Dobrze, że przynajmniej D ma. Źle, że D z kolei ma problem z występowaniem grzałek karteru. Choć pewnie teraz i to poprawili.

Ściągnąłem od nich myk z puszczanie rurki cieczowej przed rozprężnym pod chłodnicą, albo w niej na samym dole. Działa rewelacyjnie ;) zapobiega gromadzeniu się lodu tuż przy tacy, nie rośnie tam super w górę po chłodnicy. Stabilizuje też defrost, skraca go i zapobiega przegrzewaniu się chłodnicy w jej górnej części.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655641
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dobrze, że przynajmniej D ma. Źle, że D z kolei ma problem z występowaniem grzałek karteru. Choć pewnie teraz i to poprawili.

Ściągnąłem od nich myk z puszczanie rurki cieczowej przed rozprężnym pod chłodnicą, albo w niej na samym dole. Działa rewelacyjnie ;) zapobiega gromadzeniu się lodu tuż przy tacy, nie rośnie tam super w górę po chłodnicy. Stabilizuje też defrost, skraca go i zapobiega przegrzewaniu się chłodnicy w jej górnej części.

P też to ma nie wiem kto był pierwszy ( rurka )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655646
Udostępnij na innych stronach

Nowe 2016/17 więc może Japończycy uznają że ma sens w takich mini urządzeniach kiedyś nie myślałem że ekonomizer trafi pod strzechy a tu proszę evi i t-cap

To nie jest regeneracyjny klasyczny, dla mnie to trochę proteza bo ogranicza przepływ przez chłodnice, by zwiększyć go na sprężarce i dodatkowo ja schłodzić. Dosuszając pary zyskali by więcej, ale czynnik im nie pozwala. Tu też sądzę, że przyjdzie czas i nastąpi rewolucja w czynnikach. Zamiast wynalazków typu HFO-1234yf zaczną korzystać z naturalnych r-600 i r-290.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655660
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ale ja mam tylko jedną pompę o mocy 63 W, a nie 180! Jest oczywistym, że należy zachować minimalny, stały przepływ ze względu na "zdrowie" sprężarki i efektywność jej pracy.

Chciałem jedynie zwrócić uwagę na to, by pompa obiegowa była dopasowana do całkowitych oporów instalacji i oczekiwanej mocy grzewczej. Mnie akurat do podłogówki nie jest potrzebna moc nominalna T-Capa, nawet dla obliczeniowej temp. wewn.22*, stąd przepływ w podłogówce ok.1400 l/h jest całkowicie wystarczający.

Opór samego wymiennika wynosi ok.110 mb. To pogoni każda pompka. Decydujące zatem znaczenie ma obieg za sprzęgłem/buforem.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655661
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ale ja mam tylko jedną pompę o mocy 63 W, a nie 180! Jest oczywistym, że należy zachować minimalny, stały przepływ ze względu na "zdrowie" sprężarki i efektywność jej pracy.

Chciałem jedynie zwrócić uwagę na to, by pompa obiegowa była dopasowana do całkowitych oporów instalacji i oczekiwanej mocy grzewczej. Mnie akurat do podłogówki nie jest potrzebna moc nominalna T-Capa, nawet dla obliczeniowej temp. wewn.22*, stąd przepływ w podłogówce ok.1400 l/h jest całkowicie wystarczający.

Opór samego wymiennika wynosi ok.110 mb. To pogoni każda pompka. Decydujące zatem znaczenie ma obieg za sprzęgłem/buforem.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

W wersji F nie musiałbyś już wymieniać pompy pewnie wystarczył by 5 bieg ok 70W

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655678
Udostępnij na innych stronach

To nie jest regeneracyjny klasyczny, dla mnie to trochę proteza bo ogranicza przepływ przez chłodnice, by zwiększyć go na sprężarce i dodatkowo ja schłodzić. Dosuszając pary zyskali by więcej, ale czynnik im nie pozwala. Tu też sądzę, że przyjdzie czas i nastąpi rewolucja w czynnikach. Zamiast wynalazków typu HFO-1234yf zaczną korzystać z naturalnych r-600 i r-290.

 

Chyba żartujesz ja już nie chcę mieć do czynienia z amoniakiem a już widzę te detonacje ;-) jak instalka będzie nieszczelna S miał w ofercie domowe na co2 ale po wykupieniu przez P znikły może wrócą

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655687
Udostępnij na innych stronach

To nie jest regeneracyjny klasyczny, dla mnie to trochę proteza bo ogranicza przepływ przez chłodnice, by zwiększyć go na sprężarce i dodatkowo ja schłodzić. Dosuszając pary zyskali by więcej, ale czynnik im nie pozwala. Tu też sądzę, że przyjdzie czas i nastąpi rewolucja w czynnikach. Zamiast wynalazków typu HFO-1234yf zaczną korzystać z naturalnych r-600 i r-290.

 

Co rozumiesz przez klasyczny

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655689
Udostępnij na innych stronach

Jakoś lodówki ludzką nie detonują, no ale to kwestia przyszłości jak zniknie r-134a.

Mylisz się to kwestia ilości i przepisów które to regulują w domowych urz. nie bez przyczyny a raczej z powodu praktyki i nauczki po wypadkach

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655695
Udostępnij na innych stronach

Przepisy są jakie im (lobby) potrzeba, zmieni się potrzeba, zmienią się też przepisy. Teraz ponoć wcale zabronione nie jest. Wystarczy szczelna obudowa wew i wentylacja do niej.

 

Już to widzę jak robię instalki w szczelnej obudowie z wentylacją ;-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655707
Udostępnij na innych stronach

Obudowę zrobi producent, Ty tylko wsadzisz rury i kable przez dławiki u podłączyć kawałek elastycznej rury do przewozu wentylacyjnego, lub jak u kondensata przez ścianę i na zewnątrz.

A rury po drodze to niezniszczalne jakieś założę no i dojdzie co roku badanie szczelności weź daj spokój

A z tym amoniakiem to szkoda zdrowia

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655725
Udostępnij na innych stronach

Spodziewałem się, choć jednej barwnej opowieści, typu żona nożem zamrażarkę czyściła.

By doszło o do eksplozji musi być odpowiednie stężenie w powietrzu

Edytowane przez Vld
Babol wystarczy mniejsze
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655785
Udostępnij na innych stronach

map78

Będę wdzięczny za podanie przykładowych temperatur GZ i temperatury w zbiorniku podczas grzania CWU. Najlepiej, gdyby były zmierzone pod koniec cyklu grzania.

Czujnik temperatury masz w dolnej części zbiornika?

Jeśli masz możliwość pomiaru chwilowej grzewczej - to również będzie mile widziana.

 

Obecnie grzeje GZ do 34-35st, w większe mrozy nawet do 37st

CWU grzeję na czas. 2x 45min na dobę. Temp w zbiorniku nigdy nie spada poniżej 38st na górnym termometrze. Termometr jest na 1/3 wysokości od góry, a czujnik dla pompy na 1/3 od dołu. W końcowej fazie grzania zasobnika zasilanie osiąga 55-57st, a powrót do 53st. Górny termometr zazwyczaj wskazuje 52st, a wg czujnika pompy 47-48st. Dużo cyrkuluje i dużo CWU zużywamy - dlatego tak. Codziennie jest nalewana spora wanna (180l) i 1-2 prysznice.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655817
Udostępnij na innych stronach

Spodziewałem się, choć jednej barwnej opowieści, typu żona nożem zamrażarkę czyściła.

By doszło o do eksplozji musi być odpowiednie stężenie w powietrzu

 

Dlatego w lodówkach może być bo jest go na tyle mało że nie stworzy zagrożenia nawet po nagłym rozszczelnieniu.

Sprawdź na tabliczce lodówki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655863
Udostępnij na innych stronach

Dlatego w lodówkach może być bo jest go na tyle mało że nie stworzy zagrożenia nawet po nagłym rozszczelnieniu.

Sprawdź na tabliczce lodówki.

 

:)

nie, nie dlatego

Mój komentarz tyczył się niewielkich przecieków, ale skończmy już z tym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655892
Udostępnij na innych stronach

:)

nie, nie dlatego

Mój komentarz tyczył się niewielkich przecieków, ale skończmy już z tym.

 

tak skończmy już widzę wymianę spr. gdzie z oleju ulatnia się wybuchowy gaz a ja z palnikiem co ja saper mam być? daj człowieku żyć:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/713/#findComment-6655901
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...