Panowie generalnie byłem zdecydowany na ogrzewanie gazowe, ale z ciekowosci jesli bym chciał PC to ile by mnie to wyszlo w ekonomicznym rozwiązaniu? Pytam o konkrety i zrobione przez firme a nie dlubanine i składanie klocków byle taniej.

Dom pietrowy o powierchni 95m, garaż nie bedzie ogrzewany.

Nowy budynek, ocieplenie 20cm styro na elewacji i 10cm od gruntu. Stropodach ocieplony wełną od 30 do 50cm.

Wentylacja raczej mechaniczna z reku.

Wszedzie podłogówka.

Prosze o wycene orientacyjną jakąś firme która sie tym zajmuje i jest w stanie zrobić to za wskazaną kwotę.

Kotłownia na gaz wychodzi mnie niecałe 8tyś ze wszystkim (piec, wkład kominowy itp).

 

Nie potrafie znaleźć aktualnych cen PC z instalacją, wszystkie artykuły sa sprzed 5 lub wiecej lat. Szacowany koszt to wtedy było 50-60tyś wiec suma astronomiczna i nieopłacalna.

Do gazu dolicz przyłącze.

Malutki i cieply domek to sądzę,że w 20tys.zl się zmiescisz ale żeby mieć pewność to musisz się sam wykazać podstawa czyli podać obciążenie cieplne domu bo bez tego to koszt to wróżenie z fusów bo pompy są od 13 do 25tys.zl i to nie zależy od ekonomicznosci rozwiązania tylko od obciążenia cieplnego czyli odpowiednio dobranej mocy grzewczej pompy.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Panowie generalnie byłem zdecydowany na ogrzewanie gazowe, ale z ciekowosci jesli bym chciał PC to ile by mnie to wyszlo w ekonomicznym rozwiązaniu? Pytam o konkrety i zrobione przez firme a nie dlubanine i składanie klocków byle taniej.

Dom pietrowy o powierchni 95m, garaż nie bedzie ogrzewany.

Nowy budynek, ocieplenie 20cm styro na elewacji i 10cm od gruntu. Stropodach ocieplony wełną od 30 do 50cm.

Wentylacja raczej mechaniczna z reku.

Wszedzie podłogówka.

Prosze o wycene orientacyjną jakąś firme która sie tym zajmuje i jest w stanie zrobić to za wskazaną kwotę.

Kotłownia na gaz wychodzi mnie niecałe 8tyś ze wszystkim (piec, wkład kominowy itp).

 

Nie potrafie znaleźć aktualnych cen PC z instalacją, wszystkie artykuły sa sprzed 5 lub wiecej lat. Szacowany koszt to wtedy było 50-60tyś wiec suma astronomiczna i nieopłacalna.

 

Czasy się zmieniły. Komplet z robocizną, zasobnikiem, sterowaniem itp to załóżmy 22-24 brutto, a jak do tego gazu co piszesz dołożysz zasobnik, cyrkulację i wszystkie niezbędne graty do montażu to nie ma opcji, że w 10 tys. się zmieścić. Plus przyłącze oczywiście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyłącze jest od dawna, raczej nie zmieszcze sie w 10 tylko w 8400 bo na tyle mam wycene szczegołową ze wszystkimi gratami. Zakładając różnice 15tyś w instalacji i stracony przynajmniej metr kwadratowy pomieszczenia na wielki zasobnik zwroci mi sie to za jakies 5-8 lat. Może jakbym miał taki zapas gotówki to bym sie zastanowił. Teraz jeszcze chyba nie. Edytowane przez dwiecegly
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyłącze jest od dawna, raczej nie zmieszcze sie w 10 tylko w 8400 bo na tyle mam wycene szczegołową ze wszystkimi gratami. Zakładając różnice 15tyś w instalacji i stracony przynajmniej metr kwadratowy pomieszczenia na wielki zasobnik zwroci mi sie to za jakies 5-6 lat. Może jakbym miał taki zasap gotówki to bym sie zastanowił. Teraz jeszcze chyba nie.

Jak jest przyłącze i komin to inna sprawa. Ja robiłem w nowo budowanym domu, więc oszczędności były oczywiste. Komina np nie mam wcale. Zasobnik nie musi być tak wielki. 200l spokojnie wystarcza w większości przypadków. Nawet 150 grzany do 42 C mi starczył dla 5 osób. Tylko do wanny podoniłem do 50 C, co pompa też potrafi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam,

Mam w domu kocioł gazowy kondensacyjny 2 funkcyjny na propan (c.o. i c.w.u.). W domu kaloryfery, w łazienkach, kuchni i przedpokoju podłogówkę (wszystko na jednym piecu, bo podłogówka ma wrzucone termostaty na wlotach - w sumie ciekaw jestem czy te termostaty to bezpieczne rozwiązanie, bo co jak walną, albo ktoś je przestawi i pójdzie na podłogówkę max temp.czyli aktualnie jakieś 75 stopni bo tak mam ustawione).

Główne pytanie : czy jest sens coś tutaj zmieniać? Kombinuję nad dodatkowym źródłem ogrzewania, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w razie awarii no i przy okazji może to drugie źródło byłoby tańsze?

Wyszłoby taniej ogrzewać c.o. i c.w.u. pompą ciepła PW?

Ewentualnie zainwestować w małą instalację PV i zasilić pompę bezpośrednio z niej? W lecie by prąd poszedł do sieci, w zimie w dzień by się zasiliło pompę z PV, a w nocy w drugiej taryfie by się odebrało prąd z sieci?

A może jest jakieś lepsze rozwiązanie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kombinuję nad dodatkowym źródłem ogrzewania, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w razie awarii no i przy okazji może to drugie źródło byłoby tańsze?

Wyszłoby taniej ogrzewać c.o. i c.w.u. pompą ciepła PW?

Ewentualnie zainwestować w małą instalację PV i zasilić pompę bezpośrednio z niej? W lecie by prąd poszedł do sieci, w zimie w dzień by się zasiliło pompę z PV, a w nocy w drugiej taryfie by się odebrało prąd z sieci?

A może jest jakieś lepsze rozwiązanie ?

 

Zmontuj klimatyzator do grzania .To jest PCPP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam w domu kocioł gazowy kondensacyjny 2 funkcyjny na propan (c.o. i c.w.u.). W domu kaloryfery, w łazienkach, kuchni i przedpokoju podłogówkę (wszystko na jednym piecu, bo podłogówka ma wrzucone termostaty na wlotach - w sumie ciekaw jestem czy te termostaty to bezpieczne rozwiązanie, bo co jak walną, albo ktoś je przestawi i pójdzie na podłogówkę max temp.czyli aktualnie jakieś 75 stopni bo tak mam ustawione).

Główne pytanie : czy jest sens coś tutaj zmieniać? Kombinuję nad dodatkowym źródłem ogrzewania, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w razie awarii no i przy okazji może to drugie źródło byłoby tańsze?

Wyszłoby taniej ogrzewać c.o. i c.w.u. pompą ciepła PW?

Ewentualnie zainwestować w małą instalację PV i zasilić pompę bezpośrednio z niej? W lecie by prąd poszedł do sieci, w zimie w dzień by się zasiliło pompę z PV, a w nocy w drugiej taryfie by się odebrało prąd z sieci?

A może jest jakieś lepsze rozwiązanie ?

 

Bez złośliwości, lepszym rozwiązaniem byłoby poprawienie Twojej instalacji C.O. kocioł kondensacyjny i 75 stopni nie bardzo się kalkuluje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Posiadam pompę Panasa 9kw 3fazy serie F, i mam problem z TIMER'em. Dział poprawnie tylko tydzień, po tym okresie muszę wejść w opcje ustawienia Timer'a i zatwierdzić ponownie po tym zabiegu działa poprawnie kolejny tydzień, zawsze do poniedziałku.

Do programowania użyłem instrukcji lukasza którą kiedyś napisał, a wygląda to następująco:

 

Pompa ustawiona w trybie HEAT

 

1 ON: MODE: HEAT+TANK; godz. 13.00

2 ON: MODE: HEAT; godz. 14.30

3. ON: MODE: HEAT; godz. 15

4 ON: MODE: HEAT godz. 15.30

5 ON: MODE: HEAT godz 16

6 ON: MODE: HEAT godz 17

 

Tak mam ustawione na wszystkie dni tygodnia, dzisiaj po 17 powinno pokazywać następną "akcje" na wtorek godz. 13.00 a pokazywało 14.30.

Jakieś pomysły co jest nie tak?

 

Pozdrawiam

Jacek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Witam,

Posiadam pompę Panasa 9kw 3fazy serie F, i mam problem z TIMER'em. Dział poprawnie tylko tydzień, po tym okresie muszę wejść w opcje ustawienia Timer'a i zatwierdzić ponownie po tym zabiegu działa poprawnie kolejny tydzień, zawsze do poniedziałku.

Do programowania użyłem instrukcji lukasza którą kiedyś napisał, a wygląda to następująco:

 

Pompa ustawiona w trybie HEAT

 

1 ON: MODE: HEAT+TANK; godz. 13.00

2 ON: MODE: HEAT; godz. 14.30

3. ON: MODE: HEAT; godz. 15

4 ON: MODE: HEAT godz. 15.30

5 ON: MODE: HEAT godz 16

6 ON: MODE: HEAT godz 17

 

Tak mam ustawione na wszystkie dni tygodnia, dzisiaj po 17 powinno pokazywać następną "akcje" na wtorek godz. 13.00 a pokazywało 14.30.

Jakieś pomysły co jest nie tak?

 

Pozdrawiam

Jacek

Nie widzę tutaj "off" ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawory jedne z najtańszych. Ten pierwszy jest ze sprężyną i go sobie odpuść. Ten drugi droższy to mieszający(ty potrzebujesz przełączający), ale też może być.

A jak chcesz porządny zawór to wybierz np. esbe

http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zestawy-zaworow-z-napedem-elektrycznym/vrg130-ara600-3-punktowy

ale jest 2x droższy od tego drugiego, droższego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nasza firma montuję takie:

http://allegro.pl/zawor-3-drogowy-do-pomp-ciepla-sterowany-faza-i6250738658.html

po pierwsze przepływ, pompa ciepła potrzebuje duże przepływu a ESBE i HONEYWELL mają mniejszy dlatego by nie było oporów montujemy właśnie takie.

po drugie bezawaryjność, kilkaset założone i jeszcze żaden nie padł.

po trzecie cena, najlepsza ze wszystkich tutaj podanych powyżej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nasza firma montuję takie:

http://allegro.pl/zawor-3-drogowy-do-pomp-ciepla-sterowany-faza-i6250738658.html

po pierwsze przepływ, pompa ciepła potrzebuje duże przepływu a ESBE i HONEYWELL mają mniejszy dlatego by nie było oporów montujemy właśnie takie.

po drugie bezawaryjność, kilkaset założone i jeszcze żaden nie padł.

po trzecie cena, najlepsza ze wszystkich tutaj podanych powyżej.

 

Rzeczywiście ten Kvs jest wyjątkowy w porównaniu.Aż nie chciałem wierzyć . Ale sprawdziłem podobną konstrukcję . to 3 razy więcej niż konkurencja

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście ten Kvs jest wyjątkowy w porównaniu.Aż nie chciałem wierzyć . Ale sprawdziłem podobną konstrukcję . to 3 razy więcej niż konkurencja

Papier wszystko przyjmie.

 

Jak ta "chinka" ma być lepsza od konkurencji i w dodatku tańsza?

NIEMOŻLIWE.

 

Co z tego że przyłącza 25 (1'') skoro nie ma DN25.

To nie jest nawet DN20, prawdopodobnie DN20R.

 

Panie od Meetinga, bądź pan bardziej wiarygodny na przyszłość, to się opłaci...

Albo wywal z opisu średnicę kulki (20mm)

 

W temacie zaworów przełączających, NIE polecam firmy ESBE, zawory z racji swej konstrukcji przeciekają.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...