niedowiarek 21.11.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 zmniejsz i obserwuj temperatury... No to i pierwsze obserwacje: 7,2/2,5C przy mocy chłodniczej ~ 3,5 kW (cwu) 7,2/1,6C przy mocy chłodniczej ~ 6,5 kW (co) To tak po wymuszonej pracy przez 5 godzin. Czy delta nie za duża aby? Dałem od razu 1 bieg, tak z ciekawości. Przy 2 biegu delta ok 4,5 C, ale zasilanie z dz niższe ok. 1 C. Tak na gorąco nie widzę dużych różnic w COP-ie dla tych trzech przypadków, ale to były za szybkie pomiary, żeby mieć miarodajne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4984363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 No to i pierwsze obserwacje: 7,2/2,5C przy mocy chłodniczej ~ 3,5 kW (cwu) 7,2/1,6C przy mocy chłodniczej ~ 6,5 kW (co) To tak po wymuszonej pracy przez 5 godzin. Czy delta nie za duża aby? Dałem od razu 1 bieg, tak z ciekawości. Przy 2 biegu delta ok 4,5 C, ale zasilanie z dz niższe ok. 1 C. Tak na gorąco nie widzę dużych różnic w COP-ie dla tych trzech przypadków, ale to były za szybkie pomiary, żeby mieć miarodajne wyniki. Mierzysz jakimś termometrem czy spisujesz ze sterownika? Pytam, bo mój serownik przekłamuje o jeden stopień. Na powrocie się myli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4984878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 nie sterownik się myli, tylko czujnik temperatury A co za różnica:) Myli się i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4984916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 22.11.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Odczytuję z sterownika. Może faktycznie jeszcze raz sprawdzę termometrem, tyko muszę znaleźć termometr i czas. Wskazania gz potwierdza mi ciepłomierz i się zgadzają to i dz powinno być w miarę wiarygodne. Jest teraz w Frisko możliwość takiej niby kalibracji (+/-) to trzaby to wykorzystać. A jak waszym zdaniem lepiej: mała delta czy wyższe zasilanie z dz i większa delta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 22.11.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 jak masz wyższą temperaturę zasilania, to PC ma trochę wiekszą moc. Ja osobiście jak temperatury powrotu zaczną mi spadać w okolice 0, to zwiększę bieg obiegówki żeby temperatury na powrocie były wyższe (żeby minus mi nie szedł do ziemi). Ale wówczas i zasilanie spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Odczytuję z sterownika. Może faktycznie jeszcze raz sprawdzę termometrem, tyko muszę znaleźć termometr i czas. Wskazania gz potwierdza mi ciepłomierz i się zgadzają to i dz powinno być w miarę wiarygodne. Jest teraz w Frisko możliwość takiej niby kalibracji (+/-) to trzaby to wykorzystać. A jak waszym zdaniem lepiej: mała delta czy wyższe zasilanie z dz i większa delta? Mniejsza delta lepsza. Ten temat się już wiele razy przewijał. Między trzy a pięć jest ponoć ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Nie odbierajcie za szybko ciepła z ziemi, bo wam go może zabraknąć. Grunt aż tak szybko się nie regeneruje. Delta ma być 3 do 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 22.11.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Nie odbierajcie za szybko ciepła z ziemi, bo wam go może zabraknąć. Grunt aż tak szybko się nie regeneruje. Delta ma być 3 do 5. My zabierzemy mniej to dla Liwko więcej zostanie:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 My zabierzemy mniej to dla Liwko więcej zostanie:p Tak jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 na 3 biegu mam 2,5-3, na 2 biegu mam 4,5-5 delte Ja bym zostawił na trzecim biegu. Będzie wolniejsze wychładzanie DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 22.11.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 U mnie na poszczególnych biegach tak około : I - 5,5 C; II - 4,5 C; III - 3,5 C. Jak dobrze pamiętam to im chłodniejsze zasilanie tym delta delikatnie maleje - zwłaszcza jak schodzi poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 U mnie na poszczególnych biegach tak około : I - 5,5 C; II - 4,5 C; III - 3,5 C. Jak dobrze pamiętam to im chłodniejsze zasilanie tym delta delikatnie maleje - zwłaszcza jak schodzi poniżej zera. Też to zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 26.11.2011 02:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 a ja wczoraj ustawilem obiegowkę DZ na I bieg. Na 3 biegu przeplyw wynosil 3 tys litrow na godzine, na pierwszym 1,2 tys ltr/godz. A moja pompa potrzebuje 1050 litrow. Po co wiec dawac jej 3 x taki przeplyw jak potrzebuje. Poza tym od razu poprawila sie temp zasilania, powrotu jeszcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.11.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) photos Logicznym jest, że wraz z malejącym przepływem temperatura na wejściu parownika będzie rosła, tylko że temperatura parowania zależy od temperatury na jego wyjściu, a ta wraz z malejącym przepływem będzie spadać. Efekt - spadek mocy grzewczej i COP.Proponuję wziąć przykład z kolegi "niedowiarek", zmierzyć deltę na poszczególnych biegach i wybrać właściwą. Edytowane 26 Listopada 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 26.11.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) no chwila, chwila. Skoro w instrukcji jak byk jest napisane ze przeplyw ma wynosic 1050 ltr na godz . To oznacza ze przy takim przeplywie pompa ma swoja moc. Jakim cudem moze spadac. Dzis sprawdzilem temp i po 8 godz pracy non stop zasilanie bylo 5 a powrot 2,5.Nie zgodze sie tez ze na wyjsciu bedzie spadac, moze ale nieznacznie. A to dlatego ze jest znacznie wyzsza na zasilaniu. Wiec powrot moze byc taki sam jak i wczesniej na wyzszym biegu. A dzis zaobserwowalem ze jest jeszczy wyzszy niz byl. czyli mam wyzsze temp zasilania i powrotu, a pompa ma zapewniony optymalny przeplyw, po co zmieniac?? Edytowane 26 Listopada 2011 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 26.11.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 no chwila, chwila. Skoro w instrukcji jak byk jest napisane ze przeplyw ma wynosic 1050 ltr na godz . To oznacza ze przy takim przeplywie pompa ma swoja moc. Jakim cudem moze spadac. Dzis sprawdzilem temp i po 8 godz pracy non stop zasilanie bylo 5 a powrot 2,5. Nie zgodze sie tez ze na wyjsciu bedzie spadac, moze ale nieznacznie. A to dlatego ze jest znacznie wyzsza na zasilaniu. Wiec powrot moze byc taki sam jak i wczesniej na wyzszym biegu. A dzis zaobserwowalem ze jest jeszczy wyzszy niz byl. czyli mam wyzsze temp zasilania i powrotu, a pompa ma zapewniony optymalny przeplyw, po co zmieniac?? Jeszcze raz - jakiej mocy masz pompe ze instrukcja podaje tylko 1m3/h ? Przy 1m3/h i zasilaniu 5stC, powrocie 2,5stC pompa ciagnie z gruntu niecale 3kW. Przy obecnych temperaturach moze to wystarcza ale jak przyjda wieksze mrozy toto bedzie za malo. A jezeli zwiekszasz predkosc (bieg pompy) i temperatura zasilania maleje (!) to znaczy ze masz za male DZ - glikol poprostu nie nadarza sie nagrzac w tym DZ i wraca chlodniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 26.11.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 pompa 7,7 a DZ 160 mb pionowe. Temp ktore podalem, podalem moze za wczesnie bo mi wylicza srednia tygodniowa,a wczesniej pompa nie pracowala wiec moze byc jeszcze zawyzone dopiero w nastepnym tyg bede mogl konkretnie napisac. Taki przeplyw jest w instrukcji, pokazal mi to wczoraj serwisant i tak ustawil. A to ze zwiekszam bieg a wowczas zasilanie malej to raczej normalne, przy wiekszym przeplywie nie zdazy odebrac tyle ciepla. No i mam jeszcze troche przypowietrzone wiec musi troche pompa popracowac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 27.11.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 (edytowane) Sprawdziłem,ze rok temu 29/11/2010 podałem taki wynik: Mam podobne temp w poziomym kolektorze 8,4C/5C w pierwszej godz grzania.Po kilku godzinach ciągłej pracy mam 7,1C/4 C. Wczoraj miałem niemal identycznie w pierwszej godzinie grzania było 8,3oC/5oC.Nie wiem tylko jak było pod koniec pracy PCi. Co do zmiany prędkości na pompce obiegowej to zmniejszenie prędkości zawsze zwiększało u mnie dt w DZ, spadał powrót a zasilenie różniło się może o 0,2 oC Edytowane 27 Listopada 2011 przez wit74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4994396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.11.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 no u mnie nie maleje temperatura zasilania przy zwiększeniu biegu pompki - maleje tylko powrót....tzn robi się większa delta, to logiczne, ale zasilanie jest bez zmian Logiczne dla mnie jest dokładnie odwrotnie: większy przepływ to mniejsza delta. Jak źródło nie jest "sztywne", tj. bardzo wydajne to jeszcze po jakimś czasie spadek temp. zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4994477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 27.11.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Logiczne dla mnie jest dokładnie odwrotnie: większy przepływ to mniejsza delta. Jak źródło nie jest "sztywne", tj. bardzo wydajne to jeszcze po jakimś czasie spadek temp. zasilania. Dokladnie tak powinno byc Wyzszy bieg = wiekszy przeplyw = mniejsza dT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4994494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania