proponuje Ci odliczyć z 30% od cen katalogowych i będziesz wiedział na czym stoisz

 

 

To jeszcze z innej beczki.

Przysłała mi energetyka aneks do warunków przyłączeniowych.

mam go przed sobą i chcą mi zrobic przyłącze 12KW, 3 fazowe 20A.

czy to nie jest za mało na moje potrzeby?

 

PC, indukcja, reku, 2 telewizory, zmywarka, lodówka , oświetlenie.

Nie jestem w stanie tego policzyc i nie znam się na tym ale na moje "oko" ;) to przymało.

Dobrze kombinuje czy czepiam się.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6830580
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Gość Konto usunięte_1*
w jednej fazie 12 kw to całkiem coś innego niż 3 fazy bo możesz sobie podzielić 1 faza część gniazdek 2 faza następne gniazdka 3 faza podobnie a pompa jak masz 3 fozową to spokojnie obskoczysz
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6830621
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze z innej beczki.

Przysłała mi energetyka aneks do warunków przyłączeniowych.

mam go przed sobą i chcą mi zrobic przyłącze 12KW, 3 fazowe 20A.

czy to nie jest za mało na moje potrzeby?

 

PC, indukcja, reku, 2 telewizory, zmywarka, lodówka , oświetlenie.

Nie jestem w stanie tego policzyc i nie znam się na tym ale na moje "oko" ;) to przymało.

Dobrze kombinuje czy czepiam się.

 

Ja mam przyłącze 11kW 20A i jeszcze więcej sprzętu (2 duże akwaria) i wszystko śmiga. Ale jeśli planujesz pompę 1-fazową to musisz mieć zabezpieczenie minimum 30A, więc i przyłącze mocniejsze, bo to jedno idzie w parze z drugim. Pompy 3~ zazwyczaj potrzebują 15-16A.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6830806
Udostępnij na innych stronach

No to niezłe jaja się robią . Planuje pompe 1 fazową (tańsza).

a czy można to już po montażu skrzynki to zmienić czy całe przyłącze musi być inne i teraz już trzeba latac i to zmieniac?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6830841
Udostępnij na innych stronach

No to niezłe jaja się robią . Planuje pompe 1 fazową (tańsza).

a czy można to już po montażu skrzynki to zmienić czy całe przyłącze musi być inne i teraz już trzeba latac i to zmieniac?

 

Zrobisz to kiedy zechcesz.

Zmieniają tylko bezpiecznik w skrzynce elektr w 5 min.

 

Zwyczajowo 90% domów bierze 11kw i zabezpieczenie 20A bo powyżej 11,5 czy 12kw zamówionych wskakuje zabezpieczenie 25A i wyższa opłata jest.

 

Kiedyś było to droższe 2x, teraz przejście z zabezpieczenia 20A na 32A to koszt jednorazowy ok 400-450 zł.

 

Sprawdź w energetyce do kiedy te ceny maja takie (to ustala chyba minister) bo potem znowu może byc cos koło 900 zł.

 

I potem musisz swojego operatora o tym powiadomić to Ci zmieni opis na fakturze z mocy zamówionej np 11 na 16 kW ale na cenę to nie wpływa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6831126
Udostępnij na innych stronach

No to niezłe jaja się robią . Planuje pompe 1 fazową (tańsza).

a czy można to już po montażu skrzynki to zmienić czy całe przyłącze musi być inne i teraz już trzeba latac i to zmieniac?

Jaka pompa ? - dokładny typ, model

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6831329
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze z innej beczki.

Przysłała mi energetyka aneks do warunków przyłączeniowych.

mam go przed sobą i chcą mi zrobic przyłącze 12KW, 3 fazowe 20A.

czy to nie jest za mało na moje potrzeby?

 

PC, indukcja, reku, 2 telewizory, zmywarka, lodówka , oświetlenie.

Nie jestem w stanie tego policzyc i nie znam się na tym ale na moje "oko" ;) to przymało.

Dobrze kombinuje czy czepiam się.

 

Mi też jakoś tak w warunkach proponowali, ale zwiększyłem wniosek z chyba 12kW na 16,5kW. Wtedy mamy zabezpieczenie 3x32A (przynajmniej w pomorskim) i tak mi zrobili, więc do końca życia nie muszę się już martwić o moc. Kosztowało to (przyłącze) może z 300 zł więcej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6831342
Udostępnij na innych stronach

Mi też jakoś tak w warunkach proponowali, ale zwiększyłem wniosek z chyba 12kW na 16,5kW. Wtedy mamy zabezpieczenie 3x32A (przynajmniej w pomorskim) i tak mi zrobili, więc do końca życia nie muszę się już martwić o moc. Kosztowało to (przyłącze) może z 300 zł więcej.

 

Dosłownie 5 min tumu przyszedł listonosz z fakturką. Koszt przyłącza 16,5kW 3x32A to 1181,98 zł brutto :)

Edytowane przez rydzadam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6831353
Udostępnij na innych stronach

Dosłownie 5 min tumu przyszedł listonosz z fakturką. Koszt przyłącza 16,5kW 3x32A to 1181,98 zł brutto :)

Tak trzeba będzie zrobić. napisze jutro pismo o zwiekszenie mocy przyłączeniowej. wiem ze na KW to będzie ze 3 stówki ale pózniej w tych opłatach dystrybucyjnych o ile jest drożej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6831479
Udostępnij na innych stronach

Tak trzeba będzie zrobić. napisze jutro pismo o zwiekszenie mocy przyłączeniowej. wiem ze na KW to będzie ze 3 stówki ale pózniej w tych opłatach dystrybucyjnych o ile jest drożej?

 

Nie wiem, musisz pytać swojego dystrybutora o wszystkie ceny, itp. Ja załatwiłem telefonicznie / mailowo to zwiększenie mocy, ale wszędzie jest inaczej. Działaj :)

Wiem, tylko, że 3x32A wystarczy do wszystkiego, co tylko w przyszłości zdołam wymyślić w moim domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6831500
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie nie wiem ale celuje narazie w Atlantica Extensa 6 lub 8kw. (1faza)

Choć to się moze jeszcze zmienić.

Witam - czy "Extensa +" różni się od Twojej ? W każdym razie, jeżeli jest moduł zewnętrzny na inwerterze, 20A zabezpieczenie wystarczy ( w razie "w" możesz zwiększyć moc po stronie energetyki, o ile Twoje przyłącze (przekrój kabla) na to pozwoli i nie będziesz na tej samej fazie podłączał grzałki.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6832659
Udostępnij na innych stronach

Witam Wszystkich!

Wiem, że należy wyliczyć zapotrzebowanie na KW. Jednak zanim to zrobię (nie mogę teraz tego zrealizować) proszę o wskazówki.

Pompa split Powietrze-woda. Mam do wyboru DANKINA. Widzę, że większośc chwali Pnasonica T-CAP 9kW

 

Jaka moc w KW pompy???

 

Dom: ściany wewnętrzny wymiar 850 x 850. Czyli bez kotłowni i z piętrem jakieś 140 m (bez odliczenia skosów), dach prosty dwuspadowy i skosy wełna 25 cm + blacha. Ściany24 cm + 10 cm styropian. Parter cały w podłogówce. Piętro jeszcze nie zagospodarowane ale będą pokoje i klimakonwektory

 

Z góry dzięki za konkrety

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/778/#findComment-6836851
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...