photos 25.01.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ma byc ale ja miałem o wiele za dużo...stad miałem bardzo duze wahania ciśnienia podczas pracy i bezruchu. Były tez ubytki bo ciśnienie spadło do 0. Kiedy poprawili naczynie ciśnienie stoi jak zamurowane na 1,9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5113509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 No to wlasnie dodales mojemu hydrze dodatkowe zadanie na jutro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5113515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 25.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Jak to tylko to, to powinien sie cieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5113529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Oj obawiam sie, ze to nie bedzie "tylko to" Ale naprawde chcial bym, bo juz mam inne sprawy na glowie a nie walke z nieszczelnosci DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5113598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 27.01.2012 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 No to wlasnie dodales mojemu hydrze dodatkowe zadanie na jutro No i jak temat wyglada?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5116397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Wczoraj bylo wycieranko wszystkiego i podkladanie w podejrzanych miejscach chusteczek papierowych. Dzisiaj bedzie oglad wszystkich widocznych fragmentow instalacji. Doszlismy do wniosku, ze gdzies musi cos uciekac z instalacji i nim ew. "zamaskujemy" temat naczyniem wzbiorczym to trzeba dojsc gdzie. W jednym miejscu pod odpowietrznikiem rozdzielacza cos sie slimaczylo ewidentnie. Moze to wlasnie to bedzie. Jak do czegos dojde, to dam znac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5116568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 NA dzisiaj po robocie. Usuneli jedna drobniutenki saczenie sa z pod odpowietrznika na kolektorze ssacym (na tym odcinku bardzo mocno lecialo mi cisnienie jak zakrecilem zaworami wszystko inne) no i okazalo sie , ze w malutkim naczyniu wzbiorczym DZ mam prawie 4 bary. Upuscilismy do jakis 1,5 bara. Teraz nabilem w DZ 2.2 bara i czekam.Niech mi w koncu ktos wyjasni, czy to naczynie wzbiorcze jak bedzie prawidlowo dzialalo, to tylko nie zamaskuje problemu czasami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5117387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 W naczyniu przeponowym powinno być powyżej 50% ciśnienia roboczego instalacji. Jak miałeś ponad 200% to tak jakby go wcale nie było. Pomyśl tylko: kiedy miało cokolwiek skompensować? Tylko wtedy jak ciśnienie dz przekroczy 4 bary! Ja mam obecnie niewielkie łzawienie na kształtce gz przy zasobniku cwu. Nie chce mi się odpowietrzać całego układu więc obserwuję i czekam czy nie "zajdzie" kamieniem kotłowym. Dwa razy na m-c dobijam, ale po sezonie muszę się tym zająć. Jakbym nabił ciśnienie wstępne tak jak miałeś do tej pory to musiałbym dobijać po kieliszku wody codziennie . Obserwuj. Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5117987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) No OK, Ale jak mam cisnienie w instalacji 1,5baraa a w naczyniu 2 bary to jak ono ma cokolwiek kompensowac. Wlasnie tego nie rozumiem. Przeciez w nim nie powinno byc ani kropli cieczy tylko sam gaz przy takiej roznicy cisnien (?) EDIT: W interncie czytam, ze ma byc 0,2-0,3 bara powyzej cisnienia statycznego instalacji a wiec rozumiem to tak, ze jak mam miec w instalacji 1,5bara to w naczyniu pompuje 1,7-1,8. Ty segerujesz, ze powinienem miec kolo 0,7-0,8 bara? Czy cos pokrecilem? Edytowane 27 Stycznia 2012 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Jak masz instalację cwu i na zimnej wodzie ustawisz 0,2-0,3 bara powyżej ciśnienia wody w instalacji to uzyskasz zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem ciśnienia cwu. Bo to działa tak: 1. woda się podgrzewa i zwiększa swoją objętość (będąc nieściśliwą) 2. Ciśnienie wzrasta o 0,2-0,3 bara bardzo szybko 3. Zaczyna się ruch membrany w naczyńku przeponowym i wzrost ciśnienia jest mocno spowolniony (bo powietrze jest "ściśliwe"). A na dz temperatury raczej nie rosną. Zatem nie ma powodu do zwiększania objętości glikolu. Jak koniecznie chcesz zastosować rzeczoną zasadę to wystudź glikol np. do -60 C i nabij ciśnienie wstępne o 0,2 bara większe niż w dz Widzisz to oczyma wyobraźni swej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Jam nie hydraulik i sie nie znam. Napisalem Ci cao zaleca autor publikacji: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/naczynia-wzbiorcze-w-instalacjach-grzewczych-chlodniczych-i-wody-uzytkowej-magazyn-instalatora Ostatni akapit "Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być co najmniej o 0,2 bara wyższe od ciśnienia statycznego instalacji (instalacje grzewcze, chłodnicze i solarne) oraz zbliżone do ciśnienia w wodociągu (instalacje wody użytkowej)." Oczy mojej wyobrazni moga wiele zobaczyc. Rozne eksperymenty myslowe zrobic moge, ale musze miec w miare pewne "dane wejsciowe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 OK. Przeczytałem i podtrzymuję tezę. Tam gdzie się spodziewasz wzrostu ciśnienia (np. w funkcji temperatury) dawaj więcej niż ciśnienie w zimnej instalacji. Jak masz hydrofor - dawaj ciut więcej niż ciśnienie minimalne. Dla dz dawaj troszkę powyżej ciśnienia glikolu w najzimniejszym momencie. Czyli ja napełniasz ciepłym (dla warunków dz) roztworem o temp np. 10 C to daj ciśnienia wstępnego więcej niż połowę tego, co chcesz mieć. Albo zamroź do -5 i zapodaj te 0,2 bara więcej. Na jedno wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Mi tez to sie wydalo logiczne dlatego nabilem w naczynie 1,5bara a na instalacje na testy wbilem 2,2bara. Jednakowoz spal bym spokojniej , jesli ktos z branzy potwierdzi nasze "laickie" teorie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Jednakowoz spal bym spokojniej , jesli ktos z branzy potwierdzi nasze "laickie" teorie Kieruję eksploatacją kilku hydroforni na sieci wodociągowej i w każdej ciśnienie wstępne jest ustawione wedle tej zasady. Jeszcze nie miałem przypadku, żeby się coś działo nie tak jeżeli naczynia są sprawne:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 OK. No to moja laicka dusza jest spokojniejsza, ale cisnienie w DZ widze ze mi troszke znowu spadlo od 14tej. Jakies 0,1bara :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 . Albo zapowietrzone, albo jeszcze gdzieś wycieka. Byle do wiosny;). A potem, jak się nie uspokoi, to zamęczyć hydrę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 A ja mam w głębokim poważaniu te zasady gdyż mają się nijak do pomp ciepła.W przypadku kotłów jest ryzyko, gwałtownego czy nie, wzrostu temp. wody dużo wyżej niż 60C i wówczas naczynie ma kompensować nadmiar. Ja w swoich instalacjach z pompami ciepła ustawiam tak, aby przy najniższym ciśnieniu na wyłączonym grzaniu ciśnienie instalacji było ZAWSZE WIĘKSZE niż ciśnienie statyczne membrany naczynia wzbiorczego. Jeśli trzeba upuszczam z "balona" (przeważnie ciśnienie wstępne jest nawet wyższe niż podane na naklejce!!!).Przy pompie ciepła nie ma niebezpieczeństwa zagotowania wody czy nawet wzrostu temp. powyżej 60C (nie stosuję grzałek w ogóle).Dla mnie naczynie ma kompensować nie tylko "w górę" ale także "w dół".Od zabezpieczenia jest zawór bezpieczeństwa!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Odpowietrzniki zakrecone. Sie nie odpowietrza. To sie chyba ewidentnie gdzies saczy a jedynym miejscem polaczen ktorego nie widac to sa kolana PE pod podlaga kotlowni. Mialem juz sugestie od mojego pompiarza, zeby nim zaczne cos rozwalac ze 4 paczki tego wsypac do DZ, ale sie boje http://allegro.pl/k2-stop-leak-uszczelniacz-do-chlodnic-proszek-i2036441369.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ja w swoich instalacjach z pompami ciepła ustawiam tak, aby przy najniższym ciśnieniu na wyłączonym grzaniu ciśnienie instalacji było ZAWSZE WIĘKSZE niż ciśnienie statyczne membrany naczynia wzbiorczego. Jeśli trzeba upuszczam z "balona" (przeważnie ciśnienie wstępne jest nawet wyższe niż podane na naklejce!!!). I ta teoria mi się podoba. W praktyce z hydroforniami się potwierdza w 100% (poprzez analogię tj. trochę odwrotnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ja w swoich instalacjach z pompami ciepła ustawiam tak, aby [..] To dobrze, bo juz myslalem, ze moje proby logicznego myslenia ni jak sie maja do "hydraulicznej praktyki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/21/#findComment-5118613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania