AdrianEH 11.06.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 co do rur dobiegowych to wykop 80 cm szeroki i ułożyć rury na brzegach i w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 11.06.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Zaproponowałem dzisiaj projektantowi tak jak koledzy podpowiadacie 3x200m fi 40,mam też kawałek od północy jakieś 20 na 7m więc może tam jedną spirale.Jak dostane projekt to wkleje.Mam też pytanko ponieważ jest studnia 6 kręgów do której jest zrzucana woda opadowa z dachów i ogólnie psuje mi ta wodę w studni, zastanawiam się czy nie puścic tej deszczówki na kolektor DZ powiedzmy 0,5m powyżej.Bodajże kolega rwx zrobił podobnie.Nie będzie mnie to kosztowało wiele pracy bo studnia znajduje się gdzie kolektor będzie kopany,tylko czy nie zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 12.06.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 ...ja osobiscie mam liniowo 550mb rury PE40 zakopane (w bardzo dobrym gruncie) i jest bardzo duży zapas. najniższa zanotowana temperatura pod koniec sezonu grzewczego, to +2C na zasilaniu (też mam 8kw) 550m podzielone na ile sekcji? DZ 2/? Znasz model (lub chociaż moc) obiegówki DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.06.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 MyjkTwój plan:- PC 10-12kW- 5 x 200m PE40- długość rowów 20m- dobieg ok. 25mMoim zdaniem wystarczy, aby opory i stopień zagęszczenia pętli spirali były akceptowalne i dlatego widzę tutaj możliwość zredukowania kosztów rur i glikolu.Moja propozycja:- 5 x 150m PE32- 5 rowów 20m x 2m (średnica pętli spirali 1,5m, odcinek prosty - pod ścianą, 0,5m od spirali)- rów dobiegowy 25m x 1m (dodatkowa powierzchnia 50m2)Dla PC 12kW (9kW chłodniczej), nawet przyjmując przepływ 3m3/h (delta 2,6*C) wychodzą opory ok. 8,2kPa.Powierzchnia całkowita (z dobiegiem) wychodzi 350m2, a obciążenie 26W/m2. Dla wariantu 5 x 200m PE32 (3m3/h) wychodzi ok. 11kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 17.06.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Witam.Doczekałem się poprawki projektu 3sekcje tylko dziwi mnie że 2x180 i 1x 100 ? że można ustawić przepływ na rotametrach, po co obcinać 20m z 200, a ta 3 myśle ze tez się zmieści 200 tylko bardziej zagęszcze,jaka szerokośc proponujecie kopać przy pe40. To opis do rysunku "W załączniku poprawione projekty. zrobiłem dwie sekcje po ok 180 mb i jedną 100 (tą przy budynku) bo nie ma potrzeby większych. Przy rurze 40mm jest problem z rozkładaniem i raczej lepiej żebyś wziął taką z najcieńszą ścianką (2,4mm)." ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz CIN 19.06.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Czym zalewacie kolektor poziomy?Glikol jest dość drogi i dla mojej instalacji potrzebuje około 250 litrów glikolu aby uzyskać stężenie 30%. Sam glikol wyjdzie 2000 pln.Mogę użyć czegoś innego zamiast glikolu? Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/rozcienczalnik-spirytusowy-96-i5434679115.html Czy mogę użyć takiego rozcieńczalnika spirytusowego zamiast glikolu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.06.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 byli tacy co alko lali do DZ - ale nie pamiętam szczegółow Daga&Adam swego czasu o ile dobrze pamiętam kupował płyn do chłodnic (była jakaś duża promocja w hipermarkecie), do tego tylko jakiś inhibitor i wyszło dużo taniej niż gdyby kupował czysty glikol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 19.06.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 (edytowane) Czym zalewacie kolektor poziomy? Glikol jest dość drogi... W opisach różnych instalacji znajdziesz: - glikol propylenowy - glikol etylenowy - etanol (rozcieńczalnik spirytusowy) Zerknij na "Etanol całkowicie skażony RO1", 96% (alpinuschemia.com). Przed pięciu laty zalał swoje DZ etanolem np. kolega rwxw. Napełniał będziesz samodzielnie? Edytowane 20 Czerwca 2015 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 19.06.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Co myślicie o bezpośrednim parowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.06.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Wg producenta ma lepszą efektywność. Wg niemieckich badań WSJO RAWNO. Bilans musi wyjść na zero Takie indywiduum.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.06.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Gotowy glikol propylenowy z ze wszystkimi dodatkami to niecałe 3 zł/l. Na alkoholu padają szybko pompki obiegowe, no i jest wybuchowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.06.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 ...Na alkoholu padają szybko pompki obiegowe... Niektóre padają i na wodzie. Mimo, że właśnie do wody są dedykowane (informacja od jednego z instalatorów). Temat etanolu był dyskutowany i są na forum użytkownicy, którzy mają od kilku lat tenże specyfik w DZ i jak na razie obiegówki żyją. Ktoś pisał o zatartych obiegówkach w DZ zalanych denaturatem. Jeśli jesteś instalatorem i spotkałeś się z takimi usterkami, to może napiszesz czym dokładnie było zalane DZ i jaki typ obiegówki (jeśli pamiętasz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.06.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Gotowy glikol propylenowy z ze wszystkimi dodatkami to niecałe 3 zł/l. Na alkoholu padają szybko pompki obiegowe, no i jest wybuchowy. Glikol to tez alkohol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 21.06.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Gotowy glikol propylenowy z ze wszystkimi dodatkami to niecałe 3 zł/l. Na alkoholu padają szybko pompki obiegowe, no i jest wybuchowy. Gdzie moge szukać gotowego po 3 zł. taki do -15? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 22.06.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Glikol to tez alkohol. tylko trudniej go wypić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 22.06.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 rozpędziłem się po 3 zł TAK ale niestety netto z opakowaniem i transportem na miejsce. Opakowania 200 i 1000l. Beczki i zbiorniki zostają u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 22.06.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Taki może być http://allegro.pl/glikol-propylenowy-plyn-solarny-c-o-ciepla-30l-35-i5294268569.htmltylko jak to się rozcieńcza z jaką wodą? na 3x200 pe40 to 600l więc glikolu -35 300l ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 22.06.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 dolicz jeszcze rozdzielacze i samą pompę. o ile dobrze pamiętam to ma 1mb PE40 wchodzi 0.97l ale jutro dopiero mogę to sprawdzić. Musiałbyś rozcieńczyć na 650 l. Woda najlepiej destylowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.06.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 dolicz jeszcze rozdzielacze i samą pompę. o ile dobrze pamiętam to ma 1mb PE40 wchodzi 0.97l ale jutro dopiero mogę to sprawdzić. Musiałbyś rozcieńczyć na 650 l. Woda najlepiej destylowana. 1. Przy tej skali, rozdzielacze i pompę pożna pominąć. 2. Tego mogłeś już dla własnego dobra nie pisać, że jutro możesz dopiero sprawdzić... Matematyka jest jedna i niezależna od pory roku czy pory dnia. Dla przypomnienia - pole powierzchni mnożymy przez wysokość (w tym przypadku długość) i już mamy objętość. I dobrze pamiętasz, dla rury 40x2,4 lecz są też inne grubości ścianki. 3. Destylowana byłaby dość droga, może być demineralizowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 23.06.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 PE 40x3,0 i w niej wychodzi 0,907 l/mb a PE 40x2,4 0,973 (podałem z głowy bo kalkulatora po ręką nie miałem ). Po całości w kolektor PE 40x2,4 600 mb wejdzie 583,8 litrów. Mając 16 litrów zapasu (pewnie coś tam się jeszcze po drodze rozleje) i układ trzeba dobrze odpowietrzyć to pewnie braknie . Można dolać wody i po sprawie. Takich rzeczy nie praktykuję bo jeżeli zrobiłbym coś takiego, inwestor o tym wiedział a pompie wymiennik zamarzł (może producent ochrzcił) to miałbym kredki. Udowodnij, że do 600 litrów dolałeś tylko 20. Pewnie wykonawca wlał 300 i 300 wody a resztę sprzedał Ja natomiast zawsze biorę poprawki na osprzęt i rozdzielacze czy ewentualnie rury dobiegowe. Jak kto woli. Demineralizowana może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania