Do mojego zestawu jest :

CPT-01 (tylko odczytuje temp. pomieszczenia)

CTP-02 PRZEWODOWY (możliwość regulacji +/-4°C (w teorii))

CTP-02R BEZPRZEWODOWY (wygląda na to, że tylko odczytuje temp)

 

Jednym słowem bieda :(

Kupiłem ten z regulacją temperatury.

 

Ustawiłem w zakładce "ogrzewanie":

-Program stały (utrzymywanie temp. komfortowej)

Zastanawia mnie funkcja w zakladce "kocioł":

-Tryb pracy kotła:

A) auto - temperatura ustalana automatycznie

B) ciągły - temperatura jest utrzymywana stała (chyba obecnie taką mam)

 

Instrukcja jest bardzo uboga, więc za bardzo nie wiem jakia jest różnica, między tymi trybami i co było by lepsze. Brakuje mi przykładu ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7421713
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 360
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam wszystkich!

 

W roku 2016 zakupiłem piec Kostrzewa MINI BIO 10kW.

 

Ponieważ dom nie jest nowy a ma już 30 lat piec w sezonie zimowym 2016 spalił około 4,5 tony pelletu ( dodatkowo dogrzewaliśmy dom kominkiem - kominek otwarty, bez rozprowadzenia ciepła).

 

W tym roku 2017 dom został docieplony styropianem firmy Termo Organika Gold Fasada o grubości 15cm. Okna trzyszybowe na profilach VEKA, drzwi wejściowe jak i do kotłowni nowe. Instalacja C.O także jest stara - rury metalowe. Wszystkie grzejniki wymienione na nowe.

 

Aktualnie ustawienia pieca to podawanie 4,0 a powietrze 20 przy maksimum - o innych ustawieniach nie piszę na ten moment.

Spalanie jak na ten moment i temperaturę na dworze na poziomi 3 - 6 stopni na plusie to jeden worek na dobę.

 

Nagle, pomimo nie zmieniania ustawień piec zaczął spalać 2 worki na dobę.

 

Dodatkowym pytaniem jest takie pytanie, jak powinien być ustawiony zawór cztero drogowy - dostarczony przez Kostrzewę.

 

Będę wdzięczny za opinię lub ewentualną pomoc.

pozdrawiam, Emil_DSC5104.jpg_DSC5106.jpg_DSC5109.jpg_DSC5110.jpg_DSC5114.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7424774
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...
Mam problem z mini bio kostrzewa.problem od nowosci ,mam ustawiona temperature na piecu 65 a temperatura komfortowa 22 stopnie a temperatura ekonomiczna 20 stopni.I problem jest jak temperatura na piecu dojdzie do 70 stopni piec wylacza sie i grzejniki sa gorace,po jakims czasie piec znowu sie wlacza znowu nagrzewa sie do 70 stopni tylko tyle ze juz pompa sie nie wlacza i grzejniki sa zimne i w domu jest zimno .Jak robilem test pompy to wszystko dziala,nie mam zewnetrznego czujnika pokojowego.Prosze o pomoc czy tez ktos ma tak samo.Dzwonilem do serwisanta kazal poprzestawiac ale to tez nic nie pomoglo.Poprzednia zime pompa od grzejnikow dzialala na ustawieniach test pompy i palila 4 worki na dobe czyli od listopada do kwietnia poszlo 9 ton
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7565256
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...
szukam termostatu pokojowego wifi do mini bio ne ....czy ktoś używa jakiegoś spoza strony producenta? nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie działać Edytowane przez Redowy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7624885
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Czy to: https://www.fuego.pl/kostrzewa-mini-bio-b-10-kw.html jest cały czas ten sam kocioł co tutaj opisywany? Niestety chyba gazu w domu się nie doczekam i myślę po tym sezonie nad zmianą na pierdolet. Ktoś coś może szepnąć na jego temat? Zależy mi na osobnym zasobniku, bo kotłownia mało ustawna, do tego bardzo niska.

 

Ps. z obecnego zużycia do -10sC (~150kWh/doba) wychodzi mi moc 5-7kW -- warto do tego 10kW kotła dostawić bufor, tak ze 400L kombinowany ze zbiornikiem CWU? Czy też gra nie jest warta świeczki (zbiornik kosztuje 3200zł), olać bufor i zostawić obecny zbiornik płaszczowy CWU (120L) a resztę zwalić na "umiejętność" modulowania mocy? :p

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7633458
Udostępnij na innych stronach

Niestety tak ,to ciągle ten sam przestarzały kocioł .Siedzisz tu tyle na forum i chcesz w takie coś wejść ? To nie lepiej w pompkę wejść albo klimatyzatory?

Ja tego nie szukam do nowego domu, tylko do starego durszlaka z lat '70 który niebawem opuszczę. Dinozaur który tutaj zostanie prądu się boi bardziej niż ognia.

 

Znaczy co wybrać zamiast tej kostrzewy, żeby było małe, najlepiej z niskim zbiornikiem, małej mocy czyli maks. 10-12kW?

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7633559
Udostępnij na innych stronach

To Dinozaura chciałeś uszczęśliwić piecem przy którym będzie więcej roboty (wymiennik poziomy):no: od razu skreśl z listy te które mają właśnie taki.Poprostu szybciej zarasta pyłem zgodnie z prawem grawitacji i przez to więcej pali.Rozwiązaniem tego jest częstsze czyszczenie ,a dinozaur nie będzie przecież młodszy :) .Standardowy niski to taki co ma 130 lub mniej .Ten Kostrzewa o ile jest sam w sobie niski o tyle zbiornik do niego będzie miał tyle samo co te niskie piece lub więcej.No chyba ,że coś specjalnego z płyt osb zbijecie..Wiem ,cena Kostrzewy przemawia za nim ,ale na tym się kończy jego zaleta. Może Edilkamin Termika (12tyś) 130 cm,Ferroli Biopellet tech(8,5tyś)tylko trochę upierdliwe czyszczenie raz na tydzień i wyższy 145cm,Biawar pelux compact,około 10-12 tyś zależy jaka konfiguracja i wysokość 120cm.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7633717
Udostępnij na innych stronach

To Dinozaura chciałeś uszczęśliwić piecem przy którym będzie więcej roboty (wymiennik poziomy):no: od razu skreśl z listy te które mają właśnie taki.Poprostu szybciej zarasta pyłem zgodnie z prawem grawitacji i przez to więcej pali.Rozwiązaniem tego jest częstsze czyszczenie ,a dinozaur nie będzie przecież młodszy :) .Standardowy niski to taki co ma 130 lub mniej .Ten Kostrzewa o ile jest sam w sobie niski o tyle zbiornik do niego będzie miał tyle samo co te niskie piece lub więcej.No chyba ,że coś specjalnego z płyt osb zbijecie..Wiem ,cena Kostrzewy przemawia za nim ,ale na tym się kończy jego zaleta. Może Edilkamin Termika (12tyś) 130 cm,Ferroli Biopellet tech(8,5tyś)tylko trochę upierdliwe czyszczenie raz na tydzień i wyższy 145cm,Biawar pelux compact,około 10-12 tyś zależy jaka konfiguracja i wysokość 120cm.

Dinozaur ma gruby pancerz i jest gotowy palić w śmieciuchu od końca swoich dni, więc taki kociół to szczyt techniki i bezobsługowości. Generalnie najchętniej to bym gaz zamontował, który jest pod domem od 12 lat (sic!), ale po raz kolejny się sprawa spadkowa przedłużyła, która miała się definitywnie skończyć w zeszłym roku i straciłem w końcu nadzieję (bo pewnie potrwa kolejne 3 lata teraz, patrząc na historię). Niemniej dzięki za info, idę anal-izować. Trochę mnie mimo wszystko martwią te zbiorniki, bo co 2-3 dni trzeba będzie to uzupełniać przy ilości energii jaką wciąga dom...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7634192
Udostępnij na innych stronach

Myjk luknij sobie na moja stronę, znajdziesz tam malutki kociołek w przystępnej cenie myślę i zasobnikiem a nie popierdółką, 200kg wystarczy na kilka dni nawet w starszym domu, nie patrz na litry a kg bo to przy pellecie bardzo duża różnica.

9kW - 10500brutto

13kW 11 tysi pod dom

ster z netem, przykładowy kocioł jak to wygląda: https://esterownik.pl/device/13975

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7634244
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...

Jako laik i posiadacz palnika Platinium Bio 24kW proszę kogoś zorientowanego o podanie w kilku słowach jak obniżyć temperaturę spalin .

Mierzone w odległości 50cm od wyjścia z kotła osiagają 190-200'C , wedle mojej bardzo ograniczonej wiedzy ta temperatura jest stanowczo za duża i prawdopodobnie należałoby obniżyc podawanie pelletu i nadmuch ale czy napewno ?

 

 

aktualizacja

 

 

Już 2 dni walczę z tymi ustawieniami , obniżyłem o 30% podawanie pelletu i nadmuch

temperatura minimalnie spadła bo kilka razy w okolice 180'C zeszło ale ciagle podchodzi pod 190'C . Tak do 140'C pasowało by zejść żeby za bardzo w komin pieniędzy nie wyrzucać.

Edytowane przez Bemmek
aktualizacja testów
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7698620
Udostępnij na innych stronach

Obniżyłem podawanie pelletu o połowę , podobnie z powietrzem . Temperatura na czopuchu spadła do 170'c to niestety ciągle za dużo :/

przy czym moc pieca spadła dość znacznie więc mogą być problemy podczas zimowego grzania.

Widać ten piec tak ma :( znaczy sie ubogi zbyt krótku przepływ spalin przez wymiennik ciepła.

Dalsze testy będę przeprowadzał jak już ruszy sezon grzewczy czyli początkiem Października .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7701031
Udostępnij na innych stronach

A serwisantów do tego kotła to nie ma?Podobno najlepiej rozbudowana sieć serwisowa w Polsce przynajmniej tak się reklamują i ,że takie nowoczesne kotły czytaj zagmatwane.Temperatury na kotle które podałeś są na poziomie dobrze rozbujanego śmieciucha.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7701040
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...

Witam

Mam problem z piecem kostrzewa mini bio 10kw. Wydaje mi się że spala trochę za dużo pelletu jak na temperatury jakie są na zewnątrz. Pellet marki Olczyk. Spalanie prezentuje się następująco: https://photos.app.goo.gl/uBPpZNT3D7WN2MxZ7

 

Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 140m2 drozd neo. 15 cm styropianu na ścianach, podobno ocieplone fundamenty, Na poddaszu jest 15cm jakiejś wełny kamiennej + 15 cm wełny isover lambda 0.033+płyty osb na strychu.

Ogrzewanie kaloryferami + podłogówka w łazience na dole. Kotłowania wygląda tak:

https://photos.app.goo.gl/jkizasjDEdfuqpUj6

 

Poniżej umieściłem ustawienia ze sterownika Platinium Bio.

 

1. Ogrzewanie /Nastawy/

1. Temperatura komfortowa: 20.0 C

2. Program: ekonomiczny

3. Temperatura ekonomiczna: 21.0 C przez cały listopad było 22 stopnie, dopiero wczoraj zmniejszyłem na 21...

4. Histereza: 1.0 C

 

2. Ogrzewanie /Serwis

1. MAX Tzew pomp komf.: 15 C

2. MAX Tzew pomp ekon.: 10 C

3. MIN Tco pomp: 30 C

4. Źródło: kocioł

5. Temp. maksymalna : 70 C

6. Czas mieszacza: 180

7. Prioryter CWU: Nie

8. Test pompy: Nie

9. Test mieszacz: STOP

10. Nazwa obw: ….

11. Temp. Co dla -20 C: 70 C

12. Temp. Co dla 0 C: 50 C

13. Temp. Co dla 10 C: 40 C

14. Współczynnik korekcji 10 C

15. Tryb pracy: reczny

16. Tco zadana ręcznie: 60 C

17. Czujnik pokojowy: CTP2

18. Czujnik CO: NIE

19. Stała pompa: NIE

20. Kalibracja pokojowego: 0.0 C

 

3. Woda użytkowa /Nastawy (czujnik temperatury CWU jest podłączony do zbiornika 120L). W menu prostym temperatura ciepłej wody ustawiona jest na 45 C

1. Temp. komfortowa: 45 C

2. Program: stały

3. Zagrzej teraz: Nie

4. Histereza: 5 C

5. Temp. ekonomiczna: 30

 

4. Woda użytkowa/Serwis

1. Delta źródła: 10 C

2. Źródło: kocioł

3. Maksymalna temperatura: 75 C

4. Delta MIN temp: 5 C

5. Test pompy: NIE

6. Nazwa obwodu: …….

 

5. Bufor – brak sterownika, (czujnik temperatury CWU jest podłączony do zbiornika 120L)

6. Kocioł/Nastawy

1. Temp. zadana kotła 62 C

7. Kocioł/Serwis

1. Temp. MIN pomp 48 C

2. Tryb pracy : auto

3. Histereza: 8 C

4. MIN temp powrotu: 45 C

5. Czas Mieszacza powr. 120S

6. Test pompy kotłowej: NIE

7. Test mieszacz powrót: STOP

8. Smart auto: NIE

8. Palnik/Nastawy

1. Podaj paliwo: NIE

2. Praca palnika: TAK

3. Typ paliwa: pellets

4. Dmuchawa na drewnie: 20

9. Palnik/Serwis

1. Powietrze MIN(20%): 15

2. Powietrze MAX(100%): 20

3. Podawanie MAX(100%): 6,1

4. Moc MIN(FL2): 30

5. Moc MAX(FL2): 100

6. Typ modulacji: FL2

7. Próg foto: 10

8. Test zapalarka: NIE

9. Test podajnik palnik: Nie

10. Test podajnik zasobnik : Nie

11. Test dmuchawa: Nie

12. Tlen MIN(20%): 14

13. Tlen MAX(100%): 8

14. Dawka startowa paliwa: 30s

15. Moc dmuchawy rozpal. 15

 

 

Co zmienić żeby spalanie było mniejsze?

Pozdrawiam

Bez tytułu.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7745056
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
O takie rzeczy jak podmiana palnika powinieneś zapytać producenta.Co do grzałki wytrzymałości 6 czy 10 lat to powinien być standard a nie jakiś rekord chyba,że u Kostrzewy chociaż nie produkuje grzałek tylko je wstawia w swoich kotłach.Ewentualna możliwa zamiana palnika na VG spowoduje chęć palenia gorszym peletem a ten model przecież posiada wymiennik poziomy co będzie skutkowało jeszcze szybszym zawaleniem go popiołem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7901343
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...