V - jednostka ścienna z grzałką backup 1f 3kW wspomagająca ogrzewanie do współpracy z oddzielnym zasobnikiem cwu

EHBH08CA9W - jw tylko grzałka 3f, 9kW, dwustopniowa, mogąca pracować jako 1 stopniowa 3kW, dwustopniowa 3 i 6kW, dwustopniowa 3 i 9 kW

EHVH08S18CA3V - zintegrowany zasobnik cwu 180l i grzałka backup 1f 3kW wspomagająca c.o. i cwu

EHVH08S26CA9W - jw zasobnik 260l a grzałka 3f jw wspomagająca c.o. i cwu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656782
Udostępnij na innych stronach

EHBH08CA3V - jednostka ścienna z grzałką backup 1f 3kW wspomagająca ogrzewanie do współpracy z oddzielnym zasobnikiem cwu

EHBH08CA9W - jw tylko grzałka 3f, 9kW, dwustopniowa, mogąca pracować jako 1 stopniowa 3kW, dwustopniowa 3 i 6kW, dwustopniowa 3 i 9 kW

EHVH08S18CA3V - zintegrowany zasobnik cwu 180l i grzałka backup 1f 3kW wspomagająca c.o. i cwu

EHVH08S26CA9W - jw zasobnik 260l a grzałka 3f jw wspomagająca c.o. i cwu

 

witam,mam pytanie jaka jednostka jest lepsza monoblock lub split ponieważ mam dwie propozycje monoblock samsung ehs lub atlantic 11tri i niwiem którą wybrać

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/714/#findComment-6656825
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...