Chociaż ostatnio się trochę zdenerwowałem na obsuwę w dostawach :(

Przez zmianę modeli ze starych na nowe się dostawy do Polski opóźniły.

Ale już jest ok i idą same nowe :)

Osobiście też chcę zamontować sobie TRI11..

A teraz przygotowujemy instalację pod S8 u Nas w biurze aby klient mógł pobawić u Nas w biurze :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

zimą przy rodzinie 3-4 osobowej zostawić swoją 10 kw?

mam chętnego na 10 kw

żona mnie ciśnie żeby zostawić większą nawet kosztem większego rachunku

 

Ja się pompami powietrze-woda nie zajmuję, mniejsza o to dlaczego, ale jeśli mogę coś od siebie dodać to myślę że większa moc w stosunku do zapotrzebowania da tę korzyść że można będzie spróbować wykorzystać tańszą energię el. poza szczytem o ile pozwoli na to sterowanie.

Moim zdaniem, nawet jeśli COP z powodu większej mocy grzewczej (co przekłada się na temperaturę zasilania podłogówki) będzie niższy - to i tak nie o tyle % co różnica zakupu energii el. tańszej i droższej...

Pytanie: co ze sterowaniem??? Drugie pytanie czy podłogówka 100% czy też mieszany układ? Jeśli grzejniki to nie polecam przewymiarowania bo i tak nie zakumulujesz tyle energii podczas tańszego prądu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zimą przy rodzinie 3-4 osobowej zostawić swoją 10 kw?

mam chętnego na 10 kw

żona mnie ciśnie żeby zostawić większą nawet kosztem większego rachunku

 

Ale dlaczego rachunki miałyby być wyższe ?

Popracuje krócej (a przy okazji wiekszy % czasu w tańszej taryfie) niż mniejsza to dlaczego ma wygenerować wyższe rachunki ?

 

Poza tym, nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia - skoro to są pompy inwertowowe, to mogą płynnie dobierać moc. I taki przykłąd - zakładam, ze o godzinie 13 (początek 2-godzinnej taniej taryfy) pompa włącza się, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu o np 0,8C

Czy włączy się zawsze na 100%, tak, aby zrobić to w jak najkrótszym czasie ?

Jeśli tak, to kiedy (jak) wykorzystywana jest płynna regulacja mocy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopiero jutro będę Tobie wysyłał...

Mam urwanie głowy...

Przepraszam :)

 

Ok.Spoko.Myślałem,że zapomniałeś.Jak masz problem czasowy może być piątek lub sobota

Ale chyba trzeba się spieszyć,bo przy takim powodzeniu to miki nam tu ceny zapoda pewnie :)

miki - zwróć uwagę na to dziwne poddasze-tam są 3 garderoby i duża sypialnia oraz strych.I co tam dać np w tych garderobach

- podłogówkę?Szkoda kasy może.Grzejniki? - spadnie COP pompy.Robić gaz i podłogówka na dole i po grzejniku wszędzie na górze?

Ten strych na szpargały na górze - będzie wychładzał jak nie będzie ogrzewany?Dać tam grzejnik?Połać dachu nad strychem oczywiście normalnie będzie ocieplona jak wszystko 30cm wełny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale dlaczego rachunki miałyby być wyższe ?

Popracuje krócej (a przy okazji wiekszy % czasu w tańszej taryfie) niż mniejsza to dlaczego ma wygenerować wyższe rachunki ?

 

Poza tym, nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia - skoro to są pompy inwertowowe, to mogą płynnie dobierać moc. I taki przykłąd - zakładam, ze o godzinie 13 (początek 2-godzinnej taniej taryfy) pompa włącza się, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu o np 0,8C

Czy włączy się zawsze na 100%, tak, aby zrobić to w jak najkrótszym czasie ?

Jeśli tak, to kiedy (jak) wykorzystywana jest płynna regulacja mocy ?

 

Nie wiem jak można w ogóle brać pod uwagę pompę 10kW, do domu z obliczeniowym zapotrzebowaniem 3 kW. Ta pompa będzie działała jak on/off.

Zauważ, że COP podawane przez producentów odnoszą się do mocy maksymalnej jaka osiąga w danej temperaturze. Przy mniejszym obciążeniu COP jest wyższy niż przy 100%. W ogóle COP przy 100% obciążeniu jest najniższy.

Domy buduje się coraz cieplejsze a granica ogrzewania przesuwa się z +16 stopni do nawet +12 stopni.

Producenci schodzą z mocami pomp do 4 kW, po to by dostosować je do takich właśnie domów.

Do tego pompa musi mieć głęboką modulacje mocy, bo to gwarantuje jej wysoki sezonowy COP.

Moc pompy powietrznej trzeba dobrać tak, by pracowała na takim obciążeniu jakie odpowiada 80% sezonu grzewczego. Wtedy zagwarantujemy najwyższy wskaźnik SCOP - a o to właśnie chodzi.

Gdyby w Niemczech lub Francji ktoś zaproponował 3x większą pompę - to ...pozostawię bez komentarza.

U nas jak zwykle - im większa pompa i z zapasem mocy grzewczej - tym lepsza. A nuż przez miesiąc będzie -30 i co wtedy.

A z drugiej strony - większości firm jest miło sprzedać większą pompę (vide droższą) niż mniejszą. I koło się zamyka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom ma teoretycznie policzony szczytowe zapotrzebowanie na poziomie 3,8kW

Ja dodałbym do tego 20% na błedy wykonawcze i odchyłki parametrów materiałów (różnice, pomiędzy badaniami w laboratoriach, a rzeczywistymi warunkami eksploatacji). To daje 4,5kW.

Do tego 2kW na CWU. Myślę, że 10kW byłoby idealne, aby wykorzystać tanią taryfę.

 

A z tym roznącym COP przy zmniejszonych mocach to mnie zaskoczyłeś. Czy możesz powiedzieć , jak zmieni się COP pompy pracującej np w warunkach -7/35 C z mocą 100%, a jak przy 60% ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom ma teoretycznie policzony szczytowe zapotrzebowanie na poziomie 3,8kW

Ja dodałbym do tego 20% na błedy wykonawcze i odchyłki parametrów materiałów (różnice, pomiędzy badaniami w laboratoriach, a rzeczywistymi warunkami eksploatacji). To daje 4,5kW.

Do tego 2kW na CWU. Myślę, że 10kW byłoby idealne, aby wykorzystać tanią taryfę.

 

A z tym roznącym COP przy zmniejszonych mocach to mnie zaskoczyłeś. Czy możesz powiedzieć , jak zmieni się COP pompy pracującej np w warunkach -7/35 C z mocą 100%, a jak przy 60% ?

 

Nawet jak dodasz te poprawki to robi Ci się 6,5 kW ale dodawanie ot tak na cwu 2 kW też nie jest do końca uzasadnione.

Zasobniki mają swoje grzałki lub pompa może pracować w trybie magazynowania.

Nie można w nieskończoność dodawać poprawek 20%, bo za chwilę dodasz poprawki do błędów w OZC, pogody, wykonania, itp bo to prowadzi właśnie do takiego błędnego koła.

 

Co do mocy i COP przy różnym obciążeniu, to tabele miałyby tysiące wartości. Jak nałożysz na siebie typoszereg producenta, temperatury zewnętrzne, temperatury zasilania, temperatury pomieszczenia i obciążenie to robi się z tego masa danych.

Ponad to algorytmy sterowania inverterem mają bardzo duże znaczenie w SCOP i producenci nie publikują tego typu danych.

W ostatnim wpisie u mnie znajdziesz taki wykres COP od obciążenia, ale jest on bardziej poglądowy.

Ważne jest to jak głęboką modulację mocy ma pompa i jak jest sterowana. - czyli technologia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...