phoenix1719501653 13.10.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 dzieki za pomoc, szkoda ze dopiero na sezon grzewczy to wyszlo. dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.10.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Witam, Jeśli ktoś byłby zainteresowany systemem ogrzewania podłogowego, to mamy w ofercie system ViPex. ViPEX jest rurą wielowarstwową, w skład której wchodzą: 1 warstwa zewnętrzna, z polietylenu usieciowanego wysokiej jakości (Sioplas Process) (PE-X) 2 Warstwa kleju wysokiej jakości, do przyklejenia PE-X do rury aluminiowej 3 Rura aluminiowa zgrzewana ultradźwiękowo 4 Warstwa kleju wysokiej jakości, do przyklejenia PE-X do rury aluminiowej 5 Warstwa wewnętrzna, z polietylenu wysokiej jakości (Sioplas Process) (PE-X) Warstwa syntetyczna, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna zapobiega utlenianiu się rury, co z kolei pozwala uniknąć ryzyka, z którym mamy zwykle do czynienia w przypadku wody spożywczej, a także szkód spowodowanych rdzą. Jeśli są dodatkowe pytania - służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.10.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Ciekawa obserwacja :Ubytek czynnik można powodować szybsza racę wentylatorów niż w normalnych warunkach..W temperaturach średnich przy mocy zmodulowanej wentylatory powinny tez modulować . A jeżeli ciągle hałasuję na maxa to wysoce prawdopodobny jest ubytek czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 15.10.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Ma ktoś z was pompę ciepła w układzie woda-woda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 15.10.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 (edytowane) Ma ktoś z was pompę ciepła w układzie woda-woda? Użytkownicy takich układów pojawiają się tutaj rzadko. Na pewno chodzi Ci o układ na studniach? Kiedyś pytałeś o kolektor poziomy (czyli układ glikol - woda). Pytanie powinieneś zadać w temacie poświęconym gruntówkom. Edytowane 15 Października 2016 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 22.10.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam.Mam zamontowany Mitsubihi Zubadan instalator wyłączył w hydroboxie opcje czujnik przepływu ustawił off nie wiem czyto prawidłowe postępowanie. Przełaczając czyjnik w pozycję On pokazuje się bład zbyt mały przeplyw lub zamulony filtr, instalacja jest 2 dni po przeglądzie gwarancyjnym, a dotatkowy filtr skośny przed jednostką oczyściłem sam (było sporo mułu), pomomo tego bląd przy włączonym czyjniki pojawia się po 2 minutach pracy. Proszę o podpowiedź czy ten czujnik ma być właczny bo jeżeli tak to chyba muszę zgłosić reklamację (instalacja pracuje od 6.2016 i cały czas działa z wyłaczonym czujnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 22.10.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Czujnik przepływu jest odpowiedzialny za odpowiedni przepływ, gdy przepływ jest za mały większe rachunki za prąd i mniejsza sprawność pompy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.10.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam. Mam zamontowany Mitsubihi Zubadan instalator wyłączył w hydroboxie opcje czujnik przepływu ustawił off nie wiem czyto prawidłowe postępowanie. Przełaczając czyjnik w pozycję On pokazuje się bład zbyt mały przeplyw lub zamulony filtr, instalacja jest 2 dni po przeglądzie gwarancyjnym, a dotatkowy filtr skośny przed jednostką oczyściłem sam (było sporo mułu), pomomo tego bląd przy włączonym czyjniki pojawia się po 2 minutach pracy. Proszę o podpowiedź czy ten czujnik ma być właczny bo jeżeli tak to chyba muszę zgłosić reklamację (instalacja pracuje od 6.2016 i cały czas działa z wyłaczonym czujnikiem. A czy ten instalator popełnił całą instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 22.10.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 A czy ten instalator popełnił całą instalacje? Pompa jest dołożona do istniejącej instalacji (podłogówka + grzejniki). Instalacja działa dobrze grzeje CWU i CO (na razie). Problem polega na tym, że od momentu montażu nie działa licznik wytworzonego ciepła, firma tłumaczyła to na różne sposoby. Obiecali, że ustawią to na przeglądzie gwarancyjnym w trakcie przeglądu powiedzieli, że włączyli czujnik przepływu i będzie OK lecz licznik nadal nie działa więc mają dać znać jak go uruchomić. Zauważyłem jednak, że w hydroboxie funkcja czujnik jest w pozycji OFF i przełączyłem na ON po 2 minutach pojawił się błąd "za mały przepływ", wymontowałem filtr skośny (założony dodatkowy przed filtrem w hydroboxie) filtr był zanieczyszczony (głównie pasta do pakół) po montażu dalej wyskakiwał błąd. Przypomniałem sobie i sprawdziłem historie i okazało się, że w trakcie uruchamiania instalator miał ten sam problem (pojawiał się błąd) więc pewnie wyłączyli funkcję czujnika i dlatego nie działa licznik. Tylko boję się, że licznik to najmniejszy problem i dlatego pytałem o funkcję czujnika w układzie. Jeżeli przepływ jest za mały to może trzeba ustawić pompę biegową na 5 zamiast na 4, może zapchany jest filtr w hydroboxie, albo czujnik jest niesprawny. Z tego co piszecie to praca z wyłączonym czujnikiem jest niewskazana, nieodpowiedni odbiór ciepła z wymiennika to niższa wydajność ale i możliwość jego przegrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 23.10.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Problem błędów czujnika rozwiązany. Instalator w ustawieniach dostępnych tylko dla niego ustawił czujnik na przepływ od 2 10 l/min a pompa zgodnie z charakterystyką na 4 biegudeje około 25 litrów przestawiłem zakres i czujnik działa (nie pokazuje błędu). Zastanawia mnie co miał na celu przegląd gwarancyjny na razie za niego nie płaciłem (koszt 500 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.10.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Problem błędów czujnika rozwiązany. Instalator w ustawieniach dostępnych tylko dla niego ustawił czujnik na przepływ od 2 10 l/min a pompa zgodnie z charakterystyką na 4 biegudeje około 25 litrów przestawiłem zakres i czujnik działa (nie pokazuje błędu)... Może i daje 25l/min., ale przy określonych oporach. Jeśli te będą większe, to przepływ będzie mniejszy. A oporów całkowitych nie znasz... Przepływ można obliczyć z grzewczej i delty GZ. Jeśli masz tam pomiar temperatur na wyjściu i powrocie, to je podaj. Spróbuj uchwycić moment gdy różnica będzie największa. Jaka moc grzewcza tej PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 23.10.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Może i daje 25l/min., ale przy określonych oporach. Jeśli te będą większe, to przepływ będzie mniejszy. A oporów całkowitych nie znasz... Przepływ można obliczyć z grzewczej i delty GZ. Jeśli masz tam pomiar temperatur na wyjściu i powrocie, to je podaj. Spróbuj uchwycić moment gdy różnica będzie największa. Jaka moc grzewcza tej PC? Pompa 8 kW temp wyjście 40 powrót 32, podałem 25 ale ile jest tego nie wiem napewno wiecej niż 10 bo przy tych nastawach pokazywał błąd. Pompa zasila bufor 200 l, bufor podłogę i kaloryfery (góra). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.10.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Pompa 8 kW temp wyjście 40 powrót 32, podałem 25 ale ile jest tego nie wiem napewno wiecej niż 10 bo przy tych nastawach pokazywał błąd. Pompa zasila bufor 200 l, bufor podłogę i kaloryfery (góra). Przyjmując założenie, że w chwili pomiaru PC pracowała z mocą nominalną - wychodzi przepływ 0,86m3/h. Skoro w układzie jest zbiornik pracujący jak sprzęgło, teoretycznie nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem stosunkowo dużych wartości przepływu na odcinku PC - sprzęgło. Może coś tam jest zapchane, może rury o małych średnicach wewnętrznych? Jakich rur użyto do połączeń? Obiegówka w jednostce wewnętrznej pracuje na 4 biegu, a biegów jest 7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 23.10.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Biegów jest 5 z rury 3/4" bufor jest pod jednostką więc połączenia w sumie mają 1,5m, przed jednostką dodatkowy filtr, który czyściłem (był zamulony). Jest jeszcze filtr w jednostce przed pompą (nie ruszałem go bo boje się, że pompa obiegowa jednostki się zapowietrzy). Czyli jeśli dobrze rozumiemprzepływ jest zbyt mały (z Twoich wyliczeń poniżej 15l/min). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 24.10.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Biegów jest 5 z rury 3/4" bufor jest pod jednostką więc połączenia w sumie mają 1,5m, przed jednostką dodatkowy filtr, który czyściłem (był zamulony). Jest jeszcze filtr w jednostce przed pompą (nie ruszałem go bo boje się, że pompa obiegowa jednostki się zapowietrzy). Czyli jeśli dobrze rozumiemprzepływ jest zbyt mały (z Twoich wyliczeń poniżej 15l/min). Jeśli rura to nie stal (a np. PP lub Cu), to dla jasności podaj materiał i średnicę zewnętrzną w mm. Niektórzy oszczędzają na średnicach, a to się póżniej mści. Dla pewności ja bym sprawdził również drugi filtr. Jeśli nie czujesz się na siłach - niech to zrobi instalator. Skoro masz dwa (jeden za drugim), to można rozważyć pozostawienie siatki tylko w filtrze z łatwym dostępem. Wracając jeszcze do licznika - skoro w układzie jest, to ma działać (za darmo Ci go nie dali). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 24.10.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jeśli rura to nie stal (a np. PP lub Cu), to dla jasności podaj materiał i średnicę zewnętrzną w mm. Niektórzy oszczędzają na średnicach, a to się póżniej mści. Dla pewności ja bym sprawdził również drugi filtr. Jeśli nie czujesz się na siłach - niech to zrobi instalator. Skoro masz dwa (jeden za drugim), to można rozważyć pozostawienie siatki tylko w filtrze z łatwym dostępem. Wracając jeszcze do licznika - skoro w układzie jest, to ma działać (za darmo Ci go nie dali). Rurki są miedziane 22 scianka 1mm. Instalator twierdzi, że filtr czyścili. Ustawiłem zakres czujnika na min 20l/min nie nie pokazuje błędu czyli przepływ jest wyższy. W Mitsubishi liczni wytworzonego ciepła jest działa na zasadzie pomiaru temperatur i przepływ więc jak włączyłem czujnik to może zacznie działać. Tylko do wszystkiego musiałem dojść, a firma wmawia mi, że czujnik działał, a naprawdę to go wyłączyli bo nie mogli sobie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 04.11.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Witam ma ktoś zainstalowaną pompę firmy meeting? proszę o opinie uzytkowników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.11.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Witam ma ktoś zainstalowaną pompę firmy meeting? proszę o opinie uzytkownikówJakiś konkretny powód,że interesujesz się typową chińszczyzną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 04.11.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 5x niższa cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.11.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 5x niższa cenaTzn ? Konkrety poproszę :)Czyli,co dokładnie,jak i za ile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania