hydraulik_ 03.02.2013 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Cóż, na głupi argument głupia odpowiedź.Trzeba trochę pomyśleć Temperatury poniżej -8 C to około 150 h w rokuCzemu ma służyć dobór na -25 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 To gruntówka dalej chodzi z (prawie) niezmiennym COP, a powietrzna będzie potrzebowała niezłego wsparcia z grzałek elektrycznych i w końcu się zatrzyma, a już na pewno będzie rzęcholiła, co zapewne wpłynie na jej trwałość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 takich -25 w roku to masz z 20 h r0cznie -27 -20 18h -19 -10 274h -9 -1 1265h 0 390 h +1+5 1669h 6=10 850h dane za sezon dla wschodniej POlski - konkretnie Warszawa po temp widać że to zima gorsza od obecnej +6+10 849h Tego szukałem -podaj źródło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Bo instalatorzy piszą, że powietrzna PCi nie potrzebuje innego wsparcia - także tu, w tym wątku.Bo instalatorzy porównują ją do gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 To gruntówka dalej chodzi z (prawie) niezmiennym COP, a powietrzna będzie potrzebowała niezłego wsparcia z grzałek elektrycznych i w końcu się zatrzyma, a już na pewno będzie rzęcholiła, co zapewne wpłynie na jej trwałość. kiedy się zatrzyma? Będzie pracowała na 100% . A gruntówka zawsze pracuję na 100 %i nie rzęcholi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Tego szukałem -podaj źródło To jest dostępne w najbliższej stacji meteo, bo dla różnych terenów wygląda to różnie. W mojej okolicy w lutym zeszłego roku -25 trzymało 2 tygodnie, a i bywało że termometr spadał do -30. Dobry instalator powietrznych PCi powinien takie dane, z danego terenu ściągnąć i na ich podstawie poinformować inwestora na co może liczyć. Ciekawe, że żaden instalator nie chce podpisać zobowiązania co do przewidywanych kosztów eksploatacyjnych takich PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 SIWY A jak ze sprawnością w listopadzie i np marcu[to już szukanie dziury w całym] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Bo instalatorzy piszą, że powietrzna PCi nie potrzebuje innego wsparcia - także tu, w tym wątku. Bo instalatorzy porównują ją do gruntowych. jak dobierzesz pc na -20 C to i gruntowa i powietrzna potrzebuje wsparcia grzałkami. Ale to są nie znaczące icydenty. Czasem nawet budynek nie zareaguje na tak niską temperaturę. ja w tym roku w wawie widziałem -15 C przez chwilę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) To jest dostępne w najbliższej stacji meteo, bo dla różnych terenów wygląda to różnie. W mojej okolicy w lutym zeszłego roku -25 trzymało 2 tygodnie, a i bywało że termometr spadał do -30. Dobry instalator powietrznych PCi powinien takie dane, z danego terenu ściągnąć i na ich podstawie poinformować inwestora na co może liczyć. Ciekawe, że żaden instalator nie chce podpisać zobowiązania co do przewidywanych kosztów eksploatacyjnych takich PCi. Aty podpiszesz przy gruntowej/ Ja mam łatwiej jak klient niezadowolony to mogę zabrać. Ale na razie nikt nie chce oddać. Ostaniu montowałem u klienta który wozi olej w okolicach Legionowa .Nie znam jego nika ale niech napisze czy zadowolony. Ma olejowego domgaza i podłogówkę . Z tego co wiem - bez uwag Po co listopad i marzec ,A dzisiaj słońce i +3 C Edytowane 3 Lutego 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 i tu się zaczyna manipulacja liczbami2 tygodnie[24h] -25 to dokładnire gdzie to byłoproponuję posługiwać się konkretnymi danymi.w tym to wszyscy jesteśmy dobrzy-naciąganie faktów pod swoje racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 jak dobierzesz pc na -20 C to i gruntowa i powietrzna potrzebuje wsparcia grzałkami. Tylko ile tego wsparcia w kWh dla powietrznej, a ile dla gruntowej (z CWU oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 proponuję posługiwać się konkretnymi danymi. Konkretne dane to w najbliższej stacji meteo. Te u mnie (-25 luty 2012r) to z pod Śnieżki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Tylko ile tego wsparcia w kWh dla powietrznej, a ile dla gruntowej (z CWU oczywiście). no właśnie ile? jedna ma 10 kW i druga ma 10 przy -20 C budynek dla -20 C potrzebuje 10 kW to ile potrzebuje budynek dla -25 C 11,25 kW dla gruntowej zakładając stały cop potrzeba wsparcie 1,25 kW a dla powietrznej nawet jeżeli spadnie cop -20 -25 C jakieś 1,5 kW no nawet 2 kW ( przez 18 h źródło wyżej) Ale to nie tu jest problem w tych warunkach jest dramatyczna różnica COP. Tylko bilans roczny wychodzi dla gruntowej 4 a powietrznej 3 (czasem 3,3).różnie bywa Ja zakładam ogrzewanie przez cały rok a nie tylko przy -25 C Podpiszesz dla gruntówki ,albo gazu ,albo oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 i co zaczęły się cyferki i wszyscy uciekli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.02.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Pod wspomnianą Śnieżką za tamten rok 3.300kWh w tym 87 godzin grzałki. CWU dla 3 osób, powietrzna THERMA V. Dom nie ma (żadnego) komina. Koszt instalacji (2011r) 27.000zł (+ dla przyzwoitości, urwane na zakupie PCi 8.000zł). Ps. Gwarantowano, że nie więcej niż 4.000kWh/rok Edytowane 3 Lutego 2013 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Pod wspomnianą Śnieżką za tamten rok 3.300kWh w tym 87 godzin grzałki. CWU dla 3 osób, powietrzna THERMA V. Dom nie ma (żadnego) komina. Koszt instalacji (2011r) 27.000zł (+ dla przyzwoitości, urwane na zakupie PCi 8.000zł). Ps. Gwarantowano, że nie więcej niż 4.000kWh/rok to duży bład z tymi kosztami:yes: I ma grzałki W okolicy śnieżki proponuję gruntówki Edytowane 3 Lutego 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 I ma grzałki Bo z założenia musiały być - gdyby były możliwość zastosowania gruntowej, też by były i o takiej samej mocy. Taka specyfika domu. Jako rezerwowe źródło zasilania jest 10kW agregat prądotwórczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 to duży bład z tymi kosztami:yes: W okolicy śnieżki proponuję gruntówki Nie sadzę, aby był duży - liczony był na docelowo 4 osoby - teraz już są. Tam nie było możliwości zastosowania gruntówki. Dom kotwiony w skale (nadkład gruntu średnio 1m). Brak możliwości wjazdu dla ciężkiej wiertnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.02.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Zapytam tutaj w koncu PC PW to prawie jak klima z inverterem Chcialem przymyslec ogrzewanie domu w okresach przejsciowych klimatyzacja, ale 1 jednostka moze miec problem wszsytko ogarnac. Zastanawiam sie czy by nie uzyc klimatyzatora kanalowego, takiego co ma przynajmniej 2 wyjscia, tak, zeby ogrzewac wiecej stref. Pytanie do znawcow tematu; czy klimatyzator kanalowy wielowyjsciowy jest w stanie regulowac parametry pracy dla kazdego wyjscia oddzielnie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania