przy delcie 7 ja bym już nic nie podkręcał, u siebie mam Wilo Yonos Pico6, czy ustawie ją na max 40W czy na 33W delta jest ta sama, wnioskuję że zmniejszenie delty o 1 st to już dość sporo więcej trzeba wycisnąć z pompki, pompka pomyka na 40W i jest ok
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5748538
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Wasza rozmowa na temat delty GZ natchnęła mnie na sprawdzenie mojej instalacji .Robiłem dwie przeróbki w krótkim odstępie czasu(około 1miesiąc).Od jakiegoś czasu moja delta na 3 biegu wzrosła do 7*C a pamiętałem że było w granicy 3-4.Winowajca to mocno zabrudzony filtr .Sprawdźcie u was
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5749048
Udostępnij na innych stronach

Wasza rozmowa na temat delty GZ natchnęła mnie na sprawdzenie mojej instalacji .Robiłem dwie przeróbki w krótkim odstępie czasu(około 1miesiąc).Od jakiegoś czasu moja delta na 3 biegu wzrosła do 7*C a pamiętałem że było w granicy 3-4.Winowajca to mocno zabrudzony filtr .Sprawdźcie u was

 

A który filtr sprawdzić ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5750041
Udostępnij na innych stronach

Z gz będzie trudniej....

Ogrzewanie ścienne na całości (oprócz kuchni i ganku). Dodatkowo podłogówka w kuchni, łazienkach, ganku i holu.

Zaprojektowane na 40 C i dodatkowo przewymiarowane w trakcie instalacji. Temp. zasilania nigdy nie przekroczyła 35C, a delta w okolicy 5,5-8 C w zależności od biegu pompki obiegowej. Jedyny błąd o jakim wiem to 3 pętle o długości 90 m, wskutek czago musiałem mocno przydławić pozostałe obwody, ale już musztarda po obiedzie.

COP jaki podaję uwzględnia ogrzewanie zasobnika cwu - kiedy gz osiąga ponad 50C i jest faktycznie pomierzony. Miałem nadzieję, że kamieniarz zamontuje ciepłomierz i będę miał porównanie z drugim układem na "glikolówce" w praktyce, bo te COP-y z katalogów jakoś zbyt pięknie się prezentują :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5751758
Udostępnij na innych stronach

Zaprojektowane na 40 C i dodatkowo przewymiarowane w trakcie instalacji. Temp. zasilania nigdy nie przekroczyła 35C, a delta w okolicy 5,5-8 C w zależności od biegu pompki obiegowej.

To jest normalnie niemożliwe, myślałem że masz grzejniki...

 

Aa, czekaj, mówisz o COP przy grzaniu cwu? Jeśli tak to się nie przejmuj...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5751770
Udostępnij na innych stronach

U mnie na początku lutego 2.8/-0.6 po około 3h grzania. Na zewnątrz jest ciepło i pc nie chce dłużej pracować. Oto wykresy:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=167121&d=1359834923

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=167122&d=1359834938

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5752331
Udostępnij na innych stronach

Mówię o COP średniorocznym. Więcej wyników jest w arkuszu.

 

Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny, bo to jest nierealne jesli rzetelnie opisujesz parametry pracy Twojej PCi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5752596
Udostępnij na innych stronach

Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny, bo to jest nierealne jeśli rzetelnie opisujesz parametry pracy Twojej PCi.

Ciepłomierz raczej ma dobry,popatrz na jego zużycie energii w styczniu średnio 28kWh na domek 115m to dużo.

Ja przy powierzchni 186m2 po podłogach miałem średnio w styczniu 25,8kWh(ponad 900kWh za cały miesiąc).Też mam ciepłomierz.:DDom mam troszkę lepiej ocieplona ale i kilka mostków.

Albo PC nie generuje odpowiedniej mocy (w 2011 nie było tak źle więc może trochę gazu uciekło)albo musi wziąć kamerę termowizyjną bo ogromna ilość ciepła spier... w kosmos.

Do niedowiarka

Masz może manometry w PC?Jeśli nie to warto by było ściągnąć serwisanta żeby ją przebadał.

Edytowane przez kkdarch
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5752679
Udostępnij na innych stronach

Albo PC nie generuje odpowiedniej mocy albo musi wziąć kamerę termowizyjną bo ogromna ilość ciepła spier... w kosmos.

 

Gdzie idzie cieplo z pompy nie ma znaczenia dla COP czy SPF :)

Jesli cieplomierz sparawny, to co najwyzej jakies uszkodzenie pompy wchodzi w gre, jesli zuzycie nieproporcjonalnie duze do domu i niski COP jednoczesnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5752700
Udostępnij na innych stronach

Gdzie idzie cieplo z pompy nie ma znaczenia dla COP czy SPF :)

Jesli cieplomierz sparawny, to co najwyzej jakies uszkodzenie pompy wchodzi w gre, jesli zuzycie nieproporcjonalnie duze do domu i niski COP jednoczesnie.

Masz racje.:yes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5752713
Udostępnij na innych stronach

Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny

Rzeczywiście wyniki są dziwne. Strasznie rozstrzelony ten cop i dosyć niski. Pewnie cwu wpływa trochę na taki rozstrzał, ale i tak jest to zastanawiające. Przydała by się rejestracja pracy pc podobna do mojej, ale z dłuższego okresu, to by można oszacować, czy parametry pracy pc uległy zmianie, czy też wynika to z błędów pomiarowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5753280
Udostępnij na innych stronach

Miałem nadzieję, że kamieniarz zamontuje ciepłomierz i będę miał porównanie z drugim układem na "glikolówce" w praktyce, bo te COP-y z katalogów jakoś zbyt pięknie się prezentują :(

 

Zamontuję, teraz to trochę lipa bo sezon grzewczy ale już ze szwagrem mam plan, muszę wymienić jeden zawór bezpieczeństwa bo puszcza ,odsunąć lekko baniak CWU od ściany , uszczelnić rozdzielacz DZ. Przy okazji tych prac na pewno ciepłomierz zostanie zamontowany. Niestety pomiary będą następnej zimy .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5755702
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanko odnośnie skalowania termometrów

Zrobiłem sobie tzw wode lodową w zwykłej szklance- wynik temp na termometrach odpowiednio + 1,4 i +1,6

Zdaje sobie sprawę z tego że ta woda nie koniecznie musi mieć owe 0st ( w warunkach domowych raczej ciężko to ocenić)

Raczej 1-3 wg informacji wujka googla wg tej metody

 

Ale do rzeczy, podgrzałem w czajniku wodę do ok 30- 36 st i termometry pokazywały dokładnie w punkt zgornie z termometrem elektronicznym tzw lekarskim , sprawdzałem 3 różne temperatury dolewając co minute troszkę gorącej wody.

Sondy przykleiłem do termometra żeby były razem w tym samym miejscy i nie dotykały szklanki, zaskakujące jest to że one pokazują tak dokładnie jak termometr, z małym opóźnieniem ale zawsze pokazywały to samo

I co teraz mam myśleć? pokazują idealnie, czy poprostu przy niskich temp mogą przekłamywać ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5756379
Udostępnij na innych stronach

Zdaje sobie sprawę z tego że ta woda nie koniecznie musi mieć owe 0st ( w warunkach domowych raczej ciężko to ocenić)

Raczej 1-3 wg informacji wujka googla wg tej metody

 

Nie uzywaj googla tylko pomysl. Nie mowimy o drunku z 3 kostkami lodu, tylko o wodzie dolanej do duzej ilosci lodu. Jak to dosyc intensywnie mieszasz (lepiej w jakims plastiku albo czyms co slabo przewodzi cieplo) to masz temperature bliska wlasnie tych 0*C.

Skaluj dla takich zakresow temperatury, dla jakich bedziesz prowadzil pomiary, a wiec dla 0*C bedzie optymalnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5756437
Udostępnij na innych stronach

Ja do skalowania termometrów zamroziłem w lodówce średniej wielkości butelkę plastikową z wodą, później nawiercilem otwór w środku lodu i do niego wpuściłem sondy termometrów. Lekko poruszając butelkę czekałem aż sondy będą "pod wodą". Całość procedury :D przeprowadzana w nieogrzewanym garażu o temperaturze +12 st.C (na zewnątrz +1 st.C)

Wynik mnie lekko zaskoczył: +2,4 st.C na jednym i +2,6 st.C na drugim termometrze. A ich parametry techniczne mówią o dokładności pomiaru +- 1,0 st.C

Po prostu chińszczyzna :-)

 

Pomiar temperatur DZ po umieszczeniu sond z użyciem pasty termoprzewodzącej na metalowym odcinku rur doprowadzających solankę po dwóch godzinach pracy sprężarki: -0,5/-2,9 st.C Zresztą temperatura zimnej strony DZ jest zgodna co do 0,1 st.C ze wskazaniem sterownika pompy.

Czyli deltaT na poziomie 2,4K. Jest OK.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5757251
Udostępnij na innych stronach

Ja do skalowania termometrów zamroziłem w lodówce średniej wielkości butelkę plastikową z wodą, później nawiercilem otwór w środku lodu i do niego wpuściłem sondy termometrów. Lekko poruszając butelkę czekałem aż sondy będą "pod wodą". Całość procedury :D przeprowadzana w nieogrzewanym garażu o temperaturze +12 st.C (na zewnątrz +1 st.C)

Wynik mnie lekko zaskoczył: +2,4 st.C na jednym i +2,6 st.C na drugim termometrze. A ich parametry techniczne mówią o dokładności pomiaru +- 1,0 st.C

Po prostu chińszczyzna :-)

 

Pomiar temperatur DZ po umieszczeniu sond z użyciem pasty termoprzewodzącej na metalowym odcinku rur doprowadzających solankę po dwóch godzinach pracy sprężarki: -0,5/-2,9 st.C Zresztą temperatura zimnej strony DZ jest zgodna co do 0,1 st.C ze wskazaniem sterownika pompy.

Czyli deltaT na poziomie 2,4K. Jest OK.

No to masz mniej niż "zero";)

Nieźle wydoiłeś DZ:rolleyes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5757970
Udostępnij na innych stronach

Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny, bo to jest nierealne jesli rzetelnie opisujesz parametry pracy Twojej PCi.

 

Trochę by było żal pozbywać się maszynki z ultradźwiękowym przepływomerzem ;). Nawet jak ma kilkanaście procków błędu to i tak lepiej niż brak pomiaru.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/94/#findComment-5757981
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...