różnicówki - A i AC czym się różnią?


Recommended Posts

czym różni się (oprócz ceny) różnicówka oznaczona jako typ "A" od tej oznaczonej jako typ "AC"

np.:

http://www.e-lektryczne.pl/Wyl-roznic-2P-25A-30mA-A-CD225J(4,53728,31577).aspx

http://www.e-lektryczne.pl/Wyl-roznic-2P-25A-30mA-AC-CD226J(4,53728,31575).aspx

Edytowane przez edde
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Róznicówka typu AC to taka "zwykła", zaś ta typu A jest mniej wrażliwa na prądy o przebiegu impulsowym. Stosuje się ją w obwodach z dużą ilością zasilaczy impulsowych, a więc komputery, nowoczesny sprzęt AV i tym podobne.

Szczerze mówiąc nie wiem, czy w warunkach domowych jest sens je stosować.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Różnica jest istotna. Różnicówka AC z zasady reaguje na sinusoidalny przebieg prądu upływu. W dzisiejszych lub jutrzejszych instalacjach domowych trudno znaleźć urządzenia dające sinusoidalny prąd upływy. Będzie to jakiś grzejnik i to prosty, jakaślampka z żarówką, może jeszcze lodówka. Cała reszta to różne bajery z elektroniką w środku a więc prąd upływu takich urządzeń to przeróżne wygibasy. Co za tym idzie i co na wstępie zaznaczyłem zwykła różnicówka teoretycznie nie musi zadziałać przy uszkodzeniu np nowoczesnej pralki i dupa blada. Zadziała natomiast różnicówka droższa typu A. Są przypadki, że nawet i różnicówka typu A nie zadziała i stosowane są różnicówki typu B reagujące wręcz na każdy przebieg prądu upływu ze stałym włącznie ale raczej jeszcze w mieszkaniach nie musimy ich stosować. Poza tym trochę nachodził byś się zanim byś to kupił. Generalnie cywilizacje bardziej rozwinięte niż nasza już od dawna w mieszkaniówce nie stosują prostych , tanich różnicówek typu AC. U nas różnicówka to jeszcze luksus więc kto tam zwraca jeszcze uwagęna jakieś literki. Ważne aby była zazwyczaj najlepiej jedna bo najtaniej wychodzi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko się zgadza, ale jedną uwagę chciałem dopisać: to nie jest tak, że różnicówka AC, ta zwykła, obciążona prądami impulsowymi nie zadziała, nie zareaguje na upływ. Ona zadziała jak najbardziej, bo musi, ale rzecz się rozbija o to, że przy prądach impulsowych ona może powodować fałszywe alarmy, wybijać bez powodu. A różnicówka typu A jest na to odporna.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Mysle, ze lekko przesadzasz z tym straszeniem problemami.

Nalezy pamiętać, że wyłącznik różnicowopradowy ma pewny margines czułości. Nie jest tak, ze jak masz w domu jedną żarówkę energooszczedną, to juz dla niej rożnicówka nie zadziała (no może zarówka to niezbyt dobry przyklad).

Najwiekszy problem to prądy nieustalone w momencie włączania urzadzeń do sieci które posiadają rozbudowane filtry wejściowe.

Jezeli w domu jest jedem wyłacznik RP, to jest niebezpieczeństwo, ze moze "wyskakiwac". Jezeli w rozdzielni zrobiono kilka obwodów i zainstalowano odpowiednia ilosc wylaczników RP szanse na niepożądane wyłączenia sa niewielkie.

Prosze pamietac o jednej rzeczy - roznicówka działa na prąd uplywu, a on zalezy od impedancji obwodu upływu i jest to w znakomitej wiekszosci impedancja typu RL a wiec prad uplywu będzie sinusoidalny.

 

Opowiadanie, ze pralka nie została wyłączona wyłącznikiem, bo była elektroniczna. Hmmmm.... wsadziłbym raczej między bajki.

Problem jest raczej w tym, ze wyłacznik różnicowopradowy zadziała - a nie powinien.

I tak sie dziaje zazwyczaj w instalacjach ze zbyt mała ilością wyłaczników lub o zle dobranej charakterystyce.

 

Nie demonizowałbym jednak problemu. Jak ktos ma za duzo w banku lub pod poduszką, to moze stosowac co chce. Moim zdaniem jednak w dobrze dobranej rozdzielnicy w zupelnosci w 90% przypadków wystaczy charakterystyka AC. Ale to moje skromne zdanie i mozna się z nim zgadzac lub nie :)

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jeszcze raz napiszę. Różnicówki typu A stosuje siętam gdzie różnicówka typu AC może nie zadziałać a różnicówki typu B stosuje siętam gdzie różnicówka typu A może nie zadziałać. To, ze przy okazji eleminuje sięzbedne zadziałania to mały pikuś. Zabezpieczenie może zbędnie zadziałać 1000 razy i nic się nie dzieje a wystarczy, że raz nie zadziała i może dojść do tragedii. Większiści ludzi wydaje się,że różnicówka to takie czułe urzadzenie, że wystarczą śladowe ilosci prądu i już wyłącza. I tu by się zdziwili gdyby zobaczyli doświadczenie jak przez róznicówkę płynie prąd różnicowy 20 A składowej stałej a różnicówka ani drgnie. Dlatego różnicówki powinno siędobierać również na typ A, AC
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a czy w takiej różnicówce istotne jest miejsce podłączenia "zasilania", tzn gór czy dół? czy dowolnie?

Większość współczesnych różnicówek jest tak opisana, że pozwala podłączyć zasilanie z ob u stron. Jest taka zasada, że przy stykach numery 1,3,5 to zasilanie a 2,4,6 to odbiór i jak zauważysz to opisane jest tak, że zasilić można i od dołu i od góry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://allegro.pl/roznicowopradowy-p304-3-faz-roznicowka-hager-i1346376350.html

Może mało widoczne ale sposób zasilania jest dowolny.

 

Wyjaśniam:

Tuż przy śrubach jest ipisane dużymi cyframi 135 i 246 ale na małym schemacie blokowym po środku różnicówki jest już opisane , że zasilać można i z dołu i z góry.

 

Rozłączniki zawsze można zasilać tylko z jednej strony i na to trzeba zwracać uwagę

Edytowane przez Wakmen
Rozłączniki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Rozłączniki zawsze można zasilać tylko z jednej strony i na to trzeba zwracać uwagę

 

O, a możesz rozwinąć ten temat?

 

Pytam, ponieważ mój rozłącznik (Moeller) jest zasilony od dupy strony - niestety Moeller ma odwrotny montaż, niż reszta świata, znaczy wymaga zasilania od góry a odbiorów od dołu, dotyczy to zarówno rozłączników, jak i bezpieczników, natomiast ja połączyłem to wszystko klasycznie, znaczy odwrotnie. Przy wyłącznikach nadprądowych nie ma to znaczenia i byłem przekonany,że przy rozłączniku też...

 

J

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.......niestety Moeller ma odwrotny montaż, niż reszta świata, znaczy wymaga zasilania od góry a odbiorów od dołu, ...

 

 

a mi się wydawało, ze to włąśnie tak powinno być, tak mam w starym domu w rozdzielnicy robionej przez panów z Z.E., zasilanie na włacznikach nadmiarowopradowych jest na górze a odbiór, obwody podłączone na dole, czyli jest niepoprawnie?niezgodnie ze sztuką?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O, a możesz rozwinąć ten temat?

 

Pytam, ponieważ mój rozłącznik (Moeller) jest zasilony od dupy strony - niestety Moeller ma odwrotny montaż, niż reszta świata, znaczy wymaga zasilania od góry a odbiorów od dołu, dotyczy to zarówno rozłączników, jak i bezpieczników, natomiast ja połączyłem to wszystko klasycznie, znaczy odwrotnie. Przy wyłącznikach nadprądowych nie ma to znaczenia i byłem przekonany,że przy rozłączniku też...

 

J

 

Zasada jest taka, że zasilanie podajemy zawsze na styk stały/nieruchomy i w przypadku rozłączników jak i standardowych łączników do światła powinniśmy podawać zasilanie na ten styk. Jeżeli mówimy o rozłącznikach to jeszcze pół biedy bo bardzo rzadko je przełączamy ale w przypadku łączników to już gorzej. Gdy zasialanie podajemy na styk ruchomy to zwiększa się rezystancja styku (podczas ruchu styku), rozgrzewa się i szybciej zużywa. Tak do końca to nie wiem jak Tobie to wyjaśnić ale takie są zalecenia.

W przypadku różnicówek nie mamy do czynienia z pojęciem styku ruchomego bo i od góry i od dołu jest styk stały przekładnika Ferantiego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a mi się wydawało, ze to włąśnie tak powinno być, tak mam w starym domu w rozdzielnicy robionej przez panów z Z.E., zasilanie na włacznikach nadmiarowopradowych jest na górze a odbiór, obwody podłączone na dole, czyli jest niepoprawnie?niezgodnie ze sztuką?

Osprzęt każdej firmy może mieć inne oznaczenia i tak np poszedłem sprawdzić co mam w garażu i:

- rozłączniki FR zawsze zasilanie od góry - GE, EAG, Hager

- wyłączniki nadmiarowoprądowe zasilanie dowolnie - GE, EAG

- różnicówka zasilanie dowolne - GE, EAG

- wyłączniki nadmiarowoprądowy z członem różnicowym od góry zasialnie - Hager

- wyłączniki silnikowe zasilanie od góry - Hager

 

To tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...