niedowiarek 20.02.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Za mało danych. Ja mierzę moce na zasilaniu pompy i na gz. Wtedy to są już rachunki. U ciebie to matematyka z zastosowaniem niewiadomych. Dla parametrów dz 1,8/-1,8C i gz około 30/23C u mnie COP z pomiaru wyszedł około 3,7. Podejrzewam, że masz podobnie - stoisz okrakiem na zerze i gz pewnie też w okolicy 30C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5175824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Za mało danych. Ja mierzę moce na zasilaniu pompy i na gz. Wtedy to są już rachunki. U ciebie to matematyka z zastosowaniem niewiadomych. Dla parametrów dz 1,8/-1,8C i gz około 30/23C u mnie COP z pomiaru wyszedł około 3,7. Podejrzewam, że masz podobnie - stoisz okrakiem na zerze i gz pewnie też w okolicy 30C. To może warto u ciebie pomyśleć o powiększeniu DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5175961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 A zaglądałeś do arkusza A sorki. Faktycznie miales tam wpisywac. Jak widze dla pomiarow z lutego wychodzi 2,83 do 2,79 z wyzsza wartoscia dla III biegu pompki. To niby roznica tylo COP= 0,04 ale dla nominalnwej wartosci Twojej PCi to 350W mocy grzewczej wiecej. Jaka jest roznica w mocy pompki miedzy I a III biegiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5175976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.02.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 To może warto u ciebie pomyśleć o powiększeniu DZ? W tym roku pójdę w ograniczenie mocy gz . Docieplę poddasze, zaizoluję kanały wentylacyjne, walnę styropian na ścanę garażu (jak mnie odejdzie lenistwo, bo od przeprowadzki tylko mam plany). A jak następna zima pokaże rogi, to pomyślę co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 (jak mnie odejdzie lenistwo, bo od przeprowadzki tylko mam plany) Skąd ja to znam:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.02.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 ...wychodzi 2,83 do 2,79 z wyzsza wartoscia dla III biegu pompki. To niby roznica tylo COP= 0,04 ale dla nominalnwej wartosci Twojej PCi to 350W mocy grzewczej wiecej. Jaka jest roznica w mocy pompki miedzy I a III biegiem? Te 350W to raptem 4% mocy grzewczej - w granicach błędu pomiaru ciepłomierza . Pompka UPS25-70, nie pamiętam zakresów mocy, ale pomiar to uwzględnia. Dla mnie to zbyt mało wiarygodny okres. Jak nadal będzie rosło wraz z wzrostem temp. zewnętrznej to zostawię na trójce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Te 350W to raptem 4% mocy grzewczej - w granicach błędu pomiaru ciepłomierza . Pompka UPS25-70, nie pamiętam zakresów mocy, ale pomiar to uwzględnia. Dla mnie to zbyt mało wiarygodny okres. Jak nadal będzie rosło wraz z wzrostem temp. zewnętrznej to zostawię na trójce. A faktycznie, przeciez mierzysz zuzycuie dla calej pompy. Wychodzi wiec, ze te 300-350W to moc "na czysto" wynikajaca z minimalnego wzrostu COP. Przejrzyj tendencje w dluzszym czasookresie. Te bledy dokladnosci odczytu wlasnie staramy sie wykluczyc ich iloscia. Nawet jesli sam pomiar nie jest bardzo dokladny to tendencje da sie z tego wywnioskowac. Poki co w Twoim przypadku chyba wychodzi, ze nie ma sensu zmniejszac biegu obiegowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.02.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Jak zmienię za jakiś czas i spadnie COP to będzie potwierdzenie. Teraz zostaje jak jest. Niech się testuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.02.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Ale przychodzi taka granica, taki punt oporu, poniżej której zaczyna spadać znacznie wolniej.....pewnie wynika to z jakichś praw fizyki Masz rację wynika to z praw fizyki. Pc wykorzystuje ciepło zamarzania wody, które jest ogromne i stąd zatrzymanie się temperatur dz w okolicy 0. Odnośnie temperatur, to u mnie DZ regeneruje się od początku lutego i już mam +4/+4 stopnie przy niedziałającej pc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5177642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.02.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Po 12 godzinach pracy DZ 3,5 delta 5.0 . Pompa pracuje od 7 grudnia , pobierała na godzinę około 3,7kw , przez kilka ostatnich dni mrozu do teraz zapotrzebowanie PCi na energię spadło do 3,5kwh , wzrosła sprawność ? czy domek się w końcu wygrzał ? Edytowane 21 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.02.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Po 12 godzinach pracy DZ 3,5 delta 5.0 . Pompa pracuje od 7 grudnia , pobierała na godzinę około 3,7kw , przez kilka ostatnich dni mrozu do teraz zapotrzebowanie PCi na energię spadło do 3,5kwh , wzrosła sprawność ? czy domek się w końcu wygrzał ? Pogratulować temperatur! Co do mocy, trzy pytania: - ciepłą wodę masz z PCi? - dobowe zużycia energii wzrosły w tych dniach? - jak mierzysz moc (czy też energię w godzinie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.02.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Pogratulować temperatur! Co do mocy, trzy pytania: - ciepłą wodę masz z PCi? - dobowe zużycia energii wzrosły w tych dniach? - jak mierzysz moc (czy też energię w godzinie)? Jeszcze nie mieszkam , grzeję dom do średnio 19 stopni , (w grudniu do około 16-17 stopni , przez mrozy w okolicach 19-20 a teraz jak jest ciepło to 19 stopni) -cwu z PCi ale nie grzeję (od grudnia dosłownie raz nagrzałem baniak) -dobowe zużycia energii są na razie stałe (PCi chodzi w 2T) -energię pobraną przez PCi odczytuję na podliczniku . Edytowane 21 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Przy tak stabilnych warunkach pracy to dziwne. W zwiększenie sprawności urządzenia nie wierzę . Albo wzrost temp. dz, albo spadek temp. gz, albo jedno i drugie. Może to być spowodowane obniżeniem temp. zadanych, większym nasłonecznieniem, mniejszym wiatrem w chałupie. Jest jeszcze jedna możliwość - błąd odczytu . Czy jesteś pewien czasu pracy PCi przez który dzielisz energię pobraną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.02.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Czy jesteś pewien czasu pracy PCi przez który dzielisz energię pobraną? W sumie to nie , po prostu po nocy sprawdzam licznik . I tak coś musiało się zmienić , jeśli ciągnie tyle samo kw na godzinę a pracuje krócej to .. ? Temperatura DZ od grudnia systematycznie spada , temp. zewnętrzne są wyższe ale w grudniu były podobne , Może delta GZ jest mniejsza ? ciężko to sprawdzić bo PCi chodzi tylko w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.02.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 A skąd wiesz, że bierze tyle samo kWh na godzinę? Jak to sprawdzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.02.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 A skąd wiesz, że bierze tyle samo kWh na godzinę? Jak to sprawdzasz? Zegarek + licznik , zaraz podjadę na budowę to sprawdzę dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.02.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Masz bardzo sztywne dz - prawie nie ma zmian. Staraj się oprócz pomiaru mocy pobieranej z sieci zapisywać temperatury gz. Wtedy powinieneś otrzymać coś na kształt ch-ki mocowej PCi dla danej temp. dz. Prawidłowo im wyższe temp. gz tym większy pobór mocy (i gorszy COP). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5179396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 21.02.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Po 12 godzinach pracy DZ 3,5 delta 5.0 . Pompa pracuje od 7 grudnia , pobierała na godzinę około 3,7kw , przez kilka ostatnich dni mrozu do teraz zapotrzebowanie PCi na energię spadło do 3,5kwh , wzrosła sprawność ? czy domek się w końcu wygrzał ? Sporo pożera Ci ta pompa. Masz 14 czy 12 bo zapomniałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5180464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 22.02.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Sporo pożera Ci ta pompa. Masz 14 czy 12 bo zapomniałem? 14kW + 3 obiegówki (około 380W) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5181213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 22.02.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Masz bardzo sztywne dz - prawie nie ma zmian. Staraj się oprócz pomiaru mocy pobieranej z sieci zapisywać temperatury gz. Wtedy powinieneś otrzymać coś na kształt ch-ki mocowej PCi dla danej temp. dz. Prawidłowo im wyższe temp. gz tym większy pobór mocy (i gorszy COP). To trochę potrwa . Muszę podłączyć wszystkie czujniki termometru , na razie mam tylko czujniki na DZ. Dzisiaj po nocy PCi zużyła 27,8kWh , im cieplej mam w domu tym PCi mniej pobiera z sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5181218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania