tziet 29.05.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Dom o powierzchni ok 210m2. Z kilku ofert, które dostałem były proponowane mi były pompy z zakresu 10 - 12 kW. Poniżej robocza mapka. Na czerwono obrys domu, na fioletowo granice działki, na niebiesko obszar w którym można pozwolić sobie na instalację kolektora ( sporadycznie porośnięty). Jest to obszar ok 900m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6468302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.05.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 (edytowane) Podales moc pompy. Ja pytalem o zapotrzebowanie domu na cieplo. To 2 rzone sprawy aczkolwiek luzno powiazane.Jak masz docoeplony domek? PS. Mi z mapki ten niebieski obszar wychodzi w granicach 700-750m2 Edytowane 29 Maja 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6468320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tziet 29.05.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Zapotrzebowania nie znam, dom będzie budowany z cegły ceramicznej 25 + 15 styropian, dach ocieplony wełną 30, w połowie podpiwniczony. Co do obszaru został on zaznaczony bardzo zgrubnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6468333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.05.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Liczac, ze te 210m2 to uzytkowa i ze faktycznie pompa 10kW jest "na styk" (raczej bedzie to ~8kW) oraz, ze wykorzystasz pod kolektor ~650m2 dzialki (bedzie to efektywna powierzchnia kolektora), to potrzebowalbys obciazyc go 11-12[W/m2] dla pompy 10kW i ponizej 10[W/m2] dla pompy 8kW (zakladam moce pompy dobrane do obciazenia cieplnego budynku i prace na poziomie 1800h/sezon - dobor "na styk"). Nawet jak na mocno niekorzystne warunki gruntowe to wartosc akceptowalna. Oczywscie IMHO i modulo amator jakim jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6468344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 02.06.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Witam, rozważam m.in. PC gruntową z własnym wykonaniem DZ i chodzi mi po głowie pewien pomysł... Na działce mam glinę, woda w studni 1,5 m pod pow. terenu. Myślałem nad zrobieniem poziomego DZ na głębokości 1,2 m. Zakopałbym to na 20 cm gruntem rodzimym (glina) a nad tym wsypał 20 cm piachu / żwiru jako warstwę wodonośną, w której umieściłbym rurę do nawadniania (zwykłą linia kroplująca w geowłoknienie żeby się nie zamuliła). Co kilka dni ze studni pompowałbym wodę żeby "zregenerować" kolektor DZ. Rzućcie proszę okiem i powiedzcie czy to ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6470678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.06.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Zakop rury DZ na te 1,5m i bedzie naprawde bardzo wydajne DZ. Szkoda kasy i zachodu na takie kombinacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6470682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 02.06.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Jako ze dzień 0 (rozpoczęcie budowy) zbliza się siwlkimi krokami, mam już projekt, etc to mam kilka pytan. 1. Pierwsze jest niezwiazane z tematem. Gdzie (u kogo) zrobić OZC za rozsadna cene. Projekt typowy (Dom w Czarnuszce G2 Thermo) wiec nie powinno być problemów. Sciany Silikat 24+20 styro, dach 30 welna mineralna, niepodpiwniczony, podloga 20cm styro (może tu ciut mało wg projektu). Ciut powiekszona kuchnia wiec wychodzi 237 m2 powierzchni użytkowej i chyba 363 calkowitej. Kubatura wg projektu 1147,74 m3 (kosmos jakiś tu wyszedł chyba) 2. Dostalem projekt Pompy ciepla plus kolektora poziomego i mam takie dane: 1) pompa ciepla - 15kW (wydaje mi się dość dużo ale może i tak ma byc) 2) kolektor gruntowy 9 petli po 85 m x 0,4 m - łącznie wiec 306 m2. A teraz pytania: 1. Czy pompa nie jest ciut przy duza - wydaje mi się ze optymalna bylaby 12kW ale może się myle (projekt firmy sprzedającej pompy wiec domyślam się ze lubia sprzedawac ciut większe pompy bo w końcu wieksza kasa) 2. Zaprojektowalem kolektor 4x200m (rurka 0,4). Nie będzie to za mało (wolalbym mieć ciut przewymiarowany kolektor niż potem cierpieć z powodu nieodpowiedniego dobrania układu). Cos mi się wydaje ze byłem tutaj zbytnim optymista. Ziemia to glina, wiercili do 4 m i nie dowiercili się do wody (ropy nafgtowej tez nie było ). Ktos może pomoc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6471387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.06.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Jak do grzania w tanim pradzie to wystarczy 12kW spokojnie. Do takiego domu (jesli nie mieszkasz na Suwalkach i masz "standardowe" zuzycie CWU) powinna przypasowac "na styk" ~9kW (zakladam wentylacje grawitacyjna - dzialajaca). Kolektor 4x200mb PE40 zakopanej w 4 rowach 1,5m x 35m w wilgotnej glinie jako kolektor spiralny powinno wystarczyc. Caly czas zakladam, ze to nie Suwalki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6471456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 02.06.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 (edytowane) Lublin. Wentylacja mechaniczna z reku i gwc. 4x200 powinno wystarczyc czyli optymalnie byłoby 5x200 ? Wolalbym mieć jednak trochę zapasu bo za dużo wody w glebie zdaje się nie ma (teren "na gorce"). Mam miejsce na działce ale tez nie chciałbym przesadzic z iloscia rurek w ziemi bo może cos będę chciał tam kiedyś postawić. I weź tu bądź madry Edytowane 2 Czerwca 2014 przez biikej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6471501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.06.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Przy takim domku i WM z reku i jeszcze z GWC mysle, ze nawet w Lublinie powinno wystarczyc to co napisalem powyzej.Jesli chcesz juz calkowicie dmuchac na zimne i masz miejsce, to doloz 5ta petelke. Koszt bedzie smieszny, a nieco wyzsza temperatura DZ i spokojna glowa o zgromadzone zasoby energii w gruncie bezcenne.BTW: Robiac 4-5 petli moesz je spokojnie zrobic z PE32. Bedzie efektywniejsze wykorzystanie gruntu (wieksza powierzchnia efektywna - robisz wtedy na 200mb rury row 1x45m). IMHO oczywiscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6471515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tziet 26.09.2014 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Wracając do mojego tematu prosiłbym o "rzucenie" okiem czy będzie prawidłowo W garażu będzie wymurowana studzienka, do której wszystkie sekcje będą się schodzić. Sekcje planuje z PE32 o długości 150m ułożone spiralnie w 20 metrowych rowach (kolor niebieski). Ze studzienki W garażu przejdę do piwnicy PE40(kolor zielony). Czy te 5 sekcji nie jest przesadą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6588174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Zwieksz dlugosc kazdego rowu sekcji do 25-30m, bo przy pompie 10kW dobranej na styk, to bedzie kolektor z mozliwym niedowymiarowaniem. Szkoda ryzykowac (licze dla szerokosci rowu 1m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6588212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tziet 26.09.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 A jak bym przy takim układzie zamienił na PE 40 bądź zrobił pętle do długości 200 m ? niestety ciężko mi wygospodarować więcej miejsca na działce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6588233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Zwiekszysz tylko moc DZ (czego zreszta nie potrzebujesz), ale nie zwiekszysz ilosci dostepnej energii, ktora mozesz bezpiecznie z niego pobrac. Musi byc wiecej rowow, zeby pobierac z wiekszej objetosci gruntu. Rury moze zostac tyle co jest, bo 30m row szerokosci 1m obsloczysz spiralnie PE32 dlugosci 150m. Zawsze mozesz dac jej wiecej, bo w kregu i tak masz 200m w jednym kawalku.To przy 5 petlach absolutnie w niczym nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6588358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BYQ 20.10.2014 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Przymierzam sie do wykonania DZ poziomego. Powierzchnia ogrzewana 187m2, podlogowka w calym domu, wentylacja mechaniczna. Jesli dobrze wyczytalem z OZC to: Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 45,0 kWh/(m2·rok).Do dyspozycji mam okolo 580m2 dzialki (realnej powierzchni) na ktorej moge zakopac DZ. Na glebokosci od 1 do 2,2m mam 'gline pylasta brazowa' - czy ktos jest mi w stanie potwierdzic, ze tyle m2 bedzie wystarczajace do pompy 9 lub 11kW? Mapka pogladowa:http://i59.tinypic.com/ibcgw2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6611659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Z tego co widze dla Ciebie (zakaldajac CWU dla 4 osob) powinna na styk wystarczyc pompa 6-6,5kW, a do grzania tylko w taniej taryfie ~8kW.Jesli masz zamiar robic spiralne DZ, to wystarczy zakopac rure w 3 petlach w rowach 1x40m (ogolnie 120mb rowu z rura szerokosci 1m). To bedzie obciazalo grunt waroscia ~20W/m2 i przy gruncie jaki masz u siebie nie jest to wartosc ktorej by sie mozna bac, nawet jesli wody gruntowe nie sa za wysoko.IMHO oczywiscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6611678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BYQ 20.10.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Pyxis - dzieki za konkretna odpowiedz, obys sie nie mylil w obliczeniach Jesli chodzi o grzanie to raczej nie bedzie 2 taryf. Rozumiem, ze zastosowanie wtedy mialaby pompa o mniejszej mocy, bo najzwyczajniej w swiecie zalaczalaby sie czesciej wg potrzeby. Nie jestem ekspertem od PC (dlatego pytam sie innych) - czy w przypadku zastosowania pompy ~9kW powinienem sie z czyms liczyc? (np. gorsze parametry pod koniec sezonu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6611738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.10.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Jesli dobrze wyczytalem z OZC to: Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 45,0 kWh/(m2·rok). Wyczytałes dobrze ale nie to co jest w tym przypadku istotne, podaj jakie jest : projektowe obciązenie cieplne budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6611850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BYQ 20.10.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 asolt dzieki za poprawke, w sumie moglbys sam to napisac Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5887 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6611875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 20.10.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 By prawidłowo dobrać pompę proponuję policzyć za początku zapotrzebowanie na ciepło - a nie dobierać "na oko". Do powierzchni 200 m2 optymalna może być zarówno moc 10 jak i 12 kW. Co do mocy pompy lepiej lekko ją niedowymiarować, zaś dolne źródło lekko przewymiarować. Z naszych doświadczeń (kilkadziesiąt instalacji) wynika, że to optymalne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/34/#findComment-6611907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania