ferrit 02.03.2011 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Fajna sprawa teakie wykresy. Mam teraz takie zapytanie czysto teoretyzuję: temp DZ w dzień jest wyższa, a w nocy spada (czy to prawda), więc na ile jest opłacalne używać PC głównie w nocy do CO, skoro są niższe temp DZ w tym czasie ? Może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.03.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Może się mylę. Nie mylisz się dla pomp powietrze-woda. Odnośnie kolektorów ziemnych mylisz się, gdyż temperatura 2m pod ziemią lub głębiej zmienia się bardzo powoli i na pewno nie w cyklu dobowym. Jednak gdyby nawet, to taryfy są tak skonstruowane, że 2x tańszy prąd jest w nocy, a nie w dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.03.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Byłem przejazdem na budowie. Akurat PC wystartowała w samo południe. Temp. dz 1,2/-1,8 C. Podobnie jak wczoraj wieczór przy starcie. Jak miałem G11 to PC pracowała w krótkich cyklach i DZ pod koniec pracy było cieplejsze. Teraz spada niżej, ale prąd tańszy. Od 22 wczoraj do 12 dzisiaj średni COP=3,56 przy tych parametrach jak na wykresie i pracującej pompce obiegowej c.o. non stop (ok. 100W). Dlaczego u mnie musi być takie oziębłe to DZ . Dajcie znać: kto się opiekuje prawami dostępu do arkusza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.03.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Na moim wykresie widać to samo, tyle że w mniejszym stopniu (czujniki wewnątrz obudowy pompy). A najbardziej mylący może być cieplejszy powrót niż zasilanie z DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.03.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 To mamy to samo. Prawidłowe odczyty są w czasie przepływu w dz. Chociaż nie jestem pewny dokładności pomiaru - za duże upływy jak na mój gust. Temperatury nie zmieniają się tak dynamicznie. Martwią mnie niskie temperatury DZ, ale nie mam pewności co do prawidłowości wskazań. Muszę to pomierzyć rzetelnie przy czasie. Tylko z tym czasem kiepsko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.03.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Tak sobie myślę, że jeżeli chcę kolektor gruntowy płaski położyć meandryczny co 1m i na głębokości 1,5m, to czy na głębokości 1,2m jak położę drenaż od oczyszczalni ekologicznej, to będzie wystarczająco nad kolektorem ? Hm żeby mi w najgorszym wypadku kolektor nie zamroził wody z drenażu. Co myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 03.03.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 (edytowane) A jaki typ tej oczyszczalni? Chodzi mi o technologię. Edytowane 3 Marca 2011 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 04.03.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Ja chciałbym zapytać kolegę niedowiarka o ten drugi wykres a dokładnie o temperaturę wewnętrzną. Czy to jest wykres z domu już zamieszkałego, bo szczerze mówiąc 17*C to mnie przeraża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.03.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Typ oczyszczalni ? Hm nie wiem. No rura z domu do osadnika gnilnego 2..3 tys L w ogrodzie i z niego rura dalej do studzienki i dalej drenaż z 3 równoległych rur z dziurkami z czerpnią do tlenu na końcu. Ten drenaż i 3 równoległe rury z dziurkami umieszczone 30..40 cm nad kolektorem płaskim meandrycznym mają podlewać kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 04.03.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Tak sobie myślę, że jeżeli chcę kolektor gruntowy płaski położyć meandryczny co 1m i na głębokości 1,5m, to czy na głębokości 1,2m jak położę drenaż od oczyszczalni ekologicznej, to będzie wystarczająco nad kolektorem ? Hm żeby mi w najgorszym wypadku kolektor nie zamroził wody z drenażu. Co myślicie ? To wbrew pozorom bardzo trudne pytanie i nie sądzę, żeby ktoś Ci zagwarantował, że ścieki nie zamarzną. Intuicyjnie myślę, że nie zamarzną , ale zwiększyłbym odległość między drenażem, a kolektorem i zakopał kolektor (przynajmniej tą nitkę, gdzie będzie drenaż) na 2,0 metra i wtedy możesz spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.03.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Drenaż nie będzie idelnie leżał nad kolektorem rura nad rurą 20..30cm wyżej. Drenaż będzie pomiędzy rurami kolektora: rury kolektora co 1m a pośrodku między nimi wyżej o 20..30cm rura drenażu. Zresztą nie sądzę, aby glikol w kolektorze miał temp niższą niż -2'C. To będzie dokładnie środek kolektora, więc wydaje mi się że nie powinno zamarznąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.03.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Rury DZ łączące PC z wejściami/wyjściami w ścianie lub podłodze (zależy jak kto ma lub rozdzielaczem) wg mnie nie powinny być ocieplone. W nich na wyj z DZ jest temp -2..6'C a na wej do DZ jest -5..2'C. Temp w tych rurach są niższe od otoczenia pomieszczenia, więc otoczenie wręcz powoduje jeszcze ich docieplenie w bardzo minimalnym (prawie żadnym) stopniu a montaż ocieplenia to strata pieniędzy. A co ze szronieniem tych rur ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.03.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Nie bałbym się podobnego rozwiązania, gdybyś planował oczyszczalnię ze złożem biologicznym na niskoobciążonym osadzie czynnym, lub z błoną biologiczną. Wówczas na wylocie mamy rzeczywiście ścieki oczyszczone, które można odprowadzić do odbiornika (ciek wodny, staw, grunt, rów itd.) Do gruntu można rozsączać za pośrednictwem studni chłonnej lub drenażu. Wtedy zadbałbym o to, aby w przypadku przemrożenia gruntu pod drenażem ścieki mogły popłynąć poza DZ do innego odbiornika (np. dodatkowa studzienka chłonna). Wprowadzenie ciepłej wilgoci do gruntu może poprawić nieco COP. W opisywanym przez Ciebie urządzeniu, przez nieporozumienie nazywanym oczyszczalnią, a będącym w istocie nieszczelnym szambem (takie jest moje przekonanie), oczyszczanie tlenowe teoretycznie następuje w złożu żwirowym wokół rur drenażowych. Nikt Ci tego nie powie, czy w tych warunkach proces oczyszczania wogóle nastąpi. Nie zaszkodzi to może pompie, ale nie pomoże POŚ. Niezależnie od tego taki drenaż, o czym żaden sprzedawca nie informuje po kilku latach nawet przy pawidłowej eksploatacji ulega kolmatacji i przestaje działać. Jak chesz go wtedy wykopać i wymienić nad kolektorem DZ? Może przesadzam, ale.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.03.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Ja chciałbym zapytać kolegę niedowiarka o ten drugi wykres a dokładnie o temperaturę wewnętrzną. Czy to jest wykres z domu już zamieszkałego, bo szczerze mówiąc 17*C to mnie przeraża. Stan surowy zamknięty. Ogrzewam, żeby po godzinach pracować przy wykańczaniu. Nawiasem: niewiele brakuje, żebym się całkiem wykończył . Jak jest powyżej 16C to za gorąco do zajęć manuanych, a i grosików szkoda dla pustych murów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Fajna sprawa teakie wykresy. Mam teraz takie zapytanie czysto teoretyzuję: temp DZ w dzień jest wyższa, a w nocy spada (czy to prawda), więc na ile jest opłacalne używać PC głównie w nocy do CO, skoro są niższe temp DZ w tym czasie ? Może się mylę. Pomyśl kiedy bieżesz wiecej ciepła z dolnego źródła???Milisz skutek z przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.03.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Rury DZ łączące PC z wejściami/wyjściami w ścianie lub podłodze (zależy jak kto ma lub rozdzielaczem) wg mnie nie powinny być ocieplone. W nich na wyj z DZ jest temp -2..6'C a na wej do DZ jest -5..2'C. Temp w tych rurach są niższe od otoczenia pomieszczenia, więc otoczenie wręcz powoduje jeszcze ich docieplenie w bardzo minimalnym (prawie żadnym) stopniu a montaż ocieplenia to strata pieniędzy. A co ze szronieniem tych rur ? Izolacja ma na celu zapobieżenie powstawaniem roszenia i szronu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.03.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dzisiaj jakby cieplej. Nawet śnieg zaczął znikać. Zerknąłem naokoło i widzę, że ziemia prześwituje spod śniegu, ale nad kolektorem DZ jakoś mniej. Złudzenie apteczne czy autosugestia. Zauważył to ktoś jeszcze? DZ mam zakopane min. 2 m pod ziemią. I tak by to było widać? Chyba jednak mało prawdopodobne. To z pewnością złudzenie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.03.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Podpowiedzcie mi która wersja kolektora będzie lepsza (wydajniejsza) dla PC:1. Rura PE40 3x200m meandryczny wszędzie odległość między rurami i sekcjami 1m (poj. 550L glikolu).2. Rura PE32 4x150m meandryczny odległość między rurami tam i z powrotem 1m a między sekcjami 3m (poj. 370L glikolu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.03.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dzisiaj jakby cieplej. Nawet śnieg zaczął znikać. Zerknąłem naokoło i widzę, że ziemia prześwituje spod śniegu, ale nad kolektorem DZ jakoś mniej. Złudzenie apteczne czy autosugestia. Zauważył to ktoś jeszcze? DZ mam zakopane min. 2 m pod ziemią. I tak by to było widać? Chyba jednak mało prawdopodobne. To z pewnością złudzenie ...U mnie to samo. Kolektor na 1.6m. Po dluzszym okresie mrozu, widac gdzie jest kolektor, bo dluzej tam snieg zalega. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.03.2011 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 Podpowiedzcie mi która wersja kolektora będzie lepsza (wydajniejsza) dla PC: 1. Rura PE40 3x200m meandryczny wszędzie odległość między rurami i sekcjami 1m (poj. 550L glikolu). 2. Rura PE32 4x150m meandryczny odległość między rurami tam i z powrotem 1m a między sekcjami 3m (poj. 370L glikolu). Jeżeli rura PE32, to w pętlach krótszych niż 100m. Rura PE40 ma większą powierzchnię styku z gruntem, więc będzie przy tej samej długości bardziej wydajna. Ale niestety więcej kosztuje zarówno rura, jak i glikol. W ostatnim numerze Magazynu Instalatora, można poczytać jak można zamrozić dolne źródło pompy ciepła i co zrobić, aby do tego nie dopuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania