Pyxis 11.12.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Magnolia18 - kupiłeś pompę "ATLANTIC" - jak sama nazwa handlowa wskazuje nie jest ona na nasze warunki odpowiednia (minus 8, 10, za ciepło?????) To i tak szczescie, ze nie nazwali ja TITANIC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.12.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Słabo to zaczyna wyglądać.... to, że głośno pracuje.... słabo, ale to, że nie działa tak jak trzeba to jeszcze słabiej.... Macie jakieś stacje pogody, żeby sprawdzić jaka wilgotność na zewnątrz?Można by to porównać z innymi użytkownikami. Edytowane 11 Grudnia 2012 przez r19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.12.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Nie mam zadnych termometrow z miare rozsadnych coby to pomierzyc. Jutro postaram sie pirometr czy jakies inne cudo zdobyc Pirometr to nie za bardzo, jakieś przynajmniej 2 z czujnikiem na kabelku. Możesz nabyć w motoryzacyjnym takie na baterie do auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.12.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Słabo to zaczyna wyglądać.. Piszą przede wszystkim ci, którzy mają problemy, inni siedzą cicho. Może się ktoś zadowolony pochwali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 11.12.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Dobra cos powiem, ale prosze ... nie polewajcie ze mnie otoz uzylem pirometru do badania temp. dla ludziow chwile po tym jak 'pomierzylem' wejscia/wyjscia wymiennika, zerknalem na sterownik a tam oczywiscie defrost czyli i temp. spadajace. Udalo mi sie wychwycic, iz temp. zasilania miala 42,4* a poworotu 37,8* Chwile wczesniej na wymienniku ( oczyt wiadomo lipny bo i narzedzie bylo jakie bylo poza tym mimo, ze staralem sie 'strzelac' w podobne miejsca to mogloby byc roznie ale moze cokolwiek to da .. ) Wejscie z PCi : 37,2* Wyjscie na CO : 35,9* Powrot z CO : 34,3* Powrot na PCi : 35,7* ... no i wlasnie powrot na PCi wyzsza temp. nizli powrot z CO 'strzelilem' tez zaraz 3 grzejniki i odczyty byly 39.5 - 39.4 - 39.1 czyli podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 11.12.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Piszą przede wszystkim ci, którzy mają problemy, inni siedzą cicho. Może się ktoś zadowolony pochwali. zawsze tak jest, ze pisza Ci co szukaja pomocy a wtedy malo takich co cos podobnego maja za soba i mogliby cos podpowiedziec jak np taka wilgomgloprzejsciowke przechytrzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 11.12.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 cała ta sytuacja jest przykra, ale cóż bywa. osobiście zainstalowałem 2lata temu monobloka hitachi na starej instalacji gdzie rury są stalowe fi 50, zalałem glikolem gdzieś na -10°C i zaczeła się jazda, tej wiosny przestało działać na cwu, bo glikol wypłukał syf z rur i zapchał wymiennik płytowy, ale cóż po przepłykaniu jest ok, w tym roku przeniosłem wymiennik płytowy z jednostki zewnętrznej do domu i zalałem wodą, układ był otwary ale go zamknęliśmy... klient jest spokojny i zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.12.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 chwile po tym jak 'pomierzylem' wejscia/wyjscia wymiennika, zerknalem na sterownik a tam oczywiscie defrost czyli i temp. spadajace Pomierz wtedy, gdy masz pewność, że pc grzeje i osiąga maksymalne temperatury, te około 50* o których pisałeś. Podczas defrostu nie grzeje - taki pomiar nic nie daje i nie wiadomo, czy moje pretensje do wymiennika są słuszne, bo z tych pomiarów wynika coś innego niż z poprzedniej dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.12.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Jak rozumiem u maluxa i chcialbympompe wszystko ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 11.12.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Magnolia, a co ze sterownikiem? Pisałeś, że robi co chce, może tu jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 11.12.2012 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Magnolia, a co ze sterownikiem? Pisałeś, że robi co chce, może tu jest przyczyna? no wlasnie dzis zauwzylem, jak zgodnie z ktoras_tam sugestia zmienialem ustawienia i okazalo sie ze ja swoje a ustrojstwo swoje moze sie soft posypal ? @rwxw rozkaz, zaraz polece Zatem, PCI zasilanie / powrot : 49,2* / 38,9* Wejscie z PCi : 40,7* Wyjscie na CO : 36,5* Powrot z CO : 33,6* Powrot na PCi : 35,8* grzejniki 40,2-39,9-39,7 spora doza bledu pewnie w tym jest Edytowane 11 Grudnia 2012 przez Magnolia18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.12.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 A co rozumiesz przez zasilanie/powrót oraz wejście z pc i powrót na pc ? Pomiędzy pc, a wymiennikiem jest bufor ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.12.2012 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 No i minęło ponad tydzień a "jutro" nie nastąpiło Ile razy umawiałeś się na przyjazd to już nawet nie wspomnę. Ciekawe czy chociaż Magnolia doczekał się pomocy w sytuacji awaryjnej? Nadal czekam za tym schematem od Atlantic-a.. A wszystkie dotychczasowe informacje i dtr-ki umieściłem w dziale "biblioteka atlantica" A tak przy okazji chciałbym przypomnieć że można też telefonicznie - komórki istnieją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.12.2012 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Panowie widzę że Was tutaj rozkręciło jak diabli i sami siebie nakręcacie Co jeden to lepszy fachowiec i lepsze prawi rady.. Jest problem ale nie nazwał bym go tragedią.. Pompa pracuje w cyklu rozmrażania co około godzinę.. Dzisiaj sprawdziłem pierwszy objaw tzn. brak czynnika - częściowy ubytek. Okazało się że przy książkowym załadowaniu pompa nadal się odszrania co godzinę... Oczywiście jutro przyjdzie czas na etap drugi softy i co klient miał na myśli.. Bo tam jest trochę nagrzebane.. Oczywiście jak zawsze każdy z Was już stara się obwieścić tragedię w skali światowej.. Co do wilgoci to wystarczy wejść na stronę powyżej i zobaczyć poziom wilgoci o tej porze roku dla miasta Gliwice a nie wróżyć z fusów http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Gliwice/#1 i jakoś wychodzi że tam to tak jest Dodatkowo trzeba popróbować i odważyć się włączyć grzałki które pozwolą skompensować trochę te zachwiania temperatury... Moim zdaniem w domu jest ciepło ale to kwestia dyskusyjna Kolejny pomysł z przerobieniem instalacji jest ciekawy aczkolwiek to nie jest mój portfel i nie ja nim żądze Można zrobić mały obieg w kotłowni otwarty a duży zamknięty ale niestety obieg ten tzn instalacji co w domu musi być porządnie wypłukana.. Za tym idą koszty i nie rozmawiamy o setkach złotych tylko tysiącach. I nie mi jest tu decydować A co do wilgoci i pracy pompy to ani u chciałbympompe ani u pitera719 nie będzie pracowała na tak wysokim parametrze Edytowane 11 Grudnia 2012 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 11.12.2012 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 A co rozumiesz przez zasilanie/powrót oraz wejście z pc i powrót na pc ? Pomiędzy pc, a wymiennikiem jest bufor ? zasilanie/powrot czyli to co sterownik PCi mi wyswietla czyli temp. zasilania PCi i temp. powrotu PCi Wejscie z PCi na wymiennik ( jego zasilenie ) i powrot z wymiennika na instalacje PCi jak na tym rysunku : http://www.fachowyinstalator.pl/images/stories/instalacje_grzewcze/zestaw-wymiennikowo-pompowy-do-instalacji-ogrzewczych-mieszanych/zestaw-wymiennikowo-pompowy-do-instalacji-ogrzewczych-mieszanych_6.jpg F1 wejscie cieplej wody z PCi, F3 wyjscie wody powracajacej do PCi. F2 Wyjscie na CO, F4 powrot z CO. w moim przypadku liczby byly podane ( temp. oczywiscie ) w kolejnosci F1 F2 F4 F3 zadnego bufora nie ma PCI ---> F1 wymiennik ---> F2 instalacja CO ----> grzejniki ---> powrot z grzejnikow ---> kociol CO ---> zawor 3 drogowy ---> pompka obiegowa ---> wymiennik ( wejscie F4 ) ---> F3 i stad juz instalacja PCi uuu ale schemta uknulem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 11.12.2012 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Panowie widzę że Was tutaj rozkręciło jak diabli i sami siebie nakręcacie Co jeden to lepszy fachowiec i lepsze prawi rady.. Jest problem ale nie nazwał bym go tragedią.. Pompa pracuje w cyklu rozmrażania co około godzinę.. Dzisiaj sprawdziłem pierwszy objaw tzn. brak czynnika - częściowy ubytek. Okazało się że przy książkowym załadowaniu pompa nadal się odszrania co godzinę... Oczywiście jutro przyjdzie czas na etap drugi softy i co klient miał na myśli.. Bo tam jest trochę nagrzebane.. Oczywiście jak zawsze każdy z Was już stara się obwieścić tragedię w skali światowej.. Co do wilgoci to wystarczy wejść na stronę powyżej i zobaczyć poziom wilgoci o tej porze roku dla miasta Gliwice a nie wróżyć z fusów http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Gliwice/#1 i jakoś wychodzi że tam to tak jest Dodatkowo trzeba popróbować i odważyć się włączyć grzałki które pozwolą skompensować trochę te zachwiania temperatury... Moim zdaniem w domu jest ciepło ale to kwestia dyskusyjna 1. co jest nagrzebane ? w sensie ze w ustawieniach? podaj przyklad bo mnie ranisz przy ludziach 2. wilgoc ... od dzis do za dwa tygodnie wiecej nie chcialo mi sie patrzyc jest 90-100% ... no comments 3. jakie zachwianie temp. ? minusik jakies 5 do 10* i to zachwianie ze mam grzalki wlaczac? miala ta cudna pompka 'lekko i bez laski' przy minus 15 czy nawet 20 'tanczyc' ... 4. w domu cieplo ... o gustach sie nie dyskutuje, jak zapewne wiadomo powszechnie, jeden lubi zapach roz a inny jak mu nogi smierdza ... reasumujac, kilka dni temu byly podobne temp. wilgoc pewnie takze podobna a pompka hulala az milo az nagle CUS ja trafilo ... temp. za wysoka z wilgocia i nagrzebaniem oraz cieplem w domu zawiazaly koalicje ? tak jednego dnia, ba pewnie godziny ... skubane niegodziwce tak mnie podejsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.12.2012 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Co do wilgoci to wystarczy wejść na stronę powyżej i zobaczyć poziom wilgoci o tej porze roku dla miasta Gliwice a nie wróżyć z fusów Zauwaz, ze jesli powietrze o temp -6*C ma wilgotnosc wzgledna 100%, to po podniesieniu jej do 10*C ta wilgotnosc osiagnie wartosc 30% a po podniesieniu do temperatury pokojowej 20*C to bedzie juz "niebotyczna" wilgotnosc wzgledna <> 18%. Chodzi mi tutaj o pokazanie, ile faktycznie to powietrze o 100% wilgotnosci wzglednej i temp -6*C tej wilgoci w sobie niesie, ze zmusza pompe do tak czestych defrostow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.12.2012 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Ma prawie 2 latka GONIĆ serwis gwarancyjny, póki jeszcze jest te "prawie" dwa latka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.12.2012 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Mariusz nie ranię ciebie tylko piszę ogólnie Trzeba krok po kroku wszystko sprawdzić.. Układ chłodniczy i jego szczelność sprawdzony - wykluczony Teraz soft w ruch.. Ale sam napędzasz dziką karuzelę a tak naprawdę do końca nie wiem co się dzieje i jaki jest tego powód tylko jest gdybanie.. Poczekaj chwilkę dzień, dwa i sprawę się wyjaśni a nie nakręcasz całe forum jak sprężynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 12.12.2012 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Mariusz nie ranię ciebie tylko piszę ogólnie Trzeba krok po kroku wszystko sprawdzić.. Układ chłodniczy i jego szczelność sprawdzony - wykluczony Teraz soft w ruch.. Ale sam napędzasz dziką karuzelę a tak naprawdę do końca nie wiem co się dzieje i jaki jest tego powód tylko jest gdybanie.. Poczekaj chwilkę dzień, dwa i sprawę się wyjaśni a nie nakręcasz całe forum jak sprężynka Michas szukam rozwiazania ... dla mnie nie ma problemu z temp. ktora jest w domu ale nie mieszkam sam inna rzecz, ze ustrojstwo musi chodzic aby temp. w domu nie spadla mocno, zatem chodzi ale poza tym, iz nie dostaje czego chce dalej place za to czego nie mam ( licznik ma gdzies wilgotnosc i te inne ) dodatkowo jest to jakby test, sprawdzian, egzamin wstepny przed -20 a tu skucha przy -8/10 ... a ekogroszek ino zaciera rece i juz mruga do mnie, chodz tu, chodz tu malenki, wroc gdzie twoje miejsce, fru do lopaty, dymaj synek a nie w kapciach tiwi ogladac ... temu groszkowi w to graj. w wilgotnosc, zacieplosc, nagrzebalnosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania