hydraulik_

Recommended Posts

nawet jak masz dz +2 to pompa pracuje z tzr na odparowaniu -6 -8 pw pracuje na takim odparowaniu przy zewnętrznej -4 z tego prostego powodu że ma ezr i jeszcze nie pracuje wtedy z pełną mocą a teraz zaglądnij ile w zimie jest poniżej -4

 

Nie udowadniaj tylko prosze, ze gruntowka w dolku sezonu majac DZ na poziomie +2*C pracuje mniej sprawnie od PW z jej grzala karteru, "helikopterem" i defrostami, majac powietrze o temperaturze -4*C. Grintowe DZ ma temperatury w cigu sezonu na duzo wyzszym poziomie niz te +2*C z dolka w lutym, wiec takie porownanie "ile w zimie jest ponizej -4" jest conajmniej niefortunne.

Druga sprawa to uzywanie energii elektrycznej w godzinach taniego pradu (czytaj glownie noca). Podaj w ile zimowych nocy na dworze jest w okolicach 0*C. Juz nie nawet nad ranem, ale po 22giej. Operujesz jakimis "srednimi" temperaturami dla sezonu zupelnie taniego pradu nie uwzgledniajac, a jest on prawie 2x tanszy od G11.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Warto znac zalety i wady kazdego rozwiazania (w przypadku PW glownie wady). Wiem, ze wg Ciebie pompa PW to niespotykany wrecz w przyrodzie zlepek zalet. :)

 

Ty smialo "udowadniasz", ze pompa PW jest "sprawniejsza" od gruntowki, (pomimo ze gruntowej nie masz). To dopiero jest dyletanctwo i obciach.

.

 

Niczego nie próbowałem udowadniać. Jasnym jest dla mnie, że gruntowa ogólnie będzie miała większą sprawność i nigdy tego nie negowałem. Pokazałem Ci jedynie, że przy nietypowej jak to nazywasz zimie ta sprawność może być i jest porównywalna, a przy "typowej" zimie różnica na korzyść gruntówki przy domach ok 200m2 będzie do 500zł rocznie, tym samym nieuzasadnione jest DLA MNIE wydanie choćby 10tys. zł więcej na gruntówkę i tyle.

Ty rozumiem powietrznej nie zainstalowałbyś nawet za darmo, gdyż według Ciebie jest to zło wcielone, ale nie stosownym jest odradzać komuś czegoś na czym się nie znasz opierając się na własnych przeczuciach i zabobonach. Ja odradzam ludziom kocioł na ekogroszek, bo go miałem, ale nie odważyłbym się odradzać komuś kotła na pelet, choć mam przeczucie, że to taki sam shit jak eko - bo bałbym się, że byłbym niewiarygodny. Ty właśnie taki jesteś w temacie pomp PW - NIEWIARYGODNY:yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty rozumiem powietrznej nie zainstalowałbyś nawet za darmo, gdyż według Ciebie jest to zło wcielone, ale nie stosownym jest odradzać komuś czegoś na czym się nie znasz opierając się na własnych przeczuciach i zabobonach.

 

Staram sie wyartykulowac sowje "zabobony" i jakos nie widze, zeby byly bezpodstawne, chyba ze uznasz odpowiedz na problem wody z defrostow w stylu "u mnie go nie ma bo mam wode odprowadzona" za definitywne zamkniecie tematu. Ja niestety widzialem tutaj fotki ktore zamieszczali instalatorzy. Lodowisko pod pompa (jakias rynna podparta na ceglach jako "rozwiazanie" problemu) i zielone glony na elewacji. I to przy w miare nowych instalacjach.

Miales wielkie szczescie, ze masz cicha, tania, ekonomiczna, serwisowana za usmiech, trwala i bezawaryjna pompe PW. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma zadnej wojny. Inaczej to widzę Wiecej zalet nie widze.

Teraz omowienie "zalet" wg Rotana". W lecie wyszszy COP na CWU. Zgoda. Ale co z zima? Czy zima nie jest nizszy niz przy GW dzie prawidlowo dobrane i wykonane DZ nie ma raczej nizej niz 2*C? U kogo widziales DZ w gruntowce ponizej zea? Były takie przypadki opisywane. W lecie moj kolektor ma 18*C i jest proplem ze zbyt wyskoka moca pompy przy grzaniu CWU. Nie masz modulacji. Czy wiec te "zalete" mozna sprowadzic do nadganiania zimowych strat? IMHO tak.

Jak w PW DZ (powietrze) ma wysoka toemperature, to tak sie przykro sklada, ze dom energii potrzebuje bardzo malo. Za to w mrozy, gdzie dom potrzebuje tej energii naprawde duzo, pompa PW oferuje duuuuzo nizszy COP i grzaly na otarcie lez. Zależy jak dobierzesz moc PW.

To tyle o tych "zaletach".

 

Jak obserwujesz swoje DZ, to opisz proces jego regeneracji.

 

Pyxis, co innego obnażanie mieuczciwego marketingu, a co innego zwalczanie dobrego rozwiązania jakim jest PC-PW. (Nie piszę najlepszego).

Zdecydowanie lepszego niż gaz, prąd czy jakiekolwiek kopciuchy.

Pisz o przewadze gruntówek ale nie wojuj. Pamiętaj, że nie każdy chce rozorać sobie działkę albo płacić naście tysięcy za odwierty.

I tyle w temacie. Pozdrawiam.

 

PS

Mam PC PW i sprawuje sie dobrze (dwie zimy).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie udowadniaj tylko prosze, ze gruntowka w dolku sezonu majac DZ na poziomie +2*C pracuje mniej sprawnie od PW z jej grzala karteru, "helikopterem" i defrostami, majac powietrze o temperaturze -4*C. Grintowe DZ ma temperatury w cigu sezonu na duzo wyzszym poziomie niz te +2*C z dolka w lutym, wiec takie porownanie "ile w zimie jest ponizej -4" jest conajmniej niefortunne.

Druga sprawa to uzywanie energii elektrycznej w godzinach taniego pradu (czytaj glownie noca). Podaj w ile zimowych nocy na dworze jest w okolicach 0*C. Juz nie nawet nad ranem, ale po 22giej. Operujesz jakimis "srednimi" temperaturami dla sezonu zupelnie taniego pradu nie uwzgledniajac, a jest on prawie 2x tanszy od G11.

 

Już kiedyś policzyłem ile kosztuje odszranianie którym znów bez uzasadnienia straszysz

Tutaj masz temp. te minimalne to właśnie w nocy

http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013

masz też podsumowanie minimalnych w polu średnie minimalne

ile kosztuje grzałka to już chyba kol Map78 pisał bo ma osobny podlicznik na grzałkę

ja mam tylko instalacje gdzie jest osobny podlicznik na moduł wew. i zew. i średnie zużycie wew. modułu z automatyką pompa obiegową i grzałką w zimie było na tym samym poziomie co wiosna i jesienią więc grzałka to pomijalna wartość w stosunku do pompy obiegowej (to instalacja z przed 4 lat więc pompa obiegowa nie w klasie A)

powtarzasz te brednie niby po co że co jak mam pw to nie mogę mieć licznika dwutaryfowego pewnie że stosunek zużycia będzie inny ale ta kwota która podał Map78 nie będzie 500zł tylko jeszcze mniejsza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak obserwujesz swoje DZ, to opisz proces jego regeneracji.

 

Pyxis, co innego obnażanie mieuczciwego marketingu, a co innego zwalczanie dobrego rozwiązania jakim jest PC-PW. (Nie piszę najlepszego).

Zdecydowanie lepszego niż gaz, prąd czy jakiekolwiek kopciuchy.

Pisz o przewadze gruntówek ale nie wojuj. Pamiętaj, że nie każdy chce rozorać sobie działkę albo płacić naście tysięcy za odwierty.

I tyle w temacie. Pozdrawiam.

 

PS

Mam PC PW i sprawuje sie dobrze (dwie zimy).

 

Toz ja wlasnie odzywam sie za sprawa takiego wlasnie marketingu. Pisanie o samych "zaletach" (czesto domniemanych) i skrzetne pomijanie wad tego rozwiazania za taki rodzaj marketingu wlasnie uznaje.

 

Zauwaz, ze NIGDY nie negowalem sensu jakiejkolwiek pompy ciepla w odniesieniu do innych zrodel energii dla domu. Wg mnie pompa PW wypada slabiej TYLKO w porownaniu z pompa gruntowa. Przy mozliwosci wykonania poziomego DZ i (jesli ktos sie potrafi "przemoc") polskiej pompie ciepla stawia jej spokojnie czolo takze w sferze kosztow instalacji.

Jak pisalem wczesniej przy modernizacji i zagospodarowanym ogrodzie koniecznosc jego rycia sprawia, ze PW jest nader kuszacym rozwiazaniam, ale nie wmawiajmy nikomu, ze sprawniejszym energetycznie, bo to nieprawda.

 

Co do "analizy" poziomego DZ: Jakich informacji potrzebujesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już kiedyś policzyłem ile kosztuje odszranianie którym znów bez uzasadnienia straszysz

Tutaj masz temp. te minimalne to właśnie w nocy

http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013

masz też podsumowanie minimalnych w polu średnie minimalne

ile kosztuje grzałka to już chyba kol Map78 pisał bo ma osobny podlicznik na grzałkę

ja mam tylko instalacje gdzie jest osobny podlicznik na moduł wew. i zew. i średnie zużycie wew. modułu z automatyką pompa obiegową i grzałką w zimie było na tym samym poziomie co wiosna i jesienią więc grzałka to pomijalna wartość w stosunku do pompy obiegowej (to instalacja z przed 4 lat więc pompa obiegowa nie w klasie A)

powtarzasz te brednie niby po co że co jak mam pw to nie mogę mieć licznika dwutaryfowego pewnie że stosunek zużycia będzie inny ale ta kwota która podał Map78 nie będzie 500zł tylko jeszcze mniejsza

 

Jak pisalem wczesniej nie wyjezdzaj ze "srednimi", bo zeby skorzystac z dobrodziejstwa wyzszej temperatury ktora ta "srednia" robi, musisz uruchamiac pompe ciepla w dzien. Czyli albo drogi prad w glownej mierze, albo G!11. Z tego co wiem nie przewymiarowujesz PW w ten sposob, aby grzaly tylko kika godzin w ciagu (bardzo krotkiego zreszta zimowego) dnia. Zima+noc=zimno. Tak jest zazwyczaj i przyklad mapa ktory tej "zmimy bez zimy" pierwszy sezon uzywa PW nie jest przykladem miarodajnym. Poczekajmy na mrozna zime i jesli map nadal bedzie chcial sie uczciwie pochwalic wynikami, to chetnie sie zapoznam.

 

Opisz jak chcesz ustawic pompe PW do grzania akumulacyjnego w tanim pradzie. Ja chetnie poslucham.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po pierwsze za dnia także jest 2h taniego

po drugie "średnie minimalne" nie średnie

po trzecie pisałem że stosunek zużycia będzie mniej korzystny w zimie (tylko) ale nie tragiczny mam przykład z tego roku gdzie klient tylko grzał c.o. tani prąd 250zł drogi c.o. + roboty wykończeniowe 80zł (jak byłem na budowie to chłopaki od wykończeniówki pracowali przy uchylonych oknach)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po pierwsze za dnia także jest 2h taniego

po drugie "średnie minimalne" nie średnie

po trzecie pisałem że stosunek zużycia będzie mniej korzystny w zimie (tylko) ale nie tragiczny mam przykład z tego roku gdzie klient tylko grzał c.o. tani prąd 250zł drogi c.o. + roboty wykończeniowe 80zł (jak byłem na budowie to chłopaki od wykończeniówki pracowali przy uchylonych oknach)

 

Czyli tymi 2h ogrzejesz chalupe pompa PW? Przy korzystaniu w ciagu dnia 4h (te 2h taniego jesli sa + 2h drogiego) z pompy jestes juz prawie na poziomie G11. A gdzie reszta grzania? Gdzie CWU? Zimna noca?

Mniej "korzystny" to moze byc tez 80% w drogiej. Warunek spelniony.

 

Tekstu o podgrzewaniu domu dla ekipy nie skomentuje nawet.

 

To jak, opiszesz jak ustawic PW do grzania kumulacyjnego w tanim, czy jednak nie za bardzo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli tymi 2h ogrzejesz chalupe pompa PW? Przy korzystaniu w ciagu dnia 4h (te 2h taniego jesli sa + 2h drogiego) z pompy jestes juz prawie na poziomie G11. A gdzie reszta grzania? Gdzie CWU? Zimna noca?

Mniej "korzystny" to moze byc tez 80% w drogiej. Warunek spelniony.

 

Tekstu o podgrzewaniu domu dla ekipy nie skomentuje nawet.

 

To jak, opiszesz jak ustawic PW do grzania kumulacyjnego w tanim, czy jednak nie za bardzo?

 

napisałem ci jaki był stosunek 250zł tani 80zł drogi a ekipa schładzała dom a nie dogrzewała bo źle im się pracowało w nagrzanym w nocy budynku

już raz to pisałem najbardziej niezadowoleni są ci co pw nie maja i ci co montują tylko gruntowe to oczywiście nie marketing

porozmawiaj z użytkownikami jest tu jak widzisz mnóstwo "niezadowolonych"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

napisałem ci jaki był stosunek 250zł tani 80zł drogi a ekipa schładzała dom a nie dogrzewała bo źle im się pracowało w nagrzanym w nocy budynku

No, ale tu to lekko przesadziłeś. U mnie też fachowiec się buntował przy temperaturze 20 stopni. Musiałem skręcić do 16 stopni, a i wtedy pracował przy otwartych oknach. Czy to dowodzi, że moja PC PW tak ekstra grzała? Nie, to dowodzi tylko tego, że podczas wykańczania domu, często tuż po położeniu tynków wewnętrznych, w domu jest wysoka wilgotność. I ta wilgotność w połączeniu z ciężką pracą fizyczną powoduje nieprzyjemne odczucie przegrzania. Teraz utrzymuję 22,5-23,5 (w zależności jak nam pasuje) i jest akurat. Przy 16 stopniach, nawet ja bym się wściekł (nie mówiąc o żonie).

 

Pompa sobie radzi bez grzałek do -25 (sprawdzone). Ma gorszy COP od gruntowej. I mam te same zdanie co map78 w kwestii 500 pln różnicy i dopłacania do tego takiej kasy. I tyle. Ale proszę, bez argumentów sugerujących, że PC PW radzi sobie lepiej niż gruntówka. Bo tak nie jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No, ale tu to lekko przesadziłeś. U mnie też fachowiec się buntował przy temperaturze 20 stopni. Musiałem skręcić do 16 stopni, a i wtedy pracował przy otwartych oknach. Czy to dowodzi, że moja PC PW tak ekstra grzała? Nie, to dowodzi tylko tego, że podczas wykańczania domu, często tuż po położeniu tynków wewnętrznych, w domu jest wysoka wilgotność. I ta wilgotność w połączeniu z ciężką pracą fizyczną powoduje nieprzyjemne odczucie przegrzania. Teraz utrzymuję 22,5-23,5 (w zależności jak nam pasuje) i jest akurat. Przy 16 stopniach, nawet ja bym się wściekł (nie mówiąc o żonie).

 

Pompa sobie radzi bez grzałek do -25 (sprawdzone). Ma gorszy COP od gruntowej. I mam te same zdanie co map78 w kwestii 500 pln różnicy i dopłacania do tego takiej kasy. I tyle. Ale proszę, bez argumentów sugerujących, że PC PW radzi sobie lepiej niż gruntówka. Bo tak nie jest.

 

Pokaż mi choć jeden post w którym piszę że pw ma lepszy cop od gruntowej.

Pyxis znów manipuluje twierdząc że gdzieś tak podałem to pytam GDZIE ?

Piszę od zawsze że w nowych energooszczędnych budynkach ta różnica to właśnie ok 500zł i to zanim map pojawił się ze swoimi pomiarami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moze napisz dlaczego to by mialo byc problemem?:rolleyes: Mozesz sobie ustawic dokladnie takie godziny pracy i temp jakie chcesz...

 

Troszke sie mija z zaleta Invertera... ale nie kazdy i nie wszedzie akumuluje.... tylko grzeje wedlug potrzeb z moca potrzebna akurat na dana chwile...

 

Dlatego chcialem, zeby silesia mi to opisal, bo musisz wtedy grzac NOCA gdy jest najzimniej. Nie dowiedzialem sie od niego. To ciag dalszy "marketingu" i operowania polprawdami i niedowmowieniami. :D

Ciekaw jestem ilu klintom przedstawia realna sprawnosc pompy PW przy grzaniu tanim pradem. Do porownan z gruntowa bierze srednia ("oczywiscie" PW jest sprawniejsza przy -4 niz gruntowka przy +2), ale nie ma tez problemu,zeby grzac w tanim pradzie noca. Takie "drobne" sprzecznosci. Jak mozna tolerowac wypisywanie takich bzdetow przez "zamaskowanego" handlarza? Ja nie potrafie. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mozna tez olac tani prad i grzac pobierajac mniej pradu ( inverter ) 24/7 chociazby na nizszej temp podlogi nic nie "wygrzewajac" ani nie grzejac bufora... Moze tak trzeba porownac?

Czy nie taniej wyjdzie minimalna temp ale stala do utrzymania komfortu? nowoczesne PC potrafia zejsc do malych oddawanych mocy, tym samym mniejsze zuzycie.

P/W na czesciowym obciazeniu ma lepszy COP anizeli tabelowy gdzie zawsze uwzgledniamy max mozliwy ktory przy danej temp moze oddac.

 

Pytanie jest po prostu ile wiecej zaoszczedzimy kWh/ rok .

Im cirplejszy dom tym mniejsza roznica.

Mamy tez rozne srednie temp wystepujace w kraju.

 

W nocy moze byc -5 ale w dzien juz +5... Itd. Itp.

 

Tylko, zeby miec invertera z wypasionym sterowaniem to tez trzeba za to odpowiednio zaplacic.

 

Ja np. w moim LG P09RL mam tryb silence tylko dla chlodzenia, a przydalby sie dla grzania tez...

 

Sa w ogole takie klimatyzatory w ktorych mozna ustawic max moc w Watach? Albo temp. nawiewana?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlategoo chcialem, zeby silesia mi to opisal, bo musisz wtedy grzac NOCA gdy jest najzimniej. Nie dowiedzialem sie od niego. To ciag dalszy "marketingu" i operowania polprawdami i niedowmowieniami. :D

Ciekaw jestem ilu klintom przedstawia realna sprawnosc pompy PW przy grzaniu tanim pradem. Do porownan z gruntowa bierze srednia ("oczywiscie" PW jest sprawniejsza przy -4 niz gruntowka przy +2), ale nie ma tez problemu,zeby grzac w tanim pradzie noca. Takie "drobne" sprzecznosci. Jak mozna tolerowac wypisywanie takich bzdetow przez "zamaskowanego" handlarza? Ja nie potrafie. :)

Masz zerowe pojęcie jak działa układ chłodniczy jakie są różnice między tzr i ezr co daje regulacja wydajności spr i silnik sprawniejszy od tego asynchronicznego często 1fazowego albo jesteś niedouczony albo tak manipulujesz.

Tłumaczyłem nie raz że tzr i parownik gw działa na delcie 8 10K i układ idzie zawsze na 100% bo to on off więc finalnie jak masz dz +2 to parowanie freonu jest -6 -8

Ezr może przy nie pełnym obciążeniu ( przewymiarowane wymienniki ) działać na mniejszych deltach więc przy -4 i delcie 4K parowanie jest -8.

Nie rób z siebie idioty że tego nie rozumiesz.

Manipulujesz upraszczajac to łopatologicznie zamaskowany marketingowcu.

Do tych co tego nie rozumieją polecam analogię do chłodniczych zespołów sprężarkowych ale do tego trzeba się zająć trochę większym chłodnictwem nie domowymi lodówkami glikolu.

Finalnie rocznie cop i tak jest mniejszy ale nie jak w pw on off mniejszy o ok 2 już tylko albo aż 1 i to ok te 500zł

Łopatologicznie po co producenci wprowadzali by inwertery i ezr jeżeli to nic nie daje.

Edytowane przez mkm silesia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O czym ty piszesz? Masz Inverter... Co ma funkcja silence do niego?

Jakie wypasione sterowanie?

Masz podana min moc i max... Pobor pradu bedzie odpowiednio wysoki lub niski. Nie myl predkosci "nadmuchu" z inverterem.

 

Dlaczego masz ustawiac temp nawiewu? Przeciez ustawiasz zadana temp w pomieszczeniu a urzadzenie samo to reguluje...

Na tym to polega...

Chcesz primitywniej? Czy szukasz w dziwny sposob dalszych oszczednosci?

 

 

Oszczednosc jest juz tak duza, ze nie ma czego wiecej szukac :)

 

Chodzi mi o to, iz lepiej byloby zeby np chodzila na min dmuchajac np. 32 stopnie niz pracowala wg zadanej temp. pomieszczenia.

 

Wtedy moglaby chodzic dluzej i nie podbijac temp o ponad 2 stopnie wzgledem zadanej.

 

Planuje zastapic pilota automatyka i z mojego punktu widzenia najlepiej byloby jak najrzadziej jak wlaczac, a jak ma pracowac to na minimalnych obrotach.

 

Zrobie jeszcze maly test: ustawie zadana na 19 stopni, w srodku jest ponad 23, wentyl dam na min, zmusze do ciaglej pracy i zobacze ile stopni nawiewa i ile bierze pradu....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mkm_silesia

 

Dla pieniedzy kolego!

Wszystkie ew oszczędności zostawisz sprzedawcy w dniu zakupu.

Z tymi detali też nie tak kolorowo, bo tu z kolei producent kładzie łapę na

ew oszczędności montując odpowiednio mniejsze chłodnice.

 

Jak zechcesz zaprzeczyć, podaj konkretne wyniki pomiarów delt przy różnym obciążeniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz zerowe pojęcie jak działa układ chłodniczy jakie są różnice między tzr i ezr co daje regulacja wydajności spr i silnik sprawniejszy od tego asynchronicznego często 1fazowego albo jesteś niedouczony albo tak manipulujesz.

Tłumaczyłem nie raz że tzr działa na delcie 8 10K i układ idzie zawsze na 100% bo to on off więc finalnie jak masz dz +2 to parowanie freonu jest -6 -8

Ezr może przy nie pełnym obciążeniu ( przewymiarowane wymienniki ) działać na mniejszych deltach więc przy -4 i delcie 4K parowanie jest -8.

Nie rób z siebie idioty że tego nie rozumiesz.

Manipulujesz upraszczajac to łopatologicznie zamaskowany marketingowcu.

Do tych co tego nie rozumieją polecam analogię do chłodniczych zespołów sprężarkowych ale do tego trzeba się zająć trochę większym chłodnictwem nie domowymi lodówkami glikolu.

Finalnie rocznie cop i tak jest mniejszy ale nie jak w pw on off mniejszy o ok 2 już tylko albo aż 1 i to ok te 500zł

Łopatologicznie po co producenci wprowadzali by inwertery i ezr jeżeli to nic nie daje.

 

"Encyklopedio chlodnictwa"! Dlaczego zakladasz, ze pompy gruntowe to jednofazowki?

Czy uwazasz, ze w mrozy pompa PW pracuje na modulacji 30%? Przewymiarowujesz 300% urzadzenia u klientow?

 

Zlepiasz dowolnie fakty w oderwaniu od rzeczywistosci. Cos tam przeczytales kiedys, cos zostalo w glowie, cos ulecialo. Ze slow pokrewnych chlodnictwu znasz tylko "tzr" , "ezr" oraz "EN". Tak mozesz makaron na uszy nawijac zielonemu inwestorowi i roztaczac przed nim wizje krainy mlekiem i miodem plynacej. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...