Masz oczywiście rację. Ale czy z OZC wychodzi wartość "około"?

70% sezonu grzewczego to temperatury powyżej zera, a temperatury grubo poniżej -10C to godziny (tak przynajmniej było kiedyś, teraz zimy są tylko w kalendarzu).

Dla tego konkretnego przypadku, zakup modelu 3f jest, moim zdaniem, przepłacaniem.

Ale każdy ma oczywiście możliwość własnego wyboru :)

Pozdrawiam.

 

W Gdyni i na Śląsku można rozważyć 9kw 230V ale tak naprawdę warto by zajrzeć w ozc i może faktycznie dopłacić 150zł/rok do grzałki zamiast 5tyś do pompy - dla mnie to gdybania bez znajomości obciążenia (w tym c.w.u.) i zapotrzebowania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746191
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dzięki wszystkim za opinie i dyskusję, zasialiście we mnie ziarno pożądania do wersji 3f:)

Gwoli ścisłości, u mnie OZC by Asolt wyszło 5,4kW liczone dla -20/+20 (oczywiście bez cwu), biorąc pod uwagę, że w domu będzie ok 22-23oC, dodając do tego jeszcze pare Watów na mostki (nieplanowane:) ) i odejmując trochę Watów na wentylację mniejszą niż normowa to myślę, że te 6kW będzie w miarę realną liczbą. CWU - zestaw demograficzny 2+2 o dosyć standardowym zużyciu wody. Dom całkiem spory (nieco ponad 200m2) ale z dosyć przyzwoitym ociepleniem, reku, itp stąd zapotrzebowanie na ciepło nie jest specjalnie duże. Grzanie chciałbym w taryfie II.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746211
Udostępnij na innych stronach

Dzięki wszystkim za opinie i dyskusję, zasialiście we mnie ziarno pożądania do wersji 3f:)

Gwoli ścisłości, u mnie OZC by Asolt wyszło 5,4kW liczone dla -20/+20 (oczywiście bez cwu), biorąc pod uwagę, że w domu będzie ok 22-23oC, dodając do tego jeszcze pare Watów na mostki (nieplanowane:) ) i odejmując trochę Watów na wentylację mniejszą niż normowa to myślę, że te 6kW będzie w miarę realną liczbą. CWU - zestaw demograficzny 2+2 o dosyć standardowym zużyciu wody. Dom całkiem spory (nieco ponad 200m2) ale z dosyć przyzwoitym ociepleniem, reku, itp stąd zapotrzebowanie na ciepło nie jest specjalnie duże. Grzanie chciałbym w taryfie II.

 

a ile kwh/rok do wyprodukowania na ogrzewanie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746217
Udostępnij na innych stronach

a ile kwh/rok do wyprodukowania na ogrzewanie ?

 

Mam nadzieję, że chodzi o ten parametr:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8039 kWh/rok

To jest akurat wprost z OZC bez dodatku na wyższą temperaturę w domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746232
Udostępnij na innych stronach

Tak właśnie można sobie pogdybać, gdy nie mamy pełnych informacji na temat budynku i preferencji użytkownika.

Nie chodziło mi o udowodnienie wyższości jednego rozwiązania nad drugim, a o przesłanki decydujące o właściwym wyborze urządzenia: budynek, CWU, preferencje co do taryf, temp. wewnątrz itd.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746482
Udostępnij na innych stronach

Gość krzychu85
a c.w.u. ?

 

a no faktycznie..czyli 7kW brać? cena różni się jedynie 800zł ,a sprzedawca twierdzi ,że to sprężarki inwenterowa i ona sama ustala moc stąd też brak problemu taktowania PC to prawda?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746576
Udostępnij na innych stronach

a no faktycznie..czyli 7kW brać? cena różni się jedynie 800zł ,a sprzedawca twierdzi ,że to sprężarki inwenterowa i ona sama ustala moc stąd też brak problemu taktowania PC to prawda?

To jeżeli chcesz grzać praktycznie bez grzałek to musisz wybrać taką co do temperatury około -7 -10 zapewni Ci te 7kW. Jeśli Ci na tym nie zależy to 5-6 kW dla tych temperatur wystarczy ,a jak chcesz korzystać w większym stopniu z 2 taryfy to jeszcze z 2kW powinieneś doliczyć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746656
Udostępnij na innych stronach

Mimo posiadania inwertera pompa i tak może taktować, ponieważ przy wysokich temperaturach zewnętrznych minimalna moc pompy i tak jest za wysoka względem aktualnych potrzeb budynku. U mnie tak jest. Pompa powinna mieć głębszą modulację mocy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746657
Udostępnij na innych stronach

Ja pójdziemy tym tropem, to i 9kW będzie mało.

Grzałki to nie tragedia. Pompa się nimi wspomaga i ma być tak dobrana, aby przy niskich temperaturach się załączały. Załączały i wspomagały, ale nie zastępowały pompy.

Jak dla domu o zapotrzebowaniu 4,5kW przy - 16C zaaplikujemy pompę o mocy 10kW lub większą (żeby grzałki się nie uruchamiały), to jak ta pompa będzie pracować przy +7C? Taktowanie, że aż "miło".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746696
Udostępnij na innych stronach

a no faktycznie..czyli 7kW brać? cena różni się jedynie 800zł ,a sprzedawca twierdzi ,że to sprężarki inwenterowa i ona sama ustala moc stąd też brak problemu taktowania PC to prawda?

 

Żadna pompa nie ma mocy minimalnej = 0. moc minimalna w zaleznosci od typu i producenta jest w zakresie 22-25% mocy znamionowej, jezeli obciązenie cieplne budynku dla okreslonej temp bedzie mniejsze niz moc minimalna to pompa bedzie taktowała.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746713
Udostępnij na innych stronach

Ja pójdziemy tym tropem, to i 9kW będzie mało.

Grzałki to nie tragedia. Pompa się nimi wspomaga i ma być tak dobrana, aby przy niskich temperaturach się załączały. Załączały i wspomagały, ale nie zastępowały pompy.

Jak dla domu o zapotrzebowaniu 4,5kW przy - 16C zaaplikujemy pompę o mocy 10kW lub większą (żeby grzałki się nie uruchamiały), to jak ta pompa będzie pracować przy +7C? Taktowanie, że aż "miło".

Dlaczego piszesz o 4,5kW jak krzychu wspomina o 7

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746751
Udostępnij na innych stronach

Jeśli ufasz temu co obliczyłeś to potrzebujesz około 5,5 kW przy -16. Ja w twoim przypadku dobrał bym taki który przy -7 zapewnił by mi grzanie bez grzałek czyli z parametrem -7/35 5 kW, dla zwykle podawanych parametrów czyli 7/35 będzie to pewnie około 7-8 kW
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6746915
Udostępnij na innych stronach

ok dzięki:) moc już znam,a co myślicie o tych PC Panasonica all in one? sprzedawca zachwala koszt około 2tys drożej na całym zestawie z usługą podłaczenia..

Jako instalator nie preferuje tego rozwiązania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6747003
Udostępnij na innych stronach

Jako instalator nie preferuje tego rozwiązania

 

 

A co sądzisz o zestawie Panasonica monoblock 9kW 1f?

Jest jakaś różnica między splitem, poza tą że mono napełniony fabrycznie, więc mniejsze ryzyko nieprawidłowego montażu?

Z drugiej strony- większe kradzieży całego zestawu....:(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/767/#findComment-6747348
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...