Najlepiej bylo by to sprawdzic empirycznie, ale nie kazdy ma takie samew opory przeplywu na GZ.

 

W przypadku mojej pompy, aby zrekompensowac te 25W roznicy pomiedzy biegiem II a III COP pompy misual by wzrosnac o wielkosc 0,0021. Przy spadku temperatury skraplacza o 1*C wzrost COP bedzie zapewne wielokrotnoscia tego rownowazacego zuzycie pompki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150099
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zrobiłem onegdaj szybki test i okazało się, że moja pompa ma "odwrotnie niż normalnie". Pomyślałem sobie, że jak zwiększę bieg na obiegówce gz to powinna spaść temp. zasilania gz i tym sposobem wzrośnie COP. W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie. Pamiętam, że w dyskusji z producentem padło stwierdzenie o delcie gz w okolicy 7-8C jako optymalnej i to by się potwierdzało w mojej instalacji. Pewnikiem inne pompy mogą być zoptymalizawane na inne parametry, ale to trza by sprawdzić w warunkach bojowych.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150295
Udostępnij na innych stronach

Normalne i pożądane. Jeszcze bardziej pożądane było zjechanie z temp. zasilania gz. Ale okazało się, że moc oddana do budynku spadła, chyba dlatego, że różnica temp. instalacji c.o. i powietrza w chałupie zmalała, a pobór prądu wprawdzie nieznacznie, ale podskoczył. Spodziewałem się lepszego efektu. Widać dla parametrów równowagi przy 21C w chałupie tak to jest i koniec. Jakbym grzał do 18C to na pewno byłoby lepiej. Tak miałem rok temu (wówczas na placu budowy) i COP był sporo lepszy, ale teraz to by mnie połowica przecięła w pół w najgrubszym miejscu ;).

 

A, byłbym zapomniał. Moc cieplną odczytuję z ciepłomierza.

Edytowane przez niedowiarek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150332
Udostępnij na innych stronach

Hmm... jak widac empiria gora! :-)

Widac przekraczasz juz ta granice oplacalnosci podniesienia przeplywu w DZ. Jakiej mocy masz PCi?

Ciekawe jak by to bylo u mnie. Mam dosyc gesto polozone rurki w podlogowce 1 PCi 12kW. Chyba to kolejny argument, zeby opomiarowac moja PCi od strony GZ.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150412
Udostępnij na innych stronach

Jest tak:

Ecopower C9 - 8,8,kW

dz 4x150 PE fi 40 + 2x40 PE fi 50

ogrzewanie ścienne co 10 cm w tynku tradycyjnym i trochę podłogówki (łazienki, kuchnia, ganek) też co 10 cm.

 

Jeżeli masz możliwość w miarę dokładnie pomierzyć podnoszenie pompki gz to moc grzewczą da się oszacować bez ciepłomierza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150536
Udostępnij na innych stronach

Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5150620
Udostępnij na innych stronach

Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej.

Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW :eek:czyż nie tak?

Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości).:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5151838
Udostępnij na innych stronach

Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW :eek:czyż nie tak?

Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości).:D

 

Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW.

Sprężarkę mam Copeland'a.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152257
Udostępnij na innych stronach

W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie.

 

Z tego wniskuję że nie zawsze jest korzystnie przeżucić na wyższy bieg. Po przełączeniu na III Temp. Zasilania GZ spadło z 30,8 na 30,2 powrót GZ nieznacznie podskoczył z 25,9 na 26,2 na DZ nie zauważylem żadnej różnicy -2,8/1 co prawda na pewno COP nieznacznie wzrósł ale chyba nie zrekompesuje to poboru prądu przez pompe GZ z 92W-II bieg na III-132W. Tym bardziej że pompka obiegowa GZ pracuje 24h/dobe przy ujemnych temperaturach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152262
Udostępnij na innych stronach

No wlasnie cos mi tu u niedowiwarka nie gra. Moc oddawana jest zalezna TYLKO od delty temperatur i wielkosci przeplywu. Nie ma tutaj znaczenia temperatura zasilania na jakiej pracuje podlogowka. Przeplyw wzrosl o 30% a delta zmalala tylko o jakies 20%. Cieplomierz powinien pokazac wieksza moc dostarczana do podlogowki a kolega pisz, ze pokazal mniejsza

Podaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152282
Udostępnij na innych stronach

niedowiarek sprawdz czy cos nie pokrecilem.

 

Zakladajac ze ronica przeplywiw to 300[l/min] (1200-900) dla tych 2 przypadkow i w przypadku wolnejszego przeplywu masz delte 7,5*C, to zeby przeplyw energii byl na tym samym poziomie przy przeplywie 1200[l/min] delta musiala by spasc do 5,63*C. Jesli jest wieksza, to i wiecej energii przeplywa wraz z czynnikiem.

Ronica nie jest duza, ale jednak jesli faktycznie miales delte na wiekszym przeplywie 6*C to cieplomierz powinien pokazac wieksza moc odbierana przez budynek.

Zweryfikuje prosze, czy aby te dane ktore podales nie zawieraja jakiegos bledu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152464
Udostępnij na innych stronach

Podaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach.

 

Mogłem się pomylić w wartościach (pamięć mam całkiem dobrą, ale cokolwiek przykrótkawą ;)). Dokładne wartości musiałbym pomierzyć. Jednego jestem pewien - przy zwiększeniu przepływu temperatura spada na tyle, że moc grzewcza maleje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/52/#findComment-5152466
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...