Skwituję Twój cały wywód właściwie jedna odpowiedzią;)

Ty masz T-Cap 9kW 1-fazowy, Ja mam T-Cap 9kW 3-fazowy - one się praktycznie niczym nie różnią - na pewno nie mocą i Cop'em.

Santosz ma Panasonic 9kW zwykły SDF09D3E5 - 1-fazowy, który w żaden sposób nie można przymierzyć do T-Capa;)

W życiu nie poleciłbym do jego domu zainstalowania takiej jednostki:no: Zwykłą 3-fazowa tak, ale 1-fazową nie!

 

ja mam podobne zdanie do twojego. jeśli dla -7/35 ta PC daje 5,9kw to jest dobrana na styk.....ja bym jeszcze dodał, że można PC niedowymiarować albo wymiarować na styk, ale z pełną tego świadomością - tzn że będzie pracować w drogiej trafyie i ze będą chodzić grzałki - wtedy ok (jeśli oszczedność w zakupie jest tego warta)

 

 

 

Z OZC 5,2KW na CO plus CWU - - takie zapotrzebowanie, mam Panasa ale zwykłą jednofazową 9kW - z tabeli wynika że przy -15 powinna dać rade

tutaj najpierw trzeba precyzyjnie określić co jest co. Czy te 5,2kw to jest tylko projektowe obciążenie cieplne czy też projektowe obciążenie cieplne z doliczonym juz zapotrzebowaniem na CWU? - bo można to rozumieć dwojako

Edytowane przez JTKirk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660742
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

ja mam podobne zdanie do twojego. jeśli dla -7/35 ta PC daje 5,9kw to jest dobrana na styk.....ja bym jeszcze dodał, że można PC niedowymiarować albo wymiarować na styk, ale z pełną tego świadomością - tzn że będzie pracować w drogiej trafyie i ze będą chodzić grzałki - wtedy ok (jeśli oszczedność w zakupie jest tego warta)

 

 

 

 

tutaj najpierw trzeba precyzyjnie określić co jest co. Czy te 5,2kw to jest tylko projektowe obciążenie cieplne czy też projektowe obciążenie cieplne z doliczonym juz zapotrzebowaniem na CWU? - bo można to rozumieć dwojako

 

Te 5.2 kW to projektowe obciązenie budynku, bez cwu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660755
Udostępnij na innych stronach

Te 5.2 kW to projektowe obciązenie budynku, bez cwu

 

Czyli z tego wynika, że przy -15st pompa Santosza będzie pracować 24h na dobę, żeby zagrzać dom do 20st i CWU, bo przy tej temp ma 5,9kW mocy.

Santosz szykuj kominek do pracy:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660773
Udostępnij na innych stronach

Czyli z tego wynika, że przy -15st pompa Santosza będzie pracować 24h na dobę, żeby zagrzać dom do 20st i CWU, bo przy tej temp ma 5,9kW mocy.

Santosz szykuj kominek do pracy:)

5,9 to ona ma przy -7 przy -15 będzie około 5. Też to sugerowałem santoszowi ale on uparcie chce grzać tylko w taniej. #14888

 

Santosz w naszej TRI to trzeba zdjąć z góry osłonę i tam na wymienniku pompy jest mosiężny odpowietrznik, odpowietrznik jest też na naczyniu wzbiorczym pompy ( w obudowie jednostki wewnętrznej). Teraz nie pamiętamy, który był zamknięty, ale jeden z nich.

 

Broń Cię Panie Boże aby to ruszać. Tam ma panować odpowiednie ciśnienie. Chyba że instalator tego nie sprawdził i nie ustawił.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660795
Udostępnij na innych stronach

5,9 to ona ma przy -7 przy -15 będzie około 5. Też to sugerowałem santoszowi ale on uparcie chce grzać tylko w taniej. #14888

 

 

 

Broń Cię Panie Boże aby to ruszać. Tam ma panować odpowiednie ciśnienie. Chyba że instalator tego nie sprawdził i nie ustawił.

My nic nie ruszaliśmy. Instalator nam na przeglądzie powiedział, że był zamknięty odpowietrznik. Tylko tyle. Pompa jest na gwarancji i nie zamierzamy nic dotykać. Edytowane przez Gremlinka
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660829
Udostępnij na innych stronach

pytanie z innej beczki, jaka roznice macie miedzy zasilaniem i powrotem ? mam teraz 5 st. bo dom niezamieszkaly i pierwszy sezon grzewczy. staram sie teraz wygrzac posadzke, jaka roznica jest porzadana ? :)

 

U mnie jest to 6-7K w zaleznosci od temperatury DZ.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660830
Udostępnij na innych stronach

Tu chyba nie ma znaczenia rodzaj ogrzewania. Jak zalozysz grzejnik czy klimakonwektor "na styk" (bo koniecznie wg projektu, ktory to daje wieczna gwarancje wszelkiej pomyslnosci) i pomieszczenie bedzie potrzebowalo wiecej energii niz zostalo przyjete do obliczen, to efekt bedzie identyczny.
Dokładnie o to mi chodzi. Wystarczy mały błąd w ociepleniu i podłogówka nie wybaczy błędu, można z niej wycisnąć więcej przez podniesienie temperatury na zasilaniu. Nic więcej. Grzejnik łatwiej wymienić ;-) na większy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660836
Udostępnij na innych stronach

U mnie jest to 6-7K w zaleznosci od temperatury DZ.

to widze ze twoja gruntowka pozwala na wiecej, bo moj Panas jak widzi ze jest 5K roznicy to nie chce podbic zasilania na wiecej i czeka jak mu sie powrot zwiekszy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6660856
Udostępnij na innych stronach

Skwituję Twój cały wywód właściwie jedna odpowiedzią;)

Ty masz T-Cap 9kW 1-fazowy, Ja mam T-Cap 9kW 3-fazowy - one się praktycznie niczym nie różnią - na pewno nie mocą i Cop'em.

Santosz ma Panasonic 9kW zwykły SDF09D3E5 - 1-fazowy, który w żaden sposób nie można przymierzyć do T-Capa;)

W życiu nie poleciłbym do jego domu zainstalowania takiej jednostki:no: Zwykłą 3-fazowa tak, ale 1-fazową nie!

 

a to moja pomyłka, bo rano dał bym sobie rękę obciąć iż on ma Panaosnic Tcap 9kW 1 faze

 

a zapewne jak ma 9kW 1 faza to czy ma też (jak w katalogu Pansonica) na zewnątrz pojedynczy moduł? W 3fazach widziałem, że były wybory 1 moduł lub 2 z wiatrakiem a 1faza była z jednym modułem?

 

jeśli ma 1 moduł to i ja daję się przekonać, że może mieć za słabą PC i odwołuję post do Ciebie skierowany.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6661065
Udostępnij na innych stronach

a to moja pomyłka, bo rano dał bym sobie rękę obciąć iż on ma Panaosnic Tcap 9kW 1 faze

 

a zapewne jak ma 9kW 1 faza to czy ma też (jak w katalogu Pansonica) na zewnątrz pojedynczy moduł? W 3fazach widziałem, że były wybory 1 moduł lub 2 z wiatrakiem a 1faza była z jednym modułem?

 

jeśli ma 1 moduł to i ja daję się przekonać, że może mieć za słabą PC i odwołuję post do Ciebie skierowany.

 

Z tego co ja wiem to jest jeszcze inaczej. A nawet jestem tego dość pewien;)

Santosz na 100% ma pojedynczy wymiennik, bo w 1-fazowych 9-tkach tylko taki był sprzedawany. Dopiero =>12kW miały podwójny. Natomiast wszystkie 3-fazowe pompy maja ten podwójny. Wiec wyobraź sobie jak ciężką pracę musi wykonać jego pompa - nie dość że połowę mniejsza powierzchnia wymiany to w dodatku on ma sprężarkę 9kW, a my 16:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6661147
Udostępnij na innych stronach

Czy pw obsłuży 2 obiegi niezależne? Jeden to oczywiste. Ma ktoś tak i może się podzielić rozwiązaniem?

 

Ja mam dwa obiegi. Nie wiem co znaczy niezależne;) U mnie można zakręcić jeden lub drugi i w pewnym stopniu różnicować ich temperaturę - na obiegu podłogówki jest zawór termostatyczny z regulacją, a obieg klimakonwektorów jest zasilany bezpośrednio z pompy, choć w praktyce zawór jest otwarty ma maxa i na podłogówkę idzie takie samo zasilanie jak na kk. Nie mam sprzęgła, ani bufora. Działa to wszystko już drugi sezon i jest OK.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/723/#findComment-6661192
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...