zmniejsz i obserwuj temperatury...

 

No to i pierwsze obserwacje:

7,2/2,5C przy mocy chłodniczej ~ 3,5 kW (cwu)

7,2/1,6C przy mocy chłodniczej ~ 6,5 kW (co)

 

To tak po wymuszonej pracy przez 5 godzin. Czy delta nie za duża aby?

Dałem od razu 1 bieg, tak z ciekawości. Przy 2 biegu delta ok 4,5 C, ale zasilanie z dz niższe ok. 1 C. Tak na gorąco nie widzę dużych różnic w COP-ie dla tych trzech przypadków, ale to były za szybkie pomiary, żeby mieć miarodajne wyniki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4984363
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

No to i pierwsze obserwacje:

7,2/2,5C przy mocy chłodniczej ~ 3,5 kW (cwu)

7,2/1,6C przy mocy chłodniczej ~ 6,5 kW (co)

 

To tak po wymuszonej pracy przez 5 godzin. Czy delta nie za duża aby?

Dałem od razu 1 bieg, tak z ciekawości. Przy 2 biegu delta ok 4,5 C, ale zasilanie z dz niższe ok. 1 C. Tak na gorąco nie widzę dużych różnic w COP-ie dla tych trzech przypadków, ale to były za szybkie pomiary, żeby mieć miarodajne wyniki.

 

Mierzysz jakimś termometrem czy spisujesz ze sterownika? Pytam, bo mój serownik przekłamuje o jeden stopień. Na powrocie się myli.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4984878
Udostępnij na innych stronach

Odczytuję z sterownika. Może faktycznie jeszcze raz sprawdzę termometrem, tyko muszę znaleźć termometr i czas. Wskazania gz potwierdza mi ciepłomierz i się zgadzają to i dz powinno być w miarę wiarygodne. Jest teraz w Frisko możliwość takiej niby kalibracji (+/-) to trzaby to wykorzystać. A jak waszym zdaniem lepiej: mała delta czy wyższe zasilanie z dz i większa delta?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985111
Udostępnij na innych stronach

jak masz wyższą temperaturę zasilania, to PC ma trochę wiekszą moc.

Ja osobiście jak temperatury powrotu zaczną mi spadać w okolice 0, to zwiększę bieg obiegówki żeby temperatury na powrocie były wyższe (żeby minus mi nie szedł do ziemi).

Ale wówczas i zasilanie spadnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985132
Udostępnij na innych stronach

Odczytuję z sterownika. Może faktycznie jeszcze raz sprawdzę termometrem, tyko muszę znaleźć termometr i czas. Wskazania gz potwierdza mi ciepłomierz i się zgadzają to i dz powinno być w miarę wiarygodne. Jest teraz w Frisko możliwość takiej niby kalibracji (+/-) to trzaby to wykorzystać. A jak waszym zdaniem lepiej: mała delta czy wyższe zasilanie z dz i większa delta?

 

Mniejsza delta lepsza. Ten temat się już wiele razy przewijał. Między trzy a pięć jest ponoć ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985138
Udostępnij na innych stronach

U mnie na poszczególnych biegach tak około : I - 5,5 C; II - 4,5 C; III - 3,5 C. Jak dobrze pamiętam to im chłodniejsze zasilanie tym delta delikatnie maleje - zwłaszcza jak schodzi poniżej zera.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985274
Udostępnij na innych stronach

U mnie na poszczególnych biegach tak około : I - 5,5 C; II - 4,5 C; III - 3,5 C. Jak dobrze pamiętam to im chłodniejsze zasilanie tym delta delikatnie maleje - zwłaszcza jak schodzi poniżej zera.

 

Też to zauważyłem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4985282
Udostępnij na innych stronach

a ja wczoraj ustawilem obiegowkę DZ na I bieg. Na 3 biegu przeplyw wynosil 3 tys litrow na godzine, na pierwszym 1,2 tys ltr/godz. A moja pompa potrzebuje 1050 litrow. Po co wiec dawac jej 3 x taki przeplyw jak potrzebuje. Poza tym od razu poprawila sie temp zasilania, powrotu jeszcze nie wiem
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993113
Udostępnij na innych stronach

photos

Logicznym jest, że wraz z malejącym przepływem temperatura na wejściu parownika będzie rosła, tylko że temperatura parowania zależy od temperatury na jego wyjściu, a ta wraz z malejącym przepływem będzie spadać. Efekt - spadek mocy grzewczej i COP.

Proponuję wziąć przykład z kolegi "niedowiarek", zmierzyć deltę na poszczególnych biegach i wybrać właściwą.

Edytowane przez Zigobar
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993254
Udostępnij na innych stronach

no chwila, chwila. Skoro w instrukcji jak byk jest napisane ze przeplyw ma wynosic 1050 ltr na godz . To oznacza ze przy takim przeplywie pompa ma swoja moc. Jakim cudem moze spadac. Dzis sprawdzilem temp i po 8 godz pracy non stop zasilanie bylo 5 a powrot 2,5.

Nie zgodze sie tez ze na wyjsciu bedzie spadac, moze ale nieznacznie. A to dlatego ze jest znacznie wyzsza na zasilaniu. Wiec powrot moze byc taki sam jak i wczesniej na wyzszym biegu. A dzis zaobserwowalem ze jest jeszczy wyzszy niz byl. czyli mam wyzsze temp zasilania i powrotu, a pompa ma zapewniony optymalny przeplyw, po co zmieniac??

Edytowane przez photos
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993539
Udostępnij na innych stronach

no chwila, chwila. Skoro w instrukcji jak byk jest napisane ze przeplyw ma wynosic 1050 ltr na godz . To oznacza ze przy takim przeplywie pompa ma swoja moc. Jakim cudem moze spadac. Dzis sprawdzilem temp i po 8 godz pracy non stop zasilanie bylo 5 a powrot 2,5.

Nie zgodze sie tez ze na wyjsciu bedzie spadac, moze ale nieznacznie. A to dlatego ze jest znacznie wyzsza na zasilaniu. Wiec powrot moze byc taki sam jak i wczesniej na wyzszym biegu. A dzis zaobserwowalem ze jest jeszczy wyzszy niz byl. czyli mam wyzsze temp zasilania i powrotu, a pompa ma zapewniony optymalny przeplyw, po co zmieniac??

 

Jeszcze raz - jakiej mocy masz pompe ze instrukcja podaje tylko 1m3/h ? Przy 1m3/h i zasilaniu 5stC, powrocie 2,5stC pompa ciagnie z gruntu niecale 3kW. Przy obecnych temperaturach moze to wystarcza ale jak przyjda wieksze mrozy toto bedzie za malo. A jezeli zwiekszasz predkosc (bieg pompy) i temperatura zasilania maleje (!) to znaczy ze masz za male DZ - glikol poprostu nie nadarza sie nagrzac w tym DZ i wraca chlodniejszy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993578
Udostępnij na innych stronach

pompa 7,7 a DZ 160 mb pionowe. Temp ktore podalem, podalem moze za wczesnie bo mi wylicza srednia tygodniowa,a wczesniej pompa nie pracowala wiec moze byc jeszcze zawyzone dopiero w nastepnym tyg bede mogl konkretnie napisac. Taki przeplyw jest w instrukcji, pokazal mi to wczoraj serwisant i tak ustawil.

A to ze zwiekszam bieg a wowczas zasilanie malej to raczej normalne, przy wiekszym przeplywie nie zdazy odebrac tyle ciepla. No i mam jeszcze troche przypowietrzone wiec musi troche pompa popracowac...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4993756
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem,ze rok temu 29/11/2010 podałem taki wynik:

Mam podobne temp w poziomym kolektorze 8,4C/5C w pierwszej godz grzania.Po kilku godzinach ciągłej pracy mam 7,1C/4 C.

 

Wczoraj miałem niemal identycznie w pierwszej godzinie grzania było 8,3oC/5oC.Nie wiem tylko jak było pod koniec pracy PCi.

Co do zmiany prędkości na pompce obiegowej to zmniejszenie prędkości zawsze zwiększało u mnie dt w DZ, spadał powrót a zasilenie różniło się może o 0,2 oC

Edytowane przez wit74
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4994396
Udostępnij na innych stronach

no u mnie nie maleje temperatura zasilania przy zwiększeniu biegu pompki - maleje tylko powrót....tzn robi się większa delta, to logiczne, ale zasilanie jest bez zmian

 

Logiczne dla mnie jest dokładnie odwrotnie: większy przepływ to mniejsza delta. Jak źródło nie jest "sztywne", tj. bardzo wydajne to jeszcze po jakimś czasie spadek temp. zasilania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4994477
Udostępnij na innych stronach

Logiczne dla mnie jest dokładnie odwrotnie: większy przepływ to mniejsza delta. Jak źródło nie jest "sztywne", tj. bardzo wydajne to jeszcze po jakimś czasie spadek temp. zasilania.

 

Dokladnie tak powinno byc :) Wyzszy bieg = wiekszy przeplyw = mniejsza dT.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/13/#findComment-4994494
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...