Myślę, że trochę za głęboko zakopałeś rurki i to jest większym problemem niż jakość gruntu. -0,4 to nie tragedia. Myślę, że dużo niżej nie powinno zejść. Długość kolektora i głębokość jego zakopania powinny dać w zimie stabilne temperatury i raczej nadmierne wychłodzenie nie powinno mieć miejsca. Spróbuj może pompkę przestawić na niższy bieg. Taka długość kolektora powinna poradzić sobie z odbiorem zimna bez problemu i przy wolniejszym przepływie zapewnić wyższe temperatury na wejściu. Myślę, że powinieneś poeksperymentować i sprawdzić co może Twoje DZ i z jaką deltą sobie poradzi. Całkiem możliwe, że zbyt wysoki bieg pompki nie pozwala wykorzystać Ci możliwości Twojego kolektora. Być może, że zarówno głębokość zakopania jak i rozstaw rurek zapewnią charakterystykę pracy zbliżoną bardziej do kolektora pionowego niż poziomego.

Mam jeszcze jedno pytanie. Co skłoniło Cię do tak głębokiego zakopania kolektora?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4981908
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Trzy czynniki:

1. Koparka, która bez problemu mogła kapać nawet głębiej

2. Brak doświadczenia i zaufanie do wykonawcy

3. Chęć wykonania jak najmniejszego spadku (teren idzie pod górkę od budynku, a kolektor coraz głębiej z obawy przed korkami powietrznymi na końcach pętli)

 

Podejrzewam, że i ja i firma chciała dogodzić dz a wyszło trochę nie tak. To tak ku przestrodze dla następnych inwestorów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982203
Udostępnij na innych stronach

Całkiem możliwe. Kolektor orientacyjnie zakopany jak na fotce. Szerokość wykopu 1,2 m, czyli głębokość ppt. ponad 2,5 m.

[ATTACH=CONFIG]86184[/ATTACH]

 

 

 

Pod koniec zimy najniższy odczyt jaki zanotowałem był na poziomie -0,4/-3,6 C :(. Niewykluczone, że było niżej, a ja tego nie zaobserwowałem. A instalacja uruchomiona dopiero pod koniec stycznia.

 

patrząc po fotkach to masz grunt jak ta lala...

na takiej głębokości jest od 14* pod koniec lata do 7-8* pod koniec zimy

mam rurowe GWC zakopane na takiej głębokości i takie temp. odczytuję, obecnie jest 10,8*

może masz źle skalibrowane czujniki, przykładałeś jakiś inny termometr do rur ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982460
Udostępnij na innych stronach

Jasiek, a w jaki sposób się regeneruje twój GWC latem?;)

To nie jest dobry przykład. Rurki są zbyt głęboko.

a jak odmarza zamarznięta ziemia po zimie?

a dla czego woda w studni (nie używanej ) 5m do lustra ma na wiosnę 9* a pod koniec lata 12* ?

a dla czego ta sama studnia po wypompowaniu z niej wody ma nadal takie same temp. jak wyżej ( jak najdzie woda )

a dlaczego po wyłączeniu PC przy niższej temp. rano wieczorem ma z powrotem wyższą ?

zamrozisz wymiennik jak za szybko będziesz wyciągał ciepło z ziemi i nie zdąży się regenerować, ale wystarczy że na jakis czas wyłączysz pompę i samo się zregeneruje do temp. otaczającego gruntu nawet w zimie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982507
Udostępnij na innych stronach

Czujniki raczej powinny być o.k. Wprawdzie są zamontowane przylgowo do rurek wewnątrz PCi, ale pod izolacją i wskazania sprawdzałem. Jak powrót wskazywał poniżej 0C to w studni rozdzielczej wokół rurek powrotnych potworzyły się pierścionki z lodu. Ziemia spoista - ściany wykopów stały ja ta lala. Zastanawiam się czy na odbiór ciepła z gruntu nie ma decydującego wpływu to, że zbyt dużo wilgoci to tam nie będzie. Teren na wzniesieniu i poziom wód gruntowych na pewno poniżej dna wykopu. Jak się topił śnieg to w studni rozdzielczej stało trochę wody, z tym że studzienka jest w najniższym punkcie kolektora. Im dalej od studni - tym wyżej. W sumie jak włączę obiegówkę dz (bez poboru ciepła) to osiągam na dzień dzisiejszy ponad 8C. I po starcie sprężarki tak się trzyma ok. godzinki. Po tym czasie zaczyna systematycznie spadać. Schłodzenie na 3 biegu jakieś 3,5 C. Może faktycznie zmniejszyć bieg pompki dz? Macie doświadczenie w tym temacie?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982674
Udostępnij na innych stronach

U mnie po trzech godzinach pracy 5,9-3st C DZ spiralne 3x180mb rury DN40 w trzech rowach 20x2,2x 1,7m głębokie.

 

To w porównaniu z Tobą nie mam tragicznych wskazań :). Jakby się tak trzymało to mielibyśmy to samo co w pionowym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982708
Udostępnij na innych stronach

Ch...a też mieszkam na górce ale na różnych głębokościach idą sobie przerosty piasku i żwiru.W zeszłą zimę na DZ miałem 0 we i -2,5 wyjście i już się bałem że zamrożę DZ.W domu też było dużo nieszczelności więc i tak nie było tak źle.Zobaczę jak wyjdzie w tym sezonie bo już będę mieszkał cały.Miałem nie zaizolowane rozdzielacze i dość mocno kapało.Mam problem z dodaniem zdjęcia mojego kolektora przed zakopaniem ,po prostu się nie załadowuje.Może coś robię nie tak?

A tak na marginesie czy macie u siebie w pompach manometry czynnika chłodniczego ?Chciałbym porównać wskazania z moimi (w mojej samoróbce).

Edytowane przez kkdarch
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983044
Udostępnij na innych stronach

Ja mam czujnik cisnienia DZ i wlasnie mi zameldowal na e-mail, ze spadlo cisnienie ponizej 0,6 - jak spadnie jeszcze to wysle mi pewnie sms'a ze wylaczyl w zwiazku z tym PCi.

 

BTW.Musze podbic cisnienie sprezarka przez zbiornik wyrownawczy ale nie mam "przejsciowki" z koncowka jak w oponach, musze sobie takie "cus" dokupic i to szybko :)

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983084
Udostępnij na innych stronach

Minusowe temperatury na wejściu to dla pompy nie problem. Dla pompy -1 czy -3 to nie problem, spada "tylko" COP. Bardzo trudno jest na tyle zamrozić DZ by COP nam na tyle spadł, by były problemy z ogrzaniem domu. Rachunki za to na pewno wzrosną.

Od momentu montażu (ponad dwa lata) ani razu nie musiałem dobijać ciśnienia w DZ, a GZ raz na rok około 0,5 litra wody. Może nawet mniej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983095
Udostępnij na innych stronach

No, ja juz musze po dwoch latach uzytkowania. Widac sporo powietrza w "eliksirze" bylo :)

Pompa pracuje jeszcze normalnie wiec nie pali sie, ale trzeba to czym predzej uzupelnic i mysle ze wowczas juz powinno byc OK

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983111
Udostępnij na innych stronach

Ja mam czujnik cisnienia DZ i wlasnie mi zameldowal na e-mail, ze spadlo cisnienie ponizej 0,6 - jak spadnie jeszcze to wysle mi pewnie sms'a ze wylaczyl w zwiazku z tym PCi.

 

BTW.Musze podbic cisnienie sprezarka przez zbiornik wyrownawczy ale nie mam "przejsciowki" z koncowka jak w oponach, musze sobie takie "cus" dokupic i to szybko :)

Pzdr.

Nie chodziło mi o manometr na kolektorze DZ.Chodziło o to czy macie manometry wewnątrz pompy które mierzą ciśnienie odparowania i skraplania czynnika.Ja takowe zamontowałem i mogę poobserwować co się dzieje z pompą w trakcie pracy w celu zoptymalizowania jej(uzyskania największej mocy).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983216
Udostępnij na innych stronach

Nie chodziło mi o manometr na kolektorze DZ.Chodziło o to czy macie manometry wewnątrz pompy które mierzą ciśnienie odparowania i skraplania czynnika.Ja takowe zamontowałem i mogę poobserwować co się dzieje z pompą w trakcie pracy w celu zoptymalizowania jej(uzyskania największej mocy).

 

Moge sprawdzac on-line np. takie parametry jak:

 

Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki

Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki

Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego

Dochłodzenie

Przegrzanie

Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła

Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła

Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika

Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika

Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką

Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką

Ciśnienie w obiegu c.o.

Ciśnienie w obiegu solanki

Rzeczywista całka energii

itd., itp.

 

Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc.

Moge sciagnac do excella lub on-line wydrukowac sobie graficzny wykres prosto z serwerow Vaillanta

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983275
Udostępnij na innych stronach

Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc.

Pzdr.

 

Ech.... żeby jeszcze gotować umiała :cool:.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983285
Udostępnij na innych stronach

Moge sprawdzac on-line np. takie parametry jak:

 

Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki

Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki

Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego

Dochłodzenie

Przegrzanie

Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła

Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła

Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika

Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika

Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką

Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką

Ciśnienie w obiegu c.o.

Ciśnienie w obiegu solanki

Rzeczywista całka energii

itd., itp.

 

Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc.

Moge sciagnac do excella lub on-line wydrukowac sobie graficzny wykres prosto z serwerow Vaillanta

 

Pzdr.

 

Jeśli możesz mi wysłać taki plik w exelu byłbym bardzo wdzięczny.

Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki-

Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki-

Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego-

Dochłodzenie-

Przegrzanie-

Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła-

Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła-

Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika-

Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika-

Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką-

Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką-

Pomiary w trakcie normalnego grzania instalacji CO

 

[email protected]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983357
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...