tak przy okazji dziś

przestawiłem modulację maksymalną z 100% na 80%

i max temp do której może dążyć zasilenie pompy do 65stop

 

mniejsza maksymalna modulacja powoduje że pompa nie rusza tak mocno z kopyta i nie zdąży osiągnąć tych 65 zanim temp w zasobniku nie osiągnie docelowej temperatury [fabrycznie to chyba jest ustawione na 52 stop]

przy tych 52 pompa się wyłączała jak zasilanie to osiągało a zadana temp w zasobniku jeszcze nie osiągnela np 42 stop.

pompa wtedy glupiała i się grzałka odpalała zeby dobić do temp.

aha grzałki w zasobniku nie mam ieszce podłączonej:yes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5962531
Udostępnij na innych stronach

w zasobniku temp była 25stop

pompa w 35 minut zużyła 2kwh i dobila 300litrów do 43 stop

wszystko na jednym starcie

 

to przy plus 15 koszt wody na 3 0sobową rodzinę bez oszczędzania wyjdzie 1 zł

Edytowane przez malux20
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5962567
Udostępnij na innych stronach

Cześć

 

Od prawie roku śledzę różne tematy na forach Muratora.

Kończę aktualnie budowę swojego domu.

Jestem na etapie wyboru ogrzewania - źródła ogrzewania - mam już zrobioną instalację podłogową w całym domu (160m2) + 2 grzejniki łazienkowe, podłączone do 2 rozdzielaczy podłogowych.

Jeden z polecanych forumowiczów zrobił dla mojego domu OZC - wyszło zapotrzebowanie ok. 8kW.

Wiem, że nie będę miał gazu (aktualnie ponad 100m od mojego domu).

Jeden z moich znajomych ma zamontowaną pompę ciepła powietrze-woda (montaż dokonany też przez forumowicza), grzał już 3 zimy i jest zadowolony, koszty ogrzewania są do przyjęcia, ma założony ciepłomierz i licznik energii, i jak pokazywał mi wyliczenia, koszty są porównywalne z kosztami gazu (gdyby go miał).

Proszę o pomoc w doborze pompy + bojlera (cwu chcę dla 4 osób, myślę, że coś k. 300l?).

Czekam na propozycje i oferty, mogą być na PRIV.

 

Aha, rury PP fi 32 od 2 rozdzielaczy podłogowych doprowadzone są do kotłowni.

 

Dziękuję za uwagę i czekam

 

Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5965049
Udostępnij na innych stronach

3oo l bierz

 

ja u siebie z grzaniem cwu doszedłem do ładu

od czwartku nie używam wody

od 17,30 do 22 mam ustawione 42 reszta czasu to 35

pompa włączała się tylko o 17,30

po 30 min dochodzi do 43[temp wody w zasobniku] i do nastepnego dnia 17,30 spada do 36-37

dobawychodzi 1kwh

potestuje ją teraz z 1prysznicem

a za tydzien to już przeprowadzka

już teraz widzę po spadku temperatury warto mieć duzy zasobnik

do ładu doszedłem tylko ustaw. sterownika.

 

przy taryfie 13-15 spokojnie cwu bedzie tylko grzane w tanszej taryfie

przy 3 osobowej rodzinie od marca do listopada koszt cwu bez oszczedzania to max 1,5 doba i to duzy max

Edytowane przez malux20
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5965660
Udostępnij na innych stronach

STRATY dobowe to 1kwh

jeden długi prysznic to 0,2-0,3 kwh

18-22-temp 42

22-18 35

 

witam

 

straty nieduże

zuzycie wody i koszty też

utrzymujesz b. niskie temperatury w zbiorniku i instalacji cwu

musisz pamietać o wygrzewaniu wody!!!

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5969344
Udostępnij na innych stronach

3oo l bierz

 

ja u siebie z grzaniem cwu doszedłem do ładu

od czwartku nie używam wody

od 17,30 do 22 mam ustawione 42 reszta czasu to 35

pompa włączała się tylko o 17,30

po 30 min dochodzi do 43[temp wody w zasobniku] i do nastepnego dnia 17,30 spada do 36-37

dobawychodzi 1kwh

potestuje ją teraz z 1prysznicem

a za tydzien to już przeprowadzka

już teraz widzę po spadku temperatury warto mieć duzy zasobnik

do ładu doszedłem tylko ustaw. sterownika.

 

przy taryfie 13-15 spokojnie cwu bedzie tylko grzane w tanszej taryfie

przy 3 osobowej rodzinie od marca do listopada koszt cwu bez oszczedzania to max 1,5 doba i to duzy max

 

witam

 

na dzień dzisiejszy polecam pompy Panasonic Aquarea

 

wychodzą cenowo najlepiej (drożej wychodzą pompy Atlantica no i oczywiście Daikina, które też montuję)

 

pompa 3-fazowa serii F o mocy 9kW daje przy temperaturze zewnetrznej -15*C 8,3kW

ewntualnie lepsze pompy (niestety trochę droższe) serii T-Cup o mocy 9KW (1- i 3-fazowe) utrzymują swoją moc nominalną 9kW, aż do temperatury -15*C

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5969359
Udostępnij na innych stronach

mar podaj jakieś przykładowe koszty kompleksowe

ja wiem że moja pompa to żadna rakieta

no ale po 1 zimie jestem zadowolony

z cwu chwilowo jestem jeszcze bardziej zadowolony

prysznic mój wychodzi około 10-15gr brutto

[no i plus 1kwh strat dobowych-31 gr]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5970862
Udostępnij na innych stronach

mar podaj jakieś przykładowe koszty kompleksowe

ja wiem że moja pompa to żadna rakieta

no ale po 1 zimie jestem zadowolony

z cwu chwilowo jestem jeszcze bardziej zadowolony

prysznic mój wychodzi około 10-15gr brutto

[no i plus 1kwh strat dobowych-31 gr]

 

witam

 

masz b. fajną pompę, może nie rakieta...

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5970901
Udostępnij na innych stronach

witam

 

od czego taniej?

jednofazowa 9kW seria F w -15*C daje 5,9kW, a trójfazowa 8,3kW

 

pozdrawiam

 

napisałeś ,że taniej od Atlantica i Daikina

możesz porównać dokładniej

Zaznaczam ,że nie znam ceny Panasa robię głównie Atlantica.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5971211
Udostępnij na innych stronach

NIE PODNIECAJMY się - powietrzna to powietrzna

te 3 marki uważam za porządne-

no ale skoro mówisz że coś jest taniej to podaj konkrety.

o parametrach nie gadajmy.

 

witam

 

ja też je uważam za porządne, polecam je klientom

 

podam ceny katalogowe dla pomp, które dla -15*C gwarantują wydajność na poziomie ~8kW

 

jednofazowe:

ATLANTIC ALFEA EXTENSA 13 - cena katalogowa netto: 24.675,00 zł (moc dla -15*C - 8,64kW)

DAIKIN ALTHERMA LT 11,4 - cena katalogowa netto: 29.300,00 zł (moc dla -15*C - 8,67kW)

PANASONIC AQUAREA SERIA F 12 - cena katalogowa netto: 22.330,00 zł (moc dla -15*C - 8,9kW)

 

trójfazowe:

ATLANTIC ALFEA EXCELIA TRI 11 - cena katalogowa netto: 27.300,00 zł (moc dla -15*C - 10,38kW tutaj jest to niestety najmniejsz jednostka 3-fazowa))

DAIKIN ALTHERMA LT 11,4 - cena katalogowa netto: 30.730,00 zł (moc dla -15*C - 8,67kW)

PANASONIC AQUAREA SERIA F 9 - cena katalogowa netto: 20.030,00 zł (moc dla -15*C - 8,3kW) lub

PANASONIC AQUAREA SERIA T-CUP 9 - cena katalogowa netto: 20.130,00 zł (moc dla -15*C - 9kW)

 

oczywiście ja bym polecił trójfazową

 

wiem wiem, że to ceny katalogowe, rabaty (te w miarę podobne), różne dodatkowe wyposażenie trzeba dodać do tych pomp

 

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5971624
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
A jakie sa pobory pradu dla powyzszych?

 

Czy mam rozumiec, ze PC np. T-CUP 9 przy -15 daje 9 KW, czyli COP =1? Jaka jest max moc tego tego modelu?

 

Pozdrawiam

Moja przy -15st.C zużywa 2,2kWh na godzinę.Z jaką faktycznie mocą wtedy pracuje nie wiem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/546/#findComment-5971774
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...