mkm silesia 16.02.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Masz oczywiście rację. Ale czy z OZC wychodzi wartość "około"? 70% sezonu grzewczego to temperatury powyżej zera, a temperatury grubo poniżej -10C to godziny (tak przynajmniej było kiedyś, teraz zimy są tylko w kalendarzu). Dla tego konkretnego przypadku, zakup modelu 3f jest, moim zdaniem, przepłacaniem. Ale każdy ma oczywiście możliwość własnego wyboru Pozdrawiam. W Gdyni i na Śląsku można rozważyć 9kw 230V ale tak naprawdę warto by zajrzeć w ozc i może faktycznie dopłacić 150zł/rok do grzałki zamiast 5tyś do pompy - dla mnie to gdybania bez znajomości obciążenia (w tym c.w.u.) i zapotrzebowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyzik 16.02.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Dzięki wszystkim za opinie i dyskusję, zasialiście we mnie ziarno pożądania do wersji 3f:)Gwoli ścisłości, u mnie OZC by Asolt wyszło 5,4kW liczone dla -20/+20 (oczywiście bez cwu), biorąc pod uwagę, że w domu będzie ok 22-23oC, dodając do tego jeszcze pare Watów na mostki (nieplanowane:) ) i odejmując trochę Watów na wentylację mniejszą niż normowa to myślę, że te 6kW będzie w miarę realną liczbą. CWU - zestaw demograficzny 2+2 o dosyć standardowym zużyciu wody. Dom całkiem spory (nieco ponad 200m2) ale z dosyć przyzwoitym ociepleniem, reku, itp stąd zapotrzebowanie na ciepło nie jest specjalnie duże. Grzanie chciałbym w taryfie II. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.02.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Dzięki wszystkim za opinie i dyskusję, zasialiście we mnie ziarno pożądania do wersji 3f:) Gwoli ścisłości, u mnie OZC by Asolt wyszło 5,4kW liczone dla -20/+20 (oczywiście bez cwu), biorąc pod uwagę, że w domu będzie ok 22-23oC, dodając do tego jeszcze pare Watów na mostki (nieplanowane:) ) i odejmując trochę Watów na wentylację mniejszą niż normowa to myślę, że te 6kW będzie w miarę realną liczbą. CWU - zestaw demograficzny 2+2 o dosyć standardowym zużyciu wody. Dom całkiem spory (nieco ponad 200m2) ale z dosyć przyzwoitym ociepleniem, reku, itp stąd zapotrzebowanie na ciepło nie jest specjalnie duże. Grzanie chciałbym w taryfie II. a ile kwh/rok do wyprodukowania na ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyzik 16.02.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 a ile kwh/rok do wyprodukowania na ogrzewanie ? Mam nadzieję, że chodzi o ten parametr: Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8039 kWh/rok To jest akurat wprost z OZC bez dodatku na wyższą temperaturę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 17.02.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Tak właśnie można sobie pogdybać, gdy nie mamy pełnych informacji na temat budynku i preferencji użytkownika.Nie chodziło mi o udowodnienie wyższości jednego rozwiązania nad drugim, a o przesłanki decydujące o właściwym wyborze urządzenia: budynek, CWU, preferencje co do taryf, temp. wewnątrz itd.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 17.02.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 a c.w.u. ? a no faktycznie..czyli 7kW brać? cena różni się jedynie 800zł ,a sprzedawca twierdzi ,że to sprężarki inwenterowa i ona sama ustala moc stąd też brak problemu taktowania PC to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.02.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 a no faktycznie..czyli 7kW brać? cena różni się jedynie 800zł ,a sprzedawca twierdzi ,że to sprężarki inwenterowa i ona sama ustala moc stąd też brak problemu taktowania PC to prawda? To jeżeli chcesz grzać praktycznie bez grzałek to musisz wybrać taką co do temperatury około -7 -10 zapewni Ci te 7kW. Jeśli Ci na tym nie zależy to 5-6 kW dla tych temperatur wystarczy ,a jak chcesz korzystać w większym stopniu z 2 taryfy to jeszcze z 2kW powinieneś doliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 17.02.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Mimo posiadania inwertera pompa i tak może taktować, ponieważ przy wysokich temperaturach zewnętrznych minimalna moc pompy i tak jest za wysoka względem aktualnych potrzeb budynku. U mnie tak jest. Pompa powinna mieć głębszą modulację mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 17.02.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Ja pójdziemy tym tropem, to i 9kW będzie mało.Grzałki to nie tragedia. Pompa się nimi wspomaga i ma być tak dobrana, aby przy niskich temperaturach się załączały. Załączały i wspomagały, ale nie zastępowały pompy.Jak dla domu o zapotrzebowaniu 4,5kW przy - 16C zaaplikujemy pompę o mocy 10kW lub większą (żeby grzałki się nie uruchamiały), to jak ta pompa będzie pracować przy +7C? Taktowanie, że aż "miło". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 a no faktycznie..czyli 7kW brać? cena różni się jedynie 800zł ,a sprzedawca twierdzi ,że to sprężarki inwenterowa i ona sama ustala moc stąd też brak problemu taktowania PC to prawda? Żadna pompa nie ma mocy minimalnej = 0. moc minimalna w zaleznosci od typu i producenta jest w zakresie 22-25% mocy znamionowej, jezeli obciązenie cieplne budynku dla okreslonej temp bedzie mniejsze niz moc minimalna to pompa bedzie taktowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.02.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Ja pójdziemy tym tropem, to i 9kW będzie mało. Grzałki to nie tragedia. Pompa się nimi wspomaga i ma być tak dobrana, aby przy niskich temperaturach się załączały. Załączały i wspomagały, ale nie zastępowały pompy. Jak dla domu o zapotrzebowaniu 4,5kW przy - 16C zaaplikujemy pompę o mocy 10kW lub większą (żeby grzałki się nie uruchamiały), to jak ta pompa będzie pracować przy +7C? Taktowanie, że aż "miło". Dlaczego piszesz o 4,5kW jak krzychu wspomina o 7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 17.02.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Dlatego, ze sam to podał:http://cieplowlasciwie.pl/wynik/lxo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.02.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 A to przepraszam - zaistniało nieporozumienie:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 17.02.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 hmm..to żeby było dobrze to Waszym zdaniem jaką moc powinienem wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.02.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Jeśli ufasz temu co obliczyłeś to potrzebujesz około 5,5 kW przy -16. Ja w twoim przypadku dobrał bym taki który przy -7 zapewnił by mi grzanie bez grzałek czyli z parametrem -7/35 5 kW, dla zwykle podawanych parametrów czyli 7/35 będzie to pewnie około 7-8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 17.02.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 ok dzięki:) moc już znam,a co myślicie o tych PC Panasonica all in one? sprzedawca zachwala koszt około 2tys drożej na całym zestawie z usługą podłaczenia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.02.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 ok dzięki:) moc już znam,a co myślicie o tych PC Panasonica all in one? sprzedawca zachwala koszt około 2tys drożej na całym zestawie z usługą podłaczenia.. Jako instalator nie preferuje tego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6747003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 17.02.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 można jakieś szczegóły? ps.jest ktoś na forum z okolic Szczecina co robi OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6747167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.02.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Po co zaraz z okolic Szczecina? Odezwij sie do asolta z FM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6747299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 17.02.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Jako instalator nie preferuje tego rozwiązania A co sądzisz o zestawie Panasonica monoblock 9kW 1f? Jest jakaś różnica między splitem, poza tą że mono napełniony fabrycznie, więc mniejsze ryzyko nieprawidłowego montażu? Z drugiej strony- większe kradzieży całego zestawu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6747348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania