1igor1 13.02.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) ostro dla tych danych (moc pobierana 4000W) wypada COP=4,59 Zakradł się błąd - różnica temperatur nie wynosi 34 tylko 12* a COP=1,62 czyli myśle że to całkiem dobry wynik nie sądzicie?? -24 stopnie na polu COP 1,62 Dzięki kbab za fatygę Edytowane 13 Lutego 2012 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz231 13.02.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 PowitaćJestem zdecydowany na Fujitsu WATERSTAGE High Power 14kW. Do CO + CWU. Jakieś wady zalety których nie zauważyłem? Proszę o rady. Zdecydować się na wersję 1fazową czy 3-fazową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.02.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 igor jak na -24 to nie ma się czego czepiaćty pewnie na pompę wydałeś nawet nie 10 tyś oczywiście jak ktoś wydaję na powietrzną pompę 40 tyś pewnie będzie niezadowolony 3 fazy bierz raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.02.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 zawsze lepiej brać 3 fazową, lepszy rozkład na poszczególne fazy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.02.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 igor jak na -24 to nie ma się czego czepiać ty pewnie na pompę wydałeś nawet nie 10 tyś oczywiście jak ktoś wydaję na powietrzną pompę 40 tyś pewnie będzie niezadowolony 3 fazy bierz raczej No niestety 2 lata temu ceny były trochę wyższe, na pompę wydałem wg faktury 15,5tys, ale ja nie kupowałem samej pompy, miałem ją razem z montażem całej instalacji także na cenę samej pompy nie zwracałem uwagi tylko na koszt całkowity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.02.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 no to i tak masz do przodu 25 tyś do tego zubadana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Tomku kup to ale od atlantica To jest ta sama pompa tylko sporo taniej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz231 13.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Raczej skłaniałem się ku 3-fazowej ... tylko co jak poleci jedna faza na transformatorze (zasilanie około 20 domków docelowo) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz231 13.02.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Tomku kup to ale od atlantica To jest ta sama pompa tylko sporo taniej Pozdrawiam Przyjmijmy że kupuję Fujitsu za 60% wartości katalogowej Atlantica za tyle nie kupię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 no nie podpuszczaj:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Idę o zakład ,że poniżej 10 to COP jest poniżej 1. Może znajdzie się który ,kto założy mi taką pompę ,to opisze jak jest na prawdę i będzieta wiedzieć wszystko.Ale coś czuje ,że się nie podejmą Ty to jesteś wyjątkowy okaz... W pompę powietrzną nie wierzy, posądza wszystkich o szeptany marketing, ale jakaś siłą magiczna ciągnie go do tego wątku. A jest tyle fajnych wątków w "eko"węglu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz231 13.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Z pewnych powodów tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 13.02.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 no to i tak masz do przodu 25 tyś do tego zubadana Malux widzę że zazdrościsz ) Wiem że jest tak jak pisze Igor bo mój M ma PC P_P w biurze i są bardzo zadowoleni, napewno była tańsza od zubadana. Nam zależało na podłogówce a nie na nawiewnikach i decyzja co do zubadana była bardzo świadoma. Czasami w inwestycji bierze się pod uwagę nie tylko cenę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.02.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 w sumie tak ana będę mądrzejszy za rok.ja zawsze w takich miejscach przypominam podejście arturo do budowypostaw tak dom żeby koncowa różnica przy ogrzewaniu domu i copie 2 czy copie 3 wyjdzie wyszła max z 300złtak u mnie ma wyjść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 13.02.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 i tego Ci życzę bo najważniejsze to być zadowolonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 13.02.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ja jak dziewica - chciałabym a boje się 25 koła po drodze nie lata.Żal wydać na COP 1 (gdyby co).Mam jeszcze trochę czasu ,będę se myślał.Namierzyłem jeden domek z taką pompą na miejscu ,muszę dotrzeć do właścicieli (na razie nie wiem jaka pompa ,wiem że powietrzna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.02.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Raczej skłaniałem się ku 3-fazowej ... tylko co jak poleci jedna faza na transformatorze (zasilanie około 20 domków docelowo) ? Żaden problem, od tego jest czujnik zaniku fazy. Bierz trójfazową, należy dążyć do symetrii obciążenia w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 13.02.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Nie znam zubadana, ale ana-76 pisała tak jakby jej PC nie miała grzałek w ogóle Ja swoją PC opomiarowałem właśnie po to, żeby poznać ten moment od kiedy stanie się ona grzejnikiem elektrycznym, tylko że to wygląda w praktyce trochę inaczej niż sądziłem Nie ma przy temp do -25 czegoś takiego, że ciach i grzałki grzeją zamiast PC przez kilka godzin z rzędu PC przy np -15 potrafi załączyć grzałki 2 razy w odstępie 2s na łącznie 30-40s np. żeby wspomóc odszranianie i nie jest to zależne tylko od temp zew. Czy to jest jakiś problem i czy dyskwalifikuje te urządzenia? mam tego pełną świadomość (odszranianie, CWU) robi "chwilowo" swoje. Mnie interesuje ten moment jak się rozkłada COP od -10 do -25. Po wpisie Primi (-24*C- COP 1,6) już coś mogę sądzić. 1.6 dla mnie to wtedy dobry wynik. W ogóle dla mnie COP całoroczny takiej powietrznej za 20 tys na poziomie 2.4-2.5 będzie zadowalał. A COP 1 na CWU w okresie od -10*C do -30*C absolutnie nie może dyskwalifikować PC P/W bo przecież 3/4 najbardziej oszczędnych Polaków czyli ekogroszków jedzie z CWU od maja do września z grzałki właśnie na COP 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 14.02.2012 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Przyjmijmy że kupuję Fujitsu za 60% wartości katalogowej Atlantica za tyle nie kupiępewny jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 14.02.2012 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Powitać Jestem zdecydowany na Fujitsu WATERSTAGE High Power 14kW. Do CO + CWU. Jakieś wady zalety których nie zauważyłem? Proszę o rady. Zdecydować się na wersję 1fazową czy 3-fazową? 3 fazowa lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.