Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

> Pyxis - napisz proszę jaką masz PC (moc grzewcza/chłodnicza) i jaka rura tych trzech odcinków 200m?

 

Pompa ma 12kW mocy grzewczej (wg producenta) Chlodniczej mocy nie znam. Sprezarka ma cos kolo 3kWmocy elektrycznej . Rura to PE 32mm.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5024354
Udostępnij na innych stronach

Z ciekawości, interesuje mnie wszystko, co związane z PC [temat mnie wciągnął:)]. Szczególnie - optymalizacja warunków pracy. Powyżej 150m zaleca się PE40 [opory przepływu]. Wtedy dla tej samej wartości przepływu wystarczy pompa obiegowa o mniejszej mocy [wyższy COP].
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5024868
Udostępnij na innych stronach

Widzisz, takie granice wyznacza sie praktycznie i one sa dosyc plynne. Opory w funkcji dlugosci kolektora rosna chyba liniowo i przy dlugosci 150m nie ma jakiegos magicznego uskoku oporow przeplywu. Moj pompiarz stwierdzil na bazie wlasnego doswiadczenia, ze nie ma sensu dawac 40tki i lac w to dodatkowgo glikolu. Po prostu to sie nie zwroci w jakims rozsadnym czsie, bo COP wzrosnie sladowo (przy 50W to nie wiecej niz 2%). Taka oszczednosc na obiegowce, to granica bledu obiczenioowego.

Zgodziolem sie mwiec na PE32 a czy slusznie, to sie okaze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5024905
Udostępnij na innych stronach

Opory w funkcji dlugosci kolektora rosna chyba liniowo i przy dlugosci 150m nie ma jakiegos magicznego uskoku oporow przeplywu.

Tak, ale dla 12kW pc trzeba sporo wody przepędzić i tu te 32-ki przeszkadzają, stąd sporo lepsze by były 4x150, bo wraz z wzrostem przepływu jego opory rosną dużo, dużo szybciej niż liniowo. Wtedy koszt byłby ten sam, a COP lepszy (nie tylko ze względu na mniejszą obiegówkę, ale też wyższą temperaturę glikolu wypływającego z pc). Ale jak masz 3x200, to zmieniać nie będziesz i też będziesz zadowolony.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5025120
Udostępnij na innych stronach

Pyxis

Oczywiście, że granice są płynne. Również zwiększenie średnicy z 32 na 40 niekoniecznie musi się opłacać [ze względu na wyższy koszt glikolu]. Widziałem wiele opisów instalacji z 200m pętlami zarówno z PE32, jak i z PE40. Ale np. "terplace" zalecał podzielenie 600m PE32 na 4 odcinki i wtedy podobno powinna wystarczyć obiegówka o mocy 100-120W.

Np. kolega "rwxw" ma 4 pętle po 200m PE40 i obiegówkę 100W. Zapieprza przy delcie 3stopnie i PC 8kW.

Każde rozwiązanie ma jakieś wady i zalety.

Edytowane przez Zigobar
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5025189
Udostępnij na innych stronach

No czy bede zadowolony to soe okaze pewnie po nastepnym sezonie. :-)

Wlasnie wracam z budowy i dzisiaj mam juz temperatury +2,0/-2,4 a wiec 0,2*C nizej niz wczoraj. Pompa pracuje w 2 cyklach: 8h w nocy i 6h wdzien a wiec w sumie 14h na dobe. Cos jej opornie idzie rozgrzewanie mojej mokrej chalupy. Temp na skraplaczu 27*C a podloga ma ledwie 15*C. Ronie mniej wiecej o 1* na dobe, ale przepalam tez koza. Ckopaki pracuja nad dociepleniem poddasza bo na razie welny 15cm tylko miedy krokwiami i rozszczelnione okna.

Jak DZ bedzie sie wychladzalo w tym tempie, to za 10 dni bedzie juz w okolicach zera na wejsciu (?). :-(

 

Zigobar : Na pewno rura 40tka to mniejsze opory. Jak bym mial kase na zbyciu, to pewnie dla bezpiecznstwa zakopal bym wlasnie taka. Ja w oststniej chwili przeszedlem z planow ekogroszkowych na PCi i musialem sie zmiescic z tylko niewielka nadwyzka w budzecie ;-)

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5025218
Udostępnij na innych stronach

Ani w teorii, ani w praktyce.

 

Lepiej już nie pisz takich rzeczy, bo później powstają "mądrości ludowe", oparte na "teoriach" rodem z forum internetowych i usilnie powtarzane przez wszelkiej maści "specjalistów".

 

Ale masz "specjalisto" jakies zrodla na poparcie swoich "wyrokow"?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5025610
Udostępnij na innych stronach

Ja mam obiegówkę DZ o mocy 260W , w sumie 4x240 (na początku miałem 4x200 ale przedłużyłem trochę) , rura PE40 grunt mokry . Poświęcę się i wstanę o 6 rano aby sprawdzić temperaturę DZ , teraz przy starcie i tak mniej więcej 1-2 godziny później mam 7 stopni i deltę 5
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5026479
Udostępnij na innych stronach

ile?!? moja obiegówka DZ bierze 39/62/80W (odpowiednio dla każdego biegu)no, ale jak masz pętle 4x240...ja ma średnio 4x137,5m PE40

 

W sumie to taką mi dał producent PCi , na 3 biegu mam deltę 5 , na pierwszym rośnie do ponad 7 .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5026520
Udostępnij na innych stronach

ile?!? moja obiegówka DZ bierze 39/62/80W (odpowiednio dla każdego biegu)no, ale jak masz pętle 4x240...ja ma średnio 4x137,5m PE40

adiqq

Nie zapominaj, że "kamieniarz" ma PC 14kW. Większa moc - większy przepływ, wszak wymagana delta DZ taka sama dla wszystkich:).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/17/#findComment-5026731
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...