Pyxis 07.11.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 A u mnie 6.08/9.62 Nie podaje sie naogol wartosci z dokladnoscia o rzad (lub 2) wieksza, niz dokladnosc samego narzedzia pomiarowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.11.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Nie podaje sie Tak, wiem, ale łatwiej znaleźć na rysunku o które wartości chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 08.11.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Oświeć mnie, bo nie ogarniam. Jakim cudem z pompy o mocy 8 kW wydusiłeś 164 kW? Oj czepiasz się ..... Niech będzie 164kWh:D Długo nie zaglądałem ale widzę że "baranka" przyszyłeś Edytowane 8 Listopada 2012 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 08.11.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 A u mnie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=146661&d=1352325119 6.09/9.58 Zmniejsz bieg pompki GZ masz za małą deltę. Ja mierzę temperatury DZ do dziesiątych części i w zupełności wystarcza:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Zmniejsz bieg pompki GZ masz za małą deltę: Ciekawa teoria. W czym ta "za mala" delta ma mu przeszkadzac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 08.11.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Ciekawa teoria. W czym ta "za mala" delta ma mu przeszkadzac? Większe zużycie energii przez pompkę GZ,zmniejsza się dochłodzenie czynnika w PC co wpływa negatywnie na COP. Powinno być około 6-7*C. Mam zainstalowany ciepłomierz i bardzo fajnie widać różnicę w mocy PC np. podczas grzania CWU. Ale ja mam tylko własnoręcznie robioną PC i bynajmniej są to moje obserwacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 A nie miesza kolga czasami w rozwazaniach delty GZ i DZ? Bo co do GZ to sie zgadzam, ale przy DZ juz chyba nie do konca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 08.11.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 W DZ jest akurat odwrotnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 08.11.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Podgrzala by Ci ta obiegowka DZ czy jak? nie nie podgrzalaby , tylko chodzi o to że ja zmiejszebieg pompy na dz to bedę wolniej wypompowywał ciepło z ziemi a dawał troszke niższe tomperatury na wyjściu i tak jest mam teraz obiegówkę dz na 1 biegu i temperatury po 2,5gdz 7,3/1,9*C to chyba znaczy że dz regeneruje się dosyć szybko bo pompa włącza się raz może czasami dwa razy na dobe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 nie nie podgrzalaby , tylko chodzi o to że ja zmiejszebieg pompy na dz to bedę wolniej wypompowywał ciepło z ziemi a dawał troszke niższe tomperatury na wyjściu i tak jest mam teraz obiegówkę dz na 1 biegu i temperatury po 2,5gdz 7,3/1,9*C to chyba znaczy że dz regeneruje się dosyć szybko bo pompa włącza się raz może czasami dwa razy na dobe, Ale przeciez takie zmniejszenie przeplywu spowoduje, ze to czego nie pobierzesz z ziemi, to wyprodukujesz czystym pradem za pomoca sprezarki. Spadnie po prostu COP. To takie strzelanie sobie w kolanko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 mów za siebie adiqq, twoje DZ jest jak zproszkowany rog jednorozca - dobre na wszystko Napraw czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 ja to rozumiem inaczej....może źle...skoro jest wolniejszy przepływ, to dłuzej utrzymują się wyższe temperatury na zasilaniu PC - i to jest ten zysk w postaci wiekszego COP (bo wyższa temperatura zasilania). Bo jak zwiększy bieg obiegówki, to szybciej mu w ziemi przeleci i szybciej dostanie trochę niższe temperatury Jest dokladnie odwrotnie, bo wolniejszy przeplyw jest w parowniku i to glownie gra role. W ziemi glikol sie zdazy ogrzac, ale nie zdola jau tak skutecznie zagrzac parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.11.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 adiqqMylisz się. Było o tym wielokrotnie, ale przypomnę:Temperatura parowania zależy od temperatury glikolu na wyjściu parownika, a nie na jego wejściu i jest od niej o kilka stopni niższa. Zatem malejący przepływ spowoduje jej spadek. Spadnie moc grzewcza i COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 ile raz pisać, że czujniki mam dobre? po roku była firma u mnie, przy okazji wymieniła czujniki DZ - sam dodatkowo mierzyłem pętle każdą z osobna, średnia temperatura podobna do tej którą pokazują czujniki...co jeszcze muszę zrobić? Co masz zrobic? Jakis bal sztywniakow poprowadzic, albo zapisy na operacyjne usuwanie poczucia humoru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 napisałem - że nie wiem jak to naprawdę jest.ale temat mnie zaintrygował....zapytam kogoś kto powinien wiedzieć bo twoja odpowiedź mnie nie przekonuje...przepływ to nie wszystko...bo wg tego co napisałeś, to lepiej mieć niskie temperatury DZ i zajebisty przepływ, niż wysokie temperatury DZ i mniejszy przepływ..... Zalozenie, ze w obu przypadkach jest identyczna temperatura DZ jest chyba oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 08.11.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Co masz zrobic? Jakis bal sztywniakow poprowadzic, albo zapisy na operacyjne usuwanie poczucia humoru. Mało z krzesła nie spadłem:) Zajebiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.11.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Ja mierzę temperatury DZ do dziesiątych części i w zupełności wystarcza Ale się czepiacie, Cacti ma takie domyślne ustawienia formatowania liczb i nie chce mi się tego przestawiać we wszystkich wykresach. Zmniejsz bieg pompki GZ masz za małą deltę. Zmniejszyłem i zobaczę jaki będzie efekt. Niestety nie mam skonfigurowanego ciepłomierza, więc nie dowiem się jak to wpłynie na cop. Edytowane 8 Listopada 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Ale się czepiacie, Cacti ma takie domyślne ustawienia formatowania liczb i nie chce mi się tego przestawiać we wszystkich wykresach. Wykres wykresem a pisanie pisaniem Zmniejszyłem i zobaczę jaki będzie efekt. Niestety nie mam skonfigurowanego ciepłomierza, więc nie dowiem się jak to wpłynie na cop. Zmniejszyles bieg pompi GZ czy DZ, bo tu jest niejakie "rozdwojenie jazni"? Jak ocenisz efekt bez cieplomierza? Na wech? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.11.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Zmniejszyłem na GZ, moment widać na wykresach. Zobaczę co się będzie działo z temperaturami. Jeśli zasilanie gz wzrośnie, to wrócę do poprzednich ustawień. Zobaczę czy coś się będzie działo na dz, przepływ jest ten sam, więc może coś będzie widać na delcie dz, choć nie przypuszczam żebym był w stanie wiele zauważyć. Na razie pc za krótko pracowała, żeby coś wywnioskować. Czekam na wielkie mrozy Grzejniki ewidentnie mi przeszkadzają, bo mają małą deltę, ale jak zmniejszę na nich przepływ, to będą słabiej grzać. Było zrobić 100% podłogówki, albo założyć 3x większe, tylko gdzie je zmieścić... Edytowane 8 Listopada 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 09.11.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Zalozenie, ze w obu przypadkach jest identyczna temperatura DZ jest chyba oczywiste. Producenci określają minimalny przeplyw jako wymóg zachowania odpowiedniej delty. Dla DZ optymalna delta zazwyczaj zawiera się między 3-5K a taką osiągniemy przy przeplywie 30% wiekszym od minimalnego. Przynajmniej dla mojej pompy. Zwiększenie prędkości przepływu DZ na pewno wpłynie na temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania