Pyxis 10.02.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5152475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.02.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW. Sprężarkę mam Copeland'a. Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5152744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. Wiec jak to wychodzi "per saldo"? Zwiekszenie mocy GZ rekompensuje wzrost mocy pompy obiegowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5152800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.02.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Rekompensuje ale nieznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5152927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 11.02.2012 03:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 11.02.2011 godzina 4:00 Tzew=-20,1*Twew=21,4*T zasialania GZ 29,6* DZ 0,1*/-3* mam wrażenie, że DZ (6x100m PE32 glina) wciąż się odpowietrza... do ogrzania jakieś 230m2 (około 1200m pex 20)Reku bez GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5154901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 11.02.2012 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 -21 na zewnątrz,wewnątrz 21,1. Zasilanie32. Mam regulację włącz/wyłącz więc zasilanie się zmienia od 26 do 36.Trzeba pomyśleć o regulacji pogodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5154902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 mam wrażenie, że DZ (6x100m PE32 glina) wciąż się odpowietrza... Z czego to wnosisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 11.02.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. dwa razy DZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Po całej nocy pracy DZ 3,7 delta 4,0 (3,7/-0,3) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Po całej nocy pracy DZ 3,7 delta 4,0 (3,7/-0,3) Chyba sie musze wybrac do Ciebie z wyskalowanym termometrem i sprawdzimy ile u Ciebie sie bedzie roznil odczyt z PCi od tego rzeczywistego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Chyba sie musze wybrac do Ciebie z wyskalowanym termometrem i sprawdzimy ile u Ciebie sie bedzie roznil odczyt z PCi od tego rzeczywistego Jak mierzyłem pirometrem to temperatury były jeszcze wyższe. Powrót nie szroni , jest suchutki więc temperatura raczej dodatnia ewentualnie zero. Niedługo instaluję mój 8 punktowy termometr na DZ , zobaczę jak będą wyglądały temperatury. Na pewno będzie lekkie przekłamanie bo czujniki zamontuje przylgowo do rur i osłonię peszlem. Edytowane 11 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak mierzyłem pirometrem to temperatury były jeszcze wyższe. Powrót nie szroni , jest suchutki więc temperatura raczej dodatnia ewentualnie zero. Niedługo instaluję mój 8 punktowy termometr na DZ , zobaczę jak będą wyglądały temperatury. Na pewno będzie lekkie przekłamanie bo czujniki zamontuje przylgowo do rur i osłonię peszlem. Pirometr taki typowy do 1 tys zl ma dokladnosc +-2*C. Nie nadaja sie zupelnie do takich pomiarow. Roznicy byc nie powinno, bo w naszych pompach tez sa przylgowo montowane czujniki temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Pirometr taki typowy do 1 tys zl ma dokladnosc +-2*C. . mój jest za 79zł więc raczej masz rację , choć temperaturę podłogi w miejscu gdzie mam zatopiony czujnik pokazuje taką samą co pompa. Pochwalę się moim termometrem (jeszcze nie skończony) http://img268.imageshack.us/img268/4056/1009015.jpg Edytowane 11 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Zawsze chcialem znac sie na elektronice, ale skonczylo sie na umiejetnosci podlaczeniazarowki. Super. Kiedy uruchaiasz go na instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak czas pozwoli to może w przyszłym tygodniu , muszę dorobić jeszcze blok przekaźników do sterowania obiegówek , zegarek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.02.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka. No cóż, zmusiłeś mnie do eksperymentu. Tym razem z kartką w łapie: I bieg obiegówki c.o. 954 l/h 31,4/24,5C 7,673 kW Wg moich obliczeń powinno być 7,6797 kW III bieg (po 30 min od zmiany) 1187 l/h 30,6/25,2C 7360 kW Analogicznie powinno być 7,4781 kW Dzisiaj większe mrozy i mniejsza różnica w mocy oddawanej dla różnych biegów pompki c.o. niż to co pamiętam z poprzedniego testu. Ale nadal nie opłaci mi się pchać mocno wody grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.02.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. Nie za bardzo mam możliwość sprawdzenia. Sprężarka w pompie opatulona dość szczelnie i zabudowana blachą przez wytwórcę. Musiałbym rozbebeszyć cały środek . Ale jak masz dojście do parametrów technicznych sprężarek to może coś wywnioskujesz po tym: Pe=2,3 kW - z tabliczki znamionowej pompy W obudowie oprócz sprężarki są jeszcze pompki dz UPS 25-80, gz UPS 25-70 i cwu UPS 25-60 no i sterownik ale jego pobór mocy raczej do pominięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 11.02.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Z czego to wnosisz? Choćby z tego, że co jakiś czas, otwierając zawór do napełniania przy zbiorniczku uchodzi odrobina gazu/powietrza. Jak się ociepli biorę się za sprawdzenie układu. Instalacja pracuje dopiero 13 m-cy, glikolu nie ubywa, DZ robiłem sam, mymi rencyma, z odpowietrzaniem były problemy z racji dużego zasyfonowania. Nibe F1145 10kW. Edytowane 11 Lutego 2012 przez xlr8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 11.02.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 U mnie tez dziwnie spada ciśnienie na dz podczas pracy. Jak wszystko pozamykalem to niby trzyma. Jak pracuje to z 2 bar schodzi do 1 bara. Zwlekam jeszcze z wyrzuceniem separatora i odpowietrznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.02.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 W pierwszej kolejności kontrola naczynia przeponowego dz. Wygląda to na brak powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/53/#findComment-5155895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania