malux20 13.05.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 dobrze kombinujeszale jesli masz dogadanego elektryka to niech on podpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.05.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 sprawdź jakie zabezpieczenie musi mieć PC to raz, a dwa... bardziej preferowane przyłącze z zabezpieczeniem 25A lub 32A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.05.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 mi się coś przypomniało że brałem takie mniejsze zabezpieczenie żeby nie płacić za dużo potem powiększyłem z panami z energetyki za przysłowiowego litra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.05.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 w jednej fazie 12 kw to całkiem coś innego niż 3 fazy bo możesz sobie podzielić 1 faza część gniazdek 2 faza następne gniazdka 3 faza podobnie a pompa jak masz 3 fozową to spokojnie obskoczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Mnie trochę dziwi jak ktoś "bierze" do nowego domu przyłącze jednofazowe. Wogóle to urządzenia trójfazowe np. silniki mają lepszą sprawność niż te 1-f. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.05.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 przecież kolega pisze "chcą mi zrobic przyłącze 12KW, 3 fazowe 20A. "... jaka 1-fazówka 12 kW 1-fazówka to jakie musiałoby być zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.05.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 To jeszcze z innej beczki. Przysłała mi energetyka aneks do warunków przyłączeniowych. mam go przed sobą i chcą mi zrobic przyłącze 12KW, 3 fazowe 20A. czy to nie jest za mało na moje potrzeby? PC, indukcja, reku, 2 telewizory, zmywarka, lodówka , oświetlenie. Nie jestem w stanie tego policzyc i nie znam się na tym ale na moje "oko" to przymało. Dobrze kombinuje czy czepiam się. Ja mam przyłącze 11kW 20A i jeszcze więcej sprzętu (2 duże akwaria) i wszystko śmiga. Ale jeśli planujesz pompę 1-fazową to musisz mieć zabezpieczenie minimum 30A, więc i przyłącze mocniejsze, bo to jedno idzie w parze z drugim. Pompy 3~ zazwyczaj potrzebują 15-16A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 13.05.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 No to niezłe jaja się robią . Planuje pompe 1 fazową (tańsza).a czy można to już po montażu skrzynki to zmienić czy całe przyłącze musi być inne i teraz już trzeba latac i to zmieniac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 14.05.2015 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 No to niezłe jaja się robią . Planuje pompe 1 fazową (tańsza). a czy można to już po montażu skrzynki to zmienić czy całe przyłącze musi być inne i teraz już trzeba latac i to zmieniac? Zrobisz to kiedy zechcesz. Zmieniają tylko bezpiecznik w skrzynce elektr w 5 min. Zwyczajowo 90% domów bierze 11kw i zabezpieczenie 20A bo powyżej 11,5 czy 12kw zamówionych wskakuje zabezpieczenie 25A i wyższa opłata jest. Kiedyś było to droższe 2x, teraz przejście z zabezpieczenia 20A na 32A to koszt jednorazowy ok 400-450 zł. Sprawdź w energetyce do kiedy te ceny maja takie (to ustala chyba minister) bo potem znowu może byc cos koło 900 zł. I potem musisz swojego operatora o tym powiadomić to Ci zmieni opis na fakturze z mocy zamówionej np 11 na 16 kW ale na cenę to nie wpływa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.05.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 lukasza ciekawe to co piszesz.:lol2:To chyba jacyś magicy elektrycy co na przyłączu jednofazowym przez wymianę bezpiecznika zrobią mu trzy fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 14.05.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 No to niezłe jaja się robią . Planuje pompe 1 fazową (tańsza). a czy można to już po montażu skrzynki to zmienić czy całe przyłącze musi być inne i teraz już trzeba latac i to zmieniac? Jaka pompa ? - dokładny typ, model Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.05.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 To jeszcze z innej beczki. Przysłała mi energetyka aneks do warunków przyłączeniowych. mam go przed sobą i chcą mi zrobic przyłącze 12KW, 3 fazowe 20A. czy to nie jest za mało na moje potrzeby? PC, indukcja, reku, 2 telewizory, zmywarka, lodówka , oświetlenie. Nie jestem w stanie tego policzyc i nie znam się na tym ale na moje "oko" to przymało. Dobrze kombinuje czy czepiam się. Mi też jakoś tak w warunkach proponowali, ale zwiększyłem wniosek z chyba 12kW na 16,5kW. Wtedy mamy zabezpieczenie 3x32A (przynajmniej w pomorskim) i tak mi zrobili, więc do końca życia nie muszę się już martwić o moc. Kosztowało to (przyłącze) może z 300 zł więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.05.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 (edytowane) Mi też jakoś tak w warunkach proponowali, ale zwiększyłem wniosek z chyba 12kW na 16,5kW. Wtedy mamy zabezpieczenie 3x32A (przynajmniej w pomorskim) i tak mi zrobili, więc do końca życia nie muszę się już martwić o moc. Kosztowało to (przyłącze) może z 300 zł więcej. Dosłownie 5 min tumu przyszedł listonosz z fakturką. Koszt przyłącza 16,5kW 3x32A to 1181,98 zł brutto Edytowane 14 Maja 2015 przez rydzadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 14.05.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Jaka pompa ? - dokładny typ, model Dokładnie nie wiem ale celuje narazie w Atlantica Extensa 6 lub 8kw. (1faza) Choć to się moze jeszcze zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 14.05.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Dosłownie 5 min tumu przyszedł listonosz z fakturką. Koszt przyłącza 16,5kW 3x32A to 1181,98 zł brutto Tak trzeba będzie zrobić. napisze jutro pismo o zwiekszenie mocy przyłączeniowej. wiem ze na KW to będzie ze 3 stówki ale pózniej w tych opłatach dystrybucyjnych o ile jest drożej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.05.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Tak trzeba będzie zrobić. napisze jutro pismo o zwiekszenie mocy przyłączeniowej. wiem ze na KW to będzie ze 3 stówki ale pózniej w tych opłatach dystrybucyjnych o ile jest drożej? Nie wiem, musisz pytać swojego dystrybutora o wszystkie ceny, itp. Ja załatwiłem telefonicznie / mailowo to zwiększenie mocy, ale wszędzie jest inaczej. Działaj Wiem, tylko, że 3x32A wystarczy do wszystkiego, co tylko w przyszłości zdołam wymyślić w moim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 15.05.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Dokładnie nie wiem ale celuje narazie w Atlantica Extensa 6 lub 8kw. (1faza) Choć to się moze jeszcze zmienić. Witam - czy "Extensa +" różni się od Twojej ? W każdym razie, jeżeli jest moduł zewnętrzny na inwerterze, 20A zabezpieczenie wystarczy ( w razie "w" możesz zwiększyć moc po stronie energetyki, o ile Twoje przyłącze (przekrój kabla) na to pozwoli i nie będziesz na tej samej fazie podłączał grzałki. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 19.05.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 A która będzie najcichsza?Takie ogólne pytanie z czapy - które powietrzne są naprawdę ciche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 21.05.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Witam Wszystkich!Wiem, że należy wyliczyć zapotrzebowanie na KW. Jednak zanim to zrobię (nie mogę teraz tego zrealizować) proszę o wskazówki.Pompa split Powietrze-woda. Mam do wyboru DANKINA. Widzę, że większośc chwali Pnasonica T-CAP 9kW Jaka moc w KW pompy??? Dom: ściany wewnętrzny wymiar 850 x 850. Czyli bez kotłowni i z piętrem jakieś 140 m (bez odliczenia skosów), dach prosty dwuspadowy i skosy wełna 25 cm + blacha. Ściany24 cm + 10 cm styropian. Parter cały w podłogówce. Piętro jeszcze nie zagospodarowane ale będą pokoje i klimakonwektory Z góry dzięki za konkrety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 21.05.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Inna sprawa, to czy pompa musi chodzić z wewnętrznym buforem? Czy zbiornik na ciepłą wodę można zamontować osbno ale będzie go podgrzewała pompa. Z pompą podraża samą pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania