hydraulik_ 03.02.2013 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Cóż, na głupi argument głupia odpowiedź.Trzeba trochę pomyśleć Temperatury poniżej -8 C to około 150 h w rokuCzemu ma służyć dobór na -25 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 To gruntówka dalej chodzi z (prawie) niezmiennym COP, a powietrzna będzie potrzebowała niezłego wsparcia z grzałek elektrycznych i w końcu się zatrzyma, a już na pewno będzie rzęcholiła, co zapewne wpłynie na jej trwałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 takich -25 w roku to masz z 20 h r0cznie -27 -20 18h -19 -10 274h -9 -1 1265h 0 390 h +1+5 1669h 6=10 850h dane za sezon dla wschodniej POlski - konkretnie Warszawa po temp widać że to zima gorsza od obecnej +6+10 849h Tego szukałem -podaj źródło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Bo instalatorzy piszą, że powietrzna PCi nie potrzebuje innego wsparcia - także tu, w tym wątku.Bo instalatorzy porównują ją do gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 To gruntówka dalej chodzi z (prawie) niezmiennym COP, a powietrzna będzie potrzebowała niezłego wsparcia z grzałek elektrycznych i w końcu się zatrzyma, a już na pewno będzie rzęcholiła, co zapewne wpłynie na jej trwałość. kiedy się zatrzyma? Będzie pracowała na 100% . A gruntówka zawsze pracuję na 100 %i nie rzęcholi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Tego szukałem -podaj źródło To jest dostępne w najbliższej stacji meteo, bo dla różnych terenów wygląda to różnie. W mojej okolicy w lutym zeszłego roku -25 trzymało 2 tygodnie, a i bywało że termometr spadał do -30. Dobry instalator powietrznych PCi powinien takie dane, z danego terenu ściągnąć i na ich podstawie poinformować inwestora na co może liczyć. Ciekawe, że żaden instalator nie chce podpisać zobowiązania co do przewidywanych kosztów eksploatacyjnych takich PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 SIWY A jak ze sprawnością w listopadzie i np marcu[to już szukanie dziury w całym] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Bo instalatorzy piszą, że powietrzna PCi nie potrzebuje innego wsparcia - także tu, w tym wątku. Bo instalatorzy porównują ją do gruntowych. jak dobierzesz pc na -20 C to i gruntowa i powietrzna potrzebuje wsparcia grzałkami. Ale to są nie znaczące icydenty. Czasem nawet budynek nie zareaguje na tak niską temperaturę. ja w tym roku w wawie widziałem -15 C przez chwilę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) To jest dostępne w najbliższej stacji meteo, bo dla różnych terenów wygląda to różnie. W mojej okolicy w lutym zeszłego roku -25 trzymało 2 tygodnie, a i bywało że termometr spadał do -30. Dobry instalator powietrznych PCi powinien takie dane, z danego terenu ściągnąć i na ich podstawie poinformować inwestora na co może liczyć. Ciekawe, że żaden instalator nie chce podpisać zobowiązania co do przewidywanych kosztów eksploatacyjnych takich PCi. Aty podpiszesz przy gruntowej/ Ja mam łatwiej jak klient niezadowolony to mogę zabrać. Ale na razie nikt nie chce oddać. Ostaniu montowałem u klienta który wozi olej w okolicach Legionowa .Nie znam jego nika ale niech napisze czy zadowolony. Ma olejowego domgaza i podłogówkę . Z tego co wiem - bez uwag Po co listopad i marzec ,A dzisiaj słońce i +3 C Edytowane 3 Lutego 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 i tu się zaczyna manipulacja liczbami2 tygodnie[24h] -25 to dokładnire gdzie to byłoproponuję posługiwać się konkretnymi danymi.w tym to wszyscy jesteśmy dobrzy-naciąganie faktów pod swoje racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 jak dobierzesz pc na -20 C to i gruntowa i powietrzna potrzebuje wsparcia grzałkami. Tylko ile tego wsparcia w kWh dla powietrznej, a ile dla gruntowej (z CWU oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 proponuję posługiwać się konkretnymi danymi. Konkretne dane to w najbliższej stacji meteo. Te u mnie (-25 luty 2012r) to z pod Śnieżki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Tylko ile tego wsparcia w kWh dla powietrznej, a ile dla gruntowej (z CWU oczywiście). no właśnie ile? jedna ma 10 kW i druga ma 10 przy -20 C budynek dla -20 C potrzebuje 10 kW to ile potrzebuje budynek dla -25 C 11,25 kW dla gruntowej zakładając stały cop potrzeba wsparcie 1,25 kW a dla powietrznej nawet jeżeli spadnie cop -20 -25 C jakieś 1,5 kW no nawet 2 kW ( przez 18 h źródło wyżej) Ale to nie tu jest problem w tych warunkach jest dramatyczna różnica COP. Tylko bilans roczny wychodzi dla gruntowej 4 a powietrznej 3 (czasem 3,3).różnie bywa Ja zakładam ogrzewanie przez cały rok a nie tylko przy -25 C Podpiszesz dla gruntówki ,albo gazu ,albo oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 i co zaczęły się cyferki i wszyscy uciekli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.02.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Pod wspomnianą Śnieżką za tamten rok 3.300kWh w tym 87 godzin grzałki. CWU dla 3 osób, powietrzna THERMA V. Dom nie ma (żadnego) komina. Koszt instalacji (2011r) 27.000zł (+ dla przyzwoitości, urwane na zakupie PCi 8.000zł). Ps. Gwarantowano, że nie więcej niż 4.000kWh/rok Edytowane 3 Lutego 2013 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.02.2013 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Pod wspomnianą Śnieżką za tamten rok 3.300kWh w tym 87 godzin grzałki. CWU dla 3 osób, powietrzna THERMA V. Dom nie ma (żadnego) komina. Koszt instalacji (2011r) 27.000zł (+ dla przyzwoitości, urwane na zakupie PCi 8.000zł). Ps. Gwarantowano, że nie więcej niż 4.000kWh/rok to duży bład z tymi kosztami:yes: I ma grzałki W okolicy śnieżki proponuję gruntówki Edytowane 3 Lutego 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 I ma grzałki Bo z założenia musiały być - gdyby były możliwość zastosowania gruntowej, też by były i o takiej samej mocy. Taka specyfika domu. Jako rezerwowe źródło zasilania jest 10kW agregat prądotwórczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 to duży bład z tymi kosztami:yes: W okolicy śnieżki proponuję gruntówki Nie sadzę, aby był duży - liczony był na docelowo 4 osoby - teraz już są. Tam nie było możliwości zastosowania gruntówki. Dom kotwiony w skale (nadkład gruntu średnio 1m). Brak możliwości wjazdu dla ciężkiej wiertnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.02.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Zapytam tutaj w koncu PC PW to prawie jak klima z inverterem Chcialem przymyslec ogrzewanie domu w okresach przejsciowych klimatyzacja, ale 1 jednostka moze miec problem wszsytko ogarnac. Zastanawiam sie czy by nie uzyc klimatyzatora kanalowego, takiego co ma przynajmniej 2 wyjscia, tak, zeby ogrzewac wiecej stref. Pytanie do znawcow tematu; czy klimatyzator kanalowy wielowyjsciowy jest w stanie regulowac parametry pracy dla kazdego wyjscia oddzielnie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/395/#findComment-5753891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.