_John 12.10.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 dzieki za odpowiedz, czyli na tym ocynku sie rdza osadza rozumiem ? a te zawory to z czego sa zrobione ? to tez ocynk ? Te kolanka są pewnie główną przyczyną takiego stanu instalacji. Zawory wykonane są z mosiądzu i zabezpieczone warstwą niklu, więc nie mają prawa korodować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7192262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phoenix1719501653 13.10.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 dzieki za pomoc, szkoda ze dopiero na sezon grzewczy to wyszlo. dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7192703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.10.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Witam, Jeśli ktoś byłby zainteresowany systemem ogrzewania podłogowego, to mamy w ofercie system ViPex. ViPEX jest rurą wielowarstwową, w skład której wchodzą: 1 warstwa zewnętrzna, z polietylenu usieciowanego wysokiej jakości (Sioplas Process) (PE-X) 2 Warstwa kleju wysokiej jakości, do przyklejenia PE-X do rury aluminiowej 3 Rura aluminiowa zgrzewana ultradźwiękowo 4 Warstwa kleju wysokiej jakości, do przyklejenia PE-X do rury aluminiowej 5 Warstwa wewnętrzna, z polietylenu wysokiej jakości (Sioplas Process) (PE-X) Warstwa syntetyczna, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna zapobiega utlenianiu się rury, co z kolei pozwala uniknąć ryzyka, z którym mamy zwykle do czynienia w przypadku wody spożywczej, a także szkód spowodowanych rdzą. Jeśli są dodatkowe pytania - służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7192710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.10.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Ciekawa obserwacja :Ubytek czynnik można powodować szybsza racę wentylatorów niż w normalnych warunkach..W temperaturach średnich przy mocy zmodulowanej wentylatory powinny tez modulować . A jeżeli ciągle hałasuję na maxa to wysoce prawdopodobny jest ubytek czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7194704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 15.10.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Ma ktoś z was pompę ciepła w układzie woda-woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7194747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 15.10.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 (edytowane) Ma ktoś z was pompę ciepła w układzie woda-woda? Użytkownicy takich układów pojawiają się tutaj rzadko. Na pewno chodzi Ci o układ na studniach? Kiedyś pytałeś o kolektor poziomy (czyli układ glikol - woda). Pytanie powinieneś zadać w temacie poświęconym gruntówkom. Edytowane 15 Października 2016 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7194843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 22.10.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam.Mam zamontowany Mitsubihi Zubadan instalator wyłączył w hydroboxie opcje czujnik przepływu ustawił off nie wiem czyto prawidłowe postępowanie. Przełaczając czyjnik w pozycję On pokazuje się bład zbyt mały przeplyw lub zamulony filtr, instalacja jest 2 dni po przeglądzie gwarancyjnym, a dotatkowy filtr skośny przed jednostką oczyściłem sam (było sporo mułu), pomomo tego bląd przy włączonym czyjniki pojawia się po 2 minutach pracy. Proszę o podpowiedź czy ten czujnik ma być właczny bo jeżeli tak to chyba muszę zgłosić reklamację (instalacja pracuje od 6.2016 i cały czas działa z wyłaczonym czujnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 22.10.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Czujnik przepływu jest odpowiedzialny za odpowiedni przepływ, gdy przepływ jest za mały większe rachunki za prąd i mniejsza sprawność pompy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.10.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam. Mam zamontowany Mitsubihi Zubadan instalator wyłączył w hydroboxie opcje czujnik przepływu ustawił off nie wiem czyto prawidłowe postępowanie. Przełaczając czyjnik w pozycję On pokazuje się bład zbyt mały przeplyw lub zamulony filtr, instalacja jest 2 dni po przeglądzie gwarancyjnym, a dotatkowy filtr skośny przed jednostką oczyściłem sam (było sporo mułu), pomomo tego bląd przy włączonym czyjniki pojawia się po 2 minutach pracy. Proszę o podpowiedź czy ten czujnik ma być właczny bo jeżeli tak to chyba muszę zgłosić reklamację (instalacja pracuje od 6.2016 i cały czas działa z wyłaczonym czujnikiem. A czy ten instalator popełnił całą instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 22.10.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 A czy ten instalator popełnił całą instalacje? Pompa jest dołożona do istniejącej instalacji (podłogówka + grzejniki). Instalacja działa dobrze grzeje CWU i CO (na razie). Problem polega na tym, że od momentu montażu nie działa licznik wytworzonego ciepła, firma tłumaczyła to na różne sposoby. Obiecali, że ustawią to na przeglądzie gwarancyjnym w trakcie przeglądu powiedzieli, że włączyli czujnik przepływu i będzie OK lecz licznik nadal nie działa więc mają dać znać jak go uruchomić. Zauważyłem jednak, że w hydroboxie funkcja czujnik jest w pozycji OFF i przełączyłem na ON po 2 minutach pojawił się błąd "za mały przepływ", wymontowałem filtr skośny (założony dodatkowy przed filtrem w hydroboxie) filtr był zanieczyszczony (głównie pasta do pakół) po montażu dalej wyskakiwał błąd. Przypomniałem sobie i sprawdziłem historie i okazało się, że w trakcie uruchamiania instalator miał ten sam problem (pojawiał się błąd) więc pewnie wyłączyli funkcję czujnika i dlatego nie działa licznik. Tylko boję się, że licznik to najmniejszy problem i dlatego pytałem o funkcję czujnika w układzie. Jeżeli przepływ jest za mały to może trzeba ustawić pompę biegową na 5 zamiast na 4, może zapchany jest filtr w hydroboxie, albo czujnik jest niesprawny. Z tego co piszecie to praca z wyłączonym czujnikiem jest niewskazana, nieodpowiedni odbiór ciepła z wymiennika to niższa wydajność ale i możliwość jego przegrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7200670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 23.10.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Problem błędów czujnika rozwiązany. Instalator w ustawieniach dostępnych tylko dla niego ustawił czujnik na przepływ od 2 10 l/min a pompa zgodnie z charakterystyką na 4 biegudeje około 25 litrów przestawiłem zakres i czujnik działa (nie pokazuje błędu). Zastanawia mnie co miał na celu przegląd gwarancyjny na razie za niego nie płaciłem (koszt 500 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.10.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Problem błędów czujnika rozwiązany. Instalator w ustawieniach dostępnych tylko dla niego ustawił czujnik na przepływ od 2 10 l/min a pompa zgodnie z charakterystyką na 4 biegudeje około 25 litrów przestawiłem zakres i czujnik działa (nie pokazuje błędu)... Może i daje 25l/min., ale przy określonych oporach. Jeśli te będą większe, to przepływ będzie mniejszy. A oporów całkowitych nie znasz... Przepływ można obliczyć z grzewczej i delty GZ. Jeśli masz tam pomiar temperatur na wyjściu i powrocie, to je podaj. Spróbuj uchwycić moment gdy różnica będzie największa. Jaka moc grzewcza tej PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 23.10.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Może i daje 25l/min., ale przy określonych oporach. Jeśli te będą większe, to przepływ będzie mniejszy. A oporów całkowitych nie znasz... Przepływ można obliczyć z grzewczej i delty GZ. Jeśli masz tam pomiar temperatur na wyjściu i powrocie, to je podaj. Spróbuj uchwycić moment gdy różnica będzie największa. Jaka moc grzewcza tej PC? Pompa 8 kW temp wyjście 40 powrót 32, podałem 25 ale ile jest tego nie wiem napewno wiecej niż 10 bo przy tych nastawach pokazywał błąd. Pompa zasila bufor 200 l, bufor podłogę i kaloryfery (góra). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.10.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Pompa 8 kW temp wyjście 40 powrót 32, podałem 25 ale ile jest tego nie wiem napewno wiecej niż 10 bo przy tych nastawach pokazywał błąd. Pompa zasila bufor 200 l, bufor podłogę i kaloryfery (góra). Przyjmując założenie, że w chwili pomiaru PC pracowała z mocą nominalną - wychodzi przepływ 0,86m3/h. Skoro w układzie jest zbiornik pracujący jak sprzęgło, teoretycznie nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem stosunkowo dużych wartości przepływu na odcinku PC - sprzęgło. Może coś tam jest zapchane, może rury o małych średnicach wewnętrznych? Jakich rur użyto do połączeń? Obiegówka w jednostce wewnętrznej pracuje na 4 biegu, a biegów jest 7? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 23.10.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Biegów jest 5 z rury 3/4" bufor jest pod jednostką więc połączenia w sumie mają 1,5m, przed jednostką dodatkowy filtr, który czyściłem (był zamulony). Jest jeszcze filtr w jednostce przed pompą (nie ruszałem go bo boje się, że pompa obiegowa jednostki się zapowietrzy). Czyli jeśli dobrze rozumiemprzepływ jest zbyt mały (z Twoich wyliczeń poniżej 15l/min). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7201451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 24.10.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Biegów jest 5 z rury 3/4" bufor jest pod jednostką więc połączenia w sumie mają 1,5m, przed jednostką dodatkowy filtr, który czyściłem (był zamulony). Jest jeszcze filtr w jednostce przed pompą (nie ruszałem go bo boje się, że pompa obiegowa jednostki się zapowietrzy). Czyli jeśli dobrze rozumiemprzepływ jest zbyt mały (z Twoich wyliczeń poniżej 15l/min). Jeśli rura to nie stal (a np. PP lub Cu), to dla jasności podaj materiał i średnicę zewnętrzną w mm. Niektórzy oszczędzają na średnicach, a to się póżniej mści. Dla pewności ja bym sprawdził również drugi filtr. Jeśli nie czujesz się na siłach - niech to zrobi instalator. Skoro masz dwa (jeden za drugim), to można rozważyć pozostawienie siatki tylko w filtrze z łatwym dostępem. Wracając jeszcze do licznika - skoro w układzie jest, to ma działać (za darmo Ci go nie dali). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7202244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 24.10.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jeśli rura to nie stal (a np. PP lub Cu), to dla jasności podaj materiał i średnicę zewnętrzną w mm. Niektórzy oszczędzają na średnicach, a to się póżniej mści. Dla pewności ja bym sprawdził również drugi filtr. Jeśli nie czujesz się na siłach - niech to zrobi instalator. Skoro masz dwa (jeden za drugim), to można rozważyć pozostawienie siatki tylko w filtrze z łatwym dostępem. Wracając jeszcze do licznika - skoro w układzie jest, to ma działać (za darmo Ci go nie dali). Rurki są miedziane 22 scianka 1mm. Instalator twierdzi, że filtr czyścili. Ustawiłem zakres czujnika na min 20l/min nie nie pokazuje błędu czyli przepływ jest wyższy. W Mitsubishi liczni wytworzonego ciepła jest działa na zasadzie pomiaru temperatur i przepływ więc jak włączyłem czujnik to może zacznie działać. Tylko do wszystkiego musiałem dojść, a firma wmawia mi, że czujnik działał, a naprawdę to go wyłączyli bo nie mogli sobie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7202264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 04.11.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Witam ma ktoś zainstalowaną pompę firmy meeting? proszę o opinie uzytkowników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7217792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.11.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Witam ma ktoś zainstalowaną pompę firmy meeting? proszę o opinie uzytkownikówJakiś konkretny powód,że interesujesz się typową chińszczyzną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7217795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3k_12 04.11.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 5x niższa cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/850/#findComment-7217801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania