Budujący Radom 26.01.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Dzieki serdecznie za odp. Rozjaśnia mi to temat wystarczająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6720296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 31.01.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Witam,Chciałby poradzić się w sprawie powietrznej pompy ciepła do domu o powierzchni 140 m2, w całości ogrzewany podłogówką, wyliczone obciążenie domu to 6,7 kW. Zrezygnowałem z komina w kotłowni, więc inny sposób ogrzewania w tej chwili nie wchodzi w grę. W tej chwili dom mam w SSZ, powoli robią się instalację, więc być może na pompę jest jeszcze za wcześnie, ale kuszą mnie zimowe promocje od Panasonica. Kiedy warto instalować pompę - z jednej strony dobrze byłoby mieć już płytki w "kotłowni", a z drugiej ciężko wygrzać wylewki bez źródła ciepła - jak sobie z tym poradzić? Dostałem kilka ofert na pompy ciepła, w różnych konfiguracjach - poniżej podaje ceny z montażem i 8% VAT, które mi zaoferowano - w wypadku Panasonica uwzględniam promocję i zwrot 1000 zł:1. Panasonic T-CAP WH-UX09FE5/WH-SXC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) - 21 437,00 zł 2. Panasonic T-CAP WH-UX09FE8/WH-SXC09F9E8 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 3~;400V; grzałka el. 9kW) - 25 244,00 zł 3. Panasonic WH-UD09FE5/WH-SDC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) - 16 739,00 zł 4. Panasonic ALL IN ONE WH-UD09FE5/WH-ADC0309G3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany ze stali nierdzewnej 200l) - 23 160,68 zł 5. Daikin Altherma ERLQ008CV3/EHVX08S18CV3 (wydajność nominalna 8kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany 180l) - 24 003,00 zł 6. Daikin Altherma ERLQ008CV3/EHVX08S26CV3 (wydajność nominalna 8kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany 260l) - 24 966,90 zł Do pomp 1, 2, 3 muszę dodatkowo dokoptować zbiornik CWU - proponowano mi Panasonic WH-TD20E3E5 (stal nierdzewna, pojemność 200l) za 5 292,00 zł, ale równie dobrze mogę samemu coś kupić i instalatorzy mi to zamontują przy okazji pompy - np polecany na forum Galmet Maxi 300 l za około 3 000,00 zł. Zbiornik potrzebny mi jest do obsługi 4 osobowej rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci) - z obecnego zużycia w mieszkaniu - ok. 4,5 m3 miesięcznie wychodzi 150 l dziennie - nie wiem czy zbiornik 200 l nie byłby na styk - w końcu dzieci rosną. Początkowo byłem zdecydowany na Altherme ze zbiornikiem 260 l, ale promocja na Panasonica dała mi do myślenia, więc mam dylemat co wybrać: 1. Czy warto brać zbiornik CWU firmowy z Panasonica (z nierdzewki) czy można śmiało zaoszczędzić 2300 zł i wybrać Galmeta (co prawda emaliowany, ale chyba tak szybko nie zerdzewieje?) 2. Najbardziej kusi mnie Panasonic SDC + Galmet 300 l - w sumie wychodzi 19 800,00 zł - bardzo rozsądna kwota - tylko czy ta pompa to dobry pomysł dla mojego domu położonego na Podlasiu (IV strefa)? Czy da sobie radę z ogrzaniem domu i ciepłej wody? Czy dobrze zrozumiałem, że w wypadku kiedy pompa nie da rady to włączą się grzałki i pomogą dobić do potrzebnych 9 kW? 3. Czy może lepszym pomysłem jest T-CAP - wersja trójfazowa jest wg mnie zbędnym wydatkiem, a za jednofazową z np Galmetem zapłacę 24 500 zł - prawie 5000 zł więcej niż za pompę SDC - warto? 4. A może warto popatrzeć na Altherme - pewnie ma jakieś zalety, których mogłem nie zauważyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) 2. Najbardziej kusi mnie Panasonic SDC + Galmet 300 l - w sumie wychodzi 19 800,00 zł - bardzo rozsądna kwota - tylko czy ta pompa to dobry pomysł dla mojego domu położonego na Podlasiu (IV strefa)? Czy da sobie radę z ogrzaniem domu i ciepłej wody? Czy dobrze zrozumiałem, że w wypadku kiedy pompa nie da rady to włączą się grzałki i pomogą dobić do potrzebnych 9 kW? 3. Czy może lepszym pomysłem jest T-CAP - wersja trójfazowa jest wg mnie zbędnym wydatkiem, a za jednofazową z np Galmetem zapłacę 24 500 zł - prawie 5000 zł więcej niż za pompę SDC - warto? 4. A może warto popatrzeć na Altherme - pewnie ma jakieś zalety, których mogłem nie zauważyć? Wiesz że przy -7 one mają około 6kW? Tak więc dla tych temp. te pompy będą na styk. Dotyczy to zarówno zwykłego panasa jak i daikina.Daikin wypada trochę lepiej bo ma 6,4 a panas 5,9. To 6,7 to razem z CWU czy bez.? Po nad to proponuję abyś wziął pod uwagę również to: Dane dla stacji Sulejów u Ciebie może być nieco inaczej Średnio w roku jest ~1520 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 63 dni i tak godzin z temp w zakresie 0 do -2 jest około 840, -2 do -5 - około 300, -5 do -10 około 280, -10 do -12 około 64, -12 do -14 około 13, -14 do -16 około 10 i poniżej -16 około 8 Edytowane 31 Stycznia 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.01.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Kolega jest z przepięknej krainy ' Niestety w jego okolicach bywa zimniej niz w centrumJa i tak brałbym jednofazową3 tyś za zasobnik to i tak dużoW łazienkach w drabinkach polecam grzałki np 800 wattJak kominka nie masz to wszystko przemyślJeśli masz to najwyżej kilka razy odpalisz w roku i tyleKolega tu jest z suwałk i nie ma żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 31.01.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 najlepsze rozwiązanie to TCAP 1 fazowy 9kW z grzałką 3kW wersja SXC 09F3e5baniak cwu dwupłaszczowy 250 l, dodatkowo bufor 100 lmozliwosc grzania i chłodzenia, stała moc grzewcza porównaj najlepiej krzywe grzewcze przy danych temperaturach pc 9kW typu: sxc i sdc i bedziesz wiedział ile prądu, jakia wydajnosc grzewcza, itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 najlepsze rozwiązanie to TCAP 1 fazowy 9kW z grzałką 3kW wersja SXC 09F3e5 baniak cwu dwupłaszczowy 250 l, dodatkowo bufor 100 l mozliwosc grzania i chłodzenia, stała moc grzewcza porównaj najlepiej krzywe grzewcze przy danych temperaturach pc 9kW typu: sxc i sdc i bedziesz wiedział ile prądu, jakia wydajnosc grzewcza, itp Jesli bedzie podlogowka to po co bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 31.01.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Bufor do prawidlowej pracy pc i poglogowki oraz drabinek w lazienkach oraz chlodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 A podlogowka to co? Nie jest to swego rodzaju bufor. Dla mnie to zbedny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 31.01.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Wiesz że przy -7 one mają około 6kW? Tak więc dla tych temp. te pompy będą na styk. Dotyczy to zarówno zwykłego panasa jak i daikina.Daikin wypada trochę lepiej bo ma 6,4 a panas 5,9. To 6,7 to razem z CWU czy bez.? 6,7 to bez CWU, ale liczone dla -22 - ale wtedy tak czy siak żadna z tych pomp nie da radę. Po nad to proponuję abyś wziął pod uwagę również to: Dane dla stacji Sulejów u Ciebie może być nieco inaczej Średnio w roku jest ~1520 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 63 dni i tak godzin z temp w zakresie 0 do -2 jest około 840, -2 do -5 - około 300, -5 do -10 około 280, -10 do -12 około 64, -12 do -14 około 13, -14 do -16 około 10 i poniżej -16 około 8 Poszukam danych dla Białegostoku, ale na pewno będzie mniej kolorowo ... W łazienkach w drabinkach polecam grzałki np 800 watt Jak kominka nie masz to wszystko przemyśl Jeśli masz to najwyżej kilka razy odpalisz w roku i tyle Kolega tu jest z suwałk i nie ma żadnych problemów Planujemy w łazienkach - tak jak piszesz - elektryczne drabinki. Z kominkiem jest sprawa dyskusyjna - żona twierdzi że nie wyobraża sobie domu bez ciepłego pieca - a w okolicy znalazłem zduna, który za 7 tys z materiałem może nam postawić piec-ścianówkę ze szklanymi drzwiczkami i ciepłymy kaflami - miód na zimowe wieczory. Nie wiem tylko czy taki piec nie przegrzeje nam w mgnieniu oka salonu. najlepsze rozwiązanie to TCAP 1 fazowy 9kW z grzałką 3kW wersja SXC 09F3e5 baniak cwu dwupłaszczowy 250 l, dodatkowo bufor 100 l mozliwosc grzania i chłodzenia, stała moc grzewcza Czyli opcja nr 1 + do tego np Galmet? Dobrze rozumiem? Jesli bedzie podlogowka to po co bufor? Podłogówka będzie po całości, do tego dwie drabinki elektryczne w łazienkach i klimakonwektor w salonie. Plus ewentualnie piec kaflowy a'la kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 31.01.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 A podlogowka to co? Nie jest to swego rodzaju bufor. Dla mnie to zbedny wydatek. Dla ciebie to wszystko jedno dla pc juz nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6726973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 31.01.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 bufor TAK ale nie jest niezbędny. Inwerterowe pompy powietrzne spokojnie sobie powinny poradzić bez bufora.Zawsze przy instalacji można go pominąć a potem w razie potrzeby dołożyć, pamiętając aby najlepiej przygotować już łącza pod niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Dla ciebie to wszystko jedno dla pc juz nie Tak, tak bufor oszczedza sprezarke. Tez mi o tym mowiono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 31.01.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 misq, dla naszego rejonu lepiej wejść w gruntówkę. Jak masz niemałą działkę to całość instalacji dla Twego domu może wynieść 30 no 35 tysięcy i to razem z zasobnikiem z nierdzewki 400l.Jak coś to pisz na priv, przyjedziesz zobaczysz chociaż jeszcze nie mieszkam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 31.01.2015 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Tak, tak bufor oszczedza sprezarke. Tez mi o tym mowiono. w jaki sposob oszczedza sprezarke rozwin temat co ci mowiono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 w jaki sposob oszczedza sprezarke rozwin temat co ci mowiono Instalator staral sie mi wcinac 100 l sprzeglo za jedyne 1000 zl. Argumentowal mniejszym obciazeniem sprezarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 31.01.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 bufor TAK ale nie jest niezbędny. Inwerterowe pompy powietrzne spokojnie sobie powinny poradzić bez bufora.Zawsze przy instalacji można go pominąć a potem w razie potrzeby dołożyć, pamiętając aby najlepiej przygotować już łącza pod niego. inwerter nie jest powiazany z buforem bufor ma inne wazne cechy w instalacji dla obiegu pierwotnego i wtornego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Panas ma dwa rodzaje zasobników. Jeden z nich jest zintegrowany jak dobrze pamiętam z bodajże 50l buforem a drugi to jednostka wew. zintegrowana z zasobnikiem. misq zaproponowano to I rozwiązanie. Wolał bym już ten drugi rodzaj.PSBiorąc pod uwagę twój rejon i wyliczenia to jedynym rozwiązaniem jest T-cap. Pogadaj z instalatorami o tej jednostce wew. zintegrowanej z zasobnikiem. Jedyne czego jej brakuje to grupa bezpieczeństwa ale to wydatek rzędu 2-3 stówek. A jeśli chcesz myśleć o zwykłym Panasonicu lub Daikinie to raczej musisz rozpatrzeć modele o stopień wyższe. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 31.01.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Po nad to proponuję abyś wziął pod uwagę również to: Dane dla stacji Sulejów u Ciebie może być nieco inaczej Średnio w roku jest ~1520 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 63 dni i tak godzin z temp w zakresie 0 do -2 jest około 840, -2 do -5 - około 300, -5 do -10 około 280, -10 do -12 około 64, -12 do -14 około 13, -14 do -16 około 10 i poniżej -16 około 8 Z ciekawości zobaczyłem Białystok i wyszło mi coś takiego: Średnio w roku jest ~1991 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 83 dni i tak godzin z temp w zakresie 0 do -2 jest około 690, -2 do -5 - około 499, -5 do -10 około 610, -10 do -12 około 56, -12 do -14 około 56, -14 do -16 około 52 i poniżej -16 około 28 Postaram się nałożyć to na wydajność grzewczą i sprawdzić jakie otrzymam wyniki Panas ma dwa rodzaje zasobników. Jeden z nich jest zintegrowany jak dobrze pamiętam z bodajże 50l buforem a drugi to jednostka wew. zintegrowana z zasobnikiem. misq zaproponowano to I rozwiązanie. Wolał bym już ten drugi rodzaj. Jeżeli dobrze rozumiem, to mówisz o pompie ALL IN ONE, która ma wbudowany zasobnik 200 l ze stali nierdzewnej - mam to wycenione jako propozycja nr 4. PS Biorąc pod uwagę twój rejon i wyliczenia to jedynym rozwiązaniem jest T-cap. Pogadaj z instalatorami o tej jednostce wew. zintegrowanej z zasobnikiem. Jedyne czego jej brakuje to grupa bezpieczeństwa ale to wydatek rzędu 2-3 stówek. A jeśli chcesz myśleć o zwykłym Panasonicu lub Daikinie to raczej musisz rozpatrzeć modele o stopień wyższe. Piszesz o modelu KIT-WXC09F3E5 prawda? Dlaczego polecasz zintegrowany zasobnik - mimo wszystko jak pisałem wcześniej oddzielny wychodzi sporo taniej. Jeżeli chodzi o wyższy model to czy mój piecokominek, o którym pisałem wcześniej nie dałby radę na dogrzanie przez tych kilka dni w roku, kiedy termometr wskaże np -15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Jeżeli chodzi o wyższy model to czy mój piecokominek, o którym pisałem wcześniej nie dałby radę na dogrzanie przez tych kilka dni w roku, kiedy termometr wskaże np -15? W dalszym ciągu uważam że najbardziej rozsądnym wyborem jeśli chodzi o pompę PW będzie T-cap. Czy on będzie w wersji z zasobnikiem czy bez będzie to zależało wyłącznie od ofert które dostaniesz. Razem z CWU będziesz potrzebował około 7,5kW więc zarówno Daikin jak i zwykły Panasonik wystarczą Ci max do około -2 stopni. Tak więc biorąc pod uwagę temperatury z twojego rejonu kominek będziesz musiał odpalić na trochę więcej jak na kilka dni. Raczej może to być 1/3 do 1/2 sezonu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 A nie mozna wspomagac sie grzala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/753/#findComment-6727548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania