dargoth 20.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Myślę, że trochę za głęboko zakopałeś rurki i to jest większym problemem niż jakość gruntu. -0,4 to nie tragedia. Myślę, że dużo niżej nie powinno zejść. Długość kolektora i głębokość jego zakopania powinny dać w zimie stabilne temperatury i raczej nadmierne wychłodzenie nie powinno mieć miejsca. Spróbuj może pompkę przestawić na niższy bieg. Taka długość kolektora powinna poradzić sobie z odbiorem zimna bez problemu i przy wolniejszym przepływie zapewnić wyższe temperatury na wejściu. Myślę, że powinieneś poeksperymentować i sprawdzić co może Twoje DZ i z jaką deltą sobie poradzi. Całkiem możliwe, że zbyt wysoki bieg pompki nie pozwala wykorzystać Ci możliwości Twojego kolektora. Być może, że zarówno głębokość zakopania jak i rozstaw rurek zapewnią charakterystykę pracy zbliżoną bardziej do kolektora pionowego niż poziomego. Mam jeszcze jedno pytanie. Co skłoniło Cię do tak głębokiego zakopania kolektora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4981908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.11.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Trzy czynniki:1. Koparka, która bez problemu mogła kapać nawet głębiej2. Brak doświadczenia i zaufanie do wykonawcy3. Chęć wykonania jak najmniejszego spadku (teren idzie pod górkę od budynku, a kolektor coraz głębiej z obawy przed korkami powietrznymi na końcach pętli) Podejrzewam, że i ja i firma chciała dogodzić dz a wyszło trochę nie tak. To tak ku przestrodze dla następnych inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2011 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Całkiem możliwe. Kolektor orientacyjnie zakopany jak na fotce. Szerokość wykopu 1,2 m, czyli głębokość ppt. ponad 2,5 m. [ATTACH=CONFIG]86184[/ATTACH] Pod koniec zimy najniższy odczyt jaki zanotowałem był na poziomie -0,4/-3,6 C . Niewykluczone, że było niżej, a ja tego nie zaobserwowałem. A instalacja uruchomiona dopiero pod koniec stycznia. patrząc po fotkach to masz grunt jak ta lala... na takiej głębokości jest od 14* pod koniec lata do 7-8* pod koniec zimy mam rurowe GWC zakopane na takiej głębokości i takie temp. odczytuję, obecnie jest 10,8* może masz źle skalibrowane czujniki, przykładałeś jakiś inny termometr do rur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.11.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jasiek, a w jaki sposób się regeneruje twój GWC latem? To nie jest dobry przykład. Rurki są zbyt głęboko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jasiek, a w jaki sposób się regeneruje twój GWC latem? To nie jest dobry przykład. Rurki są zbyt głęboko. a jak odmarza zamarznięta ziemia po zimie? a dla czego woda w studni (nie używanej ) 5m do lustra ma na wiosnę 9* a pod koniec lata 12* ? a dla czego ta sama studnia po wypompowaniu z niej wody ma nadal takie same temp. jak wyżej ( jak najdzie woda ) a dlaczego po wyłączeniu PC przy niższej temp. rano wieczorem ma z powrotem wyższą ? zamrozisz wymiennik jak za szybko będziesz wyciągał ciepło z ziemi i nie zdąży się regenerować, ale wystarczy że na jakis czas wyłączysz pompę i samo się zregeneruje do temp. otaczającego gruntu nawet w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Coś mi się ubzdurało, że Jasiek ma GWC ryrowy. Nie było tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 adiqq1,7-1,8 to nie 2,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 U mnie po trzech godzinach pracy 5,9-3st C DZ spiralne 3x180mb rury DN40 w trzech rowach 20x2,2x 1,7m głębokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Czujniki raczej powinny być o.k. Wprawdzie są zamontowane przylgowo do rurek wewnątrz PCi, ale pod izolacją i wskazania sprawdzałem. Jak powrót wskazywał poniżej 0C to w studni rozdzielczej wokół rurek powrotnych potworzyły się pierścionki z lodu. Ziemia spoista - ściany wykopów stały ja ta lala. Zastanawiam się czy na odbiór ciepła z gruntu nie ma decydującego wpływu to, że zbyt dużo wilgoci to tam nie będzie. Teren na wzniesieniu i poziom wód gruntowych na pewno poniżej dna wykopu. Jak się topił śnieg to w studni rozdzielczej stało trochę wody, z tym że studzienka jest w najniższym punkcie kolektora. Im dalej od studni - tym wyżej. W sumie jak włączę obiegówkę dz (bez poboru ciepła) to osiągam na dzień dzisiejszy ponad 8C. I po starcie sprężarki tak się trzyma ok. godzinki. Po tym czasie zaczyna systematycznie spadać. Schłodzenie na 3 biegu jakieś 3,5 C. Może faktycznie zmniejszyć bieg pompki dz? Macie doświadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 U mnie po trzech godzinach pracy 5,9-3st C DZ spiralne 3x180mb rury DN40 w trzech rowach 20x2,2x 1,7m głębokie. To w porównaniu z Tobą nie mam tragicznych wskazań . Jakby się tak trzymało to mielibyśmy to samo co w pionowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4982708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Ch...a też mieszkam na górce ale na różnych głębokościach idą sobie przerosty piasku i żwiru.W zeszłą zimę na DZ miałem 0 we i -2,5 wyjście i już się bałem że zamrożę DZ.W domu też było dużo nieszczelności więc i tak nie było tak źle.Zobaczę jak wyjdzie w tym sezonie bo już będę mieszkał cały.Miałem nie zaizolowane rozdzielacze i dość mocno kapało.Mam problem z dodaniem zdjęcia mojego kolektora przed zakopaniem ,po prostu się nie załadowuje.Może coś robię nie tak?A tak na marginesie czy macie u siebie w pompach manometry czynnika chłodniczego ?Chciałbym porównać wskazania z moimi (w mojej samoróbce). Edytowane 21 Listopada 2011 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ja mam czujnik cisnienia DZ i wlasnie mi zameldowal na e-mail, ze spadlo cisnienie ponizej 0,6 - jak spadnie jeszcze to wysle mi pewnie sms'a ze wylaczyl w zwiazku z tym PCi. BTW.Musze podbic cisnienie sprezarka przez zbiornik wyrownawczy ale nie mam "przejsciowki" z koncowka jak w oponach, musze sobie takie "cus" dokupic i to szybko Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Minusowe temperatury na wejściu to dla pompy nie problem. Dla pompy -1 czy -3 to nie problem, spada "tylko" COP. Bardzo trudno jest na tyle zamrozić DZ by COP nam na tyle spadł, by były problemy z ogrzaniem domu. Rachunki za to na pewno wzrosną.Od momentu montażu (ponad dwa lata) ani razu nie musiałem dobijać ciśnienia w DZ, a GZ raz na rok około 0,5 litra wody. Może nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 No, ja juz musze po dwoch latach uzytkowania. Widac sporo powietrza w "eliksirze" bylo Pompa pracuje jeszcze normalnie wiec nie pali sie, ale trzeba to czym predzej uzupelnic i mysle ze wowczas juz powinno byc OK Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ja mam czujnik cisnienia DZ i wlasnie mi zameldowal na e-mail, ze spadlo cisnienie ponizej 0,6 - jak spadnie jeszcze to wysle mi pewnie sms'a ze wylaczyl w zwiazku z tym PCi. BTW.Musze podbic cisnienie sprezarka przez zbiornik wyrownawczy ale nie mam "przejsciowki" z koncowka jak w oponach, musze sobie takie "cus" dokupic i to szybko Pzdr. Nie chodziło mi o manometr na kolektorze DZ.Chodziło o to czy macie manometry wewnątrz pompy które mierzą ciśnienie odparowania i skraplania czynnika.Ja takowe zamontowałem i mogę poobserwować co się dzieje z pompą w trakcie pracy w celu zoptymalizowania jej(uzyskania największej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Nie posiadam takich bajerów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Nie chodziło mi o manometr na kolektorze DZ.Chodziło o to czy macie manometry wewnątrz pompy które mierzą ciśnienie odparowania i skraplania czynnika.Ja takowe zamontowałem i mogę poobserwować co się dzieje z pompą w trakcie pracy w celu zoptymalizowania jej(uzyskania największej mocy). Moge sprawdzac on-line np. takie parametry jak: Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego Dochłodzenie Przegrzanie Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką Ciśnienie w obiegu c.o. Ciśnienie w obiegu solanki Rzeczywista całka energii itd., itp. Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc. Moge sciagnac do excella lub on-line wydrukowac sobie graficzny wykres prosto z serwerow Vaillanta Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc. Pzdr. Ech.... żeby jeszcze gotować umiała . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ech.... żeby jeszcze gotować umiała . Widzisz, mam taki program do kuchenki indukcyjnej co to moze nawet ..., no dobra zartowalem Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Moge sprawdzac on-line np. takie parametry jak: Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego Dochłodzenie Przegrzanie Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką Ciśnienie w obiegu c.o. Ciśnienie w obiegu solanki Rzeczywista całka energii itd., itp. Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc. Moge sciagnac do excella lub on-line wydrukowac sobie graficzny wykres prosto z serwerow Vaillanta Pzdr. Jeśli możesz mi wysłać taki plik w exelu byłbym bardzo wdzięczny. Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki- Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki- Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego- Dochłodzenie- Przegrzanie- Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła- Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła- Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika- Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika- Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką- Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką- Pomiary w trakcie normalnego grzania instalacji CO [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/12/#findComment-4983357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania