wihajster 28.02.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 temp. DZ -0,4/-2,5. Tak jak pisałem wcześniej przyczyną chyba mogą być dwa czynniki: - wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C - zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym) Ani jeden czynnik ani drugi tutaj nie spowoduje wymrożenia DZ. Wręcz przeciwnie. Może masz sucho po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 stala praca ( jezeli konieczna ) 45C powinna chyba byc mozliwa z przyzwoitym COP .... nie? Zle mysle? Różnica COP między +35 a +45 to akurat równiutkie 1,00 [-]. To bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.02.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 1) - wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C 2)- zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym). 1) wątpliwe, musiałbyś przez miesiąc grzać non-stop. Jeśli ładujesz 50*, to moc pc spada i spada też zapotrzebowanie na ciepło z ziemi. 2) Na pewno nie - miałbyś dużą deltę, a nie niskie temperatury. Chyba masz po prostu słabe warunki gruntowe, tragedii nie ma, skoro na koniec lutego masz -0.4, ale kolejna pętla na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 28.02.2013 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 1) wątpliwe, musiałbyś przez miesiąc grzać non-stop. Jeśli ładujesz 50*, to moc pc spada i spada też zapotrzebowanie na ciepło z ziemi. 2) Na pewno nie - miałbyś dużą deltę, a nie niskie temperatury. Chyba masz po prostu słabe warunki gruntowe, tragedii nie ma, skoro na koniec lutego masz -0.4, ale kolejna pętla na pewno nie zaszkodzi. Dzięki wszystkim za komentarze. Hmmm.... w sumie byłem przy wykopach (wykonywane 12.10.2010 r) właziłem nawet do środka i dla mnie gleba na tych prawie 2 m. głębokosci była raczej gliniasta i mokra... no ale ja się raczej na glebie nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Sorry jeśli nie pamiętam, coraz rzadziej czytam z braku czasu, ale może nie pracują wszystkie pętle teraz obecne? Tak sobie myślę o wykonanych podobnych do Twojej instalacjach i porównuję, trochę mocno spadła temperatura przy 500m rury łącznie i pompie ~7kW. Wg mnie powinno wystarczyć to co masz teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.02.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 dla mnie gleba na tych prawie 2 m. głębokosci była raczej gliniasta i mokra... To rzeczywiście powinno wystarczać, sprawdź, czy masz takie same temperatury na wszystkich pętlach, bo może wihajster ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 28.02.2013 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 To rzeczywiście powinno wystarczać, sprawdź, czy masz takie same temperatury na wszystkich pętlach, bo może wihajster ma rację. Tak, sprawdzalem po 4 godzznach pracy pompy kilka czy kilkanaście dni temu (z pomocą sąsiada odsunęliśmy właz do studzienki ): na wszystkich pętlach byłat ta sama temperatura, żadna nie była wyraźnie cieplejsza ("mierzone" organoleptycznie czyli dłonią) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.03.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 J- zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym) b.. Instalator oszczędził na zaworach przy filtrze i boi się otworzyć filterek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.03.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 (edytowane) Instalator oszczędził na zaworach przy filtrze i boi się otworzyć filterek Przy zanieczyszczonym filtrze zwiększała by się delta DZ. Pompka DZ na MAX i każda pętla po kolei. Sprawdź odpowietrzniki automatyczne i czy są w odpowiednich miejscach. Jak z ciśnieniem? Jeśli robiłeś z PE 32x2 to taką rurę łatwo zagiąć. Sprawdzałeś po zasypaniu czy masz przepływy? Kolektor masz wystarczający. Rok temu u mnie było 1/-2 tylko zima była trochę inna, -20 kilkanaście dni i 0 śniegu. Obecnie po 8 h 2/-1. Edytowane 1 Marca 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Tak, sprawdzalem po 4 godzznach pracy pompy kilka czy kilkanaście dni temu (z pomocą sąsiada odsunęliśmy właz do studzienki ): na wszystkich pętlach byłat ta sama temperatura, żadna nie była wyraźnie cieplejsza ("mierzone" organoleptycznie czyli dłonią) To ja doloze swoje 5gr: Jestes pewien termometru na DZ. One przewaznie zawyzaja, ale trafia sie tez w druga strone. Moze masz nie -0,4 ale +0,5*C realnie. Taki blad spokonie jest mozliwy, bo jesli grunt nie jest tragiczny jak piasek na Gobi, to nie masz szans na zamrozenie takiego DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5808867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 01.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 U mnie po 8 godzinach 1,5/-1,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5810135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 01.03.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 A u mnie wciąż -1.1/+2.2 i chyba już niżej w tym sezonie nie opadnie.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=173842&d=1362171010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5810266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 01.03.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Przy zanieczyszczonym filtrze zwiększała by się delta DZ. Pompka DZ na MAX i każda pętla po kolei. Sprawdź odpowietrzniki automatyczne i czy są w odpowiednich miejscach. Jak z ciśnieniem? Jeśli robiłeś z PE 32x2 to taką rurę łatwo zagiąć. Sprawdzałeś po zasypaniu czy masz przepływy? Kolektor masz wystarczający. Rok temu u mnie było 1/-2 tylko zima była trochę inna, -20 kilkanaście dni i 0 śniegu. Obecnie po 8 h 2/-1. Przepływy nie były sprawdzane, ciśnienie bez zmian od samego początku. Tak, pętle z PE 32x2. Zdecydowanie muszę zlecić instalatorowi wykonanie polecanych tutaj czynności sprawdzających : czyli sprawdzanie po kolei każdej pętli oddzielnie. Jeszcze raz dzięki wszystkim za wskazówki. PS. Jaki rząd wielkości za wykonanie dodatkowej jednej pętli spiralnej 100 mb z warunkami: ja dostarczam rurę i robię wykop ? Instalator ma tylko ją ułozyć, "powiększyć" rozdzielacz, włączyć ją do tego rozdzielacza w studzience, kupić i dolać solanki, sprawdzić całość i co tam jeszcze trzeba wykonać - nie znam się więc gdybam Ile całość (z pominięciem kosztu rury i kopania) operacji może kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5810490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 02.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Wykonawca moich odwiertów twierdzi iż uklad jeszcze może byc zapowietrzony i jak sie odpowietrzy to temperatury moga sie ustabilizowac. Ponoc nawet rok moze sie odpowietrzac. A czy przy wykonaniu i montażu pompy miałeś wykonywany projekt który by stwierdzał że grunt nadaję się do wykonywania pomp ciepła. Ja miałem i dlatego wybrałem POWIETRZNA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5810759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 02.03.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Zagadka dla powtarzających ja mantra informację na temat pasku dla DZ czy waszym zdaniem coś będzie z tej nitki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5810988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.03.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 czy waszym zdaniem coś będzie z tej nitki Ze zdjęcia wynika, że masz niezłą parę w rękach, a teraz fotka pamiątkowa po robocie Stawiam na to, że będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5811078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 02.03.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Szkoda ze nie moje:( zaraziłem pompka sąsiada.Ma sporo łatwiej bo może się doradzić kogoś kto to już przechodził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5811314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.03.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Zagadka dla powtarzających ja mantra informację na temat pasku dla DZ czy waszym zdaniem coś będzie z tej nitki [ATTACH=CONFIG]173884[/ATTACH] Ze 2 godziny musiales to kopac. Gratulacje! Bedzie OK. Przynajmniej z tego co na fotce widac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5811599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 02.03.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Ja np. zasypałem tym co z rowu wyszło zdjęcie zrobione po zasypaniu spirali a przed zasypaniem powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5811764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 02.03.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Ja np. zasypałem tym co z rowu wyszło zdjęcie zrobione po zasypaniu spirali a przed zasypaniem powrotu. No niezle blotko , niezly masz uzysk watow z m2 (ciekawe ile ?) jaka byla pora roku jak kopales? Czy moze zalewaliscie wykop po ulozeniu spirali, choc nie sadze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/103/#findComment-5811928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania