Jacek150 26.01.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Proszę o informacje jakie macie np dzisiaj temperatury dolnego źródła podczas końca pracy sprężarki ( tuż przed wyłączeniem ) ?? U mnie jest ok 2.00 stopnie na wejściu i ok -2.00 na wyjściu i nie wiem czy jest ok. Mam kolektor pionowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 27.01.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Mój poziomy , na wejściu 4,8 stopnia i delta 5,0 czyli do ziemi idzie -0,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 27.01.2011 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Czyli u mnie rewelacji nie ma majac 2 stopnie na plusie na wejsciu i 2 na minusie na wyjściu. Może cos sie poprawi. Nowa isstalacja od 11-2010 pracuje. co myslicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Też mam podobnie. Kolektor wkopany w październiku 2010. Pompa odpaliła tydzień temu. Jak popracuje dłużej to dz ma 2,5/-1.5. Też liczę, że się poprawi. Niech żyje optymizm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 27.01.2011 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 A jakie masz kolektror , pionowy czy poziomy ? Jaka dlugośc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.01.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Kolektor poziomy. Cztery nitki po 150 m fi 40 i od studni rozdzielczej 2x40 m fi 50. zakopane dość głęboko (2 - 3 m). Odstępy między rurami w pętlach 1,2 m. Napełnione alkoholem (żal serce ściska ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.01.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 6/3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.01.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Miałem okazję odwiedzić mały domek z pompą PPC w wersji prawie testowej (jedna z pierwszych). Inwestor wykonał samodzielnie kolektor poziomy, zakupił i zainstalował pompę samodzielnie. Pomoc ze strony producenta polegała na regulacji po odpaleniu (dokładnie nie wiem jakich szczegółów dotyczyła). Na dzień dzisiejszy mam informację, że roczne opłaty za prądki wyniosły 2,3 kPLN. Domek sto meterków z hakiem , raptem 2 osoby mieszkające, niby wszystko minimalistycznie ale wg mnie rewelka... Jeden malutki szczególik. Teren jest paskudny w kwestii błociarstwa co skutkuje tym, że pomiar temp. na dz wiosną rok temu pokazał +8C!!!!!!!!!!!!!!!!!! No to tak też bym chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.01.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 (edytowane) I zaproś tu teściową do siebie adiqq nie narzekaj.Ty przynajmniej masz ten komfort, że jesteś u siebie. Wczuj się (jeżeli to nie jest wyzwanie przekraczające możliwości zdesperowanego furiata) w moją sytuację. To (niestety) ja muszę się czuć zaproszonym przez teściową nota bene mieszkając na Jej włościach . A jak w progu wita mnie znajoma melodia na temat sukcesu, tydzież mody (czy też odwrotnie) to skłonnym uwierzyć, jakem niedowiarek, w ekonomiczność kurnej chaty:D Edytowane 28 Stycznia 2011 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 28.01.2011 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 W ubiegłym tygodniu serwisant zmienil w mojej pompie tzw. wartośc stopniominut. Mialem do tej pory ustawione na 60 ( ustawienia fabryczne ) a teraz mam 150. Pompa chodzi ok 1 godziny poczym odpoczywa ok 1 godziny. Dzieki temu malo jest startów. Chyba lepiej ? Dłuzszy cykl pracy też chyba ma wplyw na temperatury dolnego źródła. co o tym myslicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.01.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Nie posiadam bladego pojęcia, co to za parametr "stopniominuta". Ja mam możliwość ustawienia minimalnego czasu postoju pompy po osiągnięciu zadanej temp. Na całkiem chłopski rozum lepiej byłoby grzać w niskiej taryfie (nawet z gorszym cop-em), a w zamian dać odpocząć pompie kiedy prądki są drogie. Fundujemy sobie długi cykl pracy przy tańszej taryfie i dłuższe postoje w czasie drożyzny. Przy sporej akumulacyjności chałupki nie powinno to powodować skoków temperatury przy jednoczesnym oszczędzaniu kieszonki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 28.01.2011 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Stopniominuty występują w pompach NIBE określaja czas pracy pomy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 28.01.2011 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Czy ewentualne zapowietrzenie wzglednie nowego źródła dolnego może miec wpływ na temperatury dolnego źródła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.01.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Zapowietrzenie może mieć ogromny wpływ w przypadku odwiertów, w skrajnym przypadku niektóre pętle mogą w ogóle nie działać. Miałem taki przypadek na jesieni ubiegłego roku. Przy poziomym problemy są zwykle mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 28.01.2011 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Wykonawca moich odwiertów twierdzi iż uklad jeszcze może byc zapowietrzony i jak sie odpowietrzy to temperatury moga sie ustabilizowac. Ponoc nawet rok moze sie odpowietrzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.01.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Może być też tak, że nigdy się (SAMO) nie odpowietrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.01.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Jestem właśnie po małej przeróbce dolnego źródła. Separator miałem tak umiejscowiony, że odpowietrzanie grawitacyjne blokował zawór zwrotny. To co się odpowietrzyło samo zmierało się przy zaworze zwrotnym i uruchamiająca się pompa obiegowa pchała to znowu do dolnego źródła. Pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 31.01.2011 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Czy istnieje spadek temperatury dolnego źródła podczas pracy sprężarki. Podczas zalaczenia sprężarki mam temperaturę na wejściu do pompy ok 4,5 stopnia , na wyjściu ok -0,5 stopnia a po ok 1 godzinnej pracy ok 1,8 stopnia na wejściu a na wyjściu ok -3 stopnie. Czy to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 31.01.2011 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ile sprężarka w Twojej pompie pracuje ? Moja pracuje ok 1 godziny poczym odpoczywa ok 1 godziny. U mnie wyjście z pompy osiąga temperatury na minusie. Nie masz za mełej różnicy temperatur wejście / wyjście ? Pisza , że powinna oscylowac ok 3,5 do 5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 31.01.2011 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Od wczoraj zrobiłem test . Od godz 20 do godz 19 dzisiaj. Spręzarka chodzila 14 godzin i 17 razy się załączała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania