Mam problem z moim ogrzewaniem. Pompa LG 9KW. Wylewka na dole 9cm u góry około 7cm +płytki. Chciałem grzać w drugiej taryfie. Aktualnie przy większych mrozach pompa nie może podbić temperatury w podłodze. Często jest tak że chodzi całą noc i o 5 rano powrót 26stopni zasilanie 30 stopni. W dzień przy słonecznej pogodzie temperatura podskoczy w domu do 23 stopni przez słońce i pompa wogóle się nie uruchomi. Wczoraj pompe uruchomiłem już około 18 gdyż w pomieszczeniach temperatura spadała do 21 stopni. Powrót z podłogi wtedy miał 20stopni. Do rana podniosł się powrót do 26 stopni. Dzisiaj tez pewnie będzie zimno.

Czy może to być spowodowane zbyt małymi przepływami w pętlach? Pompa obegowa chodzi na III i przepływy mogę uzyskać około 2.5litra maks?

 

Tez mam LG 9KW.

 

Nie wiem jaki masz rozdzielacz (ile sekcji) przy 3 biegu pompy mam około 42l/min . U mnie ustawiłem 2 bieg i mam około 36l/min

 

Co do "delty' to u mnie bardzo często po pewnym czasie pompa działa sobie na delcie 2 czyli np. zasilanie 30 , powrót 28 stopni ..

Jak u Ciebie nawet po wielu godzinach grzania masz deltę 4 to oznacza że masz spore straty ciepła i spore zapotrzebowanie i wtedy nie ma szansy na grzanie w II taryfie ..

 

Jak są problemy z grzaniem w II taryfie to wyłącz strefy czasowe , ustaw krzywą , włącz termostat i tyle ...

Grzaniem zajmie się termostat ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640449
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Co do strat to chyba nie jest tak źle, bardziej problemem jest podbicie temperatury w podłodze. Gdybym nagrzał podłogę do 28 stopni to w domu miałbym 30 stopni ;).

Dom nowy -mieszkam od miesiąca. W podłodze 20cm styro na ścianach 20 grafitu,30zm wełny i pracująca reku, okna trzyszybowe z ciepła właściwego wychodziło mi około 5.2kW.

W sumie w domu nie jest źle bo mam nastawy na salusie 22 stopnie. Przez cały dzień jak włączy się pompa między 13-a 15 to do wieczora spadnie mi temp do 21.4. Bardziej dziwi mnie delta i problem z wychłodzeniem posadzki.

U mnie są trzy rozdzielacze jeden parter 8 sekcji, poddasze 9 sekcji i dwie sekcje nad garażem. Nie wiem jakie przepływy maksymalne mam na całym rozdzielaczu gdyż mam to nieopomiarowane. Widzę tylko co się dzieje na rotametrach.

 

Teoretycznie według tych danych powinienem mieć mniejszą pompę żeby nie taktowała. A tu mam problem z dogrzaniem posadzki.:cool:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640466
Udostępnij na innych stronach

Co do strat to chyba nie jest tak źle, bardziej problemem jest podbicie temperatury w podłodze. Gdybym nagrzał podłogę do 28 stopni to w domu miałbym 30 stopni ;).

Dom nowy -mieszkam od miesiąca. W podłodze 20cm styro na ścianach 20 grafitu,30zm wełny i pracująca reku, okna trzyszybowe z ciepła właściwego wychodziło mi około 5.2kW.

W sumie w domu nie jest źle bo mam nastawy na salusie 22 stopnie. Przez cały dzień jak włączy się pompa między 13-a 15 to do wieczora spadnie mi temp do 21.4. Bardziej dziwi mnie delta i problem z wychłodzeniem posadzki.

U mnie są trzy rozdzielacze jeden parter 8 sekcji, poddasze 9 sekcji i dwie sekcje nad garażem. Nie wiem jakie przepływy maksymalne mam na całym rozdzielaczu gdyż mam to nieopomiarowane. Widzę tylko co się dzieje na rotametrach.

 

Teoretycznie według tych danych powinienem mieć mniejszą pompę żeby nie taktowała. A tu mam problem z dogrzaniem posadzki.:cool:

 

Masz świeży dom, mieszkasz od miesiąca i już chcesz dogrzewać tylko w 2T? puść PC samopas, nastaw na sterownikach 24*C i obserwuj. przepływ możesz policzyć sumując wszystkie przepływy na poszczególnych rotametrach. W zasadzie przy podobnej długości pętli, powinny być jednakowe dla wszystkich. Ja ma tylko na piętrze trochę mniejsze, ale na wszystkich równo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640475
Udostępnij na innych stronach

no dobra a co polecacie z dużą mocą na kaloryfery, sprawdziłem kilka pomp od Panasonica dla -15/55

T-CAP 9kW WH-MXC09D3E5 monoblock 17 tys netto moc: 9kW COP 1,73

T-CAP 12kW WH-MXC12D9E8 monoblock 31,2 tys netto moc:11,1kW COP 1,67

T-CAP 16kW WH-SXC16F9E8 split 35,9 tys netto moc:15,2kW COP 1,62

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640486
Udostępnij na innych stronach

Masz cienkie wylewki i szybciej Ci się wyziębiają bo jest w nich zbyt mało zgromadzonego ciepła. Dlatego niektórzy robią płytę a nie tradycyjny fundament i ocieplenie dają pod płytą a nie na niej. Masz wtedy do dyspozycji magazyn energii pod nogami w postaci 30 -35 cm betonu a nie tak jak w twoim przypadku 5 czy 9 cm.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640494
Udostępnij na innych stronach

Co do strat to chyba nie jest tak źle, bardziej problemem jest podbicie temperatury w podłodze. Gdybym nagrzał podłogę do 28 stopni to w domu miałbym 30 stopni ;).

Dom nowy -mieszkam od miesiąca. W podłodze 20cm styro na ścianach 20 grafitu,30zm wełny i pracująca reku, okna trzyszybowe z ciepła właściwego wychodziło mi około 5.2kW.

W sumie w domu nie jest źle bo mam nastawy na salusie 22 stopnie. Przez cały dzień jak włączy się pompa między 13-a 15 to do wieczora spadnie mi temp do 21.4. Bardziej dziwi mnie delta i problem z wychłodzeniem posadzki.

U mnie są trzy rozdzielacze jeden parter 8 sekcji, poddasze 9 sekcji i dwie sekcje nad garażem. Nie wiem jakie przepływy maksymalne mam na całym rozdzielaczu gdyż mam to nieopomiarowane. Widzę tylko co się dzieje na rotametrach.

 

Teoretycznie według tych danych powinienem mieć mniejszą pompę żeby nie taktowała. A tu mam problem z dogrzaniem posadzki.:cool:

 

 

 

Masz dom świeżaka. Wskazana przez Ciebie delta wskazuje na duży odbiór, co normalne przy nowo wybudowanym domu i np nie wspomnieniu o ogrzewaniu garażu itp. U Ciebie nowa chata, hajcuj cały czas, zwłaszcza przy tych temperaturach. Potem zobaczysz, jak delta się zmniejszy możesz zacząć kombinować z 2T. Wydłużysz grzanie z 2T o 2-3 godziny i będzie ok. Nie zbiedniejesz, zachowasz komfort przy tych wylewkach, a gros kosztów wpadnie Ci w 2T, w 1T dogrzejesz tylko nieco. Ale.... to chyba za rok raczej, dom ma pewnie jeszcze tony wody w sobie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640553
Udostępnij na innych stronach

no dobra a co polecacie z dużą mocą na kaloryfery, sprawdziłem kilka pomp od Panasonica dla -15/55

T-CAP 9kW WH-MXC09D3E5 monoblock 17 tys netto moc: 9kW COP 1,73

T-CAP 12kW WH-MXC12D9E8 monoblock 31,2 tys netto moc:11,1kW COP 1,67

T-CAP 16kW WH-SXC16F9E8 split 35,9 tys netto moc:15,2kW COP 1,62

 

Może napisz do czego- bo tak można doradzić np kup tę ładniejszą...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640600
Udostępnij na innych stronach

@bobrow

 

Podałem temperaturę wody, wypowiesz się ?

 

Policzyłem też na ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie, oto wynik:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

A gdy dołożę 10 cm wełny to:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

A gdy dołożę 20 cm wełny to:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640672
Udostępnij na innych stronach

@bobrow

 

Podałem temperaturę wody, wypowiesz się ?

 

Policzyłem też na ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie, oto wynik:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

A gdy dołożę 10 cm wełny to:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

A gdy dołożę 20 cm wełny to:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

O-to idę do kompa, zaraz zobaczymy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640675
Udostępnij na innych stronach

@bobrow

 

Podałem temperaturę wody, wypowiesz się ?

 

Policzyłem też na ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie, oto wynik:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

A gdy dołożę 10 cm wełny to:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

A gdy dołożę 20 cm wełny to:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/551d

 

Otto,

dla 20cm wełny wychodzi Ci niecałe 8kW. Metraż jest nie duży ,ale za to strefa 4-wynik wydaje mi się realny (na moje "oko").Co radzę -to spróbuj przy najniższych mrozach grzać non-stop z najniższą temp na piecu i przy otwartych głowicach termostatycznych (proponuje 47-50st do testów)-zapisz ile było w chałupie.Piec Ci nie zgnije przez te parę dni -co najwyżej zasmoli się trochę (ale jak wrzucisz mu znowu 60st/65st -nastąpi "samooczyszczenie" smolucha jednego...).

Będziesz po tym teście wiedział ,które grzejniki są ok-a które zamienić lub wymienić.

Moim zdaniem powinieneś szukać PC :

-moc 8-9kW przy min -15st lub -20st (z rozsądnymi COP-ami przy tych -20st)

-temperatura Tco max 55st

-praca sprężarki do -25st

Pzdr

Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640695
Udostępnij na innych stronach

Może napisz do czego- bo tak można doradzić np kup tę ładniejszą...

5ton ekogroszku czyli tak z 28MWh , wysoka temperatura zasilania, przy zew 0/40 w kaloryfery. Koszt z instalacją ~25tys. Do kompletu planowana taryfa G12as.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640737
Udostępnij na innych stronach

5ton ekogroszku czyli tak z 28MWh , wysoka temperatura zasilania, przy zew 0/40 w kaloryfery. Koszt z instalacją ~25tys. Do kompletu planowana taryfa G12as.

 

To jeszcze m2 i izolacja.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640740
Udostępnij na innych stronach

bobrow, zauważ że 20 cm muszę dołożyć, będzie wtedy razem 30, muszę jeszcze gdzieś popytać- poczytać o tych roletach do okien dachowych, ale opady śniegu i mróz uniemożliwiają potem ich użycie, a styrodur na 100% daje 100% lepszy efekt od nich.

To dobry pomysł z tym przetestowania temp na kotle, jednak dziś tego nie zrobię bo ma być -15.

Czyli ustawić 50 stopni i odkręcić głowice w grzejnikach na max, zobaczymy czy da radę :)

Dzięki za odzew :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640768
Udostępnij na innych stronach

Podałem zapotrzebowanie 28MWh na sezon. Dom 8x8m. Piwnica (niegrzana), piętro(21), 2pietro(21) i strych(niegrzana).

Czyli ogrzewane ~130m2, ale na strychu i w piwnicy sporo ciepła. Nad strychem wełna 15cm, ściany strychu styropian, okna wymienione 2szybowe. Ściana 3 warstwowa z pustką

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7640770
Udostępnij na innych stronach

bobrow, zauważ że 20 cm muszę dołożyć, będzie wtedy razem 30, muszę jeszcze gdzieś popytać- poczytać o tych roletach do okien dachowych, ale opady śniegu i mróz uniemożliwiają potem ich użycie, a styrodur na 100% daje 100% lepszy efekt od nich.

To dobry pomysł z tym przetestowania temp na kotle, jednak dziś tego nie zrobię bo ma być -15.

Czyli ustawić 50 stopni i odkręcić głowice w grzejnikach na max, zobaczymy czy da radę :)

Dzięki za odzew :)

 

Nawet bym proponował na 48st,oczywiście piec musi non-stop pracować na CO.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7641072
Udostępnij na innych stronach

Podałem zapotrzebowanie 28MWh na sezon. Dom 8x8m. Piwnica (niegrzana), piętro(21), 2pietro(21) i strych(niegrzana).

Czyli ogrzewane ~130m2, ale na strychu i w piwnicy sporo ciepła. Nad strychem wełna 15cm, ściany strychu styropian, okna wymienione 2szybowe. Ściana 3 warstwowa z pustką

 

To wpisz jeszcze dane na ciepłowłaściwe.pl i podaj moc PC

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7641074
Udostępnij na innych stronach

Bobrow nie bede bawił w ciepło właściwe bo nie mam potrzebnych danych. Wymagana moc przy -20 to prawdopodobnie 13kW. Chodzi mi o tanie pompy powieterzne z jak największą mocą z przedziału 9-13kw przy parametrach pracy -15/55. Kryterium to minimalna cena za kW mocy przy tych parametrach. Warunki to COP>1,6 dla -15/55 i producent któremu mozna ufać jeśli chodzi o parametry.

Jak narazie najlepsze co znalazłem to

T-CAP 9kW WH-MXC09D3E5

Znacie coś jeszcze co może z tym rywalizować?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7641216
Udostępnij na innych stronach

Bobrow nie bede bawił w ciepło właściwe bo nie mam potrzebnych danych. Wymagana moc przy -20 to prawdopodobnie 13kW. Chodzi mi o tanie pompy powieterzne z jak największą mocą z przedziału 9-13kw przy parametrach pracy -15/55. Kryterium to minimalna cena za kW mocy przy tych parametrach. Warunki to COP>1,6 dla -15/55 i producent któremu mozna ufać jeśli chodzi o parametry.

Jak narazie najlepsze co znalazłem to

T-CAP 9kW WH-MXC09D3E5

Znacie coś jeszcze co może z tym rywalizować?

 

Wg mnie spokojnie t-cap 9 kW mono- trzeba tylko glikolem zalać układ.

Niedawno porównywałem go z LG - był tańszy o ok 300pln , ale miał gorsze parametry.

Do tego Panas 9 kW ma prawie 12 kW przy dużym przepływie.

Nawet jak Ci zabraknie mocy - to na kilka godzin rocznie włączysz grzały , lub obniży się temp o ok 1-1.5K na te parę godzin.

Wcześniej zastanawiałeś się nad Panasami 12 i 16kW- wg mnie to strata kasy...

Pytaj innych producentów- sam chętnie się dowiem co jest w okolicach 16 000 pln z podobnymi parametrami ( w tym roku chcę 9 kW mono kupić do spawalni)

Pzdr

Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7641238
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze zauważyłem że mocniejsze wersje mają mniejsze COP. W serii T-CAP tego nie nie ma dobrze trzymają moc ale w innej serii Panasonica w skrajnych warunkach dokładając grzałki do 9kW żeby zrównać moc elektryczna np ze sprezarka 12kw otrzymujemy podobną moc cieplna i podobny COP, więc dopłacanie do tych 12 kW nie ma sensu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/894/#findComment-7641247
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...