rwojtek 06.01.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Na tak małej powierzchni to można zainwestować w arkusze piany pir pur czy jakoś tak. Są twardsze od styropianu a lambda około 0,022-0,024. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.01.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 chcę ogrzewać pc i boje się dużych strat ciepła idących w ziemię ,ale nie wiem może przy tym ociepleniu nie będzie tragedii? Straty ciepła do gruntu są stosunkowo niskie z uwagi na małe różnice temperatur,15cm z lambdą 0,031 jest moim zdaniem ok,z tym,że niech to będzie układane w dwóch warstwach. OZC powino dać Ci odpowiedź,czy straty energii przy 10cm satysfakcjonują cię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 06.01.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Witam szukam pompy ciepła powietrznej do domu ok 200m2 pow. grzanej ( mam kominek bez rozprowadzenia ale parter dogrzeje w razie potrzeby ) dom piętrówka, na ziemi ok 18cm styro , ściany z pustaka 24cm + 20 cm styro ( będzie nie wiem jaka lambda ) okna 3 szyby średnie U dla okna ok 0,8 - 0,9 ,dosyć duża powierzchnia okien gdyż na cały dom ok. 50m2, budowa w podlaskim budżet do ok 30000 zł. na gotowo z montażem buforem itd max. , w całym domu podłogówkaco polecicie ?i jeszcze jedno widziałem takie pompy meeting ( tanie ) oraz exoterm z jakimś systemem EVI czy warto, czy jednak lepiej jakieś sprawdzone marki ( pewnie sprawdzone nie musi znaczyć lepsze ) z góry dzięki za odpowiedzi Edytowane 6 Stycznia 2015 przez ASANAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 06.01.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 w podlaskim to min 12 kW mocy grzewczej przy -20* spezarka inwertorowa, z bypassem EZR i dochładzaczem czynnika oraz zwiększona wydajność parownika na pewno zadne made in china rozładowane w Hamburgu ze statku z tej meeting to wez zobacz najpierw charakterystykę pracy i podstawowe parametry : TZ, WG, PM, COP przy danej temeraturze np 35,40,45,50,55 zasilania układu a potem to samo zrob z innymi i wszystko jasne Witam szukam pompy ciepła powietrznej do domu ok 200m2 pow. grzanej ( mam kominek bez rozprowadzenia ale parter dogrzeje w razie potrzeby ) dom piętrówka, na ziemi ok 18cm styro , ściany z pustaka + 20 cm styro ( będzie nie wiem jaka lambda ) okna 3 szyby średnie ( chyba) U ok 0,8 , budowa w podlaskim budżet do ok 30000 zł. na gotowo z montażem buforem itd max. , w całym domu podłogówka co polecicie ? i jeszcze jedno widziałem takie pompy meeting ( tanie ) oraz exoterm z jakimś systemem EVI czy warto, czy jednak lepiej jakieś sprawdzone marki ( pewnie sprawdzone nie musi znaczyć lepsze ) z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.01.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 budżet do ok 30000 zł. na gotowo z montażem buforem itd max. , w całym domu podłogówka co polecicie ? Panasonic T-Cap 9kW lub Atlantic Tri 11kW - sprawdzone i zmieszczą się w budżecie. Żadnych buforów:no: Chińszczyznę i wynalazki też bym odpuścił, skoro budżet jest odpowiedni to po co ryzykować i eksperymentować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 06.01.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Warunki stosowania izolacji cieplnej w ogrzewaniu podłogowym regulują w Polsce dwa akty prawne, które między innymi podają wartości oporu cieplnego izolacji lub współczynnika przenikania ciepła dla całej konstrukcji podłogi. Jednym z nich jest Polska Norma PN-EN 1264 „Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe”, w której podaje się, że minimalny opór cieplny izolacji na przykład w przypadku, gdy poniżej jest pomieszczenie ogrzewane powinien wynosić R = 0,75 m2K/W, a w przypadku podłogi na gruncie R = 1,75 m2K/W. Drugim wymaganiem jest warunek określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury, który podaje, że maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ogrzewanej podłogi na gruncie powinien wynosić U = 0,45 W/ m2K. W przypadku najczęściej stosowanego materiału izolacyjnego, czyli polistyrenu ekspandowanego (styropianu) spełnienie obu tych warunków oznacza, że pod rurami ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu usytuowanym na gruncie, minimalna grubość styropianu powinna wynosić 8 cm. chcę ogrzewać pc i boje się dużych strat ciepła idących w ziemię ,ale nie wiem może przy tym ociepleniu nie będzie tragedii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 06.01.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Panasonic T-Cap 9kW lub Atlantic Tri 11kW - sprawdzone i zmieszczą się w budżecie. Żadnych buforów:no: Chińszczyznę i wynalazki też bym odpuścił, skoro budżet jest odpowiedni to po co ryzykować i eksperymentować A co jak zabudowana obiegówka nie wyciśnie 1,5m3/h przepływu ma się pogodzić z niższą mocą pompy i niższym cop ? Edytowane 6 Stycznia 2015 przez mkm silesia literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.01.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 A co jak zabudowana obiegówka nie wyciśnie 1,5m3/h przepływu ma się pogodzić z niższą mocą pompy i niższym cop ? A spotkałeś się z takim przypadkiem na 200m2:confused: Ja mam 190m2 i przepływ w okolicach 1,7m3/h na 2-gim biegu zabudowanego standardowego grundfosa. Poza tym to wszystko można wcześniej policzyć i wtedy reagować, a zakładanie bufora (bo do tego pijesz;)) na tzw wszelki wypadek to zwykłe asekuranctwo instalatora i niepotrzebny wydatek dla inwestora. Takie jest moje zdanie i wielu użytkowników, jak i instalatorów się z nim zgadza, a Ty nie musisz - nie jesteś dla mnie żadnym autorytetem;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 06.01.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 A spotkałeś się z takim przypadkiem na 200m2:confused: Ja mam 190m2 i przepływ w okolicach 1,7m3/h na 2-gim biegu zabudowanego standardowego grundfosa. Poza tym to wszystko można wcześniej policzyć i wtedy reagować, a zakładanie bufora (bo do tego pijesz;)) na tzw wszelki wypadek to zwykłe asekuranctwo instalatora i niepotrzebny wydatek dla inwestora. Takie jest moje zdanie i wielu użytkowników, jak i instalatorów się z nim zgadza, a Ty nie musisz - nie jesteś dla mnie żadnym autorytetem;) Spotkałem się w budynku 180m2 parter rurociąg do rozdzielacza wew fi 32 zewn fi40 przepływ na granicy jak by było piętro to nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 06.01.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 w podlaskim to min 12 kW mocy grzewczej przy -20* spezarka inwertorowa, z bypassem EZR i dochładzaczem czynnika oraz zwiększona wydajność parownika na pewno zadne made in china rozładowane w Hamburgu ze statku z tej meeting to wez zobacz najpierw charakterystykę pracy i podstawowe parametry : TZ, WG, PM, COP przy danej temeraturze np 35,40,45,50,55 zasilania układu a potem to samo zrob z innymi i wszystko jasne dzięki tylko trochę to za fachowo da się prościej pędziłem już kilkanaście godzin naczytaniu w necie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 06.01.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Panasonic T-Cap 9kW lub Atlantic Tri 11kW - sprawdzone i zmieszczą się w budżecie. Żadnych buforów:no: Chińszczyznę i wynalazki też bym odpuścił, skoro budżet jest odpowiedni to po co ryzykować i eksperymentować dzięki, ale nie są one za małej mocy czy nie okaże się, że przy -10 będę grzał tylko prądem, mam ofertę na tego Panasonica tylko chyba 12KW ale wychodzi ok 34tyś a znając życie zawsze coś dojdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 06.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Spotkałem się w budynku 180m2 parter rurociąg do rozdzielacza wew fi 32 zewn fi40 przepływ na granicy jak by było piętro to nie ma szans. to chyba o mnie chodzi Panowie spokojnie mkm to nie miki co do bufora to tak jak pisze mkm w pewnych warunkach moze byc potrzebny., u mnie rzeczywiscie jest tak ze pompa cyrkulacyjna w pompie pracuje na 7. biegu (nowe pompy Panasonic maja 7 biegow) i przeplywy mam ok.1,5l/min n aobwodzie, choc wydaje mi sie ze troche sie poprawilo ostatnio. takze przy 18 obwodach jestesmy na granicy. moze jeszcze te przeplywy sie poprawia, jesli doszloby pietro to mogloby byc slabo. Pyxis nie wydaje mi sie ze jest duzo osob co narzeka na mkm, bo ja mam jak najbardziej pozytywne odczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 dzięki, ale nie są one za małej mocy czy nie okaże się, że przy -10 będę grzał tylko prądem, mam ofertę na tego Panasonica tylko chyba 12KW ale wychodzi ok 34tyś a znając życie zawsze coś dojdzie Zleć policzenie OZC to będziesz miał pewność, ale już po opisie ocieplenia Twojego 200m2 domu można wywnioskować, że obciążenie cieplne będzie poniżej 9kW, nawet na Podlasiu. Te pompy, które Ci poleciłem zapewniają praktycznie stałą moc grzewczą do -15st bez grzałek, więc z dużym prawdopodobieństwem byłyby dobre, ale jak chcesz mieć pewność to wydaj te 300zł i zleć OZC:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.01.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Drugim wymaganiem jest warunek określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury, który podaje, że maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ogrzewanej podłogi na gruncie powinien wynosić U = 0,45 W/ m2K. Jezeli juz powołujesz sie na WT to aktualne WT2014 okreslają max wsp. przenikania ciepła dla podłóg na gruncie dla t> 16 oC na 0,3 W/m2K, która to wartosc będzie obowiązywała równiez w WT2017, oraz w WT2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drifte 07.01.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Pozwolę sobie jeszcze raz Was zaproblemić: Dom o konstrukcji szkieletowej, w obrysie circa 8x8m, dach dwuspadowy, podpiwniczony Z TYM ŻE piwnica będzie usytuowana w ziemi - to podobno ważne, gdyż na innym forum ktoś mi napisał, że to poprawia bilans cieplny. Ze strony ciepłowłaściwe.pl wyszło, że w najmroźniejszy dzień zimy będę potrzebował 4.5 kWh, w normalny dzień zimy ok 2.5 kWh. Nie wiem czy to ważne, ale z poziomu parteru będzie widoczna więźba dachowa - użytkowe poddasze będzie stanowiło jedynie 1/2 powierzchni parteru. Pytanie, czy warto pchać się z takim metrażem (ok 60 mkw.podłogi na parterze) w pompę ciepła powietrze woda i jeśli tak to w jaką moc celować. Nie za bardzo lubię glazurę w związku z czym chciałbym podłogi mieć drewniane. Czy pchać się w ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki ścienne ? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.01.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Jeśli grzejniki ścienne to nie pompa ciepła,podlogowka wodna grzeje również przez parkiet,kafle nie są dla niej niezbędne. Jeśli obciążenie cieplne jest 4,5kW to musisz sprawdzić,które pompy oferują taką moc przy najnizszych mrozach,jeśli nie przeszkadza Ci dogrzanie w czasie największych mrozów w drozszej taryfie weź taką jesli chcesz grzać tylko w taniej weź mocniejszą. Ja na 3,5kW byłem zdecydowany na Atlantica 8kW który przy -15st.C oferował 5,6kW także szukaj i myśl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 07.01.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Prosimy o kulturę dyskusji. Obrzucanie się wyzwiskami jest niedopuszczalne. Tracą też inni forumowicze, którzy nie mogą czytać tematu. Jeszcze raz prosimyRedakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.01.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Wow, 5 banow w jednym temacie to jest wyczyn, moze wreszcie cos sie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Pytanie, czy warto pchać się z takim metrażem (ok 60 mkw.podłogi na parterze) w pompę ciepła powietrze woda i jeśli tak to w jaką moc celować. Nie za bardzo lubię glazurę w związku z czym chciałbym podłogi mieć drewniane. Czy pchać się w ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki ścienne ? Pozdrawiam serdecznie Moim zdaniem powinieneś rozważyć ogrzewanie nadmuchowe pompą PP. Rozwiązanie dużo tańsze od tradycyjnych systemów wodnych, a w szkieletorkach bardzo popularne i sprawdzone. Tym bardziej przy takim metrażu i niewielkim obciążeniu cieplnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.01.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Chyba to zieli albo pychy. Ostatnio poruszali ale ja rowniez podzielam opinie ze dla pelnego komfortu warto puscic grzanie w drozszej taryfie Przy pompie to nie problem finansowyZdaje sie ze przy kablach. Kospelach i i duonach troche kwasniej jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania