noname2 06.11.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 [quote=Szklara;6987327 Z innej beczki jakie są wasze opinie na temat pomp ciepła CWU mogących korzystać z wyrzutu z WM? Wylot WM łączony z wlotem PC tylko na zimę. Jeden z instalatorów roztaczał przede mną niezmierzone korzyści, a opłacalność niemal 100% Zastanawiam się tylko czy to ma szansę fajnie tanio pracować COP w zimie, czy jak to mówi Asolt, koleś szukał kolejnego jelenia. Oczywiście temat tylko teoretyczny, w obecnej sytuacji nawet nie myślę o instalacji takowego ustrojstwa. Co prawda nie o tą Ci chodzi , ale Mam stiebel eltron wwk 300 sol. Czerpnia powietrza spod dachu .wyrzut do garażu . Chodzi od +7 -podobno. Tak myslalem . ale ostatnio rozmawialem z technicznym ze stiebla raz jeszcze zeby zmontowali jakiś czujnik temp ktory nie dopuści do pracy poniżej temp minimalnej. Tym razem powiedział ze nie ma takiej potrzeby bo po prostu pompa się wyłączy. no więc teraz pompa chodzi kiedy chce -nawet przy 0 C !!! . Grzałka ustawiona na rano i wieczór , gdyby jednak pompa sie wyłączyła (nie pracowała) . Dzisiaj sprawdzalem srednią z 14 dni -4,80 KWh /doba .Ile grzałki a ile pompa ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.11.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Z innej beczki jakie są wasze opinie na temat pomp ciepła CWU mogących korzystać z wyrzutu z WM? Wylot WM łączony z wlotem PC tylko na zimę. Jeden z instalatorów roztaczał przede mną niezmierzone korzyści, a opłacalność niemal 100% Zastanawiam się tylko czy to ma szansę fajnie tanio pracować COP w zimie, czy jak to mówi Asolt, koleś szukał kolejnego jelenia. Oczywiście temat tylko teoretyczny, w obecnej sytuacji nawet nie myślę o instalacji takowego ustrojstwa. Juz tłumacze o co chdzi z tym jeleniem, trzeba po prostu obliczyc opłacalnosc pompy ciepła w okresie ok 20 letnim. Moze sie okazac ze pompa ma szanse sie zwrócic po tych 20 latach. Tej opłacalnosci nie wyliczą instalatorzy pomp ciepła, a nawet gdyby wiedzieli jak to policzyc to przeciez takich wniosków nie przekaza potencjalnemu inwestorowi, nikt nie podcina gałezi na której sie siedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.11.2015 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Od siebie dodam, że w takiej sytuacji nie można korzystać z WC - prąd powietrza porywa z kibelka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.11.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Działka duża 40 ar, więc mógłbym nawet zakopać gruntowy, ale znowu chata za mała i za ciepła i się nie opłaca inwestować w grunt. Co do cen paliw i ich opłacalności to faktycznie w zależności od tego kto co sprzedaje i kto robi zestawienie koszty ogrzewania cudownym sposobem lewitują lub spadają w dół. Jedyne w miarę wiarygodne źródło informacji to stopki użytkowników FM ze zużyciem. Laik, Twoja stopka powala. Tysiak na rok. Nieosiągalny kosmos. A widzisz, to czy nie opłaca się inwestować w grunt, to trzeba policzyć. DZ poziome można wykonać bardzo tanio we własnym zakresie. Do tego PC polskiego producenta, kumaty hydraulik co to poskłada do kupy i może być naprawdę tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 06.11.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Z innej beczki jakie są wasze opinie na temat pomp ciepła CWU mogących korzystać z wyrzutu z WM? Wylot WM łączony z wlotem PC tylko na zimę. . Zupełnie inne przepływy powietrza, to nie zadziała. Do tego PC załącza się raz, góra dwa, razy na dobę a WM chodzi non-stop (albo prawie non-stop). Zgodnie z ostatnią radą (adiqq ??) zakop sobie tego kolektora trochę, do tego krajowa PC i naprzód. I uwierz PC to super urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 06.11.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Szklara, ściągnąłeś arkusz i podstawiłeś dane z wątku, który podawałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 07.11.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Szklara, ściągnąłeś arkusz i podstawiłeś dane z wątku, który podawałem? Tak, dopiero w domu dziś. Linie niezmiennie przecinają się w okolicach 10 lat (lub wcześniej) na korzyść pompy ciepła w dłuższym okresie czasu. Zmodyfikowałem koszty instalacji el. i pompy ciepła. Musze jednak poważniej zmodyfikować arkusz, by uzyskać różne ceny dla różnych typów ogrzewania. Generalnie jednak chyba pompa ciepła. A propos arkusza: Grzanie prądem tylko w 2 taryfie? Wyrobi się? Pompa ciepła ma 25 -75% nic tu nie grzebię, bo... nie wiem. Reszta jest ok, instalacja bez kredytu, więc zero %.COP pompy zostawić 2,5 czy modyfikować bo teraz chyba pompy są sprawniejsze, no chyba, że to średnioroczny COP. I byłoby wszystko OK, bo jakbym nie wstawiał to arkusz krzyczy, że po 10 latach pompa jest tańsza. Tylko, że (nie znienawidźcie mnie) pracuję w spółce energetycznej i mam zniżkę na 250kWh miesięcznie. Muszę przeliczyć koszty zniżki do tego poziomu, a powyżej normalne ceny energii, oczywiście dodać ceny energii tzw. bytowej bo będę ja płacił po normalnej stawce. Chyba, że to całkowicie uprościć i założyć że 250 kWh pójdzie na cele bytowe i nie zaprzątać sobie tym głowy. Rozliczenie zupełnie wirtualne jak i podział, bo i tak nie zmieszczę się w limicie zniżki. Z drugiej strony jakżeż by pięknie wyglądało roczny koszt ogrzewania pompą na poziomie 130 złotych:) Potrzebuję ok 6300 kWh na ogrzewanie. Grzejąc prądem nie zmieszczę się w limicie i będę płacił drożej, grzejąc pompą przy COP 2,5 (o ile to dobrze rozumuję) potrzebuję tylko ok 2500 kWh na rok. Więc pięknie się mieszczę w limicie 3000 kWh na rok i jeszcze 2 miesiące płacenia energii bytowej ze zniżką.. Tylko, że przy korzystaniu z tak taniej energii (2 taryfa) z wykorzystaniem jeszcze pełnej zniżki na nią czas zwrotu pompy (przecięcie się z prądem) wg. Twojego arkusza to..... jakieś 25 lat. Oczywiście przybliżone, bo arkusz nie pozwala na liczenie różnych poziomów cen, w zależności od zużycia. Ale zrobię to, weekend długi czas się znajdzie i policzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 07.11.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 COP 2,5 pompy powietrzne osiągają grzejąc c.o przy ok -15st.C. Ciężko sobie wyobrazić takie temperatury przez całą zimę. Realnie średnioroczne COP należy przyjąć od 3,5 dla naprawdę mroźnych zim, do trochę ponad 4 dla takich pseudo zim ja te ostatnie. Życzę udanego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 07.11.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Powinieneś się zmieścić w limicie. COP możesz założyć spokojnie 3,0. Nie sugerowałbym się tylko tą zniżką od spółki energetycznej, bo ona dziś jest a jutro może jej nie być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 07.11.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Powinieneś się zmieścić w limicie. COP możesz założyć spokojnie 3,0. Nie sugerowałbym się tylko tą zniżką od spółki energetycznej, bo ona dziś jest a jutro może jej nie być. Dla prostoty obliczeń zniżkę przenoszę na koszty bytowe energii elektrycznej i wyrzucam poza obliczenia, bo jak zniżkę zużyje pompa to zapłacę więcej za światło. Linie przecinają się jakoś 15-18 lat. Mam spore wątpliwości czy pompa ciepła tyle pociągnie, lub czy po tym okresie nie trzeba będzie jej wymienić na nową. Założyłem koszt pompy 25 tyś, a prądu 10 tyś. Grzanie pompy ciepła 25% doga, 75% tania, prąd cały w taniej. Koszt grzania prądem i CWU wyszedł 1tyś więcej na rok niż PC. Zwrot różnicy15 lat. Może docieplę jeszcze bardziej strop? Pewnie taniej by wyszły negocjacje z ciepłolubną żoną o obniżenie 1 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 07.11.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Dla prostoty obliczeń zniżkę przenoszę na koszty bytowe energii elektrycznej i wyrzucam poza obliczenia, bo jak zniżkę zużyje pompa to zapłacę więcej za światło. Linie przecinają się jakoś 15-18 lat. Mam spore wątpliwości czy pompa ciepła tyle pociągnie, lub czy po tym okresie nie trzeba będzie jej wymienić na nową. Założyłem koszt pompy 25 tyś, a prądu 10 tyś. Grzanie pompy ciepła 25% doga, 75% tania, prąd cały w taniej. Koszt grzania prądem i CWU wyszedł 1tyś więcej na rok niż PC. Zwrot różnicy15 lat. Może docieplę jeszcze bardziej strop? Pewnie taniej by wyszły negocjacje z ciepłolubną żoną o obniżenie 1 stopnia Pompę ciepła też 100% w taniej. Innej opcji nie ma. Docieplenia będą z korzyścią zarówno dla pompy jak i prądu. Pompa bez kotłowni (którą w przypadku prądu też trzeba zrobić) to wydatek około 21.000zł - 22.000zł. Te 10.000zł założone przy prądzie to trochę dużo (zależy co ma być w tej cenie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.11.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Linie przecinają się jakoś 15-18 lat. Mam spore wątpliwości czy pompa ciepła tyle pociągnie, lub czy po tym okresie nie trzeba będzie jej wymienić na nową. Założyłem koszt pompy 25 tyś, a prądu 10 tyś. Tak jak tłumaczyłem róznica kosztów miedzy pompą a buforem to nie 15 tys a trzeba doliczyc koszty kredytu bo trzeba załozyc ze pompa będzie instalowana na kredyt. Czyli nie 15 tys a ok 25 tys, wtedy pompa sie zwróci za lat 25, mozna załozyc ze sie w ogole nie zwróci. Po co wiec instalowac pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 07.11.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) Tak jak tłumaczyłem róznica kosztów miedzy pompą a buforem to nie 15 tys a trzeba doliczyc koszty kredytu bo trzeba załozyc ze pompa będzie instalowana na kredyt. Czyli nie 15 tys a ok 25 tys, wtedy pompa sie zwróci za lat 25, mozna załozyc ze sie w ogole nie zwróci. Po co wiec instalowac pompę? Fakt koszty kredytu. Trudno się nie zgodzić. Gdzieś znalazłem, że do bufora można założyć małą pompę powietrze-woda do grzania CWU (5-6 tyś) która grzeje tylko w dodatnich temperaturach (ostatnio prawie 9-10 miesięcy). Zawsze to COP min 3 w lecie, a nie grzanie CWU grzałkami 1:1. Jest to wykonalne w opcji z buforem? No i czy gra warta świeczki? To nie inwestycja w pompę 25 tyś, lecz dołożenie 5 tyś do bufora i ... na samej CWU można zaoszczędzić rocznie ok. 500, no i nie można pominąć faktu że w okresach przejściowych pompa wspomoże swoim COP grzanie bufora. zysk roczny pewnie z 1000-1500. Zwrot pompy błyskawiczny. Zużycie energii 1:1 maleje na przestrzeni roku, tylko czy da się to połączyć hydraulika i automatyką? Grzanie zarówno PC jak i grzałkami tylko w tanie godziny. Co wy na to? Edytowane 7 Listopada 2015 przez Szklara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 07.11.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Dlaczego w poniżej tabelce roczny COP powietrznych bywa powyżej 4,0 a COP miesięcy letnich jest prawie zawsze niższy niż zimowych?http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch&lang=pl Czy te dane mają sens? A jeśli nie to czy znacie jakieś inne tego typu realne zestawienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 09.11.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Tak, dopiero w domu dziś. Linie niezmiennie przecinają się w okolicach 10 lat (lub wcześniej) na korzyść pompy ciepła w dłuższym okresie czasu. Komórki szare w arkuszu wszystkie wypełniasz sam - te dane, które są w nim w komórkach szarych są zupełnie przykładowe. Musisz zastanowić się na każdą z nich - ceny prądu, rozkład taryf, COP, ilość ciepłej wody (wanna/prysznic, ilość domowników teraz, w przyszłości) itd. O COPie poczytasz na forum, ew. podpytaj użytkowników o ich COPy i rozkład taryf. Jeśli wypełnisz arkusz, to może wrzuć go do tamtego wątku na koniec, to popatrzymy. Generalnie, jak sam zauważyłeś, musisz dobrać tak parametry domu by sensowne było instalowanie PCi (mniejsza izolacja) albo 'czystego' prądu (lepsza izolacja, zero błędów przy wykonawstwie itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.11.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Tylko ten prąd... w razie "W" brak możliwości wpięcia w instalcję innego źródła ciepła (gaz, ostatecznie węgiel) bez rozkuwania podłóg lub zakładania grzejników O węglu to nawet nie myśl bo to bardzo głupi pomysł...Gaz jest drogi i w założeniu i w eksploatacji. Przy takim zapotrzebowaniu załóż podłogówkę wodną, a rozdzielacz umieść tak, żeby można było wygodnie do niego wpiąć pc. Możesz próbować grzać prądem (kospel?), ale pamiętaj że będziesz grzał też cwu, stąd też pc jest dobrym pomysłem. Poszukaj jakie uda Ci się znaleźć rozwiązania, nie wiem, ile jesteś w stanie zorganizować samemu, a od tego wiele zależy -decyzję Ty musisz podjąć. Gruntówki nie odrzucaj, bo 5-6kW może Ci w wystarczyć, a zrobienie takiego małego kolektora to żaden koszt. W przyszłości może założysz sobie fotowoltaikę, bo tak się robi na całym świecie, więc i do nas kiedyś dojdzie ta tendencja, więc nie pchaj się w inne media jak gaz, czy paliwa stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.11.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Pompa bez kotłowni (którą w przypadku prądu też trzeba zrobić) to wydatek około 21.000zł - 22.000zł. Za tyle to spokojnie wyjdzie gruntówka z kotłownią. Nie chcę robić reklamy, ale długo nie trzeba szukać: - Pompa Ecopower C7a o mocy cieplnej 7,4kW -9850zł/netto, a 10kzł z zapasem wystarczy na resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 10.11.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 (edytowane) Za tyle to spokojnie wyjdzie gruntówka z kotłownią. Nie chcę robić reklamy, ale długo nie trzeba szukać: - Pompa Ecopower C7a o mocy cieplnej 7,4kW -9850zł/netto, a 10kzł z zapasem wystarczy na resztę. Z montażem ,zbiornikiem CO i CWU wg zaleceń producenta, DZ poziome i jest już 25900 zł netto.Brutto z 8 % vat -28000 zł. Samo się nie zrobi/ Zbiornik CWU i CO też za darmo nie rozdają stąd taka cena. Kupujesz pompę bez montażu płacisz 23% VAT. Popatrz jakie oni do zestawu podają zbiorniki CO i CWU. Po 300 L każdy. Ok ty sam to zrobisz, ale 95% nie porwie się na to z tysiąca różnych powodów. Nie żebym się czepiał ale podawanie cen netto to takie mydlenie oczu ładnymi liczbami.Choć muszę przyznać że ekipa od Ecopawera ma niezłą ofertę. Edytowane 10 Listopada 2015 przez byggmol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.11.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 bygmol - cena którą podałeś(ze strony), to masz na gotowo bez kiwnięcia palcem...rwxw wyraźnie chyba dał do zrozumienia, że ta reszta to jest jednak z kiwaniem palcem,może nie specjalnie intensywnie, ale jednakwystarczy tylko chciećcena podana przez rwxw jest jak najbardziej realna (czego przykładów na forum swego czasu było sporo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.11.2015 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 dodałbym jeszcze jesen aspektjednak taki dom z pompą i niskimi rachunkami łatwiej sprzedać będzie niż na prądzieniby bez znaczeniapowietrzna w kompleci e z kotłownią musi kosztowac poniżej 20 a gruntowa max 30 powyżej tych kwot to na pograniczu opłacalności może podpowiecieskoro rocznie a co i cwu idzie u nas około 1800kwhza jakieś 700zł może 750złto przy jakich kosztach będzie mi się opłacać założyć fotowoltaikę?max 5000? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.