dzieki za odpowiedz,

 

czyli na tym ocynku sie rdza osadza rozumiem ?

a te zawory to z czego sa zrobione ? to tez ocynk ?

Te kolanka są pewnie główną przyczyną takiego stanu instalacji.

Zawory wykonane są z mosiądzu i zabezpieczone warstwą niklu, więc nie mają prawa korodować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7192262
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Witam,

Jeśli ktoś byłby zainteresowany systemem ogrzewania podłogowego, to mamy w ofercie system ViPex.

 

ViPEX jest rurą wielowarstwową, w skład której wchodzą:

1 warstwa zewnętrzna, z polietylenu usieciowanego wysokiej jakości (Sioplas Process) (PE-X)

2 Warstwa kleju wysokiej jakości, do przyklejenia PE-X do rury aluminiowej

3 Rura aluminiowa zgrzewana ultradźwiękowo

4 Warstwa kleju wysokiej jakości, do przyklejenia PE-X do rury aluminiowej

5 Warstwa wewnętrzna, z polietylenu wysokiej jakości (Sioplas Process) (PE-X)

 

Warstwa syntetyczna, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna zapobiega utlenianiu się rury, co z kolei pozwala uniknąć ryzyka, z którym mamy zwykle do czynienia w przypadku wody spożywczej, a także szkód spowodowanych rdzą.

 

Jeśli są dodatkowe pytania - służę pomocą!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7192710
Udostępnij na innych stronach

Ciekawa obserwacja :

Ubytek czynnik można powodować szybsza racę wentylatorów niż w normalnych warunkach..

W temperaturach średnich przy mocy zmodulowanej wentylatory powinny tez modulować . A jeżeli ciągle hałasuję na maxa to wysoce prawdopodobny jest ubytek czynnika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7194704
Udostępnij na innych stronach

Ma ktoś z was pompę ciepła w układzie woda-woda?

Użytkownicy takich układów pojawiają się tutaj rzadko.

Na pewno chodzi Ci o układ na studniach? Kiedyś pytałeś o kolektor poziomy (czyli układ glikol - woda).

Pytanie powinieneś zadać w temacie poświęconym gruntówkom.

Edytowane przez Zigobar
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7194843
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam zamontowany Mitsubihi Zubadan instalator wyłączył w hydroboxie opcje czujnik przepływu ustawił off nie wiem czyto prawidłowe postępowanie. Przełaczając czyjnik w pozycję On pokazuje się bład zbyt mały przeplyw lub zamulony filtr, instalacja jest 2 dni po przeglądzie gwarancyjnym, a dotatkowy filtr skośny przed jednostką oczyściłem sam (było sporo mułu), pomomo tego bląd przy włączonym czyjniki pojawia się po 2 minutach pracy. Proszę o podpowiedź czy ten czujnik ma być właczny bo jeżeli tak to chyba muszę zgłosić reklamację (instalacja pracuje od 6.2016 i cały czas działa z wyłaczonym czujnikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200325
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam zamontowany Mitsubihi Zubadan instalator wyłączył w hydroboxie opcje czujnik przepływu ustawił off nie wiem czyto prawidłowe postępowanie. Przełaczając czyjnik w pozycję On pokazuje się bład zbyt mały przeplyw lub zamulony filtr, instalacja jest 2 dni po przeglądzie gwarancyjnym, a dotatkowy filtr skośny przed jednostką oczyściłem sam (było sporo mułu), pomomo tego bląd przy włączonym czyjniki pojawia się po 2 minutach pracy. Proszę o podpowiedź czy ten czujnik ma być właczny bo jeżeli tak to chyba muszę zgłosić reklamację (instalacja pracuje od 6.2016 i cały czas działa z wyłaczonym czujnikiem.

 

A czy ten instalator popełnił całą instalacje?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200379
Udostępnij na innych stronach

A czy ten instalator popełnił całą instalacje?

 

Pompa jest dołożona do istniejącej instalacji (podłogówka + grzejniki). Instalacja działa dobrze grzeje CWU i CO (na razie). Problem polega na tym, że od momentu montażu nie działa licznik wytworzonego ciepła, firma tłumaczyła to na różne sposoby. Obiecali, że ustawią to na przeglądzie gwarancyjnym w trakcie przeglądu powiedzieli, że włączyli czujnik przepływu i będzie OK lecz licznik nadal nie działa więc mają dać znać jak go uruchomić. Zauważyłem jednak, że w hydroboxie funkcja czujnik jest w pozycji OFF i przełączyłem na ON po 2 minutach pojawił się błąd "za mały przepływ", wymontowałem filtr skośny (założony dodatkowy przed filtrem w hydroboxie) filtr był zanieczyszczony (głównie pasta do pakół) po montażu dalej wyskakiwał błąd. Przypomniałem sobie i sprawdziłem historie i okazało się, że w trakcie uruchamiania instalator miał ten sam problem (pojawiał się błąd) więc pewnie wyłączyli funkcję czujnika i dlatego nie działa licznik. Tylko boję się, że licznik to najmniejszy problem i dlatego pytałem o funkcję czujnika w układzie. Jeżeli przepływ jest za mały to może trzeba ustawić pompę biegową na 5 zamiast na 4, może zapchany jest filtr w hydroboxie, albo czujnik jest niesprawny. Z tego co piszecie to praca z wyłączonym czujnikiem jest niewskazana, nieodpowiedni odbiór ciepła z wymiennika to niższa wydajność ale i możliwość jego przegrzania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200670
Udostępnij na innych stronach

Problem błędów czujnika rozwiązany. Instalator w ustawieniach dostępnych tylko dla niego ustawił czujnik na przepływ od 2 10 l/min a pompa zgodnie z charakterystyką na 4 biegudeje około 25 litrów przestawiłem zakres i czujnik działa (nie pokazuje błędu). Zastanawia mnie co miał na celu przegląd gwarancyjny na razie za niego nie płaciłem (koszt 500 zł).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201155
Udostępnij na innych stronach

Problem błędów czujnika rozwiązany. Instalator w ustawieniach dostępnych tylko dla niego ustawił czujnik na przepływ od 2 10 l/min a pompa zgodnie z charakterystyką na 4 biegudeje około 25 litrów przestawiłem zakres i czujnik działa (nie pokazuje błędu)...

Może i daje 25l/min., ale przy określonych oporach. Jeśli te będą większe, to przepływ będzie mniejszy. A oporów całkowitych nie znasz...

Przepływ można obliczyć z grzewczej i delty GZ. Jeśli masz tam pomiar temperatur na wyjściu i powrocie, to je podaj. Spróbuj uchwycić moment gdy różnica będzie największa.

Jaka moc grzewcza tej PC?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201316
Udostępnij na innych stronach

Może i daje 25l/min., ale przy określonych oporach. Jeśli te będą większe, to przepływ będzie mniejszy. A oporów całkowitych nie znasz...

Przepływ można obliczyć z grzewczej i delty GZ. Jeśli masz tam pomiar temperatur na wyjściu i powrocie, to je podaj. Spróbuj uchwycić moment gdy różnica będzie największa.

Jaka moc grzewcza tej PC?

 

Pompa 8 kW temp wyjście 40 powrót 32, podałem 25 ale ile jest tego nie wiem napewno wiecej niż 10 bo przy tych nastawach pokazywał błąd. Pompa zasila bufor 200 l, bufor podłogę i kaloryfery (góra).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201372
Udostępnij na innych stronach

Pompa 8 kW temp wyjście 40 powrót 32, podałem 25 ale ile jest tego nie wiem napewno wiecej niż 10 bo przy tych nastawach pokazywał błąd. Pompa zasila bufor 200 l, bufor podłogę i kaloryfery (góra).

Przyjmując założenie, że w chwili pomiaru PC pracowała z mocą nominalną - wychodzi przepływ 0,86m3/h.

Skoro w układzie jest zbiornik pracujący jak sprzęgło, teoretycznie nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem stosunkowo dużych wartości przepływu na odcinku PC - sprzęgło.

Może coś tam jest zapchane, może rury o małych średnicach wewnętrznych?

Jakich rur użyto do połączeń?

Obiegówka w jednostce wewnętrznej pracuje na 4 biegu, a biegów jest 7?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201435
Udostępnij na innych stronach

Biegów jest 5 z rury 3/4" bufor jest pod jednostką więc połączenia w sumie mają 1,5m, przed jednostką dodatkowy filtr, który czyściłem (był zamulony). Jest jeszcze filtr w jednostce przed pompą (nie ruszałem go bo boje się, że pompa obiegowa jednostki się zapowietrzy). Czyli jeśli dobrze rozumiemprzepływ jest zbyt mały (z Twoich wyliczeń poniżej 15l/min).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201451
Udostępnij na innych stronach

Biegów jest 5 z rury 3/4" bufor jest pod jednostką więc połączenia w sumie mają 1,5m, przed jednostką dodatkowy filtr, który czyściłem (był zamulony). Jest jeszcze filtr w jednostce przed pompą (nie ruszałem go bo boje się, że pompa obiegowa jednostki się zapowietrzy). Czyli jeśli dobrze rozumiemprzepływ jest zbyt mały (z Twoich wyliczeń poniżej 15l/min).

Jeśli rura to nie stal (a np. PP lub Cu), to dla jasności podaj materiał i średnicę zewnętrzną w mm. Niektórzy oszczędzają na średnicach, a to się póżniej mści.

Dla pewności ja bym sprawdził również drugi filtr. Jeśli nie czujesz się na siłach - niech to zrobi instalator. Skoro masz dwa (jeden za drugim), to można rozważyć pozostawienie siatki tylko w filtrze z łatwym dostępem.

Wracając jeszcze do licznika - skoro w układzie jest, to ma działać (za darmo Ci go nie dali).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7202244
Udostępnij na innych stronach

Jeśli rura to nie stal (a np. PP lub Cu), to dla jasności podaj materiał i średnicę zewnętrzną w mm. Niektórzy oszczędzają na średnicach, a to się póżniej mści.

Dla pewności ja bym sprawdził również drugi filtr. Jeśli nie czujesz się na siłach - niech to zrobi instalator. Skoro masz dwa (jeden za drugim), to można rozważyć pozostawienie siatki tylko w filtrze z łatwym dostępem.

Wracając jeszcze do licznika - skoro w układzie jest, to ma działać (za darmo Ci go nie dali).

 

Rurki są miedziane 22 scianka 1mm. Instalator twierdzi, że filtr czyścili. Ustawiłem zakres czujnika na min 20l/min nie nie pokazuje błędu czyli przepływ jest wyższy.

W Mitsubishi liczni wytworzonego ciepła jest działa na zasadzie pomiaru temperatur i przepływ więc jak włączyłem czujnik to może zacznie działać.

Tylko do wszystkiego musiałem dojść, a firma wmawia mi, że czujnik działał, a naprawdę to go wyłączyli bo nie mogli sobie poradzić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7202264
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...