Za mało danych. Ja mierzę moce na zasilaniu pompy i na gz. Wtedy to są już rachunki. U ciebie to matematyka z zastosowaniem niewiadomych. Dla parametrów dz 1,8/-1,8C i gz około 30/23C u mnie COP z pomiaru wyszedł około 3,7. Podejrzewam, że masz podobnie - stoisz okrakiem na zerze i gz pewnie też w okolicy 30C.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5175824
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Za mało danych. Ja mierzę moce na zasilaniu pompy i na gz. Wtedy to są już rachunki. U ciebie to matematyka z zastosowaniem niewiadomych. Dla parametrów dz 1,8/-1,8C i gz około 30/23C u mnie COP z pomiaru wyszedł około 3,7. Podejrzewam, że masz podobnie - stoisz okrakiem na zerze i gz pewnie też w okolicy 30C.

 

To może warto u ciebie pomyśleć o powiększeniu DZ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5175961
Udostępnij na innych stronach

A zaglądałeś do arkusza :confused:

 

A sorki. Faktycznie miales tam wpisywac.

 

Jak widze dla pomiarow z lutego wychodzi 2,83 do 2,79 z wyzsza wartoscia dla III biegu pompki. To niby roznica tylo COP= 0,04 ale dla nominalnwej wartosci Twojej PCi to 350W mocy grzewczej wiecej.

Jaka jest roznica w mocy pompki miedzy I a III biegiem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5175976
Udostępnij na innych stronach

To może warto u ciebie pomyśleć o powiększeniu DZ?

 

W tym roku pójdę w ograniczenie mocy gz :cool:. Docieplę poddasze, zaizoluję kanały wentylacyjne, walnę styropian na ścanę garażu (jak mnie odejdzie lenistwo, bo od przeprowadzki tylko mam plany). A jak następna zima pokaże rogi, to pomyślę co dalej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176073
Udostępnij na innych stronach

...wychodzi 2,83 do 2,79 z wyzsza wartoscia dla III biegu pompki. To niby roznica tylo COP= 0,04 ale dla nominalnwej wartosci Twojej PCi to 350W mocy grzewczej wiecej.

Jaka jest roznica w mocy pompki miedzy I a III biegiem?

 

Te 350W to raptem 4% mocy grzewczej - w granicach błędu pomiaru ciepłomierza :(. Pompka UPS25-70, nie pamiętam zakresów mocy, ale pomiar to uwzględnia. Dla mnie to zbyt mało wiarygodny okres. Jak nadal będzie rosło wraz z wzrostem temp. zewnętrznej to zostawię na trójce.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176124
Udostępnij na innych stronach

Te 350W to raptem 4% mocy grzewczej - w granicach błędu pomiaru ciepłomierza :(. Pompka UPS25-70, nie pamiętam zakresów mocy, ale pomiar to uwzględnia. Dla mnie to zbyt mało wiarygodny okres. Jak nadal będzie rosło wraz z wzrostem temp. zewnętrznej to zostawię na trójce.

 

A faktycznie, przeciez mierzysz zuzycuie dla calej pompy. Wychodzi wiec, ze te 300-350W to moc "na czysto" wynikajaca z minimalnego wzrostu COP.

Przejrzyj tendencje w dluzszym czasookresie. Te bledy dokladnosci odczytu wlasnie staramy sie wykluczyc ich iloscia. Nawet jesli sam pomiar nie jest bardzo dokladny to tendencje da sie z tego wywnioskowac.

Poki co w Twoim przypadku chyba wychodzi, ze nie ma sensu zmniejszac biegu obiegowki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5176140
Udostępnij na innych stronach

Ale przychodzi taka granica, taki punt oporu, poniżej której zaczyna spadać znacznie wolniej.....pewnie wynika to z jakichś praw fizyki :p

Masz rację wynika to z praw fizyki. Pc wykorzystuje ciepło zamarzania wody, które jest ogromne i stąd zatrzymanie się temperatur dz w okolicy 0.

Odnośnie temperatur, to u mnie DZ regeneruje się od początku lutego i już mam +4/+4 stopnie przy niedziałającej pc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5177642
Udostępnij na innych stronach

Po 12 godzinach pracy DZ 3,5 delta 5.0 . Pompa pracuje od 7 grudnia , pobierała na godzinę około 3,7kw , przez kilka ostatnich dni mrozu do teraz zapotrzebowanie PCi na energię spadło do 3,5kwh , wzrosła sprawność ? czy domek się w końcu wygrzał ? Edytowane przez k***a*z
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178180
Udostępnij na innych stronach

Po 12 godzinach pracy DZ 3,5 delta 5.0 . Pompa pracuje od 7 grudnia , pobierała na godzinę około 3,7kw , przez kilka ostatnich dni mrozu do teraz zapotrzebowanie PCi na energię spadło do 3,5kwh , wzrosła sprawność ? czy domek się w końcu wygrzał ?

 

Pogratulować temperatur! Co do mocy, trzy pytania:

- ciepłą wodę masz z PCi?

- dobowe zużycia energii wzrosły w tych dniach?

- jak mierzysz moc (czy też energię w godzinie)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178214
Udostępnij na innych stronach

Pogratulować temperatur! Co do mocy, trzy pytania:

- ciepłą wodę masz z PCi?

- dobowe zużycia energii wzrosły w tych dniach?

- jak mierzysz moc (czy też energię w godzinie)?

 

Jeszcze nie mieszkam , grzeję dom do średnio 19 stopni , (w grudniu do około 16-17 stopni , przez mrozy w okolicach 19-20 a teraz jak jest ciepło to 19 stopni)

 

-cwu z PCi ale nie grzeję (od grudnia dosłownie raz nagrzałem baniak)

-dobowe zużycia energii są na razie stałe (PCi chodzi w 2T)

-energię pobraną przez PCi odczytuję na podliczniku .

Edytowane przez k***a*z
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178671
Udostępnij na innych stronach

Przy tak stabilnych warunkach pracy to dziwne. W zwiększenie sprawności urządzenia nie wierzę ;). Albo wzrost temp. dz, albo spadek temp. gz, albo jedno i drugie. Może to być spowodowane obniżeniem temp. zadanych, większym nasłonecznieniem, mniejszym wiatrem w chałupie.

Jest jeszcze jedna możliwość - błąd odczytu :cool:. Czy jesteś pewien czasu pracy PCi przez który dzielisz energię pobraną?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178744
Udostępnij na innych stronach

Czy jesteś pewien czasu pracy PCi przez który dzielisz energię pobraną?

 

W sumie to nie , po prostu po nocy sprawdzam licznik .

I tak coś musiało się zmienić , jeśli ciągnie tyle samo kw na godzinę a pracuje krócej to .. ?

Temperatura DZ od grudnia systematycznie spada , temp. zewnętrzne są wyższe ale w grudniu były podobne , Może delta GZ jest mniejsza ? ciężko to sprawdzić bo PCi chodzi tylko w nocy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5178789
Udostępnij na innych stronach

Masz bardzo sztywne dz - prawie nie ma zmian. Staraj się oprócz pomiaru mocy pobieranej z sieci zapisywać temperatury gz. Wtedy powinieneś otrzymać coś na kształt ch-ki mocowej PCi dla danej temp. dz. Prawidłowo im wyższe temp. gz tym większy pobór mocy (i gorszy COP).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5179396
Udostępnij na innych stronach

Po 12 godzinach pracy DZ 3,5 delta 5.0 . Pompa pracuje od 7 grudnia , pobierała na godzinę około 3,7kw , przez kilka ostatnich dni mrozu do teraz zapotrzebowanie PCi na energię spadło do 3,5kwh , wzrosła sprawność ? czy domek się w końcu wygrzał ?

 

Sporo pożera Ci ta pompa. Masz 14 czy 12 bo zapomniałem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5180464
Udostępnij na innych stronach

Masz bardzo sztywne dz - prawie nie ma zmian. Staraj się oprócz pomiaru mocy pobieranej z sieci zapisywać temperatury gz. Wtedy powinieneś otrzymać coś na kształt ch-ki mocowej PCi dla danej temp. dz. Prawidłowo im wyższe temp. gz tym większy pobór mocy (i gorszy COP).

 

To trochę potrwa . Muszę podłączyć wszystkie czujniki termometru , na razie mam tylko czujniki na DZ.

Dzisiaj po nocy PCi zużyła 27,8kWh , im cieplej mam w domu tym PCi mniej pobiera z sieci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/59/#findComment-5181218
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...