Pratchawiec 23.02.2019 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Santosz Ten zawór jak się zamyka automatycznie to zazwyczaj niedokładnie do końca. Teoretycznie zamknięty trochę może przepuszczać. Nawet tego nie zauważysz, bo z wiaderka woda Ci odparuje. A do spadku ciśnienia o 0,5 atm wystarczy ubytek szklanki wody.Odkręć obudowę i poruszaj jego dźwignią. Staraj się znaleźć takie położenie, w którym zawór na pewno trzyma.Po co nabijasz 2,5 atm? Do prawidłowej pracy układu w zupełności wystarczy 1,0. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ok ale... przez 5 lat bylo ok, nic nie grzebalem, nic nie ruszalem i nagle zawor przepuszcza? W moim drugim domu zakladalem sam centralne, ma wymuszony obieg wody przez pompe, uklad otwarty i pracuje prawidlowo tylko jak ma 2.o lub nieco ponad, ponizej nie dogrzewa wiec z tym 1.0 to chyba nie do konca tak... Santosz Ten zawór jak się zamyka automatycznie to zazwyczaj niedokładnie do końca. Teoretycznie zamknięty trochę może przepuszczać. Nawet tego nie zauważysz, bo z wiaderka woda Ci odparuje. A do spadku ciśnienia o 0,5 atm wystarczy ubytek szklanki wody. Odkręć obudowę i poruszaj jego dźwignią. Staraj się znaleźć takie położenie, w którym zawór na pewno trzyma. Po co nabijasz 2,5 atm? Do prawidłowej pracy układu w zupełności wystarczy 1,0. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2019 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ok ale... przez 5 lat bylo ok, nic nie grzebalem, nic nie ruszalem i nagle zawor przepuszcza? W moim drugim domu zakladalem sam centralne, ma wymuszony obieg wody przez pompe, uklad otwarty i pracuje prawidlowo tylko jak ma 2.o lub nieco ponad, ponizej nie dogrzewa wiec z tym 1.0 to chyba nie do konca tak... Santosz masz problem raz z czynnikiem chłodniczym - prawdopodobnie się trochę coś rozszczelniło i dwa prawdopodobnie w układzie OP coś puszcza i ubywa wody. Może któryś odpowietrznik albo na którymś rotametrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 24.02.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Ok ale... przez 5 lat bylo ok, nic nie grzebalem, nic nie ruszalem i nagle zawor przepuszcza? W moim drugim domu zakladalem sam centralne, ma wymuszony obieg wody przez pompe, uklad otwarty i pracuje prawidlowo tylko jak ma 2.o lub nieco ponad, ponizej nie dogrzewa wiec z tym 1.0 to chyba nie do konca tak... W układzie otwartym nie ma takiego czegoś, że możesz sobie nabić ciśnienia ile chcesz . Masz tylko wysokość podnoszenia wody do naczynia i nic więcej ciśnienie nie wzrośnie choć byś napuszczał wody ile chcesz. Podałeś, że gdzieś tam jest 2 bary to oznacza, że naczynie przelewowe jest na wysokości 20 m nad poziomem manometru. Musi być naczynie do CO . Może jakieś zdjęcia , gdzie jest wpięte to naczynie CWU. W naczyniu powinien być taki wentylek jak przy kołach w samochodzie i tam trzeba dopompować powietrza . Ciśnienie w instalacji można zredukować do zera np wypuszczając trochę wody zaworem bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 24.02.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 To moje cisnienie wczoraj o 20.00 A to dzis rano o 10.00 A tyle wody nalecialo przez noc A to moja przepona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grek 24.02.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Na zdjęciu które wkleiłeś widać naczynie przeponowe, ale od zasilania zbiornika CWU.Naczynie obiegu CO jest wbudowane w jednostkę wewnętrzną pompy.Gwałtowne zmiany ciśnienia przy niewielkich zmianach objętości wody świadczą o małej ilości gazu w naczyniu.Można je uzupełnić powietrzem, ale powinno się to fachowo robić azotem (tlen degraduje z czasem gumowe membrany). Odszranianie jednostki zewnętrzej w temperaturze +10°C świadczy o niskiej temperaturze parowania i prawdopodobnie ubytku czynnika chłodniczego., jak już napisał Ci wczesniej plusfoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 24.02.2019 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Sprawdziłeś w końcu czy jest powietrze w zbiorniku przeponowym? I dlaczego masz zamknięty jeden z dwóch zaworów na rurce do zbiornika przeponowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grek 24.02.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Marek2504, bo ten zawór służy do uzupełniania wody w obiegu CO.Przyjrzyj się dokładnie. Na zdjęciu widać pomiędzy zaworami trójnik i podłączenie które idzie w ścianę. To rura zasilania zimnej wody.Górny zawór (zamknięty) tak jak napisałem służy do uzupełniania wody w CO, a dolny (otwarty) zasila zbiornik CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 24.02.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 To do czego służy ten zbiornik przeponowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 24.02.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Dokladnie jak piszesz, to zawor od uzupelniania wody w ukladzie, rozumiem ze prz Twojej diagnozie konieczna wizyta serwisu w celu uzupelnienia czynnika? Marek2504, bo ten zawór służy do uzupełniania wody w obiegu CO. Przyjrzyj się dokładnie. Na zdjęciu widać pomiędzy zaworami trójnik i podłączenie które idzie w ścianę. To rura zasilania zimnej wody. Górny zawór (zamknięty) tak jak napisałem służy do uzupełniania wody w CO, a dolny (otwarty) zasila zbiornik CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 24.02.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Sprecyzuje: jaką role pełni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grek 24.02.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Do przejęcia nadwyżki wody podczas rozgrzewania zasobnika CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grek 24.02.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Dokladnie jak piszesz, to zawor od uzupelniania wody w ukladzie, rozumiem ze prz Twojej diagnozie konieczna wizyta serwisu w celu uzupelnienia czynnika? Jeśli pompa jest już po gwarancji to możesz gaz w jej naczyniu przeponowym uzupełnić sam (wymaga demontażu obudowy). Ale doradzam wizytę chłodnika który przy okazji sprawdzi ciśnienia w układzie i stwierdzi czy ilość czynnika jest prawidłowa. Nie zauważyłeś spadku mocy? Niska ilość czynnika ma też duży wpływ na COP, powinna wzrosnąć ilość zużywanej energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 24.02.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 grek czyli do uzupelnienia gaz w zbiorniku w jednostce wewnetrznej (widze tu koncowke z nakretka jak wentyl w aucie) oraz czynnik chlodniczy w ukladzie? Do przejęcia nadwyżki wody podczas rozgrzewania zasobnika CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 24.02.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 No wlasnie ostatnimi czasy a wlasciwie od jesieni rachunki wzrosly, pompa chyba po gwarancji ale mam dobre relacje z firma ktora montowala i umowie sie w poniedzialek na wizyte serwisu od nich. Dzieki wielkie za info. Jeśli pompa jest już po gwarancji to możesz gaz w jej naczyniu przeponowym uzupełnić sam (wymaga demontażu obudowy). Ale doradzam wizytę chłodnika który przy okazji sprawdzi ciśnienia w układzie i stwierdzi czy ilość czynnika jest prawidłowa. Nie zauważyłeś spadku mocy? Niska ilość czynnika ma też duży wpływ na COP, powinna wzrosnąć ilość zużywanej energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grek 24.02.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 grek czyli do uzupelnienia gaz w zbiorniku w jednostce wewnetrznej (widze tu koncowke z nakretka jak wentyl w aucie) oraz czynnik chlodniczy w ukladzie? Tak, naczynie z wentylem "samochodowym" to zbiornik przeponowy. Uzupełnienia czynnikiem chłodniczym może też wymagać układ freonowy PC, ale decyzję o tym musi podjąć fachowiec. Jeśli masz dostęp do pirometru, to przed wezwaniem chłodnika, możesz zrobić prosty test mierząc temp. parownika (wymiennika jednostki zew.) gdy na zewnątrz jest +10°C. Oczywiście podczas pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 24.02.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Niestety nie mam dostepu, wole wezwac fachowca. Ale inne pytanie...wczoraj zakrecilem wszystkie obiegi z wyjatkiem jednego, od wc na parterze pomieszczenie o pow 2m2, niby bylo odkrecone ale podloga byla zimna caly czas a podzialka nic nie pokazywala, wiec zostawilem ten jeden odkrecony zeby ewentualnie przepchnac banke powietrzna jesli taka byla. Chwile pompa pochodzila po czym wyskoczyl blad h62, blad przeplywu wody. Skasowalem go, pompa chodzi normalnie, obieg ruszyl. Jednak to pierwszy raz kiedy wyskoczyl blad, czy on sie gdzies w jednostce zapisuje? Czy mozna go potem zczytac jak w aucie, chodzi mi o diagnoze chlodnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grek 24.02.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Tak, sterownik pompy zapisuje historię błędów razem z datą i godziną wystąpienia.Ale nie widzę nigdzie w Twoich postach modelu pompy. Jeśli go podasz to napiszę Ci jak odczytać historię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.02.2019 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Wody malo dolewam , nie wiem czy widzialbym plamy, jesli malo leci a podloga grzeje codziennie to suszy, poza tym mam reku i to tez mocno osusza, rozdzielacze mam dwa i kazdy w srodku suchy, zawory odpowietrzajace sa takie z pokretlami i te sa zakrecone. Przeponowe mam na CWU, co to znaczy ze tam jest za malo powietrza. Rozumiem ze sposob z dobijaniem cisnienia na kazdej petli osobno jest ok? "Mało" nie brzmi precyzyjnie. Może uszkodzeniu uległa przepona. Wtedy woda może "puszczać" przez zawór bezpieczeństwa, gdyż sam baniak (naczynie wyrównawcze) nie kompensuje wzrostu objętości rozgrzewającej się wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 24.02.2019 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Malo to tyle ile widac na zdjeciu powyzej w wiadrze, zawor bezpieczenstwa przy przeponie cwu jest tuz obok i jest suchy, malo tego...to zawor nie z ukladu a z zasilania cwu wiec inny uklad, a zawor bezpueczenstwa przy przeponie pompy jest suchutki, dzis zdejmowalem rano oslone, przed chwila sprawdzalem. Na chwile obecna najbardziej zblizona jest teoria greka, juz sie zreszta przez messa umowilem na kontakt jutro z serwisem, zobaczymy jak przyjada co bedzie. "Mało" nie brzmi precyzyjnie. Może uszkodzeniu uległa przepona. Wtedy woda może "puszczać" przez zawór bezpieczeństwa, gdyż sam baniak (naczynie wyrównawcze) nie kompensuje wzrostu objętości rozgrzewającej się wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania