Pyxis 09.02.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Najlepiej bylo by to sprawdzic empirycznie, ale nie kazdy ma takie samew opory przeplywu na GZ. W przypadku mojej pompy, aby zrekompensowac te 25W roznicy pomiedzy biegiem II a III COP pompy misual by wzrosnac o wielkosc 0,0021. Przy spadku temperatury skraplacza o 1*C wzrost COP bedzie zapewne wielokrotnoscia tego rownowazacego zuzycie pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Zrobiłem onegdaj szybki test i okazało się, że moja pompa ma "odwrotnie niż normalnie". Pomyślałem sobie, że jak zwiększę bieg na obiegówce gz to powinna spaść temp. zasilania gz i tym sposobem wzrośnie COP. W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie. Pamiętam, że w dyskusji z producentem padło stwierdzenie o delcie gz w okolicy 7-8C jako optymalnej i to by się potwierdzało w mojej instalacji. Pewnikiem inne pompy mogą być zoptymalizawane na inne parametry, ale to trza by sprawdzić w warunkach bojowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Delta GZ spadla - to normalne i raczej pozadane. Ocene efektywnosci GZ jak rozumiem przeprowadziles pomiarem cieplomierzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 (edytowane) Normalne i pożądane. Jeszcze bardziej pożądane było zjechanie z temp. zasilania gz. Ale okazało się, że moc oddana do budynku spadła, chyba dlatego, że różnica temp. instalacji c.o. i powietrza w chałupie zmalała, a pobór prądu wprawdzie nieznacznie, ale podskoczył. Spodziewałem się lepszego efektu. Widać dla parametrów równowagi przy 21C w chałupie tak to jest i koniec. Jakbym grzał do 18C to na pewno byłoby lepiej. Tak miałem rok temu (wówczas na placu budowy) i COP był sporo lepszy, ale teraz to by mnie połowica przecięła w pół w najgrubszym miejscu . A, byłbym zapomniał. Moc cieplną odczytuję z ciepłomierza. Edytowane 9 Lutego 2012 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Hmm... jak widac empiria gora! Widac przekraczasz juz ta granice oplacalnosci podniesienia przeplywu w DZ. Jakiej mocy masz PCi? Ciekawe jak by to bylo u mnie. Mam dosyc gesto polozone rurki w podlogowce 1 PCi 12kW. Chyba to kolejny argument, zeby opomiarowac moja PCi od strony GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Jest tak:Ecopower C9 - 8,8,kWdz 4x150 PE fi 40 + 2x40 PE fi 50ogrzewanie ścienne co 10 cm w tynku tradycyjnym i trochę podłogówki (łazienki, kuchnia, ganek) też co 10 cm. Jeżeli masz możliwość w miarę dokładnie pomierzyć podnoszenie pompki gz to moc grzewczą da się oszacować bez ciepłomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 No wlasnie nie chcial bym szacowac, bo pewnie ronice nie sa jakies kolosalne. Jakie wyszly u Ciebie? I przy jakich mocach pompki DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Od 900 do 1200 l/h w zależności od biegu. Mocy nie mierzyłem dla samej obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 A jakie roznice w ilosci odebranego ciepla przez budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 09.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej. Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW :eek:czyż nie tak? Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5151838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 10.02.2012 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Na dzien dzisiejszy u mnie -20 stopni a DZ -0,1 / -4,0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 10.02.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Na zewnątrz -18 a DZ 1,5/-1,8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 0,8/-3,9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 10.02.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 U mnie w DZ 1,5*/-2*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.02.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW :eek:czyż nie tak? Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości). Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW. Sprężarkę mam Copeland'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 10.02.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie. Z tego wniskuję że nie zawsze jest korzystnie przeżucić na wyższy bieg. Po przełączeniu na III Temp. Zasilania GZ spadło z 30,8 na 30,2 powrót GZ nieznacznie podskoczył z 25,9 na 26,2 na DZ nie zauważylem żadnej różnicy -2,8/1 co prawda na pewno COP nieznacznie wzrósł ale chyba nie zrekompesuje to poboru prądu przez pompe GZ z 92W-II bieg na III-132W. Tym bardziej że pompka obiegowa GZ pracuje 24h/dobe przy ujemnych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 No wlasnie cos mi tu u niedowiwarka nie gra. Moc oddawana jest zalezna TYLKO od delty temperatur i wielkosci przeplywu. Nie ma tutaj znaczenia temperatura zasilania na jakiej pracuje podlogowka. Przeplyw wzrosl o 30% a delta zmalala tylko o jakies 20%. Cieplomierz powinien pokazac wieksza moc dostarczana do podlogowki a kolega pisz, ze pokazal mniejszaPodaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 niedowiarek sprawdz czy cos nie pokrecilem. Zakladajac ze ronica przeplywiw to 300[l/min] (1200-900) dla tych 2 przypadkow i w przypadku wolnejszego przeplywu masz delte 7,5*C, to zeby przeplyw energii byl na tym samym poziomie przy przeplywie 1200[l/min] delta musiala by spasc do 5,63*C. Jesli jest wieksza, to i wiecej energii przeplywa wraz z czynnikiem.Ronica nie jest duza, ale jednak jesli faktycznie miales delte na wiekszym przeplywie 6*C to cieplomierz powinien pokazac wieksza moc odbierana przez budynek.Zweryfikuje prosze, czy aby te dane ktore podales nie zawieraja jakiegos bledu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.02.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Podaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach. Mogłem się pomylić w wartościach (pamięć mam całkiem dobrą, ale cokolwiek przykrótkawą ). Dokładne wartości musiałbym pomierzyć. Jednego jestem pewien - przy zwiększeniu przepływu temperatura spada na tyle, że moc grzewcza maleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania